Приборы для измерения расхода воздуха |
|
|
|
27.8.2018, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345239

|
Привет коллеги! Наша компания с недавних пор занимается установкой систем вентиляции, по итогу работ необходимо сделать паспорт вентиляции (ну я думаю здесь это все и так знают), подскажите какой лучше приобрести прибор для собственно измерения расхода (или каким пользуются у вас)? После поисков в гугле нашел следующие варианты: Термоанемометр, Ультразвуковой трехмерный анемометр, Крыльчатый анемометр, Трубка Пито, Балометр.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
27.8.2018, 9:57
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(V-ampire @ 27.8.2018, 9:47)  Термоанемометр, Ультразвуковой трехмерный анемометр, Крыльчатый анемометр, Трубка Пито, Балометр. Для паспортов достаточно компьютера. Для наладки ультразвуковой трёхмерный не берите. Всё остальное может пригодиться, добавьте только дифманометры. А может не пригодится, если некому делать.
|
|
|
|
|
27.8.2018, 12:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(V-ampire @ 27.8.2018, 10:47)  по итогу работ необходимо сделать паспорт вентиляции (ну я думаю здесь это все и так знают) Кхм... По итогу работ необходимо выполнить пусконаладочные работы. А вот их результатом уже будет паспорт. Трубка Пито - не прибор, а именно трубка. Как с её помощью без дифманометра (любого, хоть U-образника) выполнить замеры - если кто расскажет, я узнаю для себя нечто новое. Балометр... Вещь конечно, кто спорил бы. Однако вещь с кусючими ценами. Короче, Александр сообщением выше уже ответил. Частично. Добавлю - сначала определитесь ЧТО и КАК будете делать. Затем КТО будет делать. И тут же станет понятно ЧЕМ.
|
|
|
|
|
27.8.2018, 12:55
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Эдуард, в testo 420 (Болометр), прибор переходит из режима к-фактора, к режиму работы трубки Пито-Прандтля, но показывает только скорость воздуха, объёмный расход надо считать в ручную.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.8.2018, 12:56
|
|
|
|
|
27.8.2018, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Таратыркин @ 27.8.2018, 13:55)  Эдуард, в testo 420 (Болометр), прибор переходит из режима к-фактора, к режиму работы трубки Пито-Прандтля, но показывает только скорость воздуха, объёмный расход надо считать в ручную. Именно прибор. Трубка остаётся трубкой. Прибор (приборный модуль) и является дифференциальным манометром. И не верьте корректору, Константин - 420-й это именно бАлометр, а не бОлометр. Есть нюанс  это разные приборы. А необходимость умножить скорость на приведенноё сечение много проблем не создаёт.
|
|
|
|
|
27.8.2018, 20:13
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Эдуард, если ещё пересчитывать расход по скорости, то большие потери времени. Как раньше в голове уже не держу, выветрилось. С точки зрения экономии времени не пользуюсь приборами которые не считают расход воздуха м3/ч. Те кто проверяют, требуют визуализации, что бы сразу был расход. Хотя и проверяют по скорости, особенно дотошные. Так что отсутствие показаний в м3/ч, на мой взгляд большой минус. Можно ли покупать Балометр (  ) под объект. Конечно. Мой коллега (монтажник) купил, использовал его три раза за год. На концевых участках показания выдаёт четко, только они не всегда соответствуют проектным, а подогнать не получается. Так что оказался в финансовом проигрыше. Если всё будет идти как идёт, через пару лет куплю у него. Или он выставит на АВИТО, жду. Меню, не русифицировано. Но это не проблема.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.8.2018, 20:14
|
|
|
|
|
28.8.2018, 8:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, применять прибор, имеющий иное целевое назначение, для "параллельных" замеров, означает понимать возможные неудобства. У Testo линейка микроманометров, выдающих расход, достаточна вполне. Но ведь и тут нюанс - сечение всё равно вводить придётся ручками. Чтобы расход получить.
Покупать можно всё. Но нужно осознавать две вещи - целесообразность и окупаемость. Мне доводилось видеть такую работу шикарным Testoвским комплектом, что лучше бы исполнители им гвозди заколачивали. Практический эффект был бы большим.
|
|
|
|
|
24.7.2023, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
То ли лыжи не едут, то ли уклон не достаточный... Это только у меня после обновления программы на смартфоне, он перестал видеть Testo 405i ?
|
|
|
|
|
25.7.2023, 10:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А что на что обновилось? У меня 549-й комплект нормально видит, к примеру. MIUI Global 12.0.14, Android 10QP1A
Или речь про Testo Smart?
|
|
|
|
|
4.8.2023, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 25.7.2023, 10:33)  Или речь про Testo Smart? Да, речь про Testo Smart. Не вижу знакомых окошек, а главное телефон перестал видеть анемометр (Testo 405i).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|