Svetlana817
сообщение 11.9.2018, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347696



Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Жаротрубный котел vapor ttk350, идёт сильная коррозия конденсатопровода. Грешим на углекислотную коррозию, периодически бывают вылеты по углекислотную в паре до 20. Применяем гидрохим 710 и 160, фосфаты держим в районе 12. Щелочность питательной воды 1,8-2,5, котловой 18-25. В конденсате так же присутствует углекислота, в разных точках от 5 до 30. pH конденсата так же в разных точках разный От 6,5 до 9,5. Уже половину труб поменяли за 7 лет и по второму кругу пошлиsad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
pragmatik
сообщение 23.9.2018, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



1) каким образом происходит деаэрирование подпиточной воды?
2) производительность деаэрацилонной головки и емкость бака.
3) анализы на кислород и CO2 в подпитке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana817
сообщение 23.9.2018, 20:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2018
Пользователь №: 347696



Стоит дегозатор и деаэратор, ёмкость 30 кубов. Кислород в питательной 0,01, углекислота 0. Углекислота в паре бывает от 10 до 30. При этом в конденсатах, в разных точках в зависимости от температуры углекислота до 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 2.10.2018, 19:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(Svetlana817 @ 23.9.2018, 20:48) *
Стоит дегозатор и деаэратор, ёмкость 30 кубов. Кислород в питательной 0,01, углекислота 0. Углекислота в паре бывает от 10 до 30. При этом в конденсатах, в разных точках в зависимости от температуры углекислота до 60

1. Отбор пробы пара как происходит через теплообменник? Время от отбора пробы до испытания? Для примера рН воды высокоочищенной 7.0 но буквально через 10 минут он будет 6.5 - углекислота из воздуха это неизбежно. Для исключения это эффекта допустим у нас вода высокоочищенная держится под азотной подушкой про пар выясню озадачили у меня есть пар разный технический и стерильный в нержавейке. Немного не моя тема но при рН 9 ваш расчетный индекс агресивности среды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных