Micromaster 420 ошибка А0501 |
|
|
|
5.10.2018, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Имеется ПЧ Micromaster 420 и мотор, оба на 2,2квт. Настроил параметры, но мотор включается через раз - 50 на 50. Когда не запускается, ПЧ выдаёт ошибку - перегрузка по току А0501. Назрузки на моторе при пуске нет, кабель не большой - 2метра. Параметры выставлены такие: Р0304=220В Р0305=8А Р0307=2,2кВт Р0310=400Гц Р0311=24000об/мин Р0700=1 Р1000=1 Р1080=100Гц Р1082=400Гц Р1120=10сек Р1121=10сек Сегодня наблюдал и "трудный" запуск. Мотор начинает раскручиваться, частота на дисплее ВОР начинает расти, затем появляется ошибка А0501, потом пропадает, обороты чуть возрастают, опять ошибка, и т.д. Дальше выключил. При следующей попытке всё нормально. Явно что-то в параметрах недонастроено? Но что?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
6.10.2018, 6:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Надо настроить нормально вольт-частотную характеристику и будет вам радость. Движок то у вас не стандартный 50 гц. и индуктивность маленькая, токи большие.
|
|
|
|
|
6.10.2018, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Если я правильно помню, то ошибка означает повышенное напряжение на выходе ПЧ. Если вал совсем-совсем без нагрузки и нагрузку эту неоткуда взять, такое действительно возможно и лечиться должно уменьшением времени разгона, чтобы инерция хотя бы нагрузкой была. Плюс, где-то в настройках есть опция про подхват вращающегося двигателя, её стоит включить. По личному опыту, сименсовские ПЧ слишком умные, и бывают капризными до двигателей, мне в своё время SED2 попили много крови, пока их на Веспер не поменяли, забыв как страшный сон.
|
|
|
|
|
6.10.2018, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 6:40)  Надо настроить нормально вольт-частотную характеристику и будет вам радость. Движок то у вас не стандартный 50 гц. и индуктивность маленькая, токи большие. Не могли бы методику настройки рассказать? Что-то по мануалу не совсем понятно.
|
|
|
|
|
6.10.2018, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Параметр Р1300 - 3. Парметр Р1310 -0 и дальше параметры попарно начиная с Р1320 и до Р1325, включая параметры Р0304 и Р0310 и r0071 с Р1082. У вас должна получиться плавная ровная поднимающаяся линия от 0 гц до 400 гц. Лучше сначала нарисовать на бумаге, а потом полученные точки внести в параметры. Начало линии первая точка 0гц. 0 вольт, последняя точка конец линии 400гц 380 вольт.
Сообщение отредактировал Pawel - 6.10.2018, 15:07
|
|
|
|
|
6.10.2018, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Уменьшил время разгона до 4сек, пока ошибку не наблюдаю, но не факт, что не появится снова. Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 15:00)  Начало линии первая точка 0гц. 0 вольт, последняя точка конец линии 400гц 380 вольт. Почему последняя точка 380В, ведь питание мотора 220?
Сообщение отредактировал L29 - 6.10.2018, 16:01
|
|
|
|
|
6.10.2018, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(L29 @ 6.10.2018, 0:55)  Имеется ПЧ Micromaster 420 .. новый или Б/У? Цитата(L29 @ 6.10.2018, 0:55)  Настроил параметры, но мотор включается через раз - 50 на 50. Причина НЕ запуска какова? А0501 - это не ошибка, а предупреждение о перегрузке. Если перегрузка будет значительная , то тогда возникнет сообщение F0001, которое приведёт к останову. Реакцией на сообщение А0501 является снижение выходной частоты, напряжения или ШИМ, но никак не останов.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.10.2018, 22:16
|
|
|
|
|
6.10.2018, 23:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
БУ После А0501 не появлялся F0001, но и мотор не запускался. После того как уменьшил скорость разгона до 4сек, пока проблему не запуска не наблюдал. Завтра попробую настроить вольт-амперную характерискиту, как здесь советовали.
|
|
|
|
|
7.10.2018, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну значит последняя точка 400 гц. 220 вольт.
|
|
|
|
|
7.10.2018, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(L29 @ 7.10.2018, 0:10)  БУ !!!! Проведите сброс настроек на заводские и настройте все с начала и все будет в порядке.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 7.10.2018, 10:42
|
|
|
|
|
7.10.2018, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.10.2018, 10:41)  Проведите сброс настроек на заводские и настройте все с начала и все будет в порядке. Делал и не раз.
|
|
|
|
|
7.10.2018, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 15:00)  Параметр Р1300 - 3. Парметр Р1310 -0 и дальше параметры попарно начиная с Р1320 и до Р1325, включая параметры Р0304 и Р0310 и r0071 с Р1082. У вас должна получиться плавная ровная поднимающаяся линия от 0 гц до 400 гц. Если нужна плавная ровная поднимающаяся линия, зачем тогда выбирать Р1300 = 3, почему нельзя Р1300 = 0, ведь при этом и будет U/f с линейной характеристикой?
|
|
|
|
|
9.10.2018, 22:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 6.10.2018, 22:16)  А0501 - это не ошибка, а предупреждение о перегрузке. Если перегрузка будет значительная , то тогда возникнет сообщение F0001, которое приведёт к останову. Да, действительно, ошибка F0005 появляется после длительного предупреждения А0501, затем очень кратковременного А0505. Но при этом мотор и не начинает крутится. Уменьшение времени разгона, всё-же, ничего не дало. Время от времени, вернее день тот дня, то работает, то нет. Непойму, с чем это связано. F0005 превышение по I²t. Но почему сначало предупреждение, а потом ошибка? Как добиться безошибочной работы ПЧ?
|
|
|
|
|
10.10.2018, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вы настроили как я говорил сделать?
|
|
|
|
|
10.10.2018, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет. Длительное нажатие Fn приведёт к смене параметра на дисплее. Затем кратковременное нажатие позволит переключать сам параметр (Udc, I, Hz и т.д). Выставьте ток и смотрите. Кстати, увеличение времени разгона снижает пусковой ток, а не наоборот.
|
|
|
|
|
10.10.2018, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 8:27)  Вы настроили как я говорил сделать? Нет. Я же спрашивал, если нужна прямая зависимость, зачем строить по точкам, когда в параметрах можно выставить прямую Р1300 = 0? Объясните пожалуйста. Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 8:57)  А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет. Выставьте ток и смотрите. Кстати, увеличение времени разгона снижает пусковой ток, а не наоборот. Попробую помониторить. Я увеличивал и уменьшал время разгона, на предупреждение и ошибку это не влияет. Ещё попутный вопрос. Задействую контакты реле (10 и 11 контакты), настроены на ошибку Р0731=52.3. Но, как в моём случае, если возникает предупреждение А****, то реле не срабатывает. Мне нужно наоборот. Как настроить, чтоб срабатывало и при предупреждениях и при ошибках?
|
|
|
|
|
10.10.2018, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 8:57)  А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет. Показания тока как были 0, так и не изменились. Сразу А0501, а потом F0005 мотор так и не начал раскручиваться.
Сообщение отредактировал L29 - 10.10.2018, 11:30
|
|
|
|
|
10.10.2018, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
когда в параметрах можно выставить прямую Р1300 = 0? Объясните пожалуйста. При значении параметра Р1300 = 0 линейная характеристика по умолчания для 50 гц., а вам то надо её сделать линейную до 400гц. Я же вам уже толковал, что у вас не стандартный двигатель 50 гц. и индуктивность его горазда меньше, потому и токи больше про том же напряжении при запуске.
Сообщение отредактировал Pawel - 10.10.2018, 11:55
|
|
|
|
|
10.10.2018, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать. Если проблема уйдёт, то ваш кабель или мотор (подключение его в БРНО) не в норме. А если не уйдёт то в ПЧ.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 10.10.2018, 12:17
|
|
|
|
|
10.10.2018, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 12:53)  При значении параметра Р1300 = 0 линейная характеристика по умолчания для 50 гц., а вам то надо её сделать линейную до 400гц. При Р1300=0 линейная х-ка по умолчанию до Р310, Р310=400Гц. Цитата(L29 @ 10.10.2018, 10:25)  контакты реле (10 и 11 контакты), настроены на ошибку Р0731=52.3. Но, как в моём случае, если возникает предупреждение А****, то реле не срабатывает. Мне нужно наоборот. Как настроить, чтоб срабатывало и при предупреждениях и при ошибках? Для активации срабатывания на предупреждение Р731=52.7, если нужна инверсия посмотреть в сторону Р748
|
|
|
|
|
10.10.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Я ориентировался на страницу 81 мануала на русском, и там оно как то не так. Что верно а что нет, не могу проверить , нет под рукой 420-ого. Ещё и перевод кривой.
Сообщение отредактировал Pawel - 10.10.2018, 12:28
|
|
|
|
|
10.10.2018, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Вот страница 99 листинга параметров 06 года. Всё видно...
__________.png ( 21,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Рассмотрены 3 типа зависимости U/f. На первом графике видно, что как вы и сообщали она выстраивается по 2-м точкам, вторая из которых имеет границу в Fn (номинальную частоту электромотора), которая в Р310. Соответственно, если моторчик с Fn=400 Гц, то ТС её и выставил. Она по умолчанию и работает в 1-й и 2-й зависимости U/f. А вот на 3-й тоже, как вы писали, она приравнивается к P1082, так что всё верно. Поэтому ТС не надо ничего менять, т.к. у него Р1300=0.
|
|
|
|
|
10.10.2018, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00)  Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать. ПЧ без мотора должен работать, т.е. при Пуске я должен наблюдать на ВОР увеличение частоты до стартовой?
|
|
|
|
|
11.10.2018, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 330525

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00)  Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать. Отключил. Проблема осталась. ПЧ неисправен? Есть ли возможность отремонтировать самостоятельно?
|
|
|
|
|
11.10.2018, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Проблема была с другого бока. Возможно неисправны датчики тока и их опто-преобразователи.
|
|
|
|
|
  |