	 |  Использовние продувочной воды , Использовние продувочной воды |  |  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 12:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!Вода после продувки котлов направляется в канализационную емкость. далее вывозится с производственного подразделения.
 по факту в сутки количество воды колеблется 20-30 м3.
 насколько я понимаю, да и по анализам вода пригодна для повторного использования (к примеру как используется конденсат после теплообменников).
 есть идея, установить в емкость насосы (1 подачи и 1 резерв), на линии врезать фильтр по мех примесям, линию направить в деаэратор.
 имеет ли место быть данная идея?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		|  | 
				  26.11.2018, 14:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 435
 Регистрация: 12.5.2015
 Из: Россия, ЦФО
 Пользователь №: 267530
 
 
 
  
 | 
				Идея не удачная. Продувочная вода после котлов грязная, имеет большое солесодержание и загрязнена шламом.Подавать её в деаэратор нельзя ни в коем случае. Это как в поговорке "Ложка дегтя портит бочку меда". Загрязните внутренние поверхности нагрева котла и сам деаэратор.
 Единственное применение продувочной воды: расширение в продувочном барботере, использование пара вторичного вскипания, оставшийся кипяток охлаждается проточной водой в змеевике.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Сродни уринотерапии
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 15:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				сейчас принесли анализ ее. очень жесткая. спасибо за советы!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 17:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 12:25)   да и по анализам вода пригодна для повторного использования  Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 15:37)  сейчас принесли анализ ее. очень жесткая. спасибо за советы! 1. То вода пригодная, то "очень жесткая", это как? 2. Если продувочная вода очень жесткая, кирдык котлу гарантирован. Цитата(МихаилСергеевич @ 26.11.2018, 12:25)  Вода после продувки котлов направляется в канализационную емкость. далее вывозится с производственного подразделения.по факту в сутки количество воды колеблется 20-30 м3.
 Но терять тонну кипятка в час, это расточительство, а для канальи вредно. Вам виднее, куда использовать это тепло.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 19:46)  1. То вода пригодная, то "очень жесткая", это как?2. Если продувочная вода очень жесткая, кирдык котлу гарантирован.
 
 
 Но терять тонну кипятка в час, это расточительство, а для канальи вредно. Вам виднее, куда использовать это тепло.
 Писал сообщение перед тем, как отнести воду на анализ. и в мыслях опередил события. анализ показал 79 мг-экв/л. слишком жестко
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 18:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				79 мг-экв/л = 79 000 мкг-экв/л или я не прав? Тогда, да, очень, даже слишком жестко, я бы сказал - слишком жестоко!https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 18:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 20:10)  79 мг-экв/л = 79 000 мкг-экв/л или я не прав? Тогда, да, очень, даже слишком жестко, я бы сказал - слишком жестоко!https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8Вы правы как то так
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2018, 18:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 7:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 20:25)  Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг. несколько раз уточнял. именно мг
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 435
 Регистрация: 12.5.2015
 Из: Россия, ЦФО
 Пользователь №: 267530
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 18:25)  Вероятнее всего, тот, кто составлял эту таблицу пропустил буковку "К" и ненароком увеличил показатель в тысячу раз. И жесткость продувочной воды вполне может быть 79 мкг экв/кг, что немного при нормативе питательной воды 30 мкг экв/кг. Прошу не путать питательную (которая поступает в котел) и котловую (внутри самого котла) воду. У них совершенно разные требования к солесодержанию. Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (с изменениями от 12 декабря 2017 г.): 6. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции организации - изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или на основании результатов теплохимических испытаний.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 11:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(smart-bear @ 27.11.2018, 10:01)  Прошу не путать питательную (которая поступает в котел) и котловую (внутри самого котла) воду. У них совершенно разные требования к солесодержанию.
 Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (с изменениями от 12 декабря 2017 г.):
 6. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции организации - изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или на основании результатов теплохимических испытаний.
 1. Автор темы забыл упомянуть, о каком котле идет речь. 2. Какова жесткость котловой воды, а не продувочной, мы тоже не знаем. 3. Меня удивила величина жесткости в продувочной воде в 79 мг экв/кг, если норматив питательной воды 15 мкг экв/кг, то 79 000 : 15 = 5266 во столько раз увеличилась жесткость продувочной воды. Может быть, я не спорю, что это шлам с котла прилетел в пробу, самый концентрат. Но задуматься и перепроверить все же надо, и не раз. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 13:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				так и есть. наши лаборантки ошиблись в расчетах на 1/10. итого 7,9 мг-экв/кг. сегодня провели повторно анализ. 3,4 мг-экв/кг.
 ну а про жесткость котловой воды, если б Вы были повнимательнее, в слайде она отражена.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 16:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(МихаилСергеевич @ 27.11.2018, 13:24)  так и есть. наши лаборантки ошиблись в расчетах на 1/10. итого 7,9 мг-экв/кг. сегодня провели повторно анализ. 3,4 мг-экв/кг.
 ну а про жесткость котловой воды, если б Вы были повнимательнее, в слайде она отражена.
 Моя "невнимательность" позволила найти ошибки Ваших лаборанток в контроле за ВХР котла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2018, 17:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 2.8.2017
 Пользователь №: 325838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 27.11.2018, 18:50)  Моя "невнимательность" позволила найти ошибки Ваших лаборанток в контроле за ВХР котла. и за это Вам спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |