Расширительный бак в МКД |
|
|
|
6.2.2019, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
В процессе эксплуатации крышной котельной многоквартирного семиэтажного жилого дома столкнулись с проблемой периодической "раскачики" давления отопительной системы. В котельной установлены два котла 500 кВт, расширительный бак 1м3, циркуляционные насосы. Давление около 3 кгс/см2. Объем теплоносителя в системе 10 м3. При проблемах давление начинает скакать от 3 до 5 кгс/см2. Давление в баке(без воды) - 2,8 кгс/см2, сам бак исправный. Проблема чаще проявляется при запуске котлов из выключенного состояния, т.е. обратка уже подостыла. Температура, поддерживаемая на выходе 90 С. Возможно кто-то сталкивался? Заранее благодаре.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
6.2.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59)  В процессе эксплуатации крышной котельной ... Хотел бы поинтересоваться. В пределах МКД законы физики вы считаете такими же, как и за пределами МКД? Если да, то почему привязываете РБ к МКД? Неужели думаете, что вне пределов МКД критерии к подбору и настройке РБ иные? Или такие ваши выражения диктует уже врожденное чувство злобы (вашей внутренней неполноценности) к "замкадышам"?
Сообщение отредактировал Inchin - 6.2.2019, 13:10
|
|
|
|
|
6.2.2019, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
При чем здесь чувство злобы и неполноценности? Для чего вы вместо квалифицированного ответа задаете встречных четыре вопроса? Я спросил потому что мне не хватает знаний и понимания, не более того.
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 13:38)  При чем здесь чувство злобы и неполноценности? Для чего вы вместо квалифицированного ответа задаете встречных четыре вопроса? Я спросил потому что мне не хватает знаний и понимания, не более того. А причем здесь необходимый объё экспанзомата? Ух! Устал, Ребята Студенты!, играть в предложенные Вами баталии... Давайте разберемся проще. Либо Вам "приспичило" стать "царём горы", либо вам "приспичило", показать ваш интеллектуальный уровень... Но для не дурковатых, вы можете показать свои умственные способности. Можете, конечно, и дальше "дурковать", но только в результате попадёте в "черный список" всех потенциальных работодателей. И вы после этого будете просто ничтожеством!!! И кто тут ещё посмеет "вякать", как шавка?! Мне элементарно занести Ваши все АйПи в базу данных потенциальных работодателей. А вы все потенциальные рабы, и неизбежно в далнейшем будете ими... Покажите мне ваш потенциал, хотя бы на тесте ММPI... Хотя и ваш адрес АйПи тоже будет очень кстати. Скоро к вам придем, изымем все телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки. А вы (с маленькой буквы) будете целовать анус ментам, производившем изъятие.
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Inchin @ 6.2.2019, 14:23)  И кто тут ещё посмеет "вякать", как шавка?! От ща я посмею забанить Вас на недельку за хамство
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Inchin, я вам искренне сочувствую. И идите... с миром.)
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59)  В процессе эксплуатации крышной котельной многоквартирного семиэтажного жилого дома столкнулись с проблемой периодической "раскачики" давления отопительной системы. В котельной установлены два котла 500 кВт, расширительный бак 1м3, циркуляционные насосы. Давление около 3 кгс/см2. Объем теплоносителя в системе 10 м3. При проблемах давление начинает скакать от 3 до 5 кгс/см2. Давление в баке(без воды) - 2,8 кгс/см2, сам бак исправный. Проблема чаще проявляется при запуске котлов из выключенного состояния, т.е. обратка уже подостыла. Температура, поддерживаемая на выходе 90 С. Возможно кто-то сталкивался? Заранее благодаре. а зачем 3.0 кило в системе или это по манометру в подвале? Котельная то крышная и ... или насосная группа с ТО в подвале и там давление 3.0? САм РБ на 1 куб или его рабочий объем 1 куб? Проверьте давление над мембраной в баках и сверьтесь с мануалам производителя- может клапан спустил? Если сам РБ весь на 1 куб, то мало его. второй нужен. Если раб объем 1 куб, то норм, но проверьте давление над мембраной.
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
инж323, рабочий объем РБ 1 м3 по паспорту. насчет 3 кг - не задавался вопросом, так настроили при пуске, предполагаю, что по проекту. И забыл указать, наверно это важно - давление в подвале ИТП дома 5 кг. Бак проверяли, перекачивали.
Сообщение отредактировал Russ74 - 6.2.2019, 14:57
|
|
|
|
|
6.2.2019, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Реле давлений на подпитке сдвиньте флажки сработки- вам 3.0 много в верхней точке. А котловой контур с СО гидравлически связанный, с стрелкой ли или клапан? или ТО? Как? Чудес то не бывает- у вас запросто мог уже глаз замылиться и глядя на причину проблемы вы её просто не замечаете устав от её поиска. Статику дает давление подпитки, плавность изменения давления задается объемом РБ( не совсем корректно, но пусть так) и причина скачков таких четко на РБ( вы сами видели что с ним все в порядке или некто пришел и сказал мол все там пучком?) стоп.. а ИТП в подвале же, а РБ где?
Сообщение отредактировал инж323 - 6.2.2019, 15:15
|
|
|
|
|
6.2.2019, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Котловой контур связан с СО напрямую, единственное в ИТП установлен двухходовой кран с тройником и обратным клапаном , который поджимает подачу от котлов и обеспечивается подмешивание обратки в СО после ИТП(предполагаю, что как то так работает). А РБ установлен в котельной - на крыше. На поиски и проверку имеем пару часов: пока доедем, пока запустим котлы - дом то жилой...
Сообщение отредактировал Russ74 - 6.2.2019, 15:27
|
|
|
|
|
6.2.2019, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
РБ то проверить можно и не выключая СО и котлы. Котлы группа безопасности спасет, а СО подуракоупорней,но и та же группа безопасности спасет (контуры же гидравлически связанные) - кран на ответвлении на РБ обязан быть. Испроверяйся. Тогда вопрос- а схемно то РБ подключен где? В Т2? Или он получается в котловом контуре, а не в контуре СО?
|
|
|
|
|
6.2.2019, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
РБ проверяли и на выключенных котлах и со слитой водой. Уверенность в работоспособности есть. Схемно бак подключен в общий трубопровод, там где в котельную приходит остывшая вода, перед котлами.
|
|
|
|
|
6.2.2019, 19:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 19:15)  Схемно бак подключен в общий трубопровод, там где в котельную приходит остывшая вода, перед котлами. А насос стоит после котлов?
|
|
|
|
|
6.2.2019, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(tiptop @ 6.2.2019, 19:29)  А насос стоит после котлов? и про перемычку тоже уточните, где она относительно патрубка на РБ
|
|
|
|
|
7.2.2019, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Надо снизить давление воздуха на пустом баке над мембраной до 1,3 - 1,2 бар, тогда для объёма системы 10 м3 и бака 1м3 максимум будет ~ 3 бара. А при давлении в пустом баке 2,8 бар при нагреве до 90* давление около 5 бар. Давление в баке крышной котельной около 1 бар - нормально
|
|
|
|
|
7.2.2019, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Доброе утро. Насосы стоят после котлов.
инж323, Не понял какая перемычка?
jota, если в котельной будет 1 кг, то в СО подвале около 3. В этом хватит ли давления что бы продавить систему отопления на все подьезды?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата если в котельной будет 1 кг, то в СО подвале около 3. В этом хватит ли давления что бы продавить систему отопления на все подьезды? Пардон, а как статическое давление системы должно "продавливать" систему отопления ?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 10:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 7:00)  jota, если в котельной будет 1 кг, то в СО подвале около 3. В этом хватит ли давления что бы продавить систему отопления на все подьезды? Это, конечно же, полная чепуха. Но чем выше давление воды в котле, тем для него лучше. Только не надо превышать макс. допустимую величину для отопительных приборов.
|
|
|
|
|
7.2.2019, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Ну да, это я не подумавши ляпнул. Может быть есть особенности, связанные с расположением котельной на крыше, а ИТП в подвале? Имею ввиду разность давлений теплоносителя (3 кг на крыше и 5 в подвале). Опять же, возможно правильнее было ставить расширительный бак в ИТП? Или если он стоит на крыше, накачивать его без воды на 4,8 кг или, как предложил jota 1,2 кг, а статическое давление понизить до 1 кг?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 12:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 10:49)  возможно правильнее было ставить расширительный бак в ИТП? Нет. Его правильнее ставить там, где давление ниже.
|
|
|
|
|
7.2.2019, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(andrey R @ 6.2.2019, 15:31)  От ща я посмею забанить Вас на недельку за хамство  Маловато будет. Он же "рецидивист".
|
|
|
|
|
7.2.2019, 13:02
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я думаю, надо смотреть полную схему котельной в связке с ИТП. волнообразное изменение любого параметра возможно указывает на раскачку чего либо автоматикой. система старая или не давно смонтирована ? всмысле уже давно работала, и вдруг началось... или новострой и так сразу и было. возможно банально где то клапан не так установили и он подпирает цирк насосы, и те, качая в тупик, создают давление. может они были задуманы с частотниками, а частотники не поставили. или они все же с частотниками, но датчики вылетели...
Сообщение отредактировал ssn - 7.2.2019, 13:03
|
|
|
|
|
7.2.2019, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
ssn, в котельной клапанов нет, есть в итп двухходовой. Наблюдал за ним, когда происходила чехарда - он был неподвижен. На выходных схему попробую накидать, понимаю, что на пальцах не смогу всего рассказать. Дом - новостройка, проблема проявляется иногда, скажем раз - два в месяц. Частотники управляют циркуляционными насосами в котельной, но алгоритма, похоже никакого нет, просто обеспечивают плавный пуск.
|
|
|
|
|
7.2.2019, 17:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
надо брать схему и указывать конкретное место, где повышается давление. ведь, если оно где то повышается ))) значит, оно так же где то понижается. ну, или как вариант, оно повышается и сбрасывается предохранительными клапанами. двух ходовой клапан это как раз таки тупиковая схема с точки зрения котельной.
нужна схема.
|
|
|
|
|
7.2.2019, 18:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 19:15)  Схемно бак подключен в общий трубопровод, там где в котельную приходит остывшая вода, перед котлами. Там же и давление поддерживает автоматика подпитки?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814

|
Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59)  Проблема чаще проявляется при запуске котлов из выключенного состояния, т.е. обратка уже подостыла. Температура, поддерживаемая на выходе 90 С. Возможно кто-то сталкивался? Заранее благодарен. Какой материал труб применён для системы отопления и тип отопительных приборов?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 20:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(СИГ @ 7.2.2019, 20:26)  Какой материал труб применён для системы отопления и тип отопительных приборов? Думаете, могут сжиматься при нагревании?
|
|
|
|
|
7.2.2019, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814

|
Коэффициент объёмного расширения воды сильно варьируется в зависимости от температуры, коэф. линейного расширения, например, стали - в этих пределах изменения температур - от 20 до 90 град.С практически постоянен. В случае постоянной работы котлов таких колебаний давления не было бы. В случае прерывистой подачи тепла - имеем то, что имеем.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Russ74 @ 7.2.2019, 7:00)  Доброе утро. Насосы стоят после котлов.
инж323, Не понял какая перемычка?
jota, если в котельной будет 1 кг, то в СО подвале около 3. В этом хватит ли давления что бы продавить систему отопления на все подьезды? а вы не на неё намекаете- " и обеспечивается подмешивание обратки в СО после ИТП"?
|
|
|
|
|
8.2.2019, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(СИГ @ 7.2.2019, 19:41)  Коэффициент объёмного расширения воды сильно варьируется в зависимости от температуры, А пацаны то не знали....
|
|
|
|
|
8.2.2019, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Доброе утро. ssn, про схему понял. Буду искать, или зарисую. Предохранительные клапана не успевают срабатывать - по датчику давления останавливаются котлы. tiptop, да, подпитка и датчик на одной трубе - друг от друга пару метров. Но когда идет раскачка, подпитка не срабатывает(настроена на 2,8 кг). Что бы по времени понимать: давление поднимается от 3 до 5 кг очень быстро, скажем минуты за три. Это совпадает с ростом температуры на выходе котлов, после их включения. СИГ, от крышной котельной до итп в подвале две трубы стальные в изоляции(7 этажей), в МКД полипропилен и алюминиевые радиаторы, возможно местами теплый пол. инж323, бак стоит на крыше, а перемычка в подвале в итп.
Сообщение отредактировал Russ74 - 8.2.2019, 7:15
|
|
|
|
|
8.2.2019, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Пока рецепт вижу в этом. ТАкой подьем давления при нагреве только при некорректной работе бака и с ним сейчас что то несоответствующее написанному( или мембрана уже не жива, либо давление наоборот там излишнее,но суть- РБ не вмещает в себя требуемый для СО и котлового контура объем) Цитата(инж323 @ 6.2.2019, 15:13)  Реле давлений на подпитке сдвиньте флажки сработки- вам 3.0 много в верхней точке. Ну и соответственно "сдуйте" надмембранное давление в РБ
|
|
|
|
|
8.2.2019, 8:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 8.2.2019, 7:10)  tiptop, да, подпитка и датчик на одной трубе - друг от друга пару метров. Я не об этом спрашивал. Датчик стоит на той же трубе, где и расш. бак? Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59)  расширительный бак 1м3, циркуляционные насосы. Давление около 3 кгс/см2. Объем теплоносителя в системе 10 м3. При проблемах давление начинает скакать от 3 до 5 кгс/см2. Давление в баке(без воды) - 2,8 кгс/см2 Здесь всё правильно. Если хотите уменьшить изменение давления, то нужно или как-то увеличить объём бака, или уменьшить исходное давление газа в нём (и заданное давление для подпитки, соответственно). Хотя бы на 0,5 атм.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Нет, понижение заданного давления ничего не даст. Всё равно на 2 атм будет изменяться. Надо увеличивать объём бака.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 10:01)  Нет, понижение заданного давления ничего не даст. Всё равно на 2 атм будет изменяться. Надо увеличивать объём бака. в принципе- да. Но есть хоть какая то зацепка, что мол "а раньше то не было так". Может просто объем бака из за неправильного давление над мембраной еще более сократил объем его рабочий. Ну явно ж объема бака не стало хватать. Правда и цифра 10 кубов, как объем СО может липовая, а может она и "без объема ТН в трубах и оборудовании котельной". А с снижением давления просто еще одна попутная задача и контроль работы проблемного устройства.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.2.2019, 10:32
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 10:01)  Нет, понижение заданного давления ничего не даст. Всё равно на 2 атм будет изменяться. Прошу прощения. Не на 2, а уже на 1,5.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Пуск с "холодного" .... скачки. Снизу 2-ух ходовик .... Может у него насосики без регуляшки баки приклепаны по ходу давления .... ВОт и получают 2 в 1 - метров 1 атмосферу скачков ловит от насоса, вторую при разогревочном цикле котла????
п.с. со схемой таки было бы лучше - кстати она у вас ОБЯЗАНА висеть в котельной.
И если честно 1МВт на 7этаж многоквартирку и 10м3 расчетная емкость системы - чет многовастенько - или мне кажется (1МВт то еще такое - у вас регионы холоднее - но емкости не дофига?)
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:06
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
только насосы вроде как стоят после котлов, а система встаёт по давлению в котле.
я думаю, раз проблема периодического действия, то это какая то плавающая беда с каким нибудь клапаном, или грязью. может бак подключен тоненькой трубочкой, может на этой линии ещё и кран полузакрыт, может расширительная линия врезана снизу трубы и эту линию подбиает чем то регулярно. давления... великоваты все же для данной схемы, можно понизить нижнее. если при этом оставить верхнее как пиковое, расчетный требуемый объём бака сократится. и существующего бака хватит на большее расширение (если вдруг все же его не хватает). ну и плюсом проверить давление в газовой части бака. оно должно быть чуть выше статического давления
в общем. схема. нужна схема. и точки наблюдения повышенного давления на ней.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(инж323 @ 8.2.2019, 10:31)  Может просто объем бака из за неправильного давление над мембраной еще более сократил объем его рабочий. Ну явно ж объема бака не стало хватать. Или кирдык резинке. ТС, нажмите на ниппелёк для накачки р/бака. Если вода не тегтить, то берите компрессор воздушный и накачайте как надо. Хотя бы Рраб+0,5бар. Если не поможет, нужно "курить" схему. Сверху у бака что видно (сам бак - марка/модель)?
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2019, 11:27
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата И если честно 1МВт на 7этаж многоквартирку и 10м3 расчетная емкость системы - чет многовастенько - или мне кажется зависит от кол-ва секций. И поболе есть. по теме. Было как то делали станцию второго подъема. Ну понятно ОВшники да ТМщики. И вместо баков гидроаккумуляторов поставили расширительные баки отопленческие. Ибо дешевше. Соеденили трубой Ду25-32(непомню точно). три тонны баки. ) В итоге при включении насосов давление подымалось ацки и в течении 2-3 минут приходило в норму, пока по трубе Ду25 в баки не поступала расчетное кол-во воды. Ну понятно все датчики с ума сходили, автоматика тоже... Потом переварили на Ду65 и все стало нормально. м.б. здесь тоже чото подобное?
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Woodcuter @ 8.2.2019, 10:50)  е - кстати она у вас ОБЯЗАНА висеть в котельной.
И если честно 1МВт на 7этаж многоквартирку и 10м3 расчетная емкость системы - чет многовастенько - или мне кажется (1МВт то еще такое - у вас регионы холоднее - но емкости не дофига?) И схема ИТП обязана висеть в ИТП, но ТС молчит. А 7 этажей и 1 МВт- ну как бы секций 4-6 и вполне норм, но емкость в 10 кубов смущает(мало) и тут еще и + котельная с транзитами по дому.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340

|
Схему найду после выходных. Я так понял, что сначала нужно определиться работает ли в такие моменты расширительный бак вообще? Скажем, могу подцепить манометр к ниппелю бака: При нормальной работе( в системе 3 кг) давление в воздушной части бака около 6 кг. Как только начинаются скачки, давление(если бак остается в работе) должно меняться в такт скачкам давления в котлах, т.е. в системе 5 кг - в баке 7 кг, в системе 3 кг - в баке 6 кг. Рассуждения верные? Ну и делаем выводы...
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Нечё там смотреть. Накачал бак на расчётное давление и всё будет работать, если объём верно выбран.
Если у вас в системе 3 бар, а в полости мембраны 6 - бак не будет работать никогда.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если у вас в системе 3 бар, а в полости мембраны 6 - бак не будет работать никогда. +1
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814

|
Цитата(Woodcuter @ 8.2.2019, 11:50)  И если честно 1МВт на 7этаж многоквартирку и 10м3 расчетная емкость системы - чет многовастенько - или мне кажется (1МВт то еще такое - у вас регионы холоднее - но емкости не дофига?) Предполагаю, что 1МВт - вместе с ГВС.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Russ74 @ 8.2.2019, 12:09)  При нормальной работе( в системе 3 кг) давление в воздушной части бака около 6 кг. Как только начинаются скачки, давление(если бак остается в работе) должно меняться в такт скачкам давления в котлах, т.е. в системе 5 кг - в баке 7 кг, в системе 3 кг - в баке 6 кг. Рассуждения верные? Нет. Цитата(Russ74 @ 6.2.2019, 12:59)  Давление в баке(без воды) - 2,8 кгс/см2, Простое решение. Соедините бак с атмосферой. Когда вода сольётся, стравите газ до давления 2,3 кгс/см2.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2019, 12:31
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:41
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 12:29)  Простое решение. Соедините бак с атмосферой. Когда вода сольётся, стравите газ до давления 2,3 кгс/см2. только при этом надо и систему подпитки скорректировать на давление 2,0 кгс/см2.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 12:41)  только при этом надо и систему подпитки скорректировать на давление 2,0 кгс/см2. До 2,5. Спасибо, напомнили.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а разве давление в баке не должно быть чуть выше, чем давление статическое?
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:10)  а разве давление в баке не должно быть чуть выше, чем давление статическое? "Статическое", "динамическое", "полное" - это, наверное, здесь не при чём. Если по сути, то, на мой взгляд, при минимальном давлении в МРБ должна оставаться водяная "подушка": мембрана не должна "упираться" в элементы корпуса.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(327 @ 8.2.2019, 11:24)  Или кирдык резинке. ТС, нажмите на ниппелёк для накачки р/бака. Если вода не тегтить, то берите компрессор воздушный и накачайте как надо. Хотя бы Рраб+0,5бар. Если не поможет, нужно "курить" схему. Сверху у бака что видно (сам бак - марка/модель)? Дополню, с Вашего позволения. Если сверху на баке заглушка - тоже кирдык будет. Вода не заполнит как нужно полость "резинки". Т.е. там должен быть минимум кран 3/4" или 1". ТС, откройте его. чтобы удостовериться в заполнении полости жидкостью. Как пойдёт водичка, закрывайте.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:32
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 13:16)  "Статическое", "динамическое", "полное" - это, наверное, здесь не при чём. Если по сути, то, на мой взгляд, при минимальном давлении в МРБ должна оставаться водяная "подушка": мембрана не должна "упираться" в элементы корпуса. ну.. как не причем. статическое давление является определяющим при подборе расширительного бака. чем ближе давление газа в баке к статическому давлению системы - тем будет больше полезного используемого объёма бака. если принимать, что при статическом давлении часть бака будет заполнена водой - тем самым уменьшается рабочий объём бака. в общем и целом, так же понятно, что бак подбирается на объём расширения от старта системы, до рабочей температуры. такое обычно случается только на пуске системы к отопительному периоду. далее уже не будет таких больших колебаний объёмов. по этому, даже если объём бака занижен, это просто значит, что при старте системы часть теплоносителя сбросится через клапана предохранительные.. и все. т.е. понятно, что беды большой не будет, если делать как вы предлагаете. но все же, рефлекс по моему рекомендует что бы давление в баке было равно или чуть больше чем статическое давление.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:32)  но все же, рефлекс по моему рекомендует что бы давление в баке было равно или чуть больше чем статическое давление. Подтверждаю практикой. Статика +0,5бар обычно все техники делают.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 13:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 13:32)  т.е. понятно, что беды большой не будет, если делать как вы предлагаете. но все же, рефлекс по моему рекомендует что бы давление в баке было равно или чуть больше чем статическое давление. По-прежнему не понимаю, о каком статическом давлении идёт речь, потому что практически все манометры врезаны так, что измеряют только статическую составляющую давления. Возможно, Вы имеете в виду "минимальное рабочее"? Вот первое, что мне сейчас попалось на глаза про Reflex:
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2019, 13:50
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 13:45)  Возможно, Вы имеете в виду "минимальное рабочее"? Можно и так сказать. Потому как чаще, наладчик приезжает на уже запущенную схему с работающими насосами и открытыми вручную КЗР, открытым краном на р/бак. Глянул на манометр, скорректировал Р в полости, и за автоматику развлекаться.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ещё:
То есть, исходное давление газа = "начальное" давление (минимальное рабочее) - 0,3 бар
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:13
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
статическое давление это характеристика системы, по сути давление столба жидкости, без движения. это давление, которым надо заполнить систему, что бы обеспечить её полное заполнение рабочее давление вытекает из статического - давление в верхней точке с некоторым запасом, 3-5 м.вод.ст. не понимаю, зачем я это пишу ))) не может быть, что бы вы этого не знали... да. при расчете принимается, что есть некоторое начальное заполнение бака... какой то не сливаемый объём но тут речь про давление газа за мембраной... возможно, этот не сливаемый объём появляется из за конструктивных решений по бакам. а по последнему сообщению. да, только надо эти 0,3 не вычитать из давления газа, а прибавлять к нему. но проще по моему сделать давление газа равным рабочему давлению. т.е. статика плюс запас. вы посмотрите на картинку из каталога, которая приложена. что такое Ро.
Сообщение отредактировал ssn - 8.2.2019, 14:18
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
"Ро" это что? Исходное давление в баке для технических нужд наверно. Т.е. на случай контроля повреждений при транспортировке + за счёт азота - отсутствие коррозии. (не видел поста выше пока писал.)
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2019, 14:25
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(327 @ 8.2.2019, 14:18)  "Ро" это что?
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:29
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
мы про одно и тоже пишем. не видите? Ро это статическое давление плюс запас в 3-5 м.вод.ст. т.е. Ро это рабочее давление для системы. т.е. давление газа в баке равно рабочему давлению. рабочее давление часто называют статикой... ну не суть в общем.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
"p0" - это, если по-русски, то "исходное давление газа" (водная часть бака соединёна с атмосферой).
Остальное - лирика...
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2019, 14:40
|
|
|
|
|
8.2.2019, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
tiptop, запутали меня в конец. Если мембрана будет расширяться до стенок бака, то ей кирдык придёт быстро. или сразу. На кубовом баке ширина "резинки" (или диаметр) где-то 400мм. всего.
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2019, 14:39
|
|
|
|
|
8.2.2019, 15:01
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2019, 14:33)  "p0" - это, если по-русски, то "исходное давление газа" (водная часть бака соединёна с атмосферой).
Остальное - лирика... конечно лирика. просто так же можно сказать, что Ро это рабочее давление в системе. и получается, что давление газа исходное равно давлению в системе рабочему.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 17:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
9.2.2019, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 14:29)  мы про одно и тоже пишем. не видите? Ро это статическое давление плюс запас в 3-5 м.вод.ст. т.е. Ро это рабочее давление для системы. т.е. давление газа в баке равно рабочему давлению. рабочее давление часто называют статикой... ну не суть в общем. не совсем.В принципе скорее обозвать давление в "точке постоянного давления", которое создаем подпиточным насосом и регулируем давлением над мембраной РБ. При любых изменения давления штатных( изм. Т теплоносителя) давление в этой точке всегда остается прежним заданным нами рукотворно. И собственно флажки на реле давления( например FF4) включения подпитки мы устанавливаем под это нам необходимое давление. Особенность- иногда любят поднять давление в этой точке повыше, что гарантированно устранить косяки проекта в части гидравлики и косяки монтажа, которые выражаются в снижении давления в системе ниже высоты самой системы и происходит вторичное вскипание теплоносителя и систему завоздушивает. Часто встречается на ИЖС, реже в МКД. НЕ устраняют причину, а создают условия при которых "косяк" просто себя не проявляет. А так система работает под более высоким давлением и просто больше кушает электры на насосе подпитки. Примечание: Изменением давления над мембраной еще меняется рабочий объем самого РБ. Сильно высокое снижает его, излишне малое увеличивает, но сокращает срок службы мембраны и вносит коррективы на давления сработки и отключения подпитки для правильности работы(пока резина не сдохла, но она сдохнет быстро)
Сообщение отредактировал инж323 - 9.2.2019, 0:58
|
|
|
|
|
9.2.2019, 11:41
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 0:54)  При любых изменения давления штатных( изм. Т теплоносителя) давление в этой точке всегда остается прежним заданным нами рукотворно. все же думаю это не совсем так. такое можно реализовать только с насосными системами поддержания давления вместо мембранных расширительных баков. типа вариомат от рефлекса. ну, или использовать системы с переменным давлением газа в мембранных баках, так же есть решения у рефлекса мембранный расширительный бак, он не поддерживает постоянное давление. с увеличением объёма теплоносителя давление теплоносителя так же растет. просто не с такой скоростью, как было бы без бака. т.е. в работающей системе отопления с применением для компенсации расширения мембранных баков нет точек с постоянным давлением в течении времени. есть начальное давление холодной системы - статическое плюс запас, есть максимальное расчетное давление для данной системы, по сути давление настройки предохранительных клапанов. при работе давление в каждой точке системы будет находиться в интервале этих двух давлений (ну, за вычетом статики конечно конкретной точки) - оно будет изменяться в зависимости от температур теплоносителя. и плюс ещё некоторые коррективы вносит насос циркуляции конечно... но можно и без учёта его воздействия. излишне малое давление газа в баке сокращает рабочий объём этого бака. просто при заполнении системы начальным давлением в таком случае бак сразу заполнится на какое то количество своего объёма водой, до того момента, когда противодействие давления газа не станет равно действию воды на мембрану. т.е. пока давление газа не станет равным давлению системы. но, при этом, частично объём бака уже будет израсходован. и именно на этот начальный объём заполнения уменьшится компенсирующая способность бака при расширении теплоносителя. излишне большое давление газа так же уменьшает рабочий объём бака. только это уменьшение получается не через объём, а через давления... получается такой же вариант, как поднять рабочее давление в формуле определения объёма бака. т.е. сокращается рабочий перепад давлений для расчета бака - растет его расчетный объём.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 11:51
|
|
|
|
|
9.2.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Параграф "Динамика давления закрытых систем" вам в помощь.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 11:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
да. отправлять оппонента в гугл это признак ))) есть что возразить - готов услышать.
но утверждать, что в работающей системе отопления с мембранными баками есть точки с постоянным давлением... это так себе.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 11:53
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Сколь не писать про это, на практике происходит так: МКД, котельные городские и проч. - приехал, посмотрел на манометр ближайший к т. подключения р/б, прибавил 0,5 бар и накачал или стравил воздух. И часто, есть наладчик -тепломеханик, и наладчик -автоматчик, которые вообще могут не пересекаться. ИЖС тут вообще мало кто заморачивается. Давление в системе (статика) при заполнении выбирается или 1,2 бар. или 1,5 бар.. И более это обусловлено условием работы цирк. насосов Рвсас не менее 0,9 бар. (это повсеместно).
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(327 @ 9.2.2019, 12:05)  Сколь не писать про это, на практике происходит так: МКД, котельные городские и проч. - приехал, посмотрел на манометр ближайший к т. подключения р/б, прибавил 0,5 бар и накачал или стравил воздух. но это ведь не худший вариант. худший, это когда остаётся как с завода 1,5 к примеру. но ведь вопрос то в плоскости физики происходящего.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 11:52)  да. отправлять оппонента в гугл это признак ))) есть что возразить - готов услышать.
но утверждать, что в работающей системе отопления с мембранными баками есть точки с постоянным давлением... это так себе. а кто вас в гугл отправлял? Или придавание нужного вам смысла словам оппонента и с последующим разгромом этого смысла есть некий шик? Вам назвали параграф, название его- найдете здесь на форуме учебник отопления с наличествующим там таким параграфом? А хотите на память вам скажу "конструирование систем водяного и воздушного отопления" Сканави А.Н. и прям нагло на странице 132 по изданию 1982 года. Проверьте мой склероз, на сколь страниц ошибся. Спецом сейчас не полезу проверять № страницы. В двухтомном "отопление" с авторами с Сканави, Богословский и др- там тоже название параграфа, но страница как понимаете другая. И он тоже тут есть в хранилище.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А что с физикой? Ну стоит подпиточный насос или рег-р дР. По сути они должны работать в момент запуска СО или аварии. Всё остальное обеспечивает р/б. А если смотреть на работу по отопительной кривой, то поддерживая необходимую статику, объём расширения СО таки будет меняться в динамике выхода на расчётную Т
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:26
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(327 @ 9.2.2019, 12:19)  А если смотреть на работу по отопительной кривой, то поддерживая необходимую статику, объём расширения СО таки будет меняться в динамике выхода на расчётную Т ну. собствено в этом и есть изначальный вопрос. объём расширения будет меняться. и будут меняться давления. даже с расширительным мембранным баком не будет точек с постоянным давлением. Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 12:18)  а кто вас в гугл отправлял? Или придавание нужного вам смысла словам оппонента и с последующим разгромом этого смысла есть некий шик? а какого нужного смысла? вы сказали, что есть точки с постоянным давлением. я сказал - это не так. может быть какой то другой смысл в ваших словах про точки с постоянным давлением? найдёте где это написано. прям интересно почитать будет. зы. я нашёл рисунок, на который вы хотите сослаться )))) да, да... вы реально не понимаете, что это картинка распределения давлений при включении насоса и при каком то начальном давлении? т.е. если мы изменим начальное давление, то картинка распределения останется такой же, но абсолютные цифры давлений в точках изменятся. а именно изменение давления рабочего и происходит при нагреве теплоносителя. и это давление меняется от начального до максимального. т.е. в рабочей системе нет точек с постоянным давлением, нет.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 12:35
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:26)  найдёте где это написано. прям интересно почитать будет. Это непосильная задача, я даже не представляю что и где искать. Вы из этих слов возьмите буквы наберите нужное вам по смыслу предложение. Любое. ГДЕ- было написано может недостаточно крупными буквами или не тем цветом шрифта?
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:26)  ну. собствено в этом и есть изначальный вопрос. объём расширения будет меняться. и будут меняться давления. даже с расширительным мембранным баком не будет точек с постоянным давлением. Иначе бак не будет работать. По большому счёту, рассматривая ИЖС (там лучше заметно), давление меняется при диапазоне Т вкл/выкл горелки котла, если р/б отсутствует, неверно подобран, не правильно отрегулирован. Не ругайтесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал 327 - 9.2.2019, 12:39
|
|
|
|
|
9.2.2019, 12:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 12:36)  Это непосильная задача, я даже не представляю что и где искать.
Вы из этих слов возьмите буквы наберите нужное вам по смыслу предложение. Любое.
ГДЕ- было написано может недостаточно крупными буквами или не тем цветом шрифта? ))) так. превращаемся в пикабу ))) ладно. я понял смысл. вопросов к вам не имею. блажен тот кто верует )))) в вашем мире наверно есть таки независимые системы с мембранными баками, и с постоянными давлениями теплоносителя в течении отопительного периода. красота да и только.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 12:44
|
|
|
|
|
9.2.2019, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 12:40)  в вашем мире Да, в не вашем мире кругом гады и не согласовывают великолепные ваши решения, не дают понятных вам пояснений и всячески мурыжат. Больших вам успехов.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 13:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 13:45)  Да, в не вашем мире кругом гады и не согласовывают великолепные ваши решения, не дают понятных вам пояснений и всячески мурыжат. Больших вам успехов. ))) спасибо. да. в моём мире к сожалению есть некоторое непонимание со стороны МОЭК (кстати, из всех ТСО по стране это недопонимание только с МОЭК.. странно, правда?) и этому факту есть объяснение. и оно достаточно простое на самом деле. я тут увидел схему, которую великие специалисты МОЭК согласовали за денежку. ))) дак вот, могу вам таки доложить, что гадики они, жаждущие копеечки. и с работоспособностью систем их замечания никак не связаны. абсолютно все придирки, которые они постоянно находят в моих схемах в той схеме присутствуют в полном объёме. но денежки застилают мозги. а все их замечания к моим проектам это просто придирки и желания денег. если понимать этот факт, жить становится гораздо легче. я бы с удовольствием разобрал по косточкам проект из МОЭК проекта, если бы мне его дали посмотреть )))) вот наверно где веселье то. да. и ещё не маловажное замечание. я не против замечаний. в каждой избушке свои погремушки. с МОЭК скорее претензия к тому, как построена их работа. во первых, нет постоянных правил, во вторых эта порционность выдачи замечаний. проверил проект, ну выдай замечания сразу по всему проекту. на первом заходе смотрим как клапана выбраны, на втором проверяем скорости в трубах, на третьем смотрим воздушник, что бы он был обязательно Ду20, а не Ду25, это важно. на четвёртом опять вспоминаем клапана и дальше по кругу. проверить весь проект целиком видимо какая то непосильная задача.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 13:59
|
|
|
|
|
9.2.2019, 14:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 13:45)  Да, в не вашем мире кругом гады и не согласовывают великолепные ваши решения, не дают понятных вам пояснений и всячески мурыжат. Больших вам успехов. и в завершение. вы правда не поняли, что я пытался вам сказать, про точки с постоянным давлением в независимых системах? или поняли, но заднюю уже не солидно давать? первое это про специалиста, второе это про человека
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 14:15
|
|
|
|
|
9.2.2019, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А страницу посмотрел. Да, это страница 132. А далее можете сколь угодно и про человеков, и про спецов, хоть про что. "Ребята не в ту сторону, Сережа молодец".
|
|
|
|
|
9.2.2019, 15:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
давайте я вам помедленне что ли напишу. да. страница 132. вы тоже Серёжа? кругом Серёжи. что же такое.
тот рисунок на странице 132 он справедлив. есть система с начальным давлением. при включении циркуляционного насоса, давления распределятся в этой системе как показано на том рисунке. все отлично и с этим никто не спорит (и даже более того, в том сообщении, с которого началось данное обсуждение, я так и писал, что этим перепадом можно вообще пренебречь. этой картинкой. при статике допустим в 35 метров и перепаде для системы в 5 метров, т.е. 2,5 до насоса и 2,5 после насоса. не важны они вообще в теме с баками). если изменить начальное даление на другое, что изменится? рисунок распределения давлений останется прежним. изменятся конкретные цифры давлений в каждой токе. и вот, при нагревании воды в системе, как раз и происходит расширение воды, и как следствие, увеличение её объема, и далее возможны варианты. если стоят мембранные баки, то происходит рост давления если стоят станции поддержания давления насосные (или компрессорные), то изменения давления теплоносителя не происходит (за счет работы данных станций)
т.е. в каждой конкретной точке при замкнутой системе с мембранным расширительным баком произойдёт изменение давления. общая картинка со страницы 132 останется именно такой. распределение давлений не изменится. эта картинка справедлива для разных давлений.
я просто вам говорю, что при мембранных баках нет в системах точек с ПОСТОЯННЫМ давлением. давления в каждой точке будут МЕНЯТЬСЯ при нагревании или остывании системы. как это можно ещё более понятно объяснить, я не знаю.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 16:11
|
|
|
|
|
9.2.2019, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Иди к учебнику и снова читайте и можете считать что А.Н. с вас денег хочет.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 16:28
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не помогло? я в шоке )))) т.е. вы по прежнему считаете, что в замкнутой системе есть точки с постоянным давлением? на основании рисунка на стр 132? какой то сложный случай. вы точно понимаете, как работает мембранныый бак?
АН это из МОЭК? ну думаю, на прямую то они конечно денег не хотят. было бы глупо.. по крайней мере по мелочи. я думаю, таким образом (таким отношением к проверяемым проектам) они двигают свой МОЭК проект (ну или своих согласователей). Монополия так или иначе рождает коррупцию. это я тоже понимаю.
на самом деле, просто пока не попадались ГИПы, которые начали бороться с таким положением вещей, как многократная выдача замечаний на проверенное ранее, да еще и в виде хотелок. потому как всегда надо быстро. и знаете, я каким ГИПам не рассказываю ситуацию с выдачей замечаний в устной форме ))) мне никто не верит.. ну, никто из тех, кто не сталкивался с МОЭК ))))
я ещё раз вам повторю. я не против замечаний, как таковых. все меняется, жизнь становится лучше. это нормально. но, выдать замечания можно не за 10 заходов, а грубо говоря за 2. просто в этом нет заинтересованности у проверяющих, вот и все. меня вот это расстраивает в общении с МОЭК, а не разные взгляды на подбор расширительных баков к примеру. Схема, подбор оборудования они на столько шаблонны, что даже не знаю, как можно сильно напортачить в этом.
У вас есть проект от МОЭК проекта? ну или любой проект ИТП, согласованный МОЭКом. пришлите в личку посмотреть. правда интересно. без огласки конечно дальнейшей с моей стороны.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 16:46
|
|
|
|
|
9.2.2019, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Я извиняюсь. но стр. 132 - речь про открытые р/баки. Подключены 2-мя трубами - циркуляционной и расширительной. Прошу только сильно не пинать
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:01
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну в общем и целом картинка там про распределение давлений в циркуляционном контуре замкнутом. потому как есть разные точки зрения на распределения перепада давлений от насоса. кто то уверен, что насос весь перепад создаёт на нагнетающей стороне, а на всасе разряжения относительно начального давления нет. и вот эта картинка про это. я вот про эту картинку.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 17:09
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 15:53)  т.е. в каждой конкретной точке при замкнутой системе с мембранным расширительным баком произойдёт изменение давления. общая картинка со страницы 132 останется именно такой. распределение давлений не изменится. эта картинка справедлива для разных давлений.
я просто вам говорю, что при мембранных баках нет в системах точек с ПОСТОЯННЫМ давлением. давления в каждой точке будут МЕНЯТЬСЯ при нагревании или остывании системы. как это можно ещё более понятно объяснить, я не знаю. Так речь не про каждую точку в системе и давление в ней, а именно про точку в РБ и давлении в этой точке. И РБ должен именно так и работать.Какое б избыточное не создавалось насосом подпитки или расширением от увеличения Т системе. "327", судя по тексту вашего сообщения вы не открывали вообще этот учебник на стр. 132. и рисVI.14 явно не смотрите. Найдите в пояснении к рис. обозначение точки "О".А потом сообщите про две трубы на РБ увиденных вами на этом рис.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.2.2019, 17:12
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
точка перед РБ это частный случай "любой точки в системе". и в этой точке давление тоже изменяется.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Конечно же логично, что теоретически, точка с постоянным давлением в нормально работающей системе есть. И вполне возможно не одна. Это и заложено очевидно в методики расчётов. Но на реальной системе даже работа цирк. насоса далеко не "ламинарна или статична". На многих объектах наблюдал плавное раскачивание стрелок манометров в небольшом диапазоне.
Дочитал до 135-й стр. там где абзац перед выводами. Извиняюсь. Я неуч. Стало интересно, коль был невольным участником беседы.
Сообщение отредактировал 327 - 9.2.2019, 17:15
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 17:10)  точка перед РБ это частный случай "любой точки в системе". и в этой точке давление тоже изменяется.  вот и напишите учебник с своими воззрениями.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:42
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
))) вы понимаете, как работает бак? в нём две полости. в одной газ, в другую поступает вода. чем больше поступает воды, тем сильнее сжимается газ. он сжимается, и постепенно увеличивается его давление. и что бы его продолжать сжимать, давление воды так же должно увеличиваться. и оно увеличивается до какого то предела. действие равно противодействию.
если давление воды в точке присоединения бака будет постоянным, вода в бак заходить не будет. это понятно? )))
вот если мы имеем компрессорную установку с баком, тогда там происходит постоянная регулировка давления газа. в таком случае, давление воды может и не повышаться, вместо этого будет при сжимании держаться постоянным давление газа путём стравливания при расширении воды и нагнетания при остывании.
вы видели расчетную формулу для подбора бака? там есть начальное давление и конечное. от этих давлений напрямую зависит объём бака. что бы при расширении теплоносителя давление в системе не изменялось, то в расчетную формулу подбора мембранного бака вам надо поставить два одинаковых давления (начальное и конечное) и вы получите бесконечный объём бака ))) а вот насосную установку или компрессорную при таких исходных данных можно подобрать. просто нужна ёмкость равная объёму расширения теплоносителя. и все.
вы правда этого не понимаете или прикалываетесь?
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 17:50
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Просто любопытно. Про неуча писал уже. Многие вещи познаю через руки, где совсем беда, лезу в книжки.  Так сложилось. Рассматривая открытый р/б - точка с Р=const действительно будет т.к. атмосферное давление вовлечено в процесс, и по сути, не оказывает никакого воздействия на систему с избыточным давлением. Если рассматривать современный р/б, то там мы имеем противодействие сил растяжения самой мембраны в купе с избыточным давлением воздуха над мембраной. Как это уравновесить, не придумал. Безусловно, что если не задаваться значением потребного пост. давления, то ни о каких подборах и речи быть не может. Но всё же, в современных системах с подпиткой и закрытым р/б, в реальных условиях получаем динамику в т.0. Манометр при этом будет констатировать const.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479

|
ssn, точка постоянного давления она не про то, что как залили систему, так оно, это давление, и осталось. А про то, что при данной конкретной температуре, и устоявшейся циркуляции теплоносителя, давление в этой точке будет таким же, каким оно будет при выключенных насосах, но при той же данной температуре.
Что касается открытый/закрытый, то если давление в точке присоединения мембранного бака ну допустим растёт, то значит и количество воды в баке увеличивается. Но если где-то прибывает, где-то должно и убыть. ЧСХ, в замкнутой системе. Ещё раз подчеркну - температура постоянная, движение теплоносителя установившееся.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
даже с открытой системой не будет постоянного давления. вода расширяясь увеличивается в объёме. просто тут расширение будет происходить в бак, который сверху. и на эти копейки высоты воды в бачке давление и изменится. Цитата(Ацетилен @ 9.2.2019, 17:55)  ssn, точка постоянного давления она не про то, что как залили систему, так оно, это давление, и осталось. А про то, что при данной конкретной температуре, и устоявшейся циркуляции теплоносителя, давление в этой точке будет таким же, каким оно будет при выключенных насосах, но при той же данной температуре. это почему это. вот как раз картинка из сканави вам в помощь. такая точка будет только одна в системе, где потеря давления от насоса до неё будет равна потере давлений от неё до насоса в продолжении трубопровода. при эксплуатации систем отопления происходит изменение температуры теплоносителей. при этом происходит изменение объёма. это изменение объёма вызывает постоянное изменение давлений в пределах от рабочего до максимального в каждой точке (для каждой точки эти цифры рабочего и максимального свои, в зависимости от высоты этой точки относительно низа системы) Цитата(Ацетилен @ 9.2.2019, 17:55)  Что касается открытый/закрытый, то если давление в точке присоединения мембранного бака ну допустим растёт, то значит и количество воды в баке увеличивается. Но если где-то прибывает, где-то должно и убыть. вы прикалываетесь? объём воды растет из за повышения температуры воды. без изменения температуры понятное дело изменений давлений в каждой точке системы не происходит. но речь то идёт не про конкретный момент, а про длительную экслуатацию системы
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 18:02
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479

|
Да блин, всё, расширилась она уже, и стрелка термометра стоит как штык. Насос просто включают и выключают.
Сообщение отредактировал Ацетилен - 9.2.2019, 18:03
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 14:13)  статическое давление это характеристика системы, по сути давление столба жидкости Да, само собой. Цитата(ssn @ 9.2.2019, 11:41)  мембранный расширительный бак, он не поддерживает постоянное давление. с увеличением объёма теплоносителя давление теплоносителя так же растет. просто не с такой скоростью, как было бы без бака.
т.е. в работающей системе отопления с применением для компенсации расширения мембранных баков нет точек с постоянным давлением в течении времени. есть начальное давление холодной системы
излишне малое давление газа в баке сокращает рабочий объём этого бака. просто при заполнении системы начальным давлением в таком случае бак сразу заполнится на какое то количество своего объёма водой, до того момента, когда противодействие давления газа не станет равно действию воды на мембрану. т.е. пока давление газа не станет равным давлению системы. но, при этом, частично объём бака уже будет израсходован. и именно на этот начальный объём заполнения уменьшится компенсирующая способность бака при расширении теплоносителя.
излишне большое давление газа так же уменьшает рабочий объём бака. только это уменьшение получается не через объём, а через давления... Точно.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(tiptop @ 9.2.2019, 18:03)  Точно. ну слава тебе))) я начал пугаться уже Цитата(Ацетилен @ 9.2.2019, 18:01)  Да блин, всё, расширилась она уже, и стрелка термометра стоит как штык. Насос просто включают и выключают. и даже в этом случае, если РБ только не стоит в той точке системы, про которую я писал выше, то перед баком происходит изменение давления. просто изначально я писал, что этим изменением можно и пренебречь, малое оно очень. в зависимости от места установки бака и напора насоса, эта величина изменения разная. именно по этому баки и ставят на всасывающей линии
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 18:11
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:00)  даже с открытой системой не будет постоянного давления. вода расширяясь увеличивается в объёме. просто тут расширение будет происходить в бак, который сверху. и на эти копейки высоты воды в бачке давление и изменится.
это почему это. вот как раз картинка из сканави вам в помощь. такая точка будет только одна в системе, где потеря давления от насоса до неё будет равна потере давлений от неё до насоса в продолжении трубопровода. при эксплуатации систем отопления происходит изменение температуры теплоносителей. при этом происходит изменение объёма. это изменение объёма вызывает постоянное изменение давлений в пределах от рабочего до максимального в каждой точке (для каждой точки эти цифры рабочего и максимального свои, в зависимости от высоты этой точки относительно низа системы)
вы прикалываетесь? объём воды растет из за повышения температуры воды. без изменения температуры понятное дело изменений давлений в каждой точке системы не происходит.
но речь то идёт не про конкретный момент, а про длительную экслуатацию системы А именно Ацетилен и прав, но вы отчего то такие азы не знаете. И не стоит ссылаться на какие либо другие условия. Изменение объема теплоносителя меняют статику, но при включении насоса давление как было, то так и останется постоянным. И потому точка называется точкой постоянного давления. Её же порой называют точкой нулевого давления и вторая всегда в насосе. И именно выбором точки подключения РБ задают вид графика давлений , блюдя условие непересечения графика полного давления с графиком статики. Или надувают систему излишним давлением и прячут этот косяк. Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:08)  ну слава тебе))) я начал пугаться уже Правильно пугаться начало, но поздно.. на лет 15.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:08)  в зависимости от места установки бака и напора насоса, эта величина изменения разная. именно по этому баки и ставят на всасывающей линии Тут роляет скорее не величина, а знак этих изменений. Бак врезать можно где угодно, при условии что с учётом этих самых изменений величина подпора на всасывающем патрубке насоса будет не ниже чем установленная производителем. И проблема этого минимального подпора она скорее для открытых баков актуальна, тому що 15 метров они поболее будут чем 3, в одноэтажном здании, например.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2019, 18:21)  А именно Ацетилен и прав вы уж извините, но вы пишите какую то ерунду. изменения объёма не меняют статику. статика это характеристика системы. это высота системы, если хотите. при включении насоса давление остаётся постоянным только в одной точке. вы посмотрите картинку, на которую ссылаетесь ))) напрягитесь ))) у вас какая то каша в голове. РБ нужен для того, что бы от расширения теплоносителя трубы не порвало. можно не ставить РБ вообще. тогда при расширении излишки будут выливаться через предохранительные клапана. при остывании системы, она будет пополняться через подпитку. тоже самое будет происходить, если объём РБ меньше требуемого. и вот баки как раз стоят для того, что бы не было этих постоянных выливаний теплоносителя из системы. установка РБ не связана с какими то пересечениями давлений. вообще никак. по крайней мере в системах отопления. бывает баки ставят на напорых линиях насосных станций, но там они выполняют другую функцию. Цитата(Ацетилен @ 9.2.2019, 18:26)  Бак врезать можно где угодно и даже более того. если его врезать в самой верхней точке системы, то его объём требуемый будет меньше, чем для этой же системы, но в самом низу.
Сообщение отредактировал ssn - 9.2.2019, 18:58
|
|
|
|
|
9.2.2019, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(ssn @ 9.2.2019, 18:00)  при эксплуатации систем отопления происходит изменение температуры теплоносителей. при этом происходит изменение объёма. это изменение объёма вызывает постоянное изменение давлений в пределах от рабочего до максимального в каждой точке (для каждой точки эти цифры рабочего и максимального свои, в зависимости от высоты этой точки относительно низа системы) .................................. но речь то идёт не про конкретный момент, а про длительную экслуатацию системы Он про это - период времени, а вы про установившейся режим. Стоит заузить трубопровод подключения р/б (можно без этого), установить манометры с более высоким классом точности и понаблюдать ну например сутки, изменение Р станет видно. Взять ночное понижение. При нём бак отдаст в систему некоторое кол-во теплоносителя, при прекращении понижения р/б "возьмёт" обратно. Чем это будет сповоцировано? "Обычный" манометр это не покажет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|