транзитный воздуховод не категорируемого помещения |
|
|
|
|
28.3.2019, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
Господа проектировщики, прошу помочь разобраться, правильно ли я понимаю логику транзитных воздуховодов. Приведу следующую ситуацию для примера (ситуация вымышленная, главное - принцип) Воздуховод обслуживает с/у, далее транзитом проходит административное помещение, затем склад кат. В4 с нормируемыми ограждениями REI60, далее опять административное помещение и потом в венткамеру кат. Д. 1) Согласно СП7 6.17 " ...пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В" Согласно прил. В необходимо транзит через административное помещение НН, транзит через склад кат. В4 - EI30, тогда согласно прил. В п.4 " Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости" Таким образом я прихожу к выводу, что нужно проложить воздуховод от с/у до венткамеры с EI30 (при этом нигде ПП-клапанов не нужно). Прошу прокомментировать, правильно ли я считаю? 2) и еще вопрос, если вариант 1)-правильный, почему обычно делают в такой ситуации только нормируемы воздуховод в пом. склада В4 с EI60 либо ставят ПП-клапаны на границах склада? Возможны ли оба варианта 1) и 2) ? Прилагаю рисунок к варианту 1)
2.jpeg ( 62,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 275
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 38)
|
|
28.3.2019, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
1) так если посмотреть приложение в там есть ei 15 и ei 30 и может быть что в начале ei30 потом ei15. А у вас не нормируется с какой стати покрывать его. 2)делают потому что не знают нормы. согласно 6.18 г) можно без изоляции только клапаны ставить на каждой огнестойкой преграде
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
покрывать с той стати, что согласно прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости". бОльший предел огнестойкости среди помещений, через которые проходит воздуховод - предел огнестойкости через склад В4 (по прил В) - следовательно нужно весь транзитный воздуховод покрыть ЕI30. Я так думаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
неправильно думаете. если не нормируется то его не нужно покрывать огнезащитой!
Сообщение отредактировал Composter - 29.3.2019, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости" как тогда понимать эту фразу и где ее применить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
По Таблица В.1. определяете предел огнестойкости воздуховода во всех пересекаемых помещениях. Их у вас 2 типа: 1. административное- НН 2. склад В4 - 30 мин.
Если бы вместо НН было, например, 15, то приняли бы "одинаково больший предел огнестойкости" - 30. А если не нормируется, то это противоречит условию "больший предел огнестойкости", для НН - нет предела огнестойкости, поэтому и нечего там принимать...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Александр2201 @ 29.3.2019, 12:49)  прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости" как тогда понимать эту фразу и где ее применить? Я же в 1 сообщении и оиветил где применять. По вашей логике любая система котрая обслуживает более одного этажа должна полностью покрываеться огнезащитой.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2019, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
Все, понял, спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2019, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
Товарищи, помогите разобраться в еще одном вопросе касаемо транзитных воздуховодов. Воздуховод обслуживает два склада кат.В3 (REI 60), согласно п.6.10в) необходимо поставить ПП-клапаны при пересечении строительных ограждений. Можно ли в данном случае согласно п.6.22 заменить ПП-клапаны на огнезащиту EI60 ?
1.jpeg ( 34,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2019, 19:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276494

|
Александр2201 Конечно, можно, но нужно ли? Зависит от сечения и длины трассы.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
А допускается разве, чтобы было перетекание дыма во время пожара с одного склада в другой ?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766

|
Цитата(Александр2201 @ 1.4.2019, 14:08)  Товарищи, помогите разобраться в еще одном вопросе касаемо транзитных воздуховодов. Воздуховод обслуживает два склада кат.В3 (REI 60), согласно п.6.10в) необходимо поставить ПП-клапаны при пересечении строительных ограждений. Можно ли в данном случае согласно п.6.22 заменить ПП-клапаны на огнезащиту EI60 ?
1.jpeg ( 34,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154нельзя. в 6.22 речь идет о транзитном воздуховоде
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(stago @ 1.4.2019, 19:02)  Александр2201 Конечно, можно, но нужно ли? Зависит от сечения и длины трассы. А ничего, что допущение п. 6.22 касается только транзитных воздуховодов? А по п. 6.10 в) для обслуживаемых воздуховодом помещений нет никаких допущений. Так что, конечно, нельзя! И длина трассы, и сечение воздуховода поэтому никакого значения не имеют.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений? 2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766

|
Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40)  1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений? 2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод? транзитный-значит проходит через помещения без ответвления. для склада он не транзитный, пп-клапан нужен. при прокладке по коридору нужна изоляция воздуховода.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40)  1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений? 2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод? воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) является транзитным для помещений/коридоров, по которым он проложен, но их не обслуживает - т.е. не имеет открытых проёмов - см. п. 3.44 СП 60. Теперь внимательно читайте п. 6.10 в): Цитата в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами В обслуживаемом помещении у Вас всегда открытый проём, который и защищают пп-клапаном для перечисленных категорий/случаев.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
Спасибо Получается, если взять что у нас одно помещение, не допустимо оба варианта использовать (см. рис)? Можно ли по 6.22 сделать вар 2) ? Или только вар 1)? (и правильно ли он изображен)
1__2_.jpeg ( 27,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 225
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Только 1 вариант. Чтобы было понятно те клапаны что по пункту 6.10 они обязательны и точка.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
в каком тогда случае можно применить допущение из 6.22: "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций."
Приведите как-нибудь пример пожалуйста, для понимания
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Например п6. 20 б. Можно поставить клапан на границе отсеков, а можно не ставить клапан а покрыть огнезащитой 150 после пересечения отсека
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 14:03)  1. Можно ли по 6.22 сделать вар 2) ? 2. Или только вар 1)? (и правильно ли он изображен) 1. НельзяЦитата(ИОВ @ 2.4.2019, 11:24)  ... по п. 6.10 в) для обслуживаемых воздуховодом помещений нет никаких допущений. 2. Только вар 1. Показан неправильно - Вы проигнорировали указание СП 7: Цитата 6.6 Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий; Т.о. у Вас венткамера кат. В3 со всеми вытекающими последствиями - нужно выдать задание для АР и Э на категорию венткамеры (Вы для этого помещения технолог) и установить пп-клапан при пересечении воздуховодом перегородки венткамеры всё по тому же п. 6.10 в).
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 20:16)  ...установить пп-клапан при пересечении воздуховодом перегородки венткамеры всё по тому же п. 6.10 в). Зачем? Цитата в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 3.4.2019, 8:07)  Зачем? Я рассматриваю эту венткамеру как помещение кат. В3 с открытыми проёмами в воздуховодах.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 10:34)  Я рассматриваю эту венткамеру как помещение кат. В3 с открытыми проёмами в воздуховодах. Но не обслуживаемое же. Даже если считать так, то вместо клапана в стене венткамеры можно обмотать воздуховод до EI стены венткамеры, т.к. допущение из п. 6.22 тут точно работает. (Я говорю про вариант 1 из сообщения №17.)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 3.4.2019, 10:37)  Но не обслуживаемое же. Даже если считать так, то вместо клапана в стене венткамеры можно обмотать воздуховод до EI стены венткамеры, т.к. допущение из п. 6.22 тут точно работает. (Я говорю про вариант 1 из сообщения №17.) Для венткамеры этот воздуховод не является транзитным - он не проходит транзитом через помещение венткамеры
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 12:05)  Для венткамеры этот воздуховод не является транзитным - он не проходит транзитом через помещение венткамеры Кстати, согласно определению - является) Но какое это имеет значение, ведь участок между венткамерой и помещением точно "транзитный".
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 3.4.2019, 12:10)  Кстати, согласно определению - является) Но какое это имеет значение, ведь участок между венткамерой и помещением точно "транзитный". ??? Любопытно, как же тогда Вы интерпретируете указания СП 7? Цитата 6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.
6.18 ... Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 13:54)  ??? Любопытно, как же тогда Вы интерпретируете указания СП 7? А что тут интерпретировать? В венткамерах огнезащиту не наношу, разумеется, как и написано.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 3.4.2019, 15:32)  А что тут интерпретировать? В венткамерах огнезащиту не наношу, разумеется, как и написано. Сожалею, что Вы не понимаете - по п. 6.17 транзитным является только воздуховод между ограждением обслуживаемого помещения и ограждением венткамеры, в которой установлено его вентоборудование. В такой венткамере воздуховоды уже не являются транзитными, т.к. имеют открытые проёмы во всех неплотностях - собственно, именно поэтому к воздуховодам в венткамере и не предъявляются требования по огнестойкости, а категория вытяжной венткамеры приравнивается к категории обслуживаемого помещения. А в п. 6.22 есть допущение только для транзитных воздуховодов, т.е. не имеющих открытых проёмов в помещениях, через которые проложены эти воздуховоды. В п. 6,18 и указано Цитата Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования ... не нормируются. Вот на такие транзитные воздуховоды и может распространяться, при необходимости, допущение по п. 6.22. В этом допущении нормативно требуемый по какому-либо пункту пп-клапан приравнивается по защите к соответствующей степени огнестойкости транзитного воздуховода.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2019, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 23:46)  Сожалею, что Вы не понимаете - по п. 6.17 транзитным является только воздуховод между ограждением обслуживаемого помещения и ограждением венткамеры, в которой установлено его вентоборудование. В такой венткамере воздуховоды уже не являются транзитными, т.к. имеют открытые проёмы во всех неплотностях - собственно, именно поэтому к воздуховодам в венткамере и не предъявляются требования по огнестойкости, а категория вытяжной венткамеры приравнивается к категории обслуживаемого помещения. А в п. 6.22 есть допущение только для транзитных воздуховодов, т.е. не имеющих открытых проёмов в помещениях, через которые проложены эти воздуховоды. В п. 6,18 и указано
Вот на такие транзитные воздуховоды и может распространяться, при необходимости, допущение по п. 6.22. В этом допущении нормативно требуемый по какому-либо пункту пп-клапан приравнивается по защите к соответствующей степени огнестойкости транзитного воздуховода. Ваша мысль понятна. Зайду с другой стороны. Допустим, что допущения из п. 6.22 не существует. И допустим есть транзитный огнезащищенный воздуховод, идущий через помещение венткамеры В3 и к этой венткамере не относящийся. Вы бы поставили на этом воздуховоде клапаны при пересечении стен венткамеры? Если да, то в соответствии с каким пунктом?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2019, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 4.4.2019, 8:20)  Зайду с другой стороны.
Допустим, что допущения из п. 6.22 не существует. И допустим есть транзитный огнезащищенный воздуховод, идущий через помещение венткамеры В3 и к этой венткамере не относящийся. Вы бы поставили на этом воздуховоде клапаны при пересечении стен венткамеры? Если да, то в соответствии с каким пунктом? Нет, не ставлю - я не вижу указаний по установке пп-клапана для транзитного воздуховода при пересечении ограждений венткамеры или любого другого помещения. Полагаю, Вы хорошо помните свой собственный диалог с ББ по аналогичному вопросу Цитата(Boris_Ka @ 29.9.2015, 15:06)  Цитата(keaton @ 28.9.2015, 15:32)  1) Нужно ли в любых случаях устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами стен венткамер во исполнение п. 8.1. СП 7? 1. Нет. Вы ставите противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами ограждающие строительные конструкции вентиляционной камеры только в случаях, установленных 6-м разделом СП 7.13130.2013. Предел огнестойкости в этом случае должен соответствовать требованиям п. 6.22. Соответственно, если ограждение EI 45, то клапан должен быть EI 30 Ещё я считаю совсем некорректным ответ ТСу Цитата(Composter @ 2.4.2019, 17:12)  Например п6. 20 б. Можно поставить клапан на границе отсеков, а можно не ставить клапан а покрыть огнезащитой 150 после пересечения отсека Во-первых, по п. 6.20 б) рассматривается ситуация, обратная допущению п. 6.22 - требуется не установка пп-клапана, а огнезащита транз. воздуховода. А, во-вторых, сразу далее в п. 6.20 в) указано: Цитата в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более. т.е., все указания/варианты (с клапаном/без клапана) уже рассмотрены в п. 6.20 и не имеют никакого отношения к допущению п. 6.22. Интересно, но я пока не нахожу в СП 7....20 13 вариантов возможного применения допущения по п. 6.22. При этом отмечаю, что в соответствующем п. 6.65 СП 7...20 09 такого допущения не было вообще. Так что, пока я не понимаю логику разработчиков по этому допущению.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823

|
Согласен, допущение в 6.22 очень непонятное.
Причем практически все его трактуют так, что если (например) транзитный воздуховод проходит через помещение со стеной REI60, то предел огнестойкости транзитного воздуховода берут не EI30/EI15 (по прилож В), а EI60 (по REI стены).
И даже эксперт указал поменять огнезащиту транзитных воздуховодов с EI30 на EI=REI пересекаемого помещения, опираясь на все то же допущение в п.6.22
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2019, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Александр2201 @ 5.4.2019, 12:04)  Согласен, допущение в 6.22 очень непонятное.
Причем практически все его трактуют так, что если (например) транзитный воздуховод проходит через помещение со стеной REI60, то предел огнестойкости транзитного воздуховода берут не EI30/EI15 (по прилож В), а EI60 (по REI стены).
И даже эксперт указал поменять огнезащиту транзитных воздуховодов с EI30 на EI=REI пересекаемого помещения, опираясь на все то же допущение в п.6.22 1. Такая трактовка противоречит указанию СП 7 Цитата 6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В. т.е. нет никаких оговорок по отклонению от указаний Прилож. В при каких-либо дополнительных условиях. 2. Эксперт, как правило, тоже проектировщик, а практика показывает, что его квалификация зачастую существенно ниже, чем у автора проекта.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373299

|
А в частном коттеджном доме вообще применим термин транзитного воздуховода? Все прочитал, но так и не понял. Хотя по логике- весь дом и является одним пожарным отсеком
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата сп 60 3.44 транзитный воздуховод: Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений. Поэтому транзит есть и в пределах одного пож отсека. согласно Цитата СП 55.13330.2016 п 9.3 9.3 При проектировании следует представить комплекс сведений о внутриквартирном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения на прилегающем участке и технических условиях их присоединения и подключения к источникам снабжения ресурсами и энергией в составе проектных подразделов инженерных систем: - отопления и вентиляции с естественным воздухообменом в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130; так что все нормы сп 60 распространяются и на частный дом. только вот я не встречал чтобы покрывали огнезащитой или ставили пп клапаны в частных домах. Да и при открытой двери между помещениями все ПП нормы как мертвому припарка.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2020
Пользователь №: 373299

|
Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 19.2.2020, 13:21)  ...все нормы сп 60 распространяются и на частный дом. только вот я не встречал чтобы покрывали огнезащитой или ставили пп клапаны в частных домах. Да и при открытой двери между помещениями все ПП нормы как мертвому припарка. В большинстве частных домов предусмотрены открытые лестницы - т.е. разделение на этажи чисто номинальное. Мне приходилось консультировать проектировщиков частного дома домища, больше похожего на многофункциональное здание.  Так там всё по-взрослому, даже ДУ из коридоров на некоторых этажах есть, а не только пп-клапаны и огнезащита транзитов.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2020, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Мне вот непонятен этот момент, раньше не было этого пункта про сп 60 в сп 55, толку от огнезащиты нет и пп клапанов. Теперь получается если фирма делает коттеджный поселок то должны это все предусматривать иначе если будет строгий технадзор то завернут эти системы.
С частными домами сталкивался не более 3000 м2 и не встречал ДУ там. Было однажды что рук проекта хотел сделать тонкораспыленное пожаротушение в гараже на 9 машин , но дир это сразу отмел.
Сообщение отредактировал Composter - 19.2.2020, 23:26
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2024, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 297
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 19:16)  1. Нельзя
2. Только вар 1. Показан неправильно - Вы проигнорировали указание СП 7:
Т.о. у Вас венткамера кат. В3 со всеми вытекающими последствиями - нужно выдать задание для АР и Э на категорию венткамеры (Вы для этого помещения технолог) и установить пп-клапан при пересечении воздуховодом перегородки венткамеры всё по тому же п. 6.10 в). Здравствуйте! Подскажите, как Вы относитесь к возможности применения допущения пункта 6.11 «Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов». "Технические причины" придумать конечно сложно. На ум приходит только ТЭО, что кусок транзитного воздуховода из отдельного помещения через коридор наружу дешевле установки клапана. Для бюджетного объекта может быть причиной. Но разве нет логики в пункте? Если например из отдельного помещения кат. В3 проходит воздуховод через коридор наружу с пределом огнестойкости, равным пределу преграды, это практически тоже самое, что из помещения наружу.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|