> транзитный воздуховод не категорируемого помещения
Александр2201
сообщение 28.3.2019, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Господа проектировщики, прошу помочь разобраться, правильно ли я понимаю логику транзитных воздуховодов.
Приведу следующую ситуацию для примера (ситуация вымышленная, главное - принцип)
Воздуховод обслуживает с/у, далее транзитом проходит административное помещение, затем склад кат. В4 с нормируемыми ограждениями REI60, далее опять административное помещение и потом в венткамеру кат. Д.

1) Согласно СП7 6.17 "...пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В"
Согласно прил. В необходимо транзит через административное помещение НН, транзит через склад кат. В4 - EI30, тогда согласно прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости"

Таким образом я прихожу к выводу, что нужно проложить воздуховод от с/у до венткамеры с EI30 (при этом нигде ПП-клапанов не нужно). Прошу прокомментировать, правильно ли я считаю?

2) и еще вопрос, если вариант 1)-правильный, почему обычно делают в такой ситуации только нормируемы воздуховод в пом. склада В4 с EI60 либо ставят ПП-клапаны на границах склада? Возможны ли оба варианта 1) и 2) ?

Прилагаю рисунок к варианту 1) Прикрепленный файл  2.jpeg ( 62,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Composter
сообщение 28.3.2019, 21:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1) так если посмотреть приложение в там есть ei 15 и ei 30 и может быть что в начале ei30 потом ei15. А у вас не нормируется с какой стати покрывать его.
2)делают потому что не знают нормы. согласно 6.18 г) можно без изоляции только клапаны ставить на каждой огнестойкой преграде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 29.3.2019, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



покрывать с той стати, что согласно прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости". бОльший предел огнестойкости среди помещений, через которые проходит воздуховод - предел огнестойкости через склад В4 (по прил В) - следовательно нужно весь транзитный воздуховод покрыть ЕI30. Я так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.3.2019, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



неправильно думаете. если не нормируется то его не нужно покрывать огнезащитой!

Сообщение отредактировал Composter - 29.3.2019, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 29.3.2019, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости"
как тогда понимать эту фразу и где ее применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 29.3.2019, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



По Таблица В.1. определяете предел огнестойкости воздуховода во всех пересекаемых помещениях. Их у вас 2 типа:
1. административное- НН
2. склад В4 - 30 мин.

Если бы вместо НН было, например, 15, то приняли бы "одинаково больший предел огнестойкости" - 30. А если не нормируется, то это противоречит условию "больший предел огнестойкости", для НН - нет предела огнестойкости, поэтому и нечего там принимать...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.3.2019, 13:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Александр2201 @ 29.3.2019, 12:49) *
прил. В п.4 "Воздуховоды, прокладываемые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости"
как тогда понимать эту фразу и где ее применить?

Я же в 1 сообщении и оиветил где применять.
По вашей логике любая система котрая обслуживает более одного этажа должна полностью покрываеться огнезащитой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 29.3.2019, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Все, понял, спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 1.4.2019, 14:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Товарищи, помогите разобраться в еще одном вопросе касаемо транзитных воздуховодов.
Воздуховод обслуживает два склада кат.В3 (REI 60), согласно п.6.10в) необходимо поставить ПП-клапаны при пересечении строительных ограждений. Можно ли в данном случае согласно п.6.22 заменить ПП-клапаны на огнезащиту EI60 ?
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 34,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stago
сообщение 1.4.2019, 19:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276494



Александр2201
Конечно, можно, но нужно ли? Зависит от сечения и длины трассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 2.4.2019, 9:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



А допускается разве, чтобы было перетекание дыма во время пожара с одного склада в другой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasisual
сообщение 2.4.2019, 11:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766



Цитата(Александр2201 @ 1.4.2019, 14:08) *
Товарищи, помогите разобраться в еще одном вопросе касаемо транзитных воздуховодов.
Воздуховод обслуживает два склада кат.В3 (REI 60), согласно п.6.10в) необходимо поставить ПП-клапаны при пересечении строительных ограждений. Можно ли в данном случае согласно п.6.22 заменить ПП-клапаны на огнезащиту EI60 ?
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 34,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143

нельзя. в 6.22 речь идет о транзитном воздуховоде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 11:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(stago @ 1.4.2019, 19:02) *
Александр2201
Конечно, можно, но нужно ли? Зависит от сечения и длины трассы.

А ничего, что допущение п. 6.22 касается только транзитных воздуховодов?
А по п. 6.10 в) для обслуживаемых воздуховодом помещений нет никаких допущений. Так что, конечно, нельзя! И длина трассы, и сечение воздуховода поэтому никакого значения не имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 2.4.2019, 12:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений?
2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasisual
сообщение 2.4.2019, 12:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766



Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40) *
1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений?
2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод?

транзитный-значит проходит через помещения без ответвления. для склада он не транзитный, пп-клапан нужен. при прокладке по коридору нужна изоляция воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 12:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 12:40) *
1) Почему воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) нельзя считать транзитным? Ведь он проложен за пределами обслуживаемых помещений?
2) Если бы склад был один (второго помещения бы не было), тогда это был бы транзитный воздуховод?

воздуховод "покрытый" изоляцией (см. рис.) является транзитным для помещений/коридоров, по которым он проложен, но их не обслуживает - т.е. не имеет открытых проёмов - см. п. 3.44 СП 60.
Теперь внимательно читайте п. 6.10 в):
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами

В обслуживаемом помещении у Вас всегда открытый проём, который и защищают пп-клапаном для перечисленных категорий/случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 2.4.2019, 14:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Спасибо
Получается, если взять что у нас одно помещение, не допустимо оба варианта использовать (см. рис)?
Можно ли по 6.22 сделать вар 2) ?
Или только вар 1)? (и правильно ли он изображен)
Прикрепленный файл  1__2_.jpeg ( 27,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.4.2019, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Только 1 вариант. Чтобы было понятно те клапаны что по пункту 6.10 они обязательны и точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 2.4.2019, 15:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



в каком тогда случае можно применить допущение из 6.22:
"Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые
клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных
преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами
огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них
воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости
транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых
противопожарных преград или строительных конструкций."

Приведите как-нибудь пример пожалуйста, для понимания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.4.2019, 17:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Например п6. 20 б. Можно поставить клапан на границе отсеков, а можно не ставить клапан а покрыть огнезащитой 150 после пересечения отсека
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 19:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр2201 @ 2.4.2019, 14:03) *
1. Можно ли по 6.22 сделать вар 2) ?
2. Или только вар 1)? (и правильно ли он изображен)

1. Нельзя
Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 11:24) *
... по п. 6.10 в) для обслуживаемых воздуховодом помещений нет никаких допущений.

2. Только вар 1. Показан неправильно - Вы проигнорировали указание СП 7:
Цитата
6.6 Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:

а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;

Т.о. у Вас венткамера кат. В3 со всеми вытекающими последствиями - нужно выдать задание для АР и Э на категорию венткамеры (Вы для этого помещения технолог) и установить пп-клапан при пересечении воздуховодом перегородки венткамеры всё по тому же п. 6.10 в).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2019, 8:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 2.4.2019, 20:16) *
...установить пп-клапан при пересечении воздуховодом перегородки венткамеры всё по тому же п. 6.10 в).

Зачем?
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 9:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 3.4.2019, 8:07) *
Зачем?

Я рассматриваю эту венткамеру как помещение кат. В3 с открытыми проёмами в воздуховодах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2019, 10:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 10:34) *
Я рассматриваю эту венткамеру как помещение кат. В3 с открытыми проёмами в воздуховодах.

Но не обслуживаемое же.
Даже если считать так, то вместо клапана в стене венткамеры можно обмотать воздуховод до EI стены венткамеры, т.к. допущение из п. 6.22 тут точно работает. (Я говорю про вариант 1 из сообщения №17.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 11:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 3.4.2019, 10:37) *
Но не обслуживаемое же.
Даже если считать так, то вместо клапана в стене венткамеры можно обмотать воздуховод до EI стены венткамеры, т.к. допущение из п. 6.22 тут точно работает. (Я говорю про вариант 1 из сообщения №17.)

Для венткамеры этот воздуховод не является транзитным - он не проходит транзитом через помещение венткамеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2019, 12:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 12:05) *
Для венткамеры этот воздуховод не является транзитным - он не проходит транзитом через помещение венткамеры

Кстати, согласно определению - является)
Но какое это имеет значение, ведь участок между венткамерой и помещением точно "транзитный".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 12:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 3.4.2019, 12:10) *
Кстати, согласно определению - является)
Но какое это имеет значение, ведь участок между венткамерой и помещением точно "транзитный".

??? newconfus.gif
Любопытно, как же тогда Вы интерпретируете указания СП 7?
Цитата
6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.

6.18 ...
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2019, 15:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 13:54) *
??? newconfus.gif
Любопытно, как же тогда Вы интерпретируете указания СП 7?

А что тут интерпретировать?
В венткамерах огнезащиту не наношу, разумеется, как и написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 22:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 3.4.2019, 15:32) *
А что тут интерпретировать?
В венткамерах огнезащиту не наношу, разумеется, как и написано.

Сожалею, что Вы не понимаете - по п. 6.17 транзитным является только воздуховод между ограждением обслуживаемого помещения и ограждением венткамеры, в которой установлено его вентоборудование. В такой венткамере воздуховоды уже не являются транзитными, т.к. имеют открытые проёмы во всех неплотностях - собственно, именно поэтому к воздуховодам в венткамере и не предъявляются требования по огнестойкости, а категория вытяжной венткамеры приравнивается к категории обслуживаемого помещения.
А в п. 6.22 есть допущение только для транзитных воздуховодов, т.е. не имеющих открытых проёмов в помещениях, через которые проложены эти воздуховоды. В п. 6,18 и указано
Цитата
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования ... не нормируются.

Вот на такие транзитные воздуховоды и может распространяться, при необходимости, допущение по п. 6.22. В этом допущении нормативно требуемый по какому-либо пункту пп-клапан приравнивается по защите к соответствующей степени огнестойкости транзитного воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 4.4.2019, 8:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 23:46) *
Сожалею, что Вы не понимаете - по п. 6.17 транзитным является только воздуховод между ограждением обслуживаемого помещения и ограждением венткамеры, в которой установлено его вентоборудование. В такой венткамере воздуховоды уже не являются транзитными, т.к. имеют открытые проёмы во всех неплотностях - собственно, именно поэтому к воздуховодам в венткамере и не предъявляются требования по огнестойкости, а категория вытяжной венткамеры приравнивается к категории обслуживаемого помещения.
А в п. 6.22 есть допущение только для транзитных воздуховодов, т.е. не имеющих открытых проёмов в помещениях, через которые проложены эти воздуховоды. В п. 6,18 и указано

Вот на такие транзитные воздуховоды и может распространяться, при необходимости, допущение по п. 6.22. В этом допущении нормативно требуемый по какому-либо пункту пп-клапан приравнивается по защите к соответствующей степени огнестойкости транзитного воздуховода.

Ваша мысль понятна.

Зайду с другой стороны.

Допустим, что допущения из п. 6.22 не существует.
И допустим есть транзитный огнезащищенный воздуховод, идущий через помещение венткамеры В3 и к этой венткамере не относящийся.
Вы бы поставили на этом воздуховоде клапаны при пересечении стен венткамеры? Если да, то в соответствии с каким пунктом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных