TataLit
сообщение 29.3.2019, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.7.2018
Пользователь №: 344366



Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, на какой отметке нужно устанавливать клапан ДУ в помещении?СП 7.13130.2013 дает рекомендации только для коридора. Меня интересует в первую очередь автостоянка. В расчетах АВОК принимается высота незадымляемой зоны для гаража - 2 м. Можно ли понизить до 1,9 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Composter
сообщение 29.3.2019, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Только недавно было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=125480&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TataLit
сообщение 1.4.2019, 9:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.7.2018
Пользователь №: 344366



В стоянке ворота почти до потолка. Высота 3 м в помещении. Сделать клапан выше уровня ворот в любом случае невозможно. И разве требование про отметку низа клапана выше уровня двери не на коридоры только распространяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.4.2019, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Если клапан будет ниже проема дым будет проникать в другие помещения и будет подсасывать воздух вместо дыма и соответственно дыма будет удаляться меньше чем должно и незадыляемая зона уменьшится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.4.2019, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Как вариант можно поставить ворота чтобы при пожаре прикрывались до 2 метров и компенсацию через них устроить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TataLit
сообщение 1.4.2019, 11:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.7.2018
Пользователь №: 344366



Спасибо за ответ! А в нормах нигде высота незадымляемой зоны не указана? Я нигде не нашла для помещений, только для коридоров. Может в зарубежных где-то? И странно, что в примерах расчета АВОК незадымляемая зона для стоянки всего 2 м берется. Вряд ли бывают такие низкие ворота в гараже. Ниже 2,2 не делают, исходя из высоты машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 25.6.2021, 7:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Добрый день. Необходимо поставить другой клапан дымоудаления на последнем этаже, чтобы соответствовать условию выше дверного проема коридора (потолок последнего этажа ниже).
Можно ли ставить различные клапана на этажах, если сечение будет эквивалентным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.6.2021, 7:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Конечно, можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274