Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, на какой отметке нужно устанавливать клапан ДУ в помещении?СП 7.13130.2013 дает рекомендации только для коридора. Меня интересует в первую очередь автостоянка. В расчетах АВОК принимается высота незадымляемой зоны для гаража - 2 м. Можно ли понизить до 1,9 м?
Composter
29.3.2019, 17:10
В стоянке ворота почти до потолка. Высота 3 м в помещении. Сделать клапан выше уровня ворот в любом случае невозможно. И разве требование про отметку низа клапана выше уровня двери не на коридоры только распространяется?
Composter
1.4.2019, 10:23
Если клапан будет ниже проема дым будет проникать в другие помещения и будет подсасывать воздух вместо дыма и соответственно дыма будет удаляться меньше чем должно и незадыляемая зона уменьшится.
Composter
1.4.2019, 10:53
Как вариант можно поставить ворота чтобы при пожаре прикрывались до 2 метров и компенсацию через них устроить.
Спасибо за ответ! А в нормах нигде высота незадымляемой зоны не указана? Я нигде не нашла для помещений, только для коридоров. Может в зарубежных где-то? И странно, что в примерах расчета АВОК незадымляемая зона для стоянки всего 2 м берется. Вряд ли бывают такие низкие ворота в гараже. Ниже 2,2 не делают, исходя из высоты машины.
selbultekov
25.6.2021, 7:16
Добрый день. Необходимо поставить другой клапан дымоудаления на последнем этаже, чтобы соответствовать условию выше дверного проема коридора (потолок последнего этажа ниже).
Можно ли ставить различные клапана на этажах, если сечение будет эквивалентным?