Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Активный ил или прикрепленная биопленка
Rocker
сообщение 30.4.2019, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Всем доброго дня.

Вопрос такой: Какая принципиальная разница (если она существует) при очистке сточных вод в биореакторах с активным илом или с плавающей загрузкой (бигуди, чипсы)?

Бактерии те-же самые или другие? И одинаковый ли образуется объем избыточного ила на этих технологиях (условно сток подается равного объема и качества)?

Про активный ил написано достаточно много, а вот про прикрепленку инфы совсем мало и то одна противоречит другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
miter
сообщение 6.5.2019, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



С плавающей загрузкой бактерий больше, они по иному распределены. Из-за этого требуются меньшие объемы сооружений.
Вот только тех, кто умеет правильно рассчитать биореактор с загрузкой, в нашей стране можно пересчитать по пальцам одной руки бывалого фрезеровщика.
Потому почти все материалы либо рекламные, либо очень общие в статьях, написанных ради собственно написания статей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 9.5.2019, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Какая принципиальная разница (если она существует) при очистке сточных вод в биореакторах с активным илом или с плавающей загрузкой (бигуди, чипсы)? clap.gif
принципиально - это одни биохим процессы при разных условиях массопередачи

Цитата
Бактерии те-же самые или другие?
- родственнички: биофлокулы и биофильмыclap.gif

Цитата
И одинаковый ли образуется объем избыточного ила на этих технологиях (условно сток подается равного объема и качества)?
хотя прирост фильмов ниже благодаря их морфологии, в конечном итоге, прирост определяют условия процесса, а отделять избыточную биопленку несколько труднее чем флокулирующий активный ил

Цитата
Про активный ил написано достаточно много
active sludge process Результатов: примерно 11 000 000 (0,42 сек.)

Цитата
а вот про прикрепленку инфы совсем мало и то одна противоречит другой
biofilm process Результатов: примерно 6 990 000 (0,32 сек.)

Цитата
можно пересчитать по пальцам одной руки бывалого фрезеровщика
clap.gif mbbr Результатов: примерно 750 000 (0,32 сек.) clap.gif

от себя замечу: в силу своих особенностей (set and pray technology) технология moving bed bioreactor (MBBR) более єффективна на малых и средних сооружениях развивающихся стран Азии, Африки и лат. Америки с высоким уровнем религиозности обслуживающего персонала dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.5.2019, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 9.5.2019, 11:24) *
clap.gif mbbr Результатов: примерно 750 000 (0,32 сек.) clap.gif

Рассчитать в нашей стране. А статей-то, да и продавцов тоже, немеряно, конечно.

Цитата(H3O+ @ 9.5.2019, 11:24) *
с высоким уровнем религиозности обслуживающего персонала

biggrin.gif clap.gif
И на многих всех блочно-модульных сооружениях РФ ;) Правда тоже из области догмата "загрузка позволяет уменьшить объем", хоть никогда и не признаются

Сообщение отредактировал miter - 13.5.2019, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 13.5.2019, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Рассчитать в нашей стране
расчитать можно в любой стране, ведь среди этих 750000 ссылок достаточно много толковых методик расчета mbbr и есть даже онлайн калькуляторы, mbbr media should be sold spam.gif, правда проблемы с отделением бипленки калькуляторы не решают clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.5.2019, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 13.5.2019, 12:25) *
достаточно много толковых методик расчета mbbr и есть даже онлайн калькуляторы

А можно хоть одну, чтобы не лопатить все 750000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 13.5.2019, 22:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Конечно! этого добра
https://www.cedengineering.com/userfiles/02...m%20Reactor.pdf
вагон и тележка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михил
сообщение 17.5.2019, 14:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2018
Пользователь №: 352394



Цитата(H3O+ @ 13.5.2019, 12:25) *
расчитать можно в любой стране, ведь среди этих 750000 ссылок достаточно много толковых методик расчета mbbr и есть даже онлайн калькуляторы, mbbr media should be sold spam.gif, правда проблемы с отделением бипленки калькуляторы не решают clap.gif

А какие проблемы - плавают, трутся- отделяется)) unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 18.5.2019, 9:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



не могу понять чем SARR отличается от SALR. подскажите кто знает, пожалуйста. можно ли данную методику применять для расчета биотенка (аэротенка с блочной загрузкой)? у меня в обслуживании биотенк. производитель на 80% забил аэротенки блочной загрузкой. а вместо мелкопузырчатой аэрации перфорированная труба прям под загрузкой. проектом подразумевалось, что работать будет только биопленка - рецикла из вторичного отстойника не было. я с такой схемой был не знаком и сделал рецикл из вторичного отстойника. тем более не представлял какую биопленку можно нарастить в условии барботажа. по этой методики нагрузка получается 4 гБПК/м2*сут и без плавающего ила. и нитрификация должна идти. только у меня и с плавающим илом никакого намека на нитрификацию. кислород померять пока возможности не было, но ил бурый и коловраток много. попробовал убавить немного аэрацию (читай барботаж) доза ила упала с 600 до 400 мл/л. видать какая то часть все таки садится. как думаете какой режим лучше. может и вовсе ил выгнать и попробовать работать биопленкой?

... еще мне показалось странным, что нет ограничения по гидравлическому времени удержания. мне один корифей говорил, что биофильтр доочистки надо делать на 2 часа минимум независимо от нагрузки. а тут получается, если биочипами (удельная площадь поверхности 5000 м2/м3) запрудить аэротенк, так и 15 минут хватит на удаление БПК по расчетам??? раньше скептически относился к этой технологии. сейчас заинтересовался. позвонил знакомым с MMBR реактором - хпк снимают исправно со 127 до 12 мг/л, аммоний с 24 до 2,4 м/л, нитраты на выходе 10 мг/л (не уточнял, но похоже по иону). при этом вся биология не больше 3 часов занимает.

Сообщение отредактировал archiglasing - 18.5.2019, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 18.5.2019, 11:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
А какие проблемы
обычно проблемы связаны с непониманиемclap.gif отделение пленки от носителя происходит легко, а вот чтобы отделить 1г/л ВВ пленки с ИИ 300 мл/г от воды во вторичном надо постараться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 18.5.2019, 12:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
чем SARR отличается от SALR
SARR - surface area removal rate, SALR - surface area loading rate, SABR - sneaky attack by Roger clap.gif

Цитата
можно ли данную методику применять для расчета биотенка (аэротенка с блочной загрузкой)?
эти аэротенки с блочной загрузкой вообще лучше не применять

Цитата
производитель на 80% забил аэротенки блочной загрузкой.
Цитата
я с такой схемой был не знаком и сделал рецикл из вторичного отстойника
гениальная схема clap.gif , на это и был расчет, теперь нужно убрать рецикл, очистить всю поверность блоков, а времени и сил на рекламацию "производителю" уже не остается...

Цитата
только у меня и с плавающим илом никакого намека на нитрификацию
так и пленки нет, ил залепил всю поверхность

Цитата
показалось странным, что нет ограничения по гидравлическому времени удержания
ничего странного clap.gif время удержания - это простой но неточный критерий оценки, SALR/SARR - аналог F/M ratio критерий более адекватный, расчеты базируются на скорости роста биомассы

Цитата
позвонил знакомым с MMBR реактором
MMBR? MBBR? MBR? какой там реактор? нагрузка очень низкая и вполне соотвествует 3м часам, но эффективность по ХПК просто отличная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 19.5.2019, 5:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Загрузку в реакторах проще объяснить коммерческой мыслью, чем инженерной. На том и разрушаются все божественные теории развивающихся стран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 19.5.2019, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



теория без практики мертва, практика без теории слепа spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михил
сообщение 19.5.2019, 18:48
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2018
Пользователь №: 352394



Цитата(H3O+ @ 18.5.2019, 11:28) *
обычно проблемы связаны с непониманиемclap.gif отделение пленки от носителя происходит легко, а вот чтобы отделить 1г/л ВВ пленки с ИИ 300 мл/г от воды во вторичном надо постараться

mbr прекрасно справиться с этим.



от себя замечу: в силу своих особенностей (set and pray technology) технология moving bed bioreactor (MBBR) более єффективна на малых и средних сооружениях развивающихся стран Азии, Африки и лат. Америки с высоким уровнем религиозности обслуживающего персонала dont.gif
Это спорное утверждение. Посмотрите статистику где и сколько стоит и строится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 19.5.2019, 22:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



в каждом! биореакторе малых очистных сооружений я встречаю стационарную загрузку которая якобы повышает окислительные свойства )))

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 19.5.2019, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 20.5.2019, 11:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Это спорное утверждение
кому нужны беспорные утверждения?
Цитата
Посмотрите статистику где и сколько стоит и строится
основываюсь на своей статистике clap.gif , буду рад увидеть статистику коллег.
Цитата
mbr прекрасно справиться с этим
и не только с этим, но вы предлагаете гибрид mbbr + mbr? на мой взгляд, а я строю оба этих вида, такой гибрид нивелирует главные достоинства состаных частей: залподуракоустойчивость mbbr и hight treatment quality of mbr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 11:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 19.5.2019, 22:59) *
в каждом! биореакторе малых очистных сооружений я встречаю стационарную загрузку которая якобы повышает окислительные свойства )))

А вы докажите, что не "якобы" wink.gif

Цитата(Михил @ 19.5.2019, 18:48) *
mbr прекрасно справиться с этим.

Можно совместить, если есть желание развести заказчика на деньги laugh.gif

Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 20.5.2019, 11:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 20.5.2019, 13:25) *
А вы докажите, что не "якобы" wink.gif


Urchi_Purchi сталкивался с сооружениями, где биоблоки стояли в аэротенках первой ступени биологии и даже в денитрификаторах. ph34r.gif blink.gif . Там они , понятно, не работают. В биореакторах доочистки второй ступени биологии, второй ил двухиловой схемы, они очень даже к месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 11:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 20.5.2019, 11:35) *
Там они , понятно, не работают

Кому понятно и почему? wink.gif

Цитата(Сандугач @ 20.5.2019, 11:35) *
В биореакторах доочистки второй ступени биологии, второй ил двухиловой схемы, они очень даже к месту.

А вот это даже более спорное утверждение laugh.gif (на хозбыте)

Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 20.5.2019, 12:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
так и пленки нет, ил залепил всю поверхность

интенсивность аэрации 20 м3/м2 в час. бурлит будь здоров равномерно по всей площади, точно под загрузкой. так вот я и не пойму, то ли у меня загрузку залепило, то ли она стерильна из за такой сильной аэрации. но у меня непрерывный барботаж. вряд ли она забивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 20.5.2019, 13:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Нечего там доказывать. Загрузка такая стоит дешевле дополнительного объёма реактора, а-ля-улю и в проходную цену влезли. Вместо 200 м3 объёма стало 180.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 13:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 20.5.2019, 13:02) *
Загрузка такая стоит дешевле дополнительного объёма реактора, а-ля-улю и в проходную цену влезли. Вместо 200 м3 объёма стало 180.

Речь не о цене smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 20.5.2019, 14:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 20.5.2019, 13:38) *
Кому понятно и почему? wink.gif


А вот это даже более спорное утверждение laugh.gif (на хозбыте)


По 3-4 установки в год с такими схемами пускать приходилось одно время. Пока из денитрификатора и аэротенков биоблоки не выкинешь, нитриты на выходе.... 100-200 ПДК... После более менее в норму приходит. А как в схему биореактор, он же биофильтр с затопленной загрузкой стали вводить, так вообще лепота rolleyes.gif Только за щёлочностью следи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 21.5.2019, 22:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
интенсивность аэрации 20 м3/м2 в час. бурлит будь здоров
это не так много, устойчивая турбулизация при 100,
Цитата
так вот я и не пойму, то ли
чтож, придется ревизовать и убедиться наочно blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 22.5.2019, 13:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
чтож, придется ревизовать и убедиться наочно

да. займусь.
Цитата
По 3-4 установки в год с такими схемами пускать приходилось одно время. Пока из денитрификатора и аэротенков биоблоки не выкинешь, нитриты на выходе.... 100-200 ПДК... После более менее в норму приходит

нитриты это же когда кислорода не хватает? или от чего? то есть загрузку выкидывали каждый раз? а нитрификация не уходила вместе с биоблоками?
Цитата
А как в схему биореактор, он же биофильтр с затопленной загрузкой стали вводить, так вообще лепота.

тут не понял, что имеете в виду? затопленная загрузка и биоблоки разные штуки? в чем разница?
Цитата
Только за щёлочностью следи

у меня так то вода мягкая сильно - жесткость 0,2 бала. думаете, соду дозировать имеет смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 22.5.2019, 20:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Речь не о цене smile.gif
[/quote]

Святой дух осади ВВ и очисти от БПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 6:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



[quote name='archiglasing' date='22.5.2019, 15:54' post='1441900'

нитриты это же когда кислорода не хватает? или от чего? то есть загрузку выкидывали каждый раз? а нитрификация не уходила вместе с биоблоками?

тут не понял, что имеете в виду? затопленная загрузка и биоблоки разные штуки? в чем разница?

у меня так то вода мягкая сильно - жесткость 0,2 бала. думаете, соду дозировать имеет смысл?
[/quote]
На заре туманной юности фирмы, была по умолчанию принята схема Усреднитель, денитри с биоблоками, аэротенк-нитрификатор с биоблоками, вторичка, напорние фильтры, УФЛ..... и т.п.
Основной моей работой при пуске тех сооружений было выкинуть из денитри биоблоки для обеспечения незаиливающих придонных скоростей (поток от мешалок упирался в эти самые биоблоки, они зарастали илом, даже при их регенерации через 6 часов). С аэротенками проще, включал практически на постоянку "продувку" биоблоков (если воздуха хватало), если нет - выбрасывал. Дальше возился с фильтрами.Чаще безуспешно- моются плохо, даже с водовоздушной промывкой, и фонят и аммонием и нитритами. Потихоньку, через кровь и мат-перемат удалось заставить наших ГИПов убрать биоблоки из денитри, и сделать вторую ступень биологии- где то это сооружение зовут затопленный биофильтр, где то биореактор с прикреплённой загрузкой. На выходе после второй ступени биологии теперь БПК и взвесь стабильно 5-6-7 мг/л. Нитри и денитри тоже идёт стабильно и достаточно полно, но... если нет перерывов в дерьмоснабжении, если есть нитрИты начитают зашкаливать. Иногда возникает беда - у Заказчиков появляется вопрос:- " Какого лешего мы ещё и фильтры тут городим?". Всё сваливаю на икспердов. Типа, иначе не пропускают бумаги.
Про щёлочность. Исходя из наличия тестсистем для определения анализов, приходится ловить нитрИты на выходе, и по ним определять дозу подщелачивания. Цифирь по би и просто карбонатам для меня, как правило, недоступна. За счастье наладить контакт с местной объектовой лабораторией и кое что делать там, но это редкость. Но подщелачивать приходится постоянно, учитывая, что работаем на северах, в основном, а там щелочной запас воды мизерный.
Из всего вышеизложенного, надеюсь Вы поняли, что биоблоки в Денитрификаторе, аэротенке и биореакторе доочистки - "разные штуки" rolleyes.gif , хотя конструктив у них мало отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 23.5.2019, 8:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
Из всего вышеизложенного, надеюсь Вы поняли, что биоблоки в Денитрификаторе, аэротенке и биореакторе доочистки - "разные штуки" rolleyes.gif , хотя конструктив у них мало отличается.

теперь все встало на свои места. затопленный биофильтр на доочистку я всегда ставлю. минимум на 1 час аэрации и с обеспечением многократной циркуляции через загрузку.
Цитата
учитывая, что работаем на северах

...коллега...
Цитата
если нет перерывов в дерьмоснабжении, если есть нитрИты начитают зашкаливать.

любопытно. может идет гетеротрофная нитрификация, для которой нужен углерод. такое теоретически возможно если pH низкий. может тогда просто надо повысить pH.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.5.2019, 9:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 6:42) *
сделать вторую ступень биологии... На выходе после второй ступени биологии теперь БПК и взвесь стабильно 5-6-7 мг/л.

Всегда? И пленку не выносит? blink.gif

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 6:42) *
нитрИты начитают зашкаливать

Насколько я знаю, это беда всех биореакторов доочистки.

А что будет если первую ступень увеличить как раз на размер второй ступени? wink.gif Сравнивали?


Сообщение отредактировал miter - 23.5.2019, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 10:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 23.5.2019, 11:38) *
Всегда? И пленку не выносит? blink.gif

На биореактор идут стоки после первой ступени с БПК 15-20-25. Прирост маленький. Раз в пару-тройку недель слегка роняем уровень( чтобы стоки дальше не шли) включаем крупнопузырчатую "бульбуляуцию" под загрузкой, и эту вкуснятину загоняем в усреднитель. Понятно, это делается в часы минимального притока. Ну и.. за недельку - дней 5 ДО контрольного анализа обязательно. Дабы не отбирать пробу во время неконтролируемого выноса. На месторождениях объёмы и производительности позволяют. Там сооружения 500кубов в сутки уже ооочень крупными считаются laugh.gif
Цитата(miter @ 23.5.2019, 11:38) *
А что будет если первую ступень увеличить как раз на размер второй ступени? wink.gif Сравнивали?

Ближе к аэротенку- вытеснителю, очистка чуток глЫбже будет, но... всё одно, это будет ОДНОИЛОВАЯ схема биологии, а в моём (точнее Хейнце) случае - двухиловая, можно и две ступени прикреплённого ила заварганить, получится трёхиловая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.5.2019, 10:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 10:00) *
На биореактор идут стоки после первой ступени с БПК 15-20-25. Прирост маленький.

Без нитрификации аэротенк что ли?
Как держать БПК 15-25? Чуть меньше БПК на входе или чуть глубже нитрификация и получим подачу на биореактор почти без БПК. И этот момент не поймать.
Кто-то когда-то еще говорил о свойствах "миграции" бактерий в течение суток. Берут и открепляются, сволочи, в темное время laugh.gif Я так понимаю, аккурат в часы низкого притока и снижения нагрузки. Правда происходило это в аэротенке и последствий не несло.

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 10:00) *
за недельку - дней 5 ДО контрольного анализа обязательно

Сдается мне, это основное в работе биореактора доочистки wink.gif

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 10:00) *
очистка чуток глЫбже будет

А вот кто-нибудь когда-нибудь считал вот это "чуток глЫбже" и биореактор доочистки? Сомневаюсь.
Мое сугубо личное мнение, что если увеличить аэротенк на этот же объем (и может быть даже засунув в аэротенк ту же загрузку), то на выходе поинтереснее будет и постабильнее

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 10:00) *
двухиловая, ... трёхиловая схема.

Можно и 20 иловую... Вот только нафига козе баян, если с хозбытом одноиловая прекрасно справится при нормальном проектировании?
Другое дело, что на северах (я так понимаю, рабочие поселки?), да на маленьких сооружениях, хозбыт этот достаточно условный smile.gif Особенно если есть общие бани и прачки.

Были, помнится, КОСы аж на 40000 с биореакторами после вторичных. А потом дисковые фильтры на доочистке. Вот эти самые фильтры выносом из биореактора убились за пару лет так, что какая промывка их не брала. Это о 5-6-7 мг/л взвеси стабильно wink.gif

Сообщение отредактировал miter - 23.5.2019, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 11:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 23.5.2019, 12:23) *
Без нитрификации аэротенк что ли?

Первая ступень биологии обычная с нитри-денитри: Голова с мехочисткой, усреднитель, Денитрификатор, аэротенк, вторичка. Это и есть первый ил. Он даёт 15-20-25 мг на литр и по БПК и по взвеси. Всё зависит от вторички. Гравитационное илоотделение стабильно лучше 15 не даст , хоть сам на ... субстрат для очистных изойди... Есть мысль флотатор использовать на илоотделении, может, лучше будет. Но... страшно с нашим персоналом..и манагеры наши требуют показать, где это работает.
Цитата(miter @ 23.5.2019, 12:23) *
Как держать БПК 15-25? Чуть меньше БПК на входе или чуть глубже нитрификация и получим подачу на биореактор почти без БПК. И этот момент не поймать.

С усреднителем процентов на 30-35 довольно стабильная очистка выходит, судя по прозрачности по шрифту (30см цилиндра не хватает).
Цитата(miter @ 23.5.2019, 12:23) *
Кто-то когда-то еще говорил о свойствах "миграции" бактерий в течение суток. Берут и открепляются, сволочи, в темное время laugh.gif Я так понимаю, аккурат в часы низкого притока и снижения нагрузки. Правда происходило это в аэротенке и последствий не несло.
Сдается мне, это основное в работе биореактора доочистки wink.gif

Бывает что и понесёт ил. Если из вторички, его биореактор ловит, если из биореактора.... Почаще продувать надо, и все дела. А чтобы меньше выносило, скорости в биореакторе нужно не форсировать. Наблюдать, анализировать, что то менять, снова наблюдать... на то она и наладка.
Цитата(miter @ 23.5.2019, 12:23) *
А вот кто-нибудь когда-нибудь считал вот это "чуток глЫбже" и биореактор доочистки? Сомневаюсь.
Мое сугубо личное мнение, что если увеличить аэротенк на этот же объем (и может быть даже засунув в аэротенк ту же загрузку), то на выходе поинтереснее будет и постабильнее

Ещё в институте считали и проанализировали формулы расчёта для аэротенка- смесителя и аэротенка- вытеснителя. в любом случае глубина очистки в вытеснителе повыше будет, но окислительная мощность его пониже (окислительная мощность по СНиПу 62го года, помнится. Когда я учился СНип74 ещё только вышел, и его не найти было laugh.gif ). Так что, минимум два ила для глЫбокой очистки рулят! Если Хейнце внимательнее почитать, к тем же выводам можно прийти.
Цитата(miter @ 23.5.2019, 12:23) *
Можно и 20 иловую... Вот только нафига козе баян, если с хозбытом одноиловая прекрасно справится при нормальном проектировании?
Другое дело, что на северах (я так понимаю, рабочие поселки?), да на маленьких сооружениях, хозбыт этот достаточно условный smile.gif Особенно если есть общие бани и прачки.

Были, помнится, КОСы аж на 40000 с биореакторами после вторичных. А потом дисковые фильтры на доочистке. Вот эти самые фильтры выносом из биореактора убились за пару лет так, что какая промывка их не брала. Это о 5-6-7 мг/л взвеси стабильно wink.gif


Ну да, ну да, нормально напректировал народ тонкослои во вторичке, ил пока сползёт с них, проходит время явно больше часа-полутора... начинается денитрификация и ил флотирует, образуя на поверхности вторички ПАШТЕТ. И, если биореактор не продувать, ил из него попрёт залпами, как из системы залпового огня "Торнадо", не то что фильтры, всё рукамиводство эксплуатирующей организации снесёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 23.5.2019, 13:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
С усреднителем процентов на 30-35 довольно стабильная очистка выходит, судя по прозрачности по шрифту (30см цилиндра не хватает).

круто. у меня 10 см едва (без доочистки). еще у меня проблема с ИАИ. доза ила объемная хорошо если 50% а обычно 60-70%. иловый индекс сделать не удается (лаборатория вредничает). выводить не всегда есть возможность. но если сбрасываю, то объем восстанавливается за 1-2 дня. но вот что интересно, если поднавалить стоков, раза в 1,5-2 больше проектной нагрузки, то объемная доза уменьшается процентов на 30% в течении 1-2 часов. потом возвращается в перерывах между подачами. прям, в течении дня. это что, гелевое вспухание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 14:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(archiglasing @ 23.5.2019, 15:37) *
круто. у меня 10 см едва (без доочистки).

Это всё от вторички зависит. Если нормально сделана, (уклоны днища, ил нормально сползает, не залегает, эрлифт стоит хорошо, ни чего вокруг него не скапливается... опять же, тонкослойных модулей нет... переливные кромки хорошо выровнены) то 30. Если чего не так - извиняйте helpsmilie.gif
Цитата(archiglasing @ 23.5.2019, 15:37) *
еще у меня проблема с ИАИ. доза ила объемная хорошо если 50% а обычно 60-70%. иловый индекс сделать не удается (лаборатория вредничает). выводить не всегда есть возможность. но если сбрасываю, то объем восстанавливается за 1-2 дня. но вот что интересно, если поднавалить стоков, раза в 1,5-2 больше проектной нагрузки, то объемная доза уменьшается процентов на 30% в течении 1-2 часов. потом возвращается в перерывах между подачами. прям, в течении дня.

Я вожу с собой круглые, Д=200мм беззольные фильтры и технические электронные весы с точностью до 0.1 грамма, хотя бы. Лучше до 0.01. Воронку режу ил 1.5 кока-колы, отстаиваю в цилиндре с парой капель праестола (садится за пару минут), подрезаю осадок (сливаю надиловую воду) остальное на фильтр. Профильтовал, потом на воздуходувку под горячий воздух вентилятора двигателя. Утром сделал, на следующее утро взвешиваю. Отдавал свои фильтры в лабораторию на сушильный шкаф, сушили по науке, до постоянного веса.... разница с моими результатами - около 5ти процентов. Не более.
Цитата(archiglasing @ 23.5.2019, 15:37) *
это что, гелевое вспухание?

А вот тут я пас... Опять же, наблюдать надо, менять какие то параметры, снова наблюдать за реакцией... ну и т.д., я уже писал. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.5.2019, 15:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 11:26) *
Он даёт 15-20-25 мг на литр и по БПК и по взвеси.

Ну по БПК поменьше smile.gif

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 11:26) *
скорости в биореакторе нужно не форсировать.

А как можно регулировать скорость? Там сколько пришло, столько и вытекло

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 11:26) *
глубина очистки в вытеснителе повыше будет, но окислительная мощность его пониже ...Ещё в институте считали ... по СНиПу 62го года, помнится.

гхм...

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 11:26) *
Так что, минимум два ила для глЫбокой очистки рулят!

Даже минимум? blink.gif А максимум?

Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 11:26) *
Если Хейнце внимательнее почитать, к тем же выводам можно прийти.

Только вот даже на родине Хенце одним илом чистят wink.gif

Насколько я знаю, биореакторы доочистки - наше отечественное изобретение из 2000х. Вроде как пошло от производителей блочно-модульных сооружений, которые не могли сделать нормальные очистные и придумали такой вот "костыль", без расчетов и экспериментов. По крайней мере, мне не попадались ни статей, ни обоснований, ни мало-мальски грамотных расчетов. Хотел бы ошибиться smile.gif


Цитата(archiglasing @ 23.5.2019, 13:37) *
но вот что интересно, если поднавалить стоков, раза в 1,5-2 больше проектной нагрузки, то объемная доза уменьшается процентов на 30% в течении 1-2 часов. потом возвращается в перерывах между подачами. прям, в течении дня. это что, гелевое вспухание?

Может, его тупо вымывает? clap.gif На двойной нагрузке-то. Или нагрузка по органике, а расход не меняется?

Сообщение отредактировал miter - 23.5.2019, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 23.5.2019, 20:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



когда уже появятся статьи о том, как активный ил изучает персонал очистных. КБР - кэше биология реакторы.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 23.5.2019, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 23.5.2019, 20:40
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



Цитата
тонкослойных модулей нет

clap.gif уже нет.
Цитата
Я вожу с собой круглые, Д=200мм беззольные фильтры

черт! как раз хотел попробовать с фильтром и весами. спасибо.
Цитата
А вот тут я пас

просто нитчатых нет. смотрел в микроскоп
Цитата
Это всё от вторички зависит.

не могу согласиться. надиловая мутная. обычное дело. например, от недоедания бывает. но в моем случает пока не выяснил. хотя отстойник ..авно - зеркало чистим каждый день. все закрывает всплывающим илом. при этом никакой нитрификации в анализах не видно.
Цитата
Может, его тупо вымывает? clap.gif На двойной нагрузке-то. Или нагрузка по органике, а расход не меняется?

даже если 100 г на м3 будет вымывать столько за 2 часа не вымоет. да и внешне он как бы зернистым становится. как будто полимерного геля больше продуцирует. утверждать не могу - пару раз пробовали. но вроде есть такая закономерность. нагрузку гидравлическую меняю. ну с ней и вещественную. состав стока постоянен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 24.5.2019, 6:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 23.5.2019, 17:26) *
А как можно регулировать скорость? Там сколько пришло, столько и вытекло


В той конструкции, что мы применяем, скорость движения воды регулируется интенсивностью аэрации, по типу аэрируемой песколовки.

Цитата(miter @ 23.5.2019, 17:26) *
гхм...

Там формулы империческкие были, отражающие кинематику самого процесса. часто очень даже удобные. Особенно запомнилась формула по определению минимального уклона самотёчки. Сложная до невозможности helpsmilie.gif Уклон равен диаметру единице, делённой на диаметр в миллиметрах. clap.gif . Правда, у этой формулы были границы применимости. не то до полуметра диаметром, не то до 700... Забыл уже, потому как сейчас редко сталкиваюсь с самотёчками больше 400мм диаметром. Измельчал совсем. Но до 400мм разница в результатах у формулы 62го года и нынешних не превышает 1-2 %. Сам проверял, сразу после того, как СНиП74 в руки попал.
Цитата(miter @ 23.5.2019, 17:26) *
Даже минимум? blink.gif А максимум?

Только вот даже на родине Хенце одним илом чистят wink.gif


Максимум три. Первый ил - полная биологическая, два других - биореакторы. У того же Хейнце. А до тех требуемых показателей очистки, что действуют на родине Хейнце, и одного ила за глаза хватает. Там нет нашего ПДКрх. В примерах очистных, которые он приводит, очистка идёт до 20, 30, разок даже до 40 мг/л. И это у них считается нормально. У них главное убрать биогенные вещества. Кстати, во времена моего студенчества наш преподаватель обосновывал необходимую степень очистки для полной биологической графиками. Один из графиков - степень очистки в мг/л по БПК, второй - ущерб экологии (тогда ещё окружающей среде) от затрат для обеспечения этого самого эффекта очистки. Имелся в виду ущерб при производстве материалов для строительства очистных, при производстве реагентов, электроэнергии... и чего то ещё.. тут единицу не помню уже. Очищать то воду уже тогда можно было хоть до дистилята. Весь вопрос в том, где остановиться, на какой стадии очистки. Так вот, выходило, что оптимум - 15-20 мг/л. более глубокая очистка - статья 58 УК РСФСР. Пункт - саботаж.

Цитата(miter @ 23.5.2019, 17:26) *
Насколько я знаю, биореакторы доочистки - наше отечественное изобретение из 2000х. Вроде как пошло от производителей блочно-модульных сооружений, которые не могли сделать нормальные очистные и придумали такой вот "костыль", без расчетов и экспериментов. По крайней мере, мне не попадались ни статей, ни обоснований, ни мало-мальски грамотных расчетов. Хотел бы ошибиться smile.gif


А чем кинематика в биореакторе отличается от кинематики в аэротенке- вытеснителе? Кроме скорости реакции, понятно. Самое вкусное ведь уже съедено на предыдущих стадиях биологии. Потому в биореакторе ил адаптируется к тому, что Бог послал ему на пропитание, и убежать не может - прикреплённый. Скоростей же этих самых найти сейчас не смогу.. для себя определил часа три при одной ступени биореактора, и полтора+ 2 при двух степенях. Работает. Лишь бы во вторичку тонкослоев не натолкали bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.5.2019, 8:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
В той конструкции, что мы применяем, скорость движения воды регулируется интенсивностью аэрации, по типу аэрируемой песколовки.

Я имел в виду время пребывания в реакторе. С какой скоростью она внутри крутится - не важно

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
Максимум три... Пункт - саботаж.

Точнее развод на деньги smile.gif

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
УК РСФСР.

Ну мы давно уже не в РСФСР smile.gif

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
А чем кинематика в биореакторе отличается от кинематики в аэротенке- вытеснителе? Кроме скорости реакции, понятно.

Кинетика rolleyes.gif У того же Хенце отдельная глава есть под это дело.

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
Самое вкусное ведь уже съедено на предыдущих стадиях биологии.

Не просто самое вкусное, а почти все.

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
и убежать не может - прикреплённый.

Но убегает smile.gif Конечно, если бурбулировать не более чем за 5 дней до проверки... rolleyes.gif
Кстати, ну вот понизили уровень, продули. Часть бактерий стали свободноплавающими, причем гораздо мельче и легче флокул ила. А дальше что?

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 6:15) *
для себя определил часа три при одной ступени биореактора, и полтора+ 2 при двух степенях

3-3,5 ч? Так если этот довольно приличный объем добавить в первую ступень - ух как хорошо будет, и без загрузки даже! Впрочем, если первая ступень часов на 6 посчитана (а такое частенько на модульных, ибо считают по СНиПу), то даже это не поможет smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 24.5.2019, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 24.5.2019, 9:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Если считать на 6 часов, то конечно же ещё парочку биоблоков нужно поставить. А у господина arhiglasing вообще наверное один сплошной биоблок.
Ау, хватит уже развивать эту тему, при виде этих биоблоков персонал стреляется от безысходности!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 24.5.2019, 13:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Я имел в виду время пребывания в реакторе. С какой скоростью она внутри крутится - не важно



Очень даже важно. Бывало, отрегулируешь, придёт умник- местный Чихнолог, прибавит интенсивности, потоком ил начинает срывать с загрузки, а вынесенный со вторички, вместо того чтобы прилипать к прикреплённому илу, тащится на выход. А если убрать интенсивность, используется не весь объём загрузки. Так что, всё имеет значение, и слои воды над загрузкой, и под ней, и расположение загрузки, и много чего ещё. Только вот, появилось вот это мнение, "Ау, хватит уже развивать эту тему, при виде этих биоблоков персонал стреляется от безысходности!", хотя, Азамат, ты сейчас то с ними уже не сталкиваешься, вроде бы...

Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Точнее развод на деньги smile.gif

Это вынужденно. ИКсперды не пропустят сооружений без доочистки, а одни фильтры на каналии долго не работают. mad.gif

Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Ну мы давно уже не в РСФСР smile.gif

Тем не менее, это саботаж в государственном масштабе. Зловредное зарывание денег и нанесение ущерба экологии путём установки водопроводных сооружений в хвост каналии. mad.gif
Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Кинетика rolleyes.gif У того же Хенце отдельная глава есть под это дело.

есть там и константы скоростей, но... не бьёт расчёт.
Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Не просто самое вкусное, а почти все.

При адекватных нормах сброса согласен. При наших - увы и ах. Вынуждены городить доочистку.
Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
Но убегает smile.gif Конечно, если бурбулировать не более чем за 5 дней до проверки... rolleyes.gif
Кстати, ну вот понизили уровень, продули. Часть бактерий стали свободноплавающими, причем гораздо мельче и легче флокул ила. А дальше что?

Повторяю и разворачиваю то что уже написалвыше. Уровень уронили, и пробульбулировали, сорвав ил с загрузки, это понятно. Потом его в усреднитель, дальше в денитри, где вся эта мелочь сядет на ил первой ступени и со временем часть сожрётся им, часть уйдёт с избыточным. периодичность этой операции нужно определять исходя из наблюдения за илом. а перед контрольным анализом не сделать рано, потому что снова успеет зарасти, и не сделать поздно, после этой операции эфект очистки (но не прозрачность) всё же снижается на пару дней.
Цитата(miter @ 24.5.2019, 10:19) *
3-3,5 ч? Так если этот довольно приличный объем добавить в первую ступень - ух как хорошо будет, и без загрузки даже! Впрочем, если первая ступень часов на 6 посчитана (а такое частенько на модульных, ибо считают по СНиПу), то даже это не поможет smile.gif

Не достичь при одинаковых объёмах в одну ступень очистки такой же, как в в две-три ступени. На каждой ступени свой ил, хотя в микроскоп выглядят они похоже, но они специализируются каждый на свой состав стоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 26.5.2019, 23:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Сандугач, я больше конечно про стационарную загрузку в биореакторах.
Да, при большом энтузиазме на доочистке можно биоблоками крутить и всё описано у вас понятно в плане очистки от ВВ, но я видел другие более комфортные в эксплуатации решения и теперь мне всё это видится с точки зрения эксплуатора слишком громоздким. Понятно для чего всё это и почему, но наладить такое не у всех терпения хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.5.2019, 9:13
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 13:50) *
Потом его в усреднитель

Весь 3-часовой объем? Или как? Мне просто интересна технология.

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 13:50) *
а одни фильтры на каналии долго не работают.

А долго - это сколько? Видел сооружения, где лет 5 работают...

Цитата(Сандугач @ 24.5.2019, 13:50) *
Не достичь при одинаковых объёмах в одну ступень очистки такой же, как в в две-три ступени

Спорно smile.gif Хотелось бы посмотреть на сравнительные расчеты
Я сильно сомневаюсь, что кто-то сравнивал на одном и том же стоке работу биореактора на доочистке и увеличенного аэротенка smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 27.5.2019, 9:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 27.5.2019, 11:13) *
Весь 3-часовой объем? Или как? Мне просто интересна технология.

Зачем весь то? Во первых, сливать надо когда усреднитель пустой (уровень ближе к минимальному), во вторых если сливать всё, нечему будет снова на загрузку садиться. Ила не останется. А так, пока биореактор заполнится и с него перелив пойдёт, ил снова рабочий слой на загрузке создаёт. Хотя, справедливости ради, ухудшение очистки на два-три дня происходит.
Цитата(miter @ 27.5.2019, 11:13) *
А долго - это сколько? Видел сооружения, где лет 5 работают...

Не видел, где больше года.
Цитата(miter @ 27.5.2019, 11:13) *
Спорно smile.gif Хотелось бы посмотреть на сравнительные расчеты
Я сильно сомневаюсь, что кто-то сравнивал на одном и том же стоке работу биореактора на доочистке и увеличенного аэротенка smile.gif

Проверено. а проверить не сложно, только вот, ревалентные константы скоростей реакции.... не совсем ревалентные laugh.gif . потому и приходится в расчётах их под время подгонять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.5.2019, 10:12
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 9:55) *
Зачем весь то?

А если не весь, то в остальном объеме плавать будет все smile.gif

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 9:55) *
ухудшение очистки на два-три дня происходит.

rolleyes.gif
А периодичность какая должна быть?

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 9:55) *
Проверено

А покажете? Очень интересно

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 9:55) *
подгонять.

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 27.5.2019, 10:36
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 27.5.2019, 12:12) *
А если не весь, то в остальном объеме плавать будет все smile.gif
rolleyes.gif
А периодичность какая должна быть?
А покажете? Очень интересно
rolleyes.gif

С чего бы ВСЁ плавать должно. То что остаётся по мере повышения уровня смеси, и на последние 20см подъёма, по мере восстановления циркуляции, ил снова налипает на загрузку. "Продувку" делал с интервалом от дней 5ти (это если из вторички вынос шёл), до 2-х недель. Кадров наблюдать за илом учил, чтобы ИМ ясно было, когда начинать. А не формально.. типа.. раз в декаду и трава не расти mad.gif Но незадолго до контрольного анализа... святое дело laugh.gif . сам расчёт показать? Он у меня в экселе. СНиПовская формула но.. ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ. Скорость реакции, концентрации, расход только подставляй..А дозу ила из расчёта слоя 0.5 мм. как статья по этому поводуучила, в ВИСТе была ВОДГЕОвская.. лет 10 назад, если мне память не изменяет... Больше даже... Мой институтский преподаватель Курганский М.И жив бвл, с ним обсуждали.. а он году в 6-7мом умер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.5.2019, 10:51
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 10:36) *
С чего бы ВСЁ плавать должно.

Все, что сдуло

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 10:36) *
"Продувку" делал с интервалом от дней 5ти (это если из вторички вынос шёл), до 2-х недель.

При этом 2-3 дня после продувки - снижение качества очистки, да? Это от 15 до 40% времени работы. Отличненько
И даже при этом фонят нитритами.

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 10:36) *
СНиПовская формула

Дальше можно не продолжать sad.gif

Цитата(Сандугач @ 27.5.2019, 10:36) *
как статья по этому поводуучила, в ВИСТе была ВОДГЕОвская.. лет 10 назад

Проектирование по статьям, да от людей, которые не учитывают в расчетах возраст ила... dry.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 27.5.2019, 12:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 27.5.2019, 12:51) *
Все, что сдуло

На этот раз, ...надцатый, попытаюсь повторить то же, но другими словами:- "Всё что сдуло, снова садится на загрузку, до тех пор, пока вода снова не наберётся и снова не пойдёт на выход с реактора (он же затопленный биофильтр)". Проскок и вынос ила бывает, но минимальный по времени.
Цитата(miter @ 27.5.2019, 12:51) *
При этом 2-3 дня после продувки - снижение качества очистки, да? Это от 15 до 40% времени работы. Отличненько
И даже при этом фонят нитритами.

А кто Вам про нитриты эту глупость сказал? если следить за щёлочностью, и корректировать ее при необходимости, нитриты в норме. Только доломит или известняк подкладывай на сетку в зоне аэрации.
Цитата(miter @ 27.5.2019, 12:51) *
Дальше можно не продолжать sad.gif

Я понял. Бесполезно.
Цитата(miter @ 27.5.2019, 12:51) *
Проектирование по статьям, да от людей, которые не учитывают в расчетах возраст ила... dry.gif

Во первых, проектирую не я, хотя и влияю на проЖектировщиков. Я ПУСКАЮ и довожу до ума сооружения. А нужные пораметры найти в сстатьях профильных журналов, в случае, если их нет в нормативке... Почему бы и нет. Не из нашей Песочницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 31.5.2019, 15:13
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Копец, прочитал снова название темы и первый пост. Какого черта я начал тереть про стационарно закрепленную загрузку )))) Речь же о совсем другом.
В общем, мне тоже интересно про работу таких штуковин, особенности аппаратурного оформления, опыт эксплуатации под нагрузкой может быть есть у кого-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 1.6.2019, 19:43
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Беда, уезжал с обьекта, местные операторы сначала смотрели, звонили. Потом у начальницы случился глюк и сообщать перестали. В общем по возвращении наблюдаю просто громадное количество прокисшего ила и забитые фильтры ( песочные Mita) илопровод затампонировался. С трудом, но всё-таки удалось прокачать илопровод. Подал ил из вторичных в илоуплотнитель, потом на шнековый обезвоживатель. Обезвоживатель отказался принимать такую густую массу. Если подливать воды, то обезвоживает. В общем кое-как раскачал илоуплотнитель, врезал перед иловыми насосами тройник с краном. Подогнал ассенизатором ассенизатором и вывез все на иловую карту. Прошло три дня а ил из вторичных все фонит. Перекрыл подачу стока, понизил уровень. 30 мин барботаж. Потом подождал ещё минут 40 и опять на илоуплотнитель когда появились биоболоки был в шоке. После барботажа все ещё заросшие. В некоторых даже вода стоит. Придется повторять барботаж. Если не поможет, то хоть пожарную машину вызывай мыть вторичные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 1.6.2019, 22:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Воот, говорю же. Ушёл человек в отпуск и вспухло всё. Кем быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 1.6.2019, 23:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
когда появились биоболоки был в шоке. После барботажа все ещё заросшие

Примите соболезнования, но подобные истории, еще со времен носителя ВИЙ, повторяются десятилетиями, а ежики продолжают накалываться несмотря на очевидную и доказанную практикой неработоспособность затопленной загрузки bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 2.6.2019, 6:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Кто-то уже писал здесь "Кроилово приводит к попадалову" mad.gif mad.gif mad.gif

Сегодня посмотрел, во вторичном вынос ила уменьшился. Включил опять барботаж. Уже картина другая. Вчера просто черная непрозрачная масса бурлила. Сегодня уже более-менее светлая.

Подскажите по трубопроводам барботажа. Расстояние между трубами, диаметр отверстий и их направление, шаг отверстий.
Наши проектировщики сделали расстояние между трубами 60 см, между отверстиями 25 см и диаметр 10 см
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 2.6.2019, 15:53
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
между трубами 60 см, между отверстиями 25 см и диаметр 10 см
10 мм, это норм, направление на дно clap.gif но у вас вроде 20 Нм3/ч на м2 проекции, а нужно минимум 50 для турбулизации и водосбросные стояки, и все равно при наличии RAS цикла пленка там работать не будет, пленку не обманешь tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 5.6.2019, 7:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(H3O+ @ 2.6.2019, 1:01) *
Примите соболезнования, но подобные истории, еще со времен носителя ВИЙ, повторяются десятилетиями, а ежики продолжают накалываться несмотря на очевидную и доказанную практикой неработоспособность затопленной загрузки bang.gif


В аэротенках, тем более в ДЕнитри согласен на 100%. В биореакторах доочистки (тех, что затопленными биофильтрами чаще зовут), то есть, при БПК на входе 20-30 мг/л, как часики работает. Только периодически избыточную биоплёнку "сдувать" не забывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 7.6.2019, 5:51
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Скажите пожалуйста какие оптимальные температуры сточных вод для работы всех этих "пленок" и "активного ила"?
В проектах пишут 15С, специалисты Водоканала говорят о 17С, в литературе(ГУГЛ) до 20С, в "Пособие к СНиП 2.04.03-85" стоит цифра 30С.
Где "правда жизни" ?(для бактерий).
Для справки - реальная температура сточных вод, приходящих ОС, у нас 6-10С.
Кто и как решает эту проблему?
И второе, установленная мощность ОС в два-три раза превышает реальный. Эксплуатация просто отключает подачу, так как в усреднителе ничего нет, в итоге ОС работают циклично, перерыв в работе(подаче стоков на очистку) составляет от 2 до 8 часов.
При таких температурах и режимах возможна нормальная очистка стоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.6.2019, 6:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(awlan @ 7.6.2019, 7:51) *
Для справки - реальная температура сточных вод, приходящих ОС, у нас 6-10С.


Тут есть "два путЯ". На очистных спортлагеря Уфимского Нефтяного Института проректор по АХЧ, помнится, хотел стоки на очистных подогревать. Но после того, как ему подкинули мысль повышать уровень благоустройства в лагере, замолчал про необходимость закаливания молодёжи, и понаставил в домиках и душевых кабинах электроподогреватели. Результат - температура на входе повысилась с тех же что и у вас 10 градусов до приемлимых, даже для денитрификации, 16ти.
Цитата(awlan @ 7.6.2019, 7:51) *
И второе, установленная мощность ОС в два-три раза превышает реальный. Эксплуатация просто отключает подачу, так как в усреднителе ничего нет, в итоге ОС работают циклично, перерыв в работе(подаче стоков на очистку) составляет от 2 до 8 часов.
При таких температурах и режимах возможна нормальная очистка стоков?


А подачу из усреднителя на очистку отрегулировать не пробовали? Чтобы к утреннему пику поступления стоков насос ещё работал, на остатках стоков, хотя бы... Тут путей больше. Если есть частотник - частотником, если его нет, но есть разгрузка (иногда её линией взмучивания осадка называют), то ей, если есть узел постоянного расхода - то им. Если нет ни чего из вышеперечисленного, то тупо задвижкой прижать, хотя это, как говорил один мой слесарь, НЕНАУЧНО. Задвижку раз в сутки минимум придётся открывать-закрывать и снова устанавливать в нужное положение. Иначе, нарастёт на ней всякойй всячины и так задросселирует этой всячиной, что перелив пойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 7.6.2019, 13:11
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Сандугач @ 7.6.2019, 11:57) *
1. Тут есть "два путЯ".

2. А подачу из усреднителя на очистку отрегулировать не пробовали?


1. Второго пути нет. Это городские ОС, большая часть сетей лежит в зоне промерзания грунтов, среднегодовая температура грунта +5С.
С другой стороны, сбрасывать в рыбохозяйственный водоем(оз. Байкал) очищенные стоки с температурой, превышающий фон(те же 6-10С) более чем на 3С запрещено.

2. Регулировка проектом не предусматривалась. А эксплуатации, видимо для экономии элэнергии, проще отключать подачу, чем чего-то там настраивать.
Прописано в каких нибудь нормативах о том, что подача стоков на очистку должна быть непрерывной, ну или допускаются перерывы не более чем на ___.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.6.2019, 13:44
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(awlan @ 7.6.2019, 15:11) *
1. Второго пути нет. Это городские ОС, большая часть сетей лежит в зоне промерзания грунтов, среднегодовая температура грунта +5С.
С другой стороны, сбрасывать в рыбохозяйственный водоем(оз. Байкал) очищенные стоки с температурой, превышающий фон(те же 6-10С) более чем на 3С запрещено.

Тут напрашивается рекуперация тепла сточных вод, но это у нас как и сыр хохланд - ФАНТАСТИКА, причём, даже не совсем научная...


Цитата(awlan @ 7.6.2019, 15:11) *
2. Регулировка проектом не предусматривалась. А эксплуатации, видимо для экономии элэнергии, проще отключать подачу, чем чего-то там настраивать.
Прописано в каких нибудь нормативах о том, что подача стоков на очистку должна быть непрерывной, ну или допускаются перерывы не более чем на ___.

Для полной биологической это не так критично, хотя, 8 часов - это серьёзно. Для нитрификации уже важно. Если пляшет нагрузка на ил - полезут нитрИты. Однозначно. Для денитри совсем критично. Это по тому что я наблюдал. Из нормативки.... не помню уж, помню цыфирь, что суточные колебания нагрузки по азоту не должны превышать 5%.. и вроде как это было в пособии к СНИпу ВНИИ ВОДГЕОвском. Икать надо... пока немогу. нет под рукой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.6.2019, 13:45
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(awlan @ 7.6.2019, 13:11) *
оз. Байкал

А расскажете какая у вас схема на очистку? Интересно для Байкала посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 7.6.2019, 18:06
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Сандугач @ 7.6.2019, 18:44) *
1.Тут напрашивается рекуперация тепла сточных вод, но это у нас как и сыр хохланд - ФАНТАСТИКА, причём, даже не совсем научная...

2.Для полной биологической это не так критично, хотя, 8 часов - это серьёзно. Для нитрификации уже важно. Если пляшет нагрузка на ил - полезут нитрИты. Однозначно. Для денитри совсем критично. Это по тому что я наблюдал. Из нормативки.... не помню уж, помню цыфирь, что суточные колебания нагрузки по азоту не должны превышать 5%.. и вроде как это было в пособии к СНИпу ВНИИ ВОДГЕОвском. Икать надо... пока немогу. нет под рукой.


1. Тут как раз никакой "фантастики" rolleyes.gif , штука называется тепловой насос. На входе греем, на выходе охлаждаем. Нормы соблюдаем. Только с температурами бы определится. На какую считать.

2. Видимо самое лучшее добиться непрерывности процесса, как Вы писали "частотником,", потому как рециркуляция потребует большого расхода элэнергии.

Цитата(miter @ 7.6.2019, 18:45) *
А расскажете какая у вас схема на очистку? Интересно для Байкала посмотреть


Схема видимо типовая(москвичи проектировали в 2010г.). По нормам для рыбохозяйственных водоемов. В конце поставили песчаные фильтры и ультрафиолет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.6.2019, 21:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(awlan @ 7.6.2019, 18:06) *
По нормам для рыбохозяйственных водоемов

Байкал защищен отдельным федеральным законом. И для него качество очистки регламентируется приказом министерства природных ресурсов и экологии №63

Цитата(awlan @ 7.6.2019, 18:06) *
В конце поставили песчаные фильтры и ультрафиолет.

Краем уха слышал, что японцы предлагали очистные для Байкала с осмосом на конце. Потому и интересуюсь: неужели поставили где-то
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 8.6.2019, 6:31
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(miter @ 8.6.2019, 2:31) *
1. Байкал защищен отдельным федеральным законом. И для него качество очистки регламентируется приказом министерства природных ресурсов и экологии №63


2. Краем уха слышал, что японцы предлагали очистные для Байкала с осмосом на конце. Потому и интересуюсь: неужели поставили где-то


1. Приказ то есть, но толку нету. После его выхода не запроектировано ни одного ОС, а те что есть не выдерживают и тех норм под которые проектировались.
Причин неудовлетворительной работы ОС много, в том числе и температура, кстати так никто и не назвал оптимальную температуру сточных вод для нормальной работы ОС. Кроме периодической прокачки стоков, также периодически работает компрессор для подачи воздуха, насколько это критично?

2. Видимо японцы назвали такие суммы на установку и последующую эксплуатацию, что все "работает" как и прежде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.6.2019, 16:45
Сообщение #64


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



негру в Африке при +40 неплохо, а чукче в -30 комфортно, а при -100 оба помрут. Тут наверняка у каждого случая свои оптимальные параметры.

Я думаю и рекуперация ТН провалится: какой нибудь Штибель или Данфосс заломит такую цену за свой холодильник, что все откажутся.

Сообщение отредактировал speleos - 8.6.2019, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 8.6.2019, 17:37
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(speleos @ 8.6.2019, 21:45) *
1. негру в Африке при +40 неплохо, а чукче в -30 комфортно, а при -100 оба помрут. Тут наверняка у каждого случая свои оптимальные параметры.

2. Я думаю и рекуперация ТН провалится: какой нибудь Штибель или Данфосс заломит такую цену за свой холодильник, что все откажутся.


1. Нам то надо обеспечить "нормальной температурой" не негров и чукчей, а микроорганизмы, которые не могут как негры найти тень от жары или как чукчи разжечь огонь от холода. Они просто дохнут. Поэтому и спрашиваю, у знающих товарищей, минимально необходимую температуру для нормальной работы ОС.
Варианты озвучил 15С, 17С, 20С, 30С может ещё кто то подскажет.

2. А что Вы думаете про то, что 100 тыс м3 в год сливается в Байкал недоочищеных стоков, и сколько это стоит?
И это только в одном месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.6.2019, 18:52
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(awlan @ 8.6.2019, 17:37) *
Поэтому и спрашиваю, у знающих товарищей, минимально необходимую температуру для нормальной работы ОС.



От только температура - не единственный влияющий фактор, а нитрификация - еще не есть нормальная работа КОС.
Хенце почитайте, там есть все зависимости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 9.6.2019, 10:08
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(andrey R @ 8.6.2019, 23:52) *
От только температура - не единственный влияющий фактор, а нитрификация - еще не есть нормальная работа КОС.
Хенце почитайте, там есть все зависимости


Спасибо за диаграмму.
Про "не единственный" уже писал.
Почитать, почитаю, но это мало что даст в плане работы ОС. Я их не проектировал, не строил и не эксплуатирую.
Про другие факторы.
I категория по элснабжению и подразумевает непрерывную работу, а здесь нет ни того, ни другого.
Отсутствует и всякий производственный контроль за работой ОС, помещение лаборатории предусмотрено, а вот оборудования и в смете не было dry.gif .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.6.2019, 10:14
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(awlan @ 9.6.2019, 10:08) *
Почитать, почитаю, но это мало что даст в плане работы ОС. Я их не проектировал, не строил и не эксплуатирую

А к чему тогда все эти вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 9.6.2019, 16:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(andrey R @ 9.6.2019, 15:14) *
А к чему тогда все эти вопросы?


Понять причины плохой работы ОС.
Сами причины делятся на две части.
Первая - внешние не зависящие от работы персонала, это температура сточных вод и не возможность регулировать производительность оборудования.
Вторая - непрофессиональная работа эксплуатирующей организации.
Сейчас эксплуатация говорит что у них все хорошо, работают в нормальном режиме(страница из рабочего журнала).
Анализы показывают превышение проектных показателей, рыбохозяйственых нормативов и конечно пр,№63.
Вот так и живем.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2247.jpeg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.6.2019, 18:04
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(awlan @ 9.6.2019, 16:07) *
Понять причины плохой работы ОС

Ну какой еще рыбхоз... от справочник посмотрите и сравните с проектными данными:
http://docs.cntd.ru/document/1200128670
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.6.2019, 22:03
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(awlan @ 8.6.2019, 17:37) *
15С, 17С, 20С, 30С может ещё кто то подскажет.

Потому что вопрос задан некорректно. Главный вопрос - на какую температуру велся расчет сооружений. Все процессы пойдут и при 10, и при 25С. Но хватит ли объемов...

Цитата(awlan @ 9.6.2019, 16:07) *
Первая - внешние не зависящие от работы персонала, это температура сточных вод и не возможность регулировать производительность оборудования.

Если +7 ... +9 идет, то ничего не сделаете. Только греть стоки. Можете посчитать экономику smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.6.2019, 22:26
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 9.6.2019, 22:03) *
Главный вопрос - на какую температуру велся расчет сооружений. Все процессы пойдут и при 10, и при 25С. Но хватит ли объемов...

При прочих равных при 10 нужны большие объемы, нежели при 25. Мож поэтому и бигудей напихали? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 10.6.2019, 5:36
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Цитата(andrey R @ 8.6.2019, 21:52) *


От только температура - не единственный влияющий фактор, а нитрификация - еще не есть нормальная работа КОС.
Хенце почитайте, там есть все зависимости



Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста книжкой smile.gif если есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 10.6.2019, 6:45
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Не делайте этого о_О Иначе затянет и будете с илом всю жизнь общаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 10.6.2019, 7:07
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(awlan @ 7.6.2019, 20:06) *
1. Тут как раз никакой "фантастики" rolleyes.gif , штука называется тепловой насос. На входе греем, на выходе охлаждаем. Нормы соблюдаем. Только с температурами бы определится. На какую считать.

С 77ого, сразу после института в наладку пошёл, и до сих полр то наладка, то эксплуатация, то строительство, но с тепловым насосом на каналии ни разу не сталкивался. bang.gif Потому и думаю, что это ФАНТАСТИКА.

Цитата(awlan @ 7.6.2019, 20:06) *
2. Видимо самое лучшее добиться непрерывности процесса, как Вы писали "частотником,", потому как рециркуляция потребует большого расхода элэнергии.

Не всегда. Всё зависит от производительности сооружений. На мелочи кубов до 200, с которыми я сейчас чаще всего сталкиваюсь, насос подобрать с такой маленькой подачей проблематично, потому, хошь не хошь, приходится городить то узлы постоянного расхода, то разгрузки. Понятно, с такими "технологиями" на Курьяновской станции без штанов останешься.

Цитата(awlan @ 8.6.2019, 19:37) *
1. Нам то надо обеспечить "нормальной температурой" не негров и чукчей, а микроорганизмы, которые не могут как негры найти тень от жары или как чукчи разжечь огонь от холода. Они просто дохнут. Поэтому и спрашиваю, у знающих товарищей, минимально необходимую температуру для нормальной работы ОС.
Варианты озвучил 15С, 17С, 20С, 30С может ещё кто то подскажет.
2. А что Вы думаете про то, что 100 тыс м3 в год сливается в Байкал недоочищеных стоков, и сколько это стоит?
И это только в одном месте.


Денитри начинается с 14ти градусов с приемлимой ДЛЯ НАС скоростью.Соответственно, МЫ и считаем объёмы исходя из этой скорости. Как у ВАС? Можем только гадать.

Цитата(andrey R @ 8.6.2019, 20:52) *
От только температура - не единственный влияющий фактор, а нитрификация - еще не есть нормальная работа КОС.
Хенце почитайте, там есть все зависимости

В у меня поисковике вылез сразу.

Цитата(andrey R @ 9.6.2019, 12:14) *
А к чему тогда все эти вопросы?

А вдруг тут БОГИ очистки собрались и, не видя параметров очистных, откроют молитву-заговор от которых эти очистные заработают как часики...

Сообщение отредактировал Сандугач - 10.6.2019, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.6.2019, 8:08
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 9.6.2019, 22:26) *
При прочих равных при 10 нужны большие объемы, нежели при 25. Мож поэтому и бигудей напихали? smile.gif

Естественно. Но при +7 не спасет ничто. Только греть. В Салехарде 15 тыщ в сутки греют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 10.6.2019, 10:27
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Наговорили много, попробую по порядку.

Цитата(andrey R @ 9.6.2019, 23:04) *
Ну какой еще рыбхоз...
от справочник посмотрите и сравните с проектными данными:

"Рыбхоз.." это норматив сброса для рыбохозяйственных водоемов, они же соответствуют проекту.
Справочник посмотрел, про температуру табличка есть, а как решить эту проблему не сказано(может у меня не полная версия открылась).
И в приведенной в Справочнике "полной" технологической схеме, решения проблемы низкой температуры сточных вод отсутствуют.

Цитата(miter @ 10.6.2019, 3:03) *
Потому что вопрос задан некорректно. Главный вопрос - на какую температуру велся расчет сооружений. Все процессы пойдут и при 10, и при 25С. Но хватит ли объемов...
Если +7 ... +9 идет, то ничего не сделаете. Только греть стоки.
Можете посчитать экономику smile.gif

Расчет велся на +15С(так записали в ТЗ), а по факту, как и говорил, +6С - +10С.
Вот про подогрев и идет тема.
Если сравнивать с электрокотлом на подогрев, то окупаемость 3-4 года.

Цитата(andrey R @ 10.6.2019, 3:26) *
При прочих равных при 10 нужны большие объемы, нежели при 25. Мож поэтому и бигудей напихали? smile.gif

Фактическая производительность в два-три раза меньше(при тех же физических размерах ванн), если отрегулировать(разными методами) равномерную подачу стоков на очистку может "процесс" пойдти в правильном направлении? Скорости упадут и время прохождения ванн увеличится в два-три раза.

Цитата(Urchi_Purchi @ 10.6.2019, 11:45) *
Не делайте этого о_О Иначе затянет и будете с илом всю жизнь общаться

Не понял о чем? unsure.gif

Цитата(Сандугач @ 10.6.2019, 12:07) *
С 77ого, сразу после института в наладку пошёл, и до сих пор то наладка, то эксплуатация, то строительство, но с тепловым насосом на каналии ни разу не сталкивался. bang.gif Потому и думаю, что это ФАНТАСТИКА.

Не всегда. Всё зависит от производительности сооружений. На мелочи кубов до 200, с которыми я сейчас чаще всего сталкиваюсь, насос подобрать с такой маленькой подачей проблематично, потому, хошь не хошь, приходится городить то узлы постоянного расхода, то разгрузки. Понятно, с такими "технологиями" на Курьяновской станции без штанов останешься.


Денитри начинается с 14ти градусов с приемлимой ДЛЯ НАС скоростью.Соответственно, МЫ и считаем объёмы исходя из этой скорости. Как у ВАС? Можем только гадать.


А вдруг тут БОГИ очистки собрались и, не видя параметров очистных, откроют молитву-заговор от которых эти очистные заработают как часики...


ТН-ами занимаемся больше 10-ти лет. У себя дома установил в 2010г., полет нормальный. А вот подогревать стоки на входе в ОС предлагали ещё перед сдачей ОС в эксплуатацию в 2011г., но как всегда, дежурный ответ "денег нет". Вот и гадят в Байкал.
Про производительность и скорости написал выше.
А где, в какой нормативе или справочнике про эти зависимости температуры и скорости написано?
Это ДА, надежда только на ВАС. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.6.2019, 10:34
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
"Рыбхоз.." это норматив сброса для рыбохозяйственных водоемов, они же соответствуют проекту.

Вот только Байкал - не просто водоем рыбохозяйственного назначения, а особо охраняемый объект. И "охраняемость" его регулируется отдельным федеральным законом и приказами под этот закон. И этому закону глубоко плевать на приказ минсельхоза про ПДК
А то будете чистить по проекту и все равно будут штрафовать laugh.gif

Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
Расчет велся на +15С(так записали в ТЗ), а по факту, как и говорил, +6С - +10С.
Вот про подогрев и идет тема.

Считайте, проектируйте, запускайте

Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
в какой нормативе или справочнике про эти зависимости температуры и скорости написано?

В любой, посвященной биологической очистке smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.6.2019, 12:04
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Rocker @ 10.6.2019, 5:36) *
Помогите пожалуйста книжкой smile.gif если есть

Если Вы о Хенце, то он есть в сети, гуглите. Или вечером стучитесь в личку, посыпав голову пеплом и расписавшись в собственном позоре и беспомощности smile.gif

Цитата(miter @ 10.6.2019, 8:08) *
Естественно. Но при +7 не спасет ничто. Только греть. В Салехарде 15 тыщ в сутки греют.

Вы Норильск посмотрите... smile.gif

Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
в приведенной в Справочнике "полной" технологической схеме, решения проблемы низкой температуры сточных вод отсутствуют.

В справочнике даны реальные возможности технологий, а не решения проблем температуры, ибо нет их, этих проблем. Есть граничные условия протекания процессов. Выходите за их рамки, извольте вернуться обратно smile.gif
Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
Расчет велся на +15С(так записали в ТЗ), а по факту, как и говорил, +6С - +10С.
Вот про подогрев и идет тема.

В чём проблема с подогревом? Не можете выбрать вариант?
Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
Фактическая производительность в два-три раза меньше(при тех же физических размерах ванн), если отрегулировать(разными методами) равномерную подачу стоков на очистку может "процесс" пойдти в правильном направлении? Скорости упадут и время прохождения ванн увеличится в два-три раза.

Считайте, убеждайтесь...
Цитата(awlan @ 10.6.2019, 10:27) *
А где, в какой нормативе или справочнике про эти зависимости температуры и скорости написано?

Обычный запрос в гугле даёт кучу информации. Но еще раз, тут много других влияющих факторов, не специалисту не разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 10.6.2019, 12:40
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Цитата(andrey R @ 10.6.2019, 15:04) *
Если Вы о Хенце, то он есть в сети, гуглите. Или вечером стучитесь в личку, посыпав голову пеплом и расписавшись в собственном позоре и беспомощности smile.gif



Пепла нет, да и до вечера ждать времени не было rolleyes.gif Так что сам нашел.

PS: Не судите строго, я не технолог. Моя задача, чтобы все что придумали технологи и смонтировали монтажники крутилось, вертелось, текло и дуло куда и как надо. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.6.2019, 12:44
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Rocker @ 10.6.2019, 12:40) *
Моя задача, чтобы все что придумали технологи и смонтировали монтажники крутилось, вертелось, текло и дуло куда и как надо. biggrin.gif

Но чистить не будет, если за этим всем не будет смотреть технолог wink.gif А в розетку включить много ума не надо

Сообщение отредактировал miter - 10.6.2019, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.6.2019, 13:44
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Rocker @ 10.6.2019, 12:40) *
сам нашел

Ай, молодца smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 11.6.2019, 10:23
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Цитата(miter @ 10.6.2019, 15:44) *
Но чистить не будет, если за этим всем не будет смотреть технолог wink.gif А в розетку включить много ума не надо


Так нету ентого технолога у заказчика. Просто не предусмотрен. Была лаборант, но когда я привез и показал ей оксиметр и фотометр - через неделю уволилась biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 11.6.2019, 19:32
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Что обычно в таких случаях мешает нанять технолога на отдельный проект? Допустим, главный инженер приходит в выводу, что вот тут лучше кого-то нанять, чем изобретать велосипед со штатными специалистами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 12.6.2019, 5:18
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Да у нас то есть технологи. Его нет у старых очистных. Как будут работать на новых ОС непонятно. Мне учить операторов, которые до ОС были половина повара, вторая половина - продавцы, гиблое дело.


Помещение мы им под лабораторию сделали, а оказалась самой лаборатории нет.

Кто может подсказать минимальный перечень оборудования для ОС на 1700 м3/сут.? Шкафы, столы, приборы, стекло (посуда) и тд.? Очень надо. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 8:02
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



везде работают так:
- Что делаешь на заводе?
- Хожу и смотрю туда-сюда.
На пару семинаров по очистке вод отправить всех тех полуповаров и можно посылать режимную карту переписывать. Потом бежать ����♂

По Лаборатории лучше в проекте или в тз найти договорные обязательства

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 12.6.2019, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 12.6.2019, 10:09
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Нет в ТЗ лаборатории, а соответственно и в проекте тоже нет.

Начальница старых ОС определится не может, что ей надо. Я так тем более. Шеф дал команду предоставить ему перечень необходимого (по минимуму).


PS: Тут персонал такой, что посылать на курсы бесполезно. Считают, что ил генно-модифицированный на выходе. У него есть ручки и ножки rolleyes.gif сам себя взял и вынес на иловую карту после обезвоживания biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 11:55
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Нужно понимать бюджет на это хозяйство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 12.6.2019, 14:09
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Бюджет минимальный. Насколько возможно. Там и помещение под лабораторию небольшое всего 3,5х4,3 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 15:11
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Холодильник, диван, wi-fi роутер, ноутбук 2 шт, МФУ, куллер, пару столов с креслами, микроволновка, шкаф для верхней одежды и сизов, за стенкой микро санузел и комплект реагентов для определения растворенного кислорода по Винклеру, кондиционер. Потом всё убрать и сказать аха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 12.6.2019, 15:20
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Цитата(Urchi_Purchi @ 12.6.2019, 18:11) *
Холодильник, диван, wi-fi роутер, ноутбук 2 шт, МФУ, куллер, пару столов с креслами, микроволновка, шкаф для верхней одежды и сизов, за стенкой микро санузел и комплект реагентов для определения растворенного кислорода по Винклеру, кондиционер. Потом всё убрать и сказать аха!



Посмеяться можно было и в личку или вообще не отвечать. Так коллеги не поступают. Я не от праздного любопытства попросил помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2019, 15:49
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Туда же надо заманить кого-то на рутину и заставить работать сверхурочно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocker
сообщение 12.6.2019, 16:15
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900



Это уже забота местной администрации. Мне надо рабочее место организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.6.2019, 8:23
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Rocker @ 12.6.2019, 5:18) *
Кто может подсказать минимальный перечень оборудования для ОС на 1700 м3/сут.? Шкафы, столы, приборы, стекло (посуда) и тд.? Очень надо. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Фотометр с набором экспресс-тестов на аммоний, нитриты, нитраты, фосфор, возможно на ХПК
Несколько цилиндрический сосудов, один из них на литр
Фильтры белая лента
Микроволновка
Весы (можно дешевые ювелирные, с точностью до 0,1-0,01 г)
Оксиметр
Микроскоп (опционно)
Стол
Стул
Тумбочка

Книжка по эксплуатации очистных сооружений, а лучше две laugh.gif

Не забудьте воду подвести в "лабораторию"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 13.6.2019, 9:34
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 13.6.2019, 10:23) *
Не забудьте воду подвести в "лабораторию"

Про воду все помнят, а про каналию забывают. mad.gif Мой преподаватель по этому поводу бурчал всегда:-"Вам бы есть и воду пить давать, а отверстия откуда всё это из организЬма выводится, заткнуть бы, чтобы не забывали про приёмники сточных вод во главе с классическим - УНИТАЗОМ!!" Тут правда, важнее мойка и, желательно, трапик. Без остального можно пережить.
Правда, я прямо в аэротенк всё лью... Ну.. или в усреднитель, потому как над их бортами моя "лаборатория" обычно biggrin.gif

Сообщение отредактировал Сандугач - 13.6.2019, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.6.2019, 10:20
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Опять же штатное расписание из проекта надо поглядеть, может быть там всё автоматизированно через нейросети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 13.6.2019, 10:23
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Urchi_Purchi @ 13.6.2019, 12:20) *
Опять же штатное расписание из проекта надо поглядеть, может быть там всё автоматизированно через нейросети.



Аха, автоматизировано... Ты с датчиками кислорода в аэротенках и в денитри мало натрахался? Другим автоматизацией провоцируешь mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.6.2019, 10:31
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 916
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

там же полуповара будут, зачем им кислородомер в денитрификаторе? Дуршлак чтобы пену снимать!

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 13.6.2019, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dager61reg
сообщение 29.11.2019, 16:49
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80486



Цитата(Rocker @ 12.6.2019, 5:18) *
Да у нас то есть технологи. Его нет у старых очистных. Как будут работать на новых ОС непонятно. Мне учить операторов, которые до ОС были половина повара, вторая половина - продавцы, гиблое дело.


Помещение мы им под лабораторию сделали, а оказалась самой лаборатории нет.

Кто может подсказать минимальный перечень оборудования для ОС на 1700 м3/сут.? Шкафы, столы, приборы, стекло (посуда) и тд.? Очень надо. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Думаю может помочь http://kzgov.docdat.com/docs/10/index-1258740.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КсенияВеселова
сообщение 9.2.2023, 0:02
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2023
Пользователь №: 413825



Уважаемые коллеги, будьте добры, подскажите новичку, как делать анализ активного ила с плавающей загрузки? Как ее снимать и обсчитывать на общий объем? Есть ли методики?
П.с. получила лабораторию очистных в работу , а там отсутствует какая-либо инфо с ПНР , компания строитель распалась, норм на ил никто не выдал. Считаем гидробиология по воде, хотя все на загрузке ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU