Подскажите пожалуйста что дальше делать с этим расчетом? он какой-то не законченный получился. Ку принимают 1 или о,5? Расчет делают по участкам или можно общий для всей длинны?
Сам расчет что вышло
Расчет линейного расширения ПЭ труб выполняется согласно п.6.7.1 СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов."
Необходимость компенсации температурного удлинения ПЭ труб устанавливается расчетом в соответствии с разделом 3.7 настоящего Свода правил с учетом защемляющего действия грунта.
При защемлении трубопровода грунтом удлинение трубопровода уменьшается. Величина уменьшения ᴧLум определяется по формуле:
, (27)
где fт- коэффициент трения материала о грунт, определяемый опытным путем; при отсутствии данных может быть ориентировочно принят равным 0,4;
ᵞ - объемный вес грунта, (18000Н//м3);
Н- глубина заложения трубопровода, м;
L- длина трубопровода, м;
Есж - модуль упругости материала в направлении деформации (800х106 Па);
s- толщина стенки трубопровода,(0,0038м);
Ку - коэффициент уплотнения грунта, принимается равным 1 при степени уплотнения 0,95 и 0,5 - при неконтролируемой степени уплотнения при засыпке траншеи.
ᴧLум=22,8 2х(1х0,4х18000х2,3)/(800х10 6 х0,0038)=0,283
Таким образом ,при выбранных начальных условиях грунт препятствует расширению трубы и почти в два раза снижает нагрузки на концах по сравнению с поведением ненагруженной трубы. Влияние грунта тем сильнее,чем больше коэффициент трения "ПЭ-грунт",удельный вес грунта,глубина заложения,длина отрезка трубы и коэффициент уплотнения пазух при засыпке.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.6.2019, 15:02