Согласно СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. М.:Стройиздат, 1987 расход теплоты на отопление: Q=q*V*(tв-tн) q - отопительная характеристика здания, Вт/(куб.м*град.С) V - наружный объём здания, куб.м tв и tн - внутренняя и наружная температуры соответственно, град.С q=a*Fi/(V^(1/6)) a=1.85 - для кирпичных зданий a=2.3-2.6 - для зданий из сборного железобетона При tн > - 10 град.С Fi = 1.2 При -20 > tн > - 10 град.С Fi = 1.1 При -30> tн > - 20 град.С Fi = 1.0 При tн < - 30 град.С Fi = 0.9 При неплотной застройке кварталов потери тепла возрастают на 5-10% Для ориентировочных расчётов q принимается: 0.55-0.9 - для производственных промышленных зданий 0.4 - для непроизводственных (складских, например) промышленных зданий Дополнительный расход энергии на просушку зданий составляет: для зданий, вводимых в эксплуатацию в мае-июле - 12% в июле-августе - 20% в сентябре - 25% в период отопительного сезона - 35%.
Допустим, здание (которое Вы описали) находится в Москве (tн=-27град.С) и используется как склад (q=0.4). Температура внутри здания - tв=20 град.С. Тогда: Q=0.4*24*108*9*(20-(-27))=438566 Вт ~ 450 кВт
Наверное, так =)
|