Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Просьба проверить расчет!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
aspry
Уважаемые, проверте пожалуйста мой расчет на колличечтво требуемой теплоэнергии.
Вобщем прямоугольный ангар, сдкланный из кирпича, без теплоизоляции. Ширина 24м, длинна 108м, высота 9м.

У меня получилось 559 кВт.
fisher
Почти 450 кВт, если кирпич 0,4м толщиной
aspry
А можете формулкуб по которой считали дать?
evharitsky
Согласно СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. М.:Стройиздат, 1987 расход теплоты на отопление:
Q=q*V*(tв-tн)
q - отопительная характеристика здания, Вт/(куб.м*град.С)
V - наружный объём здания, куб.м
tв и tн - внутренняя и наружная температуры соответственно, град.С
q=a*Fi/(V^(1/6))
a=1.85 - для кирпичных зданий
a=2.3-2.6 - для зданий из сборного железобетона
При tн > - 10 град.С Fi = 1.2
При -20 > tн > - 10 град.С Fi = 1.1
При -30> tн > - 20 град.С Fi = 1.0
При tн < - 30 град.С Fi = 0.9
При неплотной застройке кварталов потери тепла возрастают на 5-10%
Для ориентировочных расчётов q принимается:
0.55-0.9 - для производственных промышленных зданий
0.4 - для непроизводственных (складских, например) промышленных зданий
Дополнительный расход энергии на просушку зданий составляет:
для зданий, вводимых в эксплуатацию в мае-июле - 12%
в июле-августе - 20%
в сентябре - 25%
в период отопительного сезона - 35%.

Допустим, здание (которое Вы описали) находится в Москве (tн=-27град.С) и используется как склад (q=0.4). Температура внутри здания - tв=20 град.С. Тогда:
Q=0.4*24*108*9*(20-(-27))=438566 Вт ~ 450 кВт

Наверное, так =)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.