> Просьба проверить расчет!
aspry
сообщение 8.2.2007, 20:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Уважаемые, проверте пожалуйста мой расчет на колличечтво требуемой теплоэнергии.
Вобщем прямоугольный ангар, сдкланный из кирпича, без теплоизоляции. Ширина 24м, длинна 108м, высота 9м.

У меня получилось 559 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 8.2.2007, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Почти 450 кВт, если кирпич 0,4м толщиной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 8.2.2007, 21:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



А можете формулкуб по которой считали дать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evharitsky_*
сообщение 9.2.2007, 14:10
Сообщение #4





Guest Forum






Согласно СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. М.:Стройиздат, 1987 расход теплоты на отопление:
Q=q*V*(tв-tн)
q - отопительная характеристика здания, Вт/(куб.м*град.С)
V - наружный объём здания, куб.м
tв и tн - внутренняя и наружная температуры соответственно, град.С
q=a*Fi/(V^(1/6))
a=1.85 - для кирпичных зданий
a=2.3-2.6 - для зданий из сборного железобетона
При tн > - 10 град.С Fi = 1.2
При -20 > tн > - 10 град.С Fi = 1.1
При -30> tн > - 20 град.С Fi = 1.0
При tн < - 30 град.С Fi = 0.9
При неплотной застройке кварталов потери тепла возрастают на 5-10%
Для ориентировочных расчётов q принимается:
0.55-0.9 - для производственных промышленных зданий
0.4 - для непроизводственных (складских, например) промышленных зданий
Дополнительный расход энергии на просушку зданий составляет:
для зданий, вводимых в эксплуатацию в мае-июле - 12%
в июле-августе - 20%
в сентябре - 25%
в период отопительного сезона - 35%.

Допустим, здание (которое Вы описали) находится в Москве (tн=-27град.С) и используется как склад (q=0.4). Температура внутри здания - tв=20 град.С. Тогда:
Q=0.4*24*108*9*(20-(-27))=438566 Вт ~ 450 кВт

Наверное, так =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных