Потери напора у потребителя, как их определить если здание старое |
|
|
|
|
1.7.2019, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
|
2.7.2019, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 0:27)  Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр? В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано Цитата 8.18 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий. Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
1. Существующий насос на сколько удовлетворял потребности? 2. Составляете УКРУПНЁННУЮ тепловую схему и угадываете.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр? Так и котельные очень разные бывают. Бывают районные угольные или дровяные, бывают крышные газовые. А бывают электрические. Вопрос поставлен для экстрасенса нехилого уровня.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 8:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 8:30)  НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится. А со "схэмой" получится? От состояния системы требуемый напор не зависит?  Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 8:12)  Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО. "Напор" бывает разный: "располагаемый", например (перепад)...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 9:02)  Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..  Чего непонятно? По потерям в системе подберете элеватор и окажется, что для него на вводе нужен перепад такого порядка 10..12, а то и более.  Цитата Составляете УКРУПНЁННУЮ тепловую схему и угадываете. А хоть какую. Чаще всего при разработке "схем" потери напора у потребителей неизвестны. Вот для этого сначала в СНиП, потом в СП и записали минимальные располагаемые напоры на вводах, которые надо обеспечивать при разработке схем теплоснабжения и при подборе сетевых насосов. Любых котельных. Сначала было 12 м, потом добавили, сделали 15 м. И это правильно - такие перепады обеспечат работу любой системы. Цитата Вопрос не о напоре (он определяется высотой столба жидкости в СО), а о потере напора, а эт - зависит от самой СО. Ага, можно еще подискутировать о том, чем напоры от давлений отличаются. А то в СП про давления пишуть, да еще в МПа. Кстати, следующий вопрос может быть про удельные потери в сети. Рекомендации по ним специально из СП убрали (в СНиП были), чтобы начинающие вообще не могли ничего запроектировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 9:06)  Рекомендации по ним специально из СП убрали (в СНиП были), чтобы начинающие вообще не могли ничего запроектировать. Ничего. Пусть "начинающие" думают, привыкают к самостоятельным и ответственным решениям. А то у проектировщиков милое дело - ссылаться на всякого рода "разрешения", пустые прямоугольники чертить и заказывать "комплектно".  ...А то многие даже не знают, что такое " не более" и " не менее".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2019, 9:33
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 8:02)  Непонятно. Должны быть более 10, более 11 или более 12?..  Сообщение Ларисы Злотник было очень некорректнымЦитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  ... минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. Тем более, что далее она же процитировала СП 124 с указанием о требуемом минимальном перепаде давлений на вводе в 0,15 МПа. Такой перепад нормируется уже начиная со СНиП 2.04.07- 86. Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было в старом СНиП II-Г-10-73, который , в силу её возраста, Лариса Злотник применять в работе уж никак не могла. Хотя, справедливости ради, замечу - мне приходилось вписываться в древние нормы в старой малоэтажной застройке с древними сетями и котельными. Далее видим: Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 9:06)  Сначала было 12 м, потом добавили, сделали 15 м. Очень рекомендую не петь с чужих слов, даже если это были слова уважаемого Вами опытного специалиста, а то у Вас получается игра в "испорченный телефон"Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 8:46)  "Напор" бывает разный: "располагаемый", например (перепад)... На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Только почему-то обозвал его циркуляционным. Так что, полагаю, речь д.б. о перепадах давлений у потребителей и потерях давления в тепловой сети
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 9:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос Это я отвечал на реплику недоумения Valiko. Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  На сколько понимаю, ТС собирается подбирать сетевой насос
Только почему-то обозвал его циркуляционным Справедливости ради... Если говорить о технологическом назначении насосов в котельной, то все они - циркуляционные (кроме подпиточных).
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2019, 9:53
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 2.7.2019, 9:41)  Справедливости ради... Если говорить о технологическом назначении насосов в котельной, то все они - циркуляционные (кроме подпиточных). Если говорить о физике и технологии, то Вы совершенно правы. А по терминологии СП 124 эти насосы называются сетевыми.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 10:34)  Сообщение Ларисы Злотник было очень некорректным
Тем более, что далее она же процитировала СП 124 с указанием о требуемом минимальном перепаде давлений на вводе в 0,15 МПа. Мессир, мое "очень некорректное" высказывание надо было бы цитировать полностью. Было написано Цитата В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 10:34)  Такой перепад нормируется уже начиная со СНиП 2.04.07-86. Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было в старом СНиП II-Г-10-73, который , в силу её возраста, Лариса Злотник применять в работе уж никак не могла.
Очень рекомендую не петь с чужих слов, даже если это были слова уважаемого Вами опытного специалиста, а то у Вас получается игра в "испорченный телефон" Мессир, каюсь - про 12 м написала ошибочно. Карайте строго. Но и Вы не без греха - Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было не в старом СНиП II-Г-10-73, а еще в более старом II-36-73. Да, в силу моего младенческого (как проектировщика) возраста могу и "петь с чужих слов". Хотя абсолютно все старые СНиП, начиная со "сталинского черного" у меня стоят на полке - достались по наследству. Иногда и заглядывать приходится. Но вот, как безусловный знаток норм объясните мне - почему СНиП II-36-73 вдруг, после нескольких лет действия системы норм, где СНиП нумеровались по схеме II-ХХ-ГОД, переименовали в СНиП II-Г-10-73 (II-36-73)? Единственному из сотен вдруг подставили номер из забытой уже системы "СНиП II-Г"? А то я наслушалась "чужих слов", а хочется знать правду, какой бы страшной она ни была. И петь буду уже с Ваших слов.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 9:34)  не менее 1кгс/м2 Что, правда именно 1кгс/м2? Имхо, Ваше сообщение очень некорректно
Сообщение отредактировал azmt - 2.7.2019, 11:25
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(azmt @ 2.7.2019, 11:22)  Что, правда именно 1кгс/м2? Имхо, Ваше сообщение очень некорректно  Разумеется, д.б. 1 кгс/ см2. И, хотя это уже не некорректность, а опечатка, это, конечно же, моя вина.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Мессир, мое "очень некорректное" высказывание надо было бы цитировать полностью. Было написано Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. О-паа!  Т.е. Вы, по привычке, плюёте на указания норм, в частности на СП 124: Цитата 8.18 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий. Допущений для Вашего "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП в нормах просто нет! Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Мессир, каюсь - про 12 м написала ошибочно. Карайте строго. Но и Вы не без греха - Указание о перепаде не менее 1кгс/м2 было не в старом СНиП II-Г-10-73, а еще в более старом II-36-73. Вы просто не поняли - я привожу в пример последнюю редакцию СНиП "Тепловые сети", где ещё было указание про 1 кгс/см2, поскольку во всех последующих редакциях было уже ограничение " не менее 0,15 МПа" Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 10:58)  Но вот, как безусловный знаток норм объясните мне - почему СНиП II-36-73 вдруг, после нескольких лет действия системы норм, где СНиП нумеровались по схеме II-ХХ-ГОД, переименовали в СНиП II-Г-10-73 (II-36-73)? Единственному из сотен вдруг подставили номер из забытой уже системы "СНиП II-Г"?
А то я наслушалась "чужих слов", а хочется знать правду, какой бы страшной она ни была. И петь буду уже с Ваших слов. Я иногда читаю детективы, но заниматься детективными расследованиями по наименованиям норм даже в голову никогда не приходило. Всегда были дела поважнее и поинтересней. Я считаю достаточным применение действующих на момент проектирования нормативных документов, вне зависимости от их наименований, шифров и т.п. Криминалистика - не моя стихия. Мои слова для Вас, всё-равно, чужие. Вспомните библейское - " не сотвори себе кумира" (с)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 13:20)  "Вот тогда" означает, что если в СО потери такие, то тогда минимальный напор перед элеватором может быть и не минимальный по СП. Потому что фактические перепады часто меньше по известным причинам. Иногда для маленьких систем проходит перепад даже в 8 м. О-паа!  Т.е. Вы, по привычке, плюёте на указания норм, в частности на СП 124: Мои слова для Вас, всё-равно, чужие. Вспомните библейское - " не сотвори себе кумира" (с)  Перепад по СП принимается При определении напора сетевых насосов. Этот же перепад учитывают при гидравлическом расчете тепловых сетей. Если же я проектирую здание и мне задан техническими условиями перепад на вводе, например, 10 м, то этот перепад я и буду принимать при расчетах оборудования. А перепады бываю разные, у нас часто вообще отрицательные. Это не означает, что надо отказаться от проектирования и строительства - "Пущай они сетевые насосы заменяют или сети перекладывают". Увы, видимо Вы не мой кумир. Не Мессир.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Какой увлекательный процесс подбора насоса. Все фломастеры уже изрисовали.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.7.2019, 14:01
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 13:23)  Перепад по СП принимается При определении напора сетевых насосов. Этот же перепад учитывают при гидравлическом расчете тепловых сетей.
Если же я проектирую здание и мне задан техническими условиями перепад на вводе, например, 10 м, то этот перепад я и буду принимать при расчетах оборудования. А перепады бываю разные, у нас часто вообще отрицательные.
Это не означает, что надо отказаться от проектирования и строительства - "Пущай они сетевые насосы заменяют или сети перекладывают". Т.е. Вы просто размышляете на вольную тему, так сказать " за жизнь"? И так вошли в раж, что даже не заметили - ТС как раз и занимается подбором нового сетевого насоса.Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 13:23)  Увы, видимо Вы не мой кумир. Не Мессир.  И слава Богу! Меня зовут так, как есть, а все эти этикетки - от лукавого.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.7.2019, 14:38
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2019, 15:32)  Т.е. Вы просто размышляете на вольную тему, так сказать "за жизнь"? И так вошли в раж, что даже не заметили - ТС как раз и занимается подбором нового сетевого насоса. Вы так вошли в раж, что даже не заметили - для ТС я сразу, в #2, написала как учитываются потери напора у потребителей при подборе сетевых насосов. А далее пошли разговоры "за жисть" (по доброй традиции любого форума). Тем более, что ТС молчит, как радистка Кэт на допросе, на дополнительные вопросы не отвечает.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 16:05)  Вы так вошли в раж, что даже не заметили - для ТС я сразу, в #2, написала как учитываются потери напора у потребителей при подборе сетевых насосов.
А далее пошли разговоры "за жисть" (по доброй традиции любого форума). Тем более, что ТС молчит, как радистка Кэт на допросе, на дополнительные вопросы не отвечает. Странно, что Вы не понимаете - именно Ваши слова во 2-ом посте Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 5:51)  ... обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м. и спровоцировали сначала ув. tiptop'а, затем меня на оппонирование Вам. А ТС имеет право молчать - может всё понял, может, наоборот, совсем ничего не понял. А, может пошёл манометры врезать...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 18:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
10 метров нормальный перепад для фактического коэфф. смешения, который редко выше единицы.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Заговорили про элеватор и потери в СО и минимальный напор в 10-12... Но при таком напоре и коэфф. смешения 2,2 (150/95/70), потери в системе СО должны быть 0,8 метра никаких 1,5 и 2,5 и в помине. Для потерь 2,5 необходимый напор 37м! Цитата Минимально необходимый напор ΔH эл.мин, м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) определяется по формуле:
dHelmin.png ( 6,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
Сообщение отредактировал borm - 2.7.2019, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 19:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 2.7.2019, 19:42)  Заговорили про элеватор и потери в СО и минимальный напор в 10-12... Но при таком напоре и коэфф. смешения 2,2 (150/95/70), потери в системе СО должны быть 0,8 метра никаких 1,5 и 2,5 и в помине. Для потерь 2,5 необходимый напор 37м! Нет сейчас графика 150/70. Эксплуатационные заморочки.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(HeatServ @ 2.7.2019, 19:53)  Нет сейчас графика 150/70 Есть, со срезкой но есть. От ТЭЦ, например. да и от крупных котельных. И проверка и пломбировка сопел. Что изменилось для элеваторов и располагаемых перед ним?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 2.7.2019, 21:17)  Есть, со срезкой но есть. От ТЭЦ, например. да и от крупных котельных. И проверка и пломбировка сопел. Что изменилось для элеваторов и располагаемых перед ним? Режимы работы тепловых сетей. Постройте для своего города 150/70 и сравните с реальным графиком. Везде качественно-количественное регулирование, температуры выше ста стараются не задирать, только в самые лютые холода. По одной простой причине - кипящую воду нельзя перекачать, т.е. любое повреждение надо локализовать с двух сторон и если это какая-нибудь транзитная камера, то тормозить придётся половину города. Короче, со временем почти все ушли от хрестоматийного графика и перешли на свой, с которым жить и работать легче. Поэтому коэффициент смешения 2,2 остался только на занятиях в институтах, в реальности он в районе единицы и потому классические формулы про 12 метров располагаемого перепада на метр гидравлических потерь тоже ушли в прошлое.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(abramchik @ 1.7.2019, 23:27)  Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста может кто-то знает как определить хотя бы укрупненно потери давления у потребителя если на вводе/выходе в ИТП нет манометров? Нужно подобрать циркуляционный насос в котельной. Заранее спасибо за ответы Идете в абонентский отдел и смотрите договоры или карточки абонентов- там они обязаны быть, как и в договорах обещанное ранее по ТУ(когда этот объект делался)- равно имеющийся и требуемый перепад, давления в точках подключения(расчетные) и потрери в системах абонента, ну и +график Т конечно же тоже, как мабонентский, так и сетевой. Делал такое раз несколько, но пересаживая абонентов с одного ЦТП и своих ИТП с зависимым на новый общий с пересчетом всех элеваторов, расчетом всех новых сетей и ликвидацией старых в условиях обеспечения бесперебойности теплоснабжения. В УК врядли найдете расчетные параметры систем абонетов, даже если и у них есть паспорт ИТП и паспорт теплосети. В ТСО результативней найти, но сверяйте годы документов, иногда более старые и уже недействующие и уже несуществующие схемы имеют более полные и более грамотные документы с массой полезных данных. Вы своим насосом должны обеспечить параметры абонентам " не ниже прежних", или найти им деньги на реконструкцию.Потому внимательней. Зы. а за споры про 12 метров... а в каком Снипе то у нас было уточнение, что 12 метров перепада касаются только для принятия в типовых проектах? А при индпроектировании или даже привязке типового, то подбор осуществляют по фактическому перепаду( элеватора) и на дельту уже шайбу или РД.Потому и можно было "нетиповой" дом и не на 1 метр потерь с системе считать, что б элеватор не улетел в требуемые ему метров 35 перепада, которого может и не быть. А с 1 метром потерь можно и получить в районе этих 10-15 метров требуемые перед элеватором. Чего вы ругаетесь то?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 6:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр?
В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м.
Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано
Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124. потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров Цитата(HeatServ @ 2.7.2019, 9:27)  Так и котельные очень разные бывают. Бывают районные угольные или дровяные, бывают крышные газовые. А бывают электрические. Вопрос поставлен для экстрасенса нехилого уровня. Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м Цитата(Valiko @ 2.7.2019, 9:30)  НУ, про котельные - ввавще ПОКА вопросу нет. Тока - потери напора. Без схэмы (внутреннней разводки и подводящих трубопроводов)- никак не получится. Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м Цитата(Лариса Злотник @ 2.7.2019, 6:51)  Потребители очень разные бывают. Неужели трудно написать? Дом, завод, торговый центр?
В системах отопления старых жилых домов потери составляют порядка 1.5 м для пятиэтажек, до 2.5 м у 9-этажек с однотрубными системами. Но это в самой системе, а обычно есть и элеватор. Вот тогда минимальные напоры на вводе должны быть более 10-12 м.
Для определенности в СП 124 (тепловые сети) в п.8.18 указано
Сетевые насосы котельных проектируются по СП 124. Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку
Сообщение отредактировал abramchik - 2.7.2019, 23:04
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 23:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Серьёзный насос нужен. Тонн на 15-17 при напоре 25-35 метров, лучше с частотником, чтобы подрулить можно было. Подпиточные-то какие установлены?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м
Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м
Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке. Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут. А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза. Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 8:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 0:50)  Серьёзный насос нужен. Тонн на 15-17 при напоре 25-35 метров, лучше с частотником, чтобы подрулить можно было. Подпиточные-то какие установлены? В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35 Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 9:14)  А что было с отоплением во время работы этой котельной, неизвестно?  не известно.... Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 7:43)  Вот так и надо было описывать с самого начала, потому что этот "потребитель" не дом и не "контора". Да еще и система существующая, неизвестная, подвод только к гребенке.
Здесь важно, чтобы после строительства новой хорошей котельной в корпусах не стало холоднее. А это может случиться, если взять расход "по науке", т.е. на расчетный перепад температур. Но в подобных объектах системы обычно не отрегулированные, длинные двухтрубные. Чтобы они прогревались до конца необходим расход, завышенный в 2...4 раза (в зависимости от степени разрегулированности). Или обязательная наладка, которую 100% делать не будут.
А увеличение расходы в 2 раза - это увеличение потерь в 4 раза.
Поэтому сетевые насосы надо предусматривать с большим запасом. Лучше с частотником. И не ставить параллельно работающие насосы. Такая установка не дает ожидаемого увеличения расхода. мда-уж. в общем я заложил напор 30 м, надеюсь хватит
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 14:14
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 12:43)  В смысле тонн на 15-17?) 2,5 Мвт это почти 90 м3, или Вы имели в виду стоимость?) подпиточные как раз в районе 25-35 Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120. Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Топикстартеру нужно напроситься на обследование. После него появится группа из 3 насосов Д320-63. Ну и так, много нового интересного опыта.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Const82 @ 3.7.2019, 15:25)  появится группа из 3 насосов Д320-63. Уже готовы опытные образцы? Когда-то я в похожем случае предложил поставить насос с крутопадающей характеристикой: Гидравлический расчет
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 15:14)  Да, что-то я не то насчитал. Если исходить из того, что эти здания будут потреблять полную нагрузку в 2,5 МВт, что сомнительно, то в графике порядка 120/70 это будет 60 тонн/ч. Но это если элеваторы восстанавливать. А если гонять котельную в режиме систем отопления, то это ни фига не 90 тонн/ч, а все 120. Тут бы знать реальные нагрузки зданий, хотя бы объёмы. И диаметры теплотрассы. только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 16:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 Может быть, сообщат о том, какой насос там стоял?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 19:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 А что с диаметрами и будут ли элеваторы?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 20:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Похоже, никаких элеваторов не будет. Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт.
Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 20:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 20:55)  Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря? Вряд ли там котлы могут "давать 120". Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2019, 21:05
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02)  Вряд ли там котлы могут "давать 120". ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.  114 /70 никто не отменял.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 21:09)  114 /70 никто не отменял. Да. ...И 115 - тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(tiptop @ 3.7.2019, 21:02)  Вряд ли там котлы могут "давать 120". ...Да и с дополнительной "поднадзорностью" обычно никто не хочет связываться.  Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(инж323 @ 3.7.2019, 22:19)  Да и нафиг она им сдалась- сотрудников только маять атестовывать. А на 115 и по "легкой" смогут жить или контору с эксплуатацией и сервисом нанять, коль они ФСИНовцы. Ну, это только "Новая газета" знает, что ФСИН одно из самых богатых ведомств. Может оно и так, другой вопрос - на что они могут тратить бюджетные средства. Они, кстати сокращены в последнее время в 2 раза. На строительство им деньги дают. Например на новую котельную. А вот "контору с эксплуатацией и сервисом нанять" - вряд ли. С такими делами они должны самостоятельно выкручиваться. Например "посадить" подходящего человека. Например, есть такой HeatServ - сам своим ником напрашивается, чтобы "хвать Хита и в ФСИН волокут". И пусть эксплуатирует. Он опытный. Прецеденты уже были. Тут у нас Дина как раз занимается теплоснабжением колонии, к ней постоянно майор ходит, который за это там отвечает. Они старые знакомые, вспоминают дела давно минувших дней. А я подслушиваю. С теплоснабжением у них было лучше всего, когда за крупную аварию посадили главного инженера тепловых сетей. Вот он этим и занимался. Благодаря этому и УДО получил. А средств майору не дают. На строительство есть, на топливо есть, а вот на наладку и прочую эксплуатацию - "изыскивайте резервы". Что касается технической стороны, то температуру лучше значительно не поднимать. Наверняка там сейчас не больше 80 градусов. А может и ниже. Но как-то все утряслось и живут при этом. Если сделать теплоноситель 95 - почувствуют улучшение. А вот если до 115 поднять, то помимо аттестации и подобного может получиться хуже. Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы. В результате где-то будет значительный перетоп, а где-то недогрев. А кто налаживать будет? Сами не могут, они же в фуражках. HeatServ? Так он далеко, да его еще надо изловить.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А чего его ловить то? Делов на 5 минут!!! Любой гендир после сдачи 1-го отчета в налоговую подпадает по любасу под одну или несколько статей на выбор- уход от налогов, мошенничество и незаконное предпринимательство. Хоть одну, но завсегда натянуть можно. Это и ОБЭПовцы знают и даже типа ржаки у них идет такое. Все одно котельную надо попроще в эксплуатации, да и с 220 метрами Тс стоит ли вообще разные графики делать морочиться. Меньше напора нуна будет иметь, меньше статика, главно что б в котле не вскипели. Скорее и 95 правильней будет даже. А такая котельная чуть ли не в спаренную стройбудку влазит.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2019, 23:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Так-то я согласный, что с перегретой водой ещё ведь и специалисты требуются, а что насосец на киловатт семь-десять придётся помощнее, но ведь это ж детали. Вот ТС диаметры как сообщит, так и подберём насос.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
при умножении G на Р с прочими равными коэф. получим N в квт. Ежели элеваторы, то Р здоровая, ежели Т к 95, то G растет(спецом импорной буквой обозначил, а то тут гусаров то хватает  ). Ну и чего в произведении вырастет больше, если вообще про СО ничего не знаем и метры увеличиваем с удовольствием( с полпинка ж с 15 метров до 30 подняли и никто!!!! никто не возражал и не возразил, понимая что там может быть и шероховатость до 1.0 мм и еще всяких сюрпризов достаточно), а G молчком согласились все на мощность котлов, что не есть мощность СО и прочих нагрузок вместе с потерями по сети и котельной.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 8:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16)  если до 115 поднять, то помимо аттестации Это если "выше 115". Цитата(Лариса Злотник @ 3.7.2019, 22:16)  Расход теплоносителя уменьшится, а системы неотрегулированы. Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  потребитель - колония строгого режима. три корпуса по три этажа + подвал высотой метра 3-4, каждый корпус длиной по 60 метров
Котельная газовая/дизельная, 2.5 Мвт. теплотрасса предполагается длиной 220 м
Схемы нет и не будет....вот сижу ломаю голову. взял потери примерно 18м
Тут почему-то после этого Вашего сообщения решили что в здании есть элеватор, Увы, но нет. На данный момент в здании находится угольная котельная в подвале и из трубопроводы через гребенку разводятся по корпусам. Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку Наконец-то, на 29-ом посту обсуждений, появилась информация, место которой д.б. быть в 1-ом посте ТС. А без неё мы тут просто " воду месили" Т.е., практически, Вы собираетесь устроить ЦТП при наличии собственной котельной на расстоянии всего 220 м от этого ЦТП. Решение, мягко говоря, спорное, а затраты на ЦТП, по-моему, излишние. Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся. Судя по объекту, д.б. и системы приточной вентиляции с водяными воздухонагревателями, и ГВС (пока не известно, какая) поэтому не понятно, почему вопрос был только по потерям в СО.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20)  Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать. Извините, но Вы ведь не проектировщик? Не стОит забывать, что вновь проектируемые котельная и участок тепловых сетей проектируются по действующим на момент проектирования нормам. А ПД объекта с полным/частичным бюджетным финансированием будет проходить ГосЭкспертизу на соответствие этим нормам. По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 8:15)  Мне кажется, что Вы путаете температуры в теплосети и в системе отопления.  Ничего не путаю. Система без элеваторов. И никаких, как мечтают Цитата автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха нет. И не будет. Если, конечно HeatServ не будет "мобилизован" на несколько лет (вахтовым методом, с отпусками). Но и он из принципа более чем показывающие КИП не поставит. Ну так-то да, в СО на пару градусов температура меньше будет, за счет потерь. Цитата Поскольку объект с бюджетным финансированием, обосновать необходимость устройства ЦТП в описанных условиях вряд ли удастся. Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет. "Бюджетное финансирование" означает, что местное руководство сколько-то (раза в два меньше необходимого) выбило из вышестоящего управления. Да еще и из этих средств будут "нецелевые" отнимать. И будет сделано по минимуму. Вплоть до теплосети без изоляции (у нас полгорода таких). Это только у юристов написаны порядки "программного финансирования", где сначала делается проектное обоснование расходов, а потом деньги под него выделяются. А на самом деле выделяют "с потолка". А что надо - ищите внебюджетные источники. У ФСИН они появляются, когда богатого туза к ним содют.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 9:59)  Никто ЦТП и не собирается делать. Никто ничего обосновывать не будет. Учитывая наши реалии, допускаю, что так. Но в таком случае этой теме место не в профтеме, а в Горячей линии. ИМХО Вот там с ТС-ом и будут делиться желающие практическими соображениями и опытом с натурными видео " как где-то по факту", а не как д.б. по нормам. Но когда и если любая Экспертиза уцепится в несоответствие ПД нормам, ТС просто не сможет предъявить советы бывалых в качестве аргумента.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 9:20)  Где там нафиг ЦТП, обычный ИТП с существующими коллекторами. Увидят три задвижки и давай аббревиатуры придумывать. Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 9:59)  По действующим нормам не м.б. одного ИТП на 3 разных, пусть и рядом стоящих корпуса. Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. Вопрос только с ГВС...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 10:27)  Ну, по "три задвижки" можно и в каждом корпусе поставить. Вопрос только с ГВС...  Конечно, можно! Но тогда зачем ТСу заводить новую теплосеть на существующие гребёнки от угольной котельной?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Просто мы фантазируем...  А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 11:01)  Просто мы фантазируем...  А там, наверное, гребёнки будут на границе проектирования. Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Протокол дело хорошее, но мы тут насос подбираем, если кто забыл.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 11:27)  Протокол дело хорошее, но мы тут насос подбираем, если кто забыл. Подбор насоса на Форуме - нелепость. Можно получить только советы и рекомендации. ТС, наконец, обнародовал Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 15:59)  только что сообщили что в старой котельной на подаче 4 кг, на обратке 1.8 Как понимаю, старую теплосеть собираются использовать, а изменять внутренние системы теплоснабжения не собираются. Так что часть необходимой информации по напору уже есть. А по расходу пока - провал, мы даже не знаем, какая часть мощности котельной заводится на существующую теплосеть, а также про температурный график котельной ничего не известно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Не надо устраивать из банального подбора насоса жреческое действо.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 20:55)  Ну так если котлы дают 120, то нафига такую массу воды гонять почем зря? график ТС 95/70, график котельного контура 105/80
Сообщение отредактировал abramchik - 4.7.2019, 12:11
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 11:47)  Не надо устраивать из банального подбора насоса жреческое действо. Тут к гадалке не ходи - недоберёт с напором, его не хватит для дальнего корпуса; переберёт - может не выдержать старая теплосеть или внутрянка ближнего корпуса. Манометров, как помню, нигде не было. Насколько достоверна информация по перепаду давлений в старой котельной - неизвестно, а бумага всё стерпит. Подбор сетевого насоса для вновь проектируемой котельной без определённых исходных данных на коленке/на Форуме - абсурд. Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:02)  график ТС 95/40, А ГВС от другого теплоисточника?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 3.7.2019, 23:37)  Так-то я согласный, что с перегретой водой ещё ведь и специалисты требуются, а что насосец на киловатт семь-десять придётся помощнее, но ведь это ж детали. Вот ТС диаметры как сообщит, так и подберём насос. диаметры ТС ду150 Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 11:09)  Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее. угольная котельная находится в одном из корпусов, в подвале. так что никаких "снаружи" нет Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 12:05)  Тут к гадалке не ходи - недоберёт с напором, его не хватит для дальнего корпуса; переберёт - может не выдержать старая теплосеть или внутрянка ближнего корпуса. Манометров, как помню, нигде не было. Насколько достоверна информация по перепаду давлений в старой котельной - неизвестно, а бумага всё стерпит. Подбор сетевого насоса для вновь проектируемой котельной без определённых исходных данных на коленке/на Форуме - абсурд.
А ГВС от другого теплоисточника? извиняюсь график конечно 95/70. Гвс от этого же источника через теплообменник в корпусе колонии по манометрам уже сказали что на выходе из котельной старой 4кг,на обратке 1.8
Сообщение отредактировал abramchik - 4.7.2019, 12:20
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вырисовывается стокубовое чудище с напором 40-50 метров.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:12)  Гвс от этого же источника через теплообменник в корпусе колонии Теперь возникает вопрос о схеме АИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 12:12)  Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 11:09)  Безусловно, фантазируем, но всё-таки в пределах логики. Я, например, не вижу смысла предусматривать ввод новой теплосети в корпус, где ранее была угольная котельная. Не вижу генплана, но, по-моему врезку новой теплосети в старую можно выполнить вне зданий, в ТК снаружи, вообще не затрагивая места ввода трубопроводов в здания. Полагаю, так проще и надёжнее. угольная котельная находится в одном из корпусов, в подвале. так что никаких "снаружи" нет А кто Вы во всей этой трагикомедии, если совсем не поняли мой процитированный Вами пост?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 12:42)  Теперь возникает вопрос о схеме АИТП.  Какой ещё АИТП в колонии, два вентиля и арестант. Короче, тут такое дело. Если персонал привык, что на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.7.2019, 13:17
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Полная нагрузка в 2,5 МВт Да, начинать надо с выяснения расчётной отопительной нагрузки и максимальной часовой ГВС...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 14:02)  Какой ещё АИТП в колонии, два вентиля и арестант.
Короче, тут такое дело. Если персонал привык, что на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так. в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал", который подбирается по напору у потребителя, т.е. напор на самом блоке уже заложен и не учитывается. так вот как раз я выбрал на 30 метров. гидравлические контура котельной и т/с разделены.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  теплотрасса предполагается длиной 220 м Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров Раза в два больше...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 13:34)  Раза в два больше...  Да, только в три Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал", который подбирается по напору у потребителя, т.е. напор на самом блоке уже заложен и не учитывается. так вот как раз я выбрал на 30 метров. гидравлические контура котельной и т/с разделены. Вот тут я не понял.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 13:22)  Да, начинать надо с выяснения расчётной отопительной нагрузки и максимальной часовой ГВС... Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Медчасть, пищеблок и т.п. без вентиляции? У меня пока создалось впечатление, что речь о блочно-модульной котельной, а ТС неважно владеет вопросами по котельной и тепловым сетям. Он по каплям выдавливает из себя необходимую информацию, значит, не ведает, чем занимается на этом объекте.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 13:49)  Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Виноват, просто не выделил её. Конечно, же сначала надо узнать нагрузки, в том числе характер изменения нагрузки ГВС. Потом выбрать схему АИТП. Тогда уже будет ясно, какой требуется расход и какой - напор.  ...Хотя, нет. Ясно не будет. Насчёт систем отопления всё-таки почти ничего не известно.  Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  на коллекторах старой котельной перепад 20 метров и это работало, то так и надо оставить - 20 метров. Увы, неизвестно, при каком это было расходе...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 14:14
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:49)  Вот тут я не понял. Не переживайте, тут все, кто "в теме" не поняли. Это Вы с tiptop'ом обсуждаете потери в новой тепловой сети, зная только диаметр, а расходы берёте по максимуму, что вряд ли справедливо, но для прикидок сойдёт. А ТС, похоже, вовсе не понимает, что напор насоса должен обеспечивать и потери в этой сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:49)  Вот тут я не понял. ТС выбрал котельную с располагаемым напором 30 м (наверное, при условии того, что водоподогреватели там - чистые). Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 14:28)  Это Вы с tiptop'ом обсуждаете потери в новой тепловой сети, зная только диаметр, а расходы берёте по максимуму Мне всего лишь хотелось поправить результат прикидки HeatServ'а. А в какой последовательности надо считать, я написал в предыдущем своём сообщении. Но главная трудность - неизвестна Kv системы отопления (систем).
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 14:44
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:32)  ТС выбрал котельную с располагаемым напором 30 м (наверное, при условии того, что водоподогреватели там - чистые). Даже если чистые, в какую величину оценены потери в новой теплосети ориентировочно (проекта, полагаю, пока нет) 220 м длиной? хотя вообще на чистые рассчитывать вообще грех, а если эксплуатацией будет заниматься назначенный арестант, то уже вдвойне грех.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 13:02)  Гидравлические потери при ста тоннах в час расхода по 159-й трубе что-то вроде 7 метров, добавим на всякие местные гидравлические невнятности ещё 3 метра, итого нам требуется 30 метров. И тут надо подумать какие потери будут в арматуре и нагревательных поверхностях новой котельной. Я бы принял килограмма полтора-два. Итого: требуется насос на 50 метров водяного столба. По расходу. Почему сто тонн. Полная нагрузка в 2,5 МВт в графике 95/70 подразумевает циркуляцию порядка 120 тонн. Но я бы не стал трём трёхэтажным шестидесятиметровым зданиям приписывать такую зверскую нагрузку и с лёгкой руки взял бы за основу сто тонн/ч. Мало этого точно не будет, а будет много - кольцанут через бойлер ГВС. Как-то так. Пошли гадания... Цитата Раза в два больше... dry.gif Цитата Да, только в три dry.gif А чего гадать-то? Открываю программу, задаю трассу 220 м из трубы 150 + обвязка котельной, шероховатость 0.5, расход у абонента 100 м3/ч, потери у абонента 20 м, примерные КМС и жму кнопку. Получаю результат: При расходе 100 м3/ч потери 37 м (из них 20 у абонента). При этом скорость в трубе 1.57 м/с. Но еще и насосы проверим. Первый же вариант GRUNDFOS TP-65-460/2 показывает, что нужны два параллельно работающих насоса. Прилагаю графики. Вот более двух - уже нет смысла, производительность почти не растет. Разумеется можно проверить и любые другие насосы. И любые расходы. Но два рабочих позволяют и расход при необходимости уменьшать. Цитата Т.е.Вы полагаете, что вентиляционной нагрузки в этих корпусах нет совсем? Медчасть, пищеблок и т.п. без вентиляции? Её там нет 146%. Как нет даже в новых и шикарных зданиях. Например у нас только что построенный областной кардиоцентр, здание самого правительства области, здание Самого Роспотребнадзора. Считается, что это слишком дорогое и ненужное удовольствие. Не сдохнут, а сдохнут - новых наберем. Есть, конечно, кое-где вытяжная вентиляция. Но только если никак не обойтись без нее. А приток для нее - естественный, т.е. не отопление ложится. Но в такой котельной независимо от сиюминутной нагрузки надо тепло полностью до потребители передать. Там моментально найдут, куда его использовать. Непременно появится какая-нибудь "гостиница для генерала" или жилые домики для персонала.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:41)  Мне всего лишь хотелось поправить результат прикидки HeatServ'а.  Так я же про другое - вы оба учитываете/прикидываете сопротивление новой теплосети, а ТС без всяких прикидок написАл Цитата(abramchik @ 3.7.2019, 12:43)  в общем я заложил напор 30 м, надеюсь хватит На что можно надеяться без прикидочных расчётов, да ещё и без запаса по ним?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 14:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 14:47)  А чего гадать-то? Открываю программу, задаю трассу 220 м из трубы 150 + обвязка котельной, шероховатость 0.5, расход у абонента 100 м3/ч, потери у абонента 20 м, примерные КМС и жму кнопку. Получаю результат:
При расходе 100 м3/ч потери 37 м (из них 20 у абонента). При этом скорость в трубе 1.57 м/с. У меня получилось 7 метров для одной трубы:
__________.PNG ( 8,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Но, повторюсь, это было сделано просто для того, чтобы поправить прикидку HeatServ'а. Начинать расчёт нужно с нагрузок и Kv систем отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 14:56)  У меня получилось 7 метров для одной трубы: Ну так Ваши прикидки и совпали с экспресс-расчётом Ларисы Злотник. Так что, всё тип-топ!  Каламбур получился.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 15:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  гидравлические контура котельной и т/с разделены. То есть, котельная - с жаротрубно-дымогарными котлами? Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 14:45)  если эксплуатацией будет заниматься назначенный арестант, то уже вдвойне грех. ...Если да, то при такой ситуации это будет главная авантюра в этой теме. Чем же так "Рационал" заинтересовал? (рифмочка!  )
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 15:37
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 15:56)  У меня получилось 7 метров для одной трубы: Так ведь разница может быть только и-за деталей - шероховатость (сильно влияет для старых труб), КМС (точно или в процентах) и прочее. Но в любом случае результаты будут с достаточной для практики точностью. Конечно Цитата Начинать расчёт нужно с нагрузок и Kv систем отопления. да еще с достаточно точной схемы. Но если нет этого, так что - вешаться? Вот Схемы теплоснабжения когда разрабатывают - там никто точных данных и не даст. Все приходится "с достаточной точностью" принимать. Мне вот повезло - досталась по наследству Красная книга, где за десятки лет записывались данные из разработанных проектов - объекты, расходы, объемы, потери.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 15:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 15:46)  Но если нет этого, так что - вешаться?  Дискуссия всё больше напоминает мне тему 2005 года " Что надёжнее по гидравлике: однотрубка или двухтрубка?"
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2019, 15:59
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:10)  А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей. Конечно!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 14:47)  Первый же вариант GRUNDFOS TP-65-460/2 При таких гуляющих исходниках я бы заложил TPE, один хрен ценник будет конский, но тот дивно крут за счёт буквы E.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2019, 15:18)  ...Если да, то при такой ситуации это будет главная авантюра в этой теме.  Нееет! Это будет главная авантюра под № 2. А №1 мы уже видим воочию здесь - данные для заказа блочно-модульной котельной поручили человеку, имеющему очень смутное представление и о котельных, и о тепловых сетях. Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:10)  А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей. Может планируют расширение зоны с увеличением вдвое числа посадочных мест, и котельную ставят на перспективу?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:13)  При таких гуляющих исходниках я бы заложил TPE, один хрен ценник будет конский, но тот дивно крут за счёт буквы E. Там уже выбрали подходящий "чёрный ящик".  ...Вернее, начертили пустой прямоугольник. Цитата(abramchik @ 4.7.2019, 13:22)  в котельной будет стоять блок сетевого контура "рационал"
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Блок "рационал", который подбирается исходя из гидравлических потерь объекта это конечно что-то с чем-то. Это, Ъ, крепкий орешек, такому в университетах не научат.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 17:13)  При таких гуляющих исходниках я бы заложил TPE, один хрен ценник будет конский, но тот дивно крут за счёт буквы E. Да хоть какой. Хоть 1К-6. Хоть Д 320-70. Это же я для примера, первый попавшийся взяла. Случайно подошел. Но так ведь мы и проектирование на себя возьмем, а кое-кто, возможно, и эксплуатацию. Цитата А мне кажется всё-таки, что три трёхэтажки 60 метров длиною ну никак не тянут даже на половину установленных в котельной мощностей. Само собой. Но ведь не ради них всё затевается. Потом возникнут коттеджи, а то и какой-нибудь торговый центр под крышей "учреждения".
Сообщение отредактировал Лариса Злотник - 4.7.2019, 16:35
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 16:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 16:31)  а кое-кто, возможно, и эксплуатацию. Постучите по дереву, Лариса, у меня другие планы)) Цитата(Лариса Злотник @ 4.7.2019, 16:31)  Само собой. Но ведь не ради них всё затевается. Потом возникнут коттеджи, а то и какой-нибудь торговый центр под крышей "учреждения". Да кто ж знает-то через какую закупку шло всё это дело. Товарищи из органов очень любят закупать централизованно, а уж годизде оно по месту или нет - совершенно не шерифа проблемы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.7.2019, 16:44
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 16:44)  Да кто ж знает-то через какую закупку шло всё это дело. А почему Вы решили, что котельная уже закуплена? ТС сообщил Цитата(abramchik @ 2.7.2019, 23:22)  Сейчас планируется установить отдельно стоящую котельную и подвести Тепловые сети в ту же самую гребенку Может мощность котельной этот же ТС определяет, и с таким же незнанием вопроса, как и по определению напора насоса?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 18:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 17:56)  А почему Вы решили, что котельная уже закуплена? ТС сообщил
Может мощность котельной этот же ТС определяет, и с таким же незнанием вопроса, как и по определению напора насоса? Скрытный этот УИНовец, факт, но ведь мощу уже озвучил.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HeatServ @ 4.7.2019, 18:50)  Скрытный этот УИНовец, факт, но ведь мощу уже озвучил. Озвучил, факт. Но если именно он её и определял, то вовсе не факт, что правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 21:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 19:35)  Озвучил, факт. Но если именно он её и определял, то вовсе не факт, что правильно. Да понятно уже, что неправильно. Но это для трёх зданий зоны неправильно, а для коттеджного посёлка на левой врезке вполне себе ничего.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и 200 метров нынешняя теплосеть? или от места новой котельной до гребенок? А от гребенок сколько км? (Это про потери давления.)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2019, 23:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50467
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 4.7.2019, 23:00)  Так и 200 метров нынешняя теплосеть? или от места новой котельной до гребенок? А от гребенок сколько км? (Это про потери давления.) Гребёнки у девок в волосах, а там коллекторы. Да, 220 метров 159 трубы в трассе. Если повар нам не врёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.2019, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не знаю как где, но в таких местах именно повар определяет репертуар.@"Ландыш серебристый".
|
|
|
|
|
|
|
  |