sergey-pek
сообщение 26.8.2019, 16:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334862



Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
frosteR
сообщение 29.8.2019, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(sergey-pek @ 26.8.2019, 16:34) *
Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота


Во первых что насчитал ЧП по потребляемой мощности не важно. Важен только расход.
Второе - для удалённого управления использовать только Hmi, а не рубильник, на конец - сухой контакт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-pek
сообщение 3.9.2019, 12:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334862



Спасибо за ответ, но старый частотник работал по такому принцыпу - подается входное напряжение - запускается вся система. переделывать что-то иначе технически проблематично, поэтому хотелось бы оставить такой же принцып.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.9.2019, 17:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.9.2019, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-pek
сообщение 4.9.2019, 11:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334862



Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.

Спасибо попробую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-pek
сообщение 4.10.2019, 11:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334862



Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.
Космос, огромное спасибо - получилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 29.10.2019, 0:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.




оставлю здесь, может кому в будущем пригодится

кстати сам так делаю, но не осознано, для чего ставится перемычка 12-18?

Сообщение отредактировал luantic - 29.10.2019, 0:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________fc_051_____________________3_11.pdf ( 297,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2222Sergej
сообщение 14.3.2023, 18:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2023
Пользователь №: 415068



Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста,приточная вентиляция отключилась,пишет ошибку (критическое выключение,связь ПЧ1 ПРИТ),подскажите как исправить что бы она заработала?!

Сообщение отредактировал 2222Sergej - 14.3.2023, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных