Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота