sergey-pek
Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота
frosteR
Цитата(sergey-pek @ 26.8.2019, 16:34) *
Добрый день всем.
Возникла некоторая проблема и вынужден обратиться к сообществу за помощъю.
в наземном паркинге установлена система вентиляции втс. включается она с помощью обыкновенного рубильника у охранника. сам щит управления, все оборудование и частотник микро драйв 51 находится в будке на крыше паркинга.старый частотник данфос 2880 сгорел и был снят кем-то со стены. я купил данфос микро драйв 51, подключил его, как мог настроил, к частотнику прилагалась панель управления лсп. беда заключается в следующем: в ручном режиме система запускается и работает нормально, но вот после отключения рубильника она не запускается, а для повторного запуска охранник должен пройти некоторое расстояние, поднятся на крышу паркинга, открыть 3 замка, после чего нажать на кнопку ручного запуска, а вот при включении автоматического режима частотник выдает всего 0,237 квт мощности. Где искать кота


Во первых что насчитал ЧП по потребляемой мощности не важно. Важен только расход.
Второе - для удалённого управления использовать только Hmi, а не рубильник, на конец - сухой контакт.
sergey-pek
Спасибо за ответ, но старый частотник работал по такому принцыпу - подается входное напряжение - запускается вся система. переделывать что-то иначе технически проблематично, поэтому хотелось бы оставить такой же принцып.
kosmos440o
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.
sergey-pek
Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.

Спасибо попробую
sergey-pek
Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.
Космос, огромное спасибо - получилось
luantic
Цитата(kosmos440o @ 3.9.2019, 17:22) *
параметр 3-15 источник задания надо выбрать 21. Должен заработать крутильник на панельке. Им выставить нужную частоту. Если нет крутильника, работают кнопки вверх-вниз.
параметр 5-10 должно быть 8. клеммы 12-18 установить перемычку.
параметр 14-20 должно быть не менее 1.

Надеюсь, Вы всё правильно настроили.




оставлю здесь, может кому в будущем пригодится

кстати сам так делаю, но не осознано, для чего ставится перемычка 12-18?
2222Sergej
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста,приточная вентиляция отключилась,пишет ошибку (критическое выключение,связь ПЧ1 ПРИТ),подскажите как исправить что бы она заработала?!