Отопление производственного помещения, Корректировка работы отопления |
|
|
|
|
11.10.2019, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
День добрый форумчане. Прошу вашей помощи по отоплению. Проблема следующего характера. У нас производственное отопления от ТЭЦ. Проблема в том что помещение вообще не прогревается. Если на втором этаже еще по зиме доходит до 15 градусов. То на первом этаже это в лучшем случае 7 градусов тепла. Хотя на входе 110-115 градусов а на выходе 20-35. Регистры в помещении труба 100 подача труба 40 спуск с регистров 25 труба. Отопление подается в начале на второй этаж и спускается на первый. При спуске уже вода имеет температуру 60-50 градусов. До нас систему переделывали там бойлерная была ее как то вырезали.Я приложил рисунок. Прошу вашей помощи как сделать чтобы система работала и не сняла последние штаны. Потому что система работает только при полно открытых кранах тогда начинает греть но счет нереально большой за 500 м2.Вопрос можно ли изменить и сделать подачу через 1 этаж на второй. Или если восстановить подмес с обратки будет лучше?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
|
11.10.2019, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вы, к нам на форум, не на такой машине приехали?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Галиев @ 12.10.2019, 0:24)  Вы, к нам на форум, не на такой машине приехали?
Да за окном оставил.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Галиев намекает что на изображения схема ,понятная толкьо Вам,если хотите ответ то нужно более понятно и подбробно показать
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 10:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pollop @ 11.10.2019, 18:59)  система работает только при полно открытых кранах тогда начинает греть но счет нереально большой за 500 м2. Становится тепло, но за это приходится платить? И какой выставляют счёт?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(tiptop @ 12.10.2019, 14:02)  Становится тепло, но за это приходится платить? И какой выставляют счёт? за 500 м2 150-200 т. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 14:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pollop @ 12.10.2019, 13:34)  за 500 м2 150-200 т. рублей Это за сколько гигакалорий?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2019, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Недавно знакомцы обратились с просьбой помочь переделать отопление офисных помещений на собственную котельную, за 800 м.кв. приходится отдавать 70 тыс.руб. за месяц, дорого.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Composter @ 12.10.2019, 13:43)  Галиев намекает что на изображения схема ,понятная толкьо Вам,если хотите ответ то нужно более понятно и подбробно показать День добрый повторюсь вот такой фоткой лучше конечно чем рисунок. Цитата(tiptop @ 12.10.2019, 18:02)  Это за сколько гигакалорий? 80-130 гКалл
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 9:24
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
1. Поставить узел учета тепла. 2. Установить КИП (манометры, термометры) на вводе. 3. Дальше в зависимости от параметров теплоносителя на вводе. Если есть нужный перепад (15 метров и больше) - проще всего восстановить элеватор. Если нет такового перепада - поставить клапан двухходовой, насосик в подачу системы отопления и контролер простенький по погоде. Тритон, ВОГЕЗ, ТРМ.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 10:42
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата 80-130 гКалл Мне одной эта цифра кажется странной?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 10:58
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
За сезон нормальная цифра. А по деньгам они ещё, поди-ка, и штрафы за обратку ловят, когда на полную открываются. Вопросов много пока, для начала, как такое запускают вообще, без единого КИПа. Суровый узел. А загогулины из металлопласта такие зачем загнуты красивые?
Сообщение отредактировал Машинист - 14.10.2019, 11:01
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 14:58)  За сезон нормальная цифра. А по деньгам они ещё, поди-ка, и штрафы за обратку ловят, когда на полную открываются. Вопросов много пока, для начала, как такое запускают вообще, без единого КИПа. Суровый узел. А загогулины из металлопласта такие зачем загнуты красивые? Это пытались установить тепловентилятор но он не помогает или отключает второй этаж))
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Мы это здание взяли в аренду но это отопление просто ужас. Найти не можем кто скажет как правильно сделать. Как восстановить. Готовы в разумных цифрах оплатить за подсказку. Ну правда 80 гк в месяц чтобы люди не мерзли. У нас оборудование не включается из за низкой температуры мы используем газовую пушку у этих станков..
что за узел учета тепла? это которая гики считает. И интересует перепад 15 метров. Если можно обьясните.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Есть подозрение что вместо узла учета договор примерно с таким обоснованием 500 м2*160 Вт/м2*720 час/мес*2000 руб/Гкал ~ 100 тыр/месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 15:50
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(pollop @ 14.10.2019, 12:46)  Мы это здание взяли в аренду но это отопление просто ужас. Найти не можем кто скажет как правильно сделать. Как восстановить. Готовы в разумных цифрах оплатить за подсказку. Ну правда 80 гк в месяц чтобы люди не мерзли. У нас оборудование не включается из за низкой температуры мы используем газовую пушку у этих станков..
что за узел учета тепла? это которая гики считает. И интересует перепад 15 метров. Если можно обьясните. Да, узел учета - это тот, который считает Гиги. У вас, по самым грубым расчетам, должно быть 30-50 гиг в месяц расход тепла на ваше здание, это в расчетном режиме, при морозе -30 весь месяц. (Разумеется, я не знаю множества факторов, таких как высота потолков, геометрические размеры здания, требуемая температура внутри, остекление, ворота, вентиляция, конструкция стен, полов, кровли и т.д.) Чтобы его поставить, вам надо вступить в договорные отношения с ТСО (теплоснабжающей организацией) - они должны выдать вам технические условия на проектирование и установку данного узла, согласовать проект, принять монтаж и допустить в коммерческую эксплуатацию. Чтобы тепло считалось по факту, как должно быть. Пока из ваших сообщений понятно, что вы в здании - арендатор, соответственно, права у вас в этом отношении никакие, и делать что-либо с системой не можете. Я не очень разбираюсь в тонкостях, но тут возможны два варианта - 1) либо ваш аренододатель должен вам обеспечить в помещении условия для работы, и как он это сделает - его проблема; 2) либо он великодушно предоставляет этот вопрос решить вам, но тогда ... соответственно это должно тогда отразиться на арендной плате. Разберитесь в этом, в отношениях своей аренды, за что вы платите, сколько, стоит ли оно того, и тогда мы вам сможем пошагово рассказать, как улучшить условия труда своих людей и станков. Пока я вижу ситуацию так: организовать учет, потому что без учета все прочие мероприятия вам никак не окупятся. А пока учет не организован, и вы платите по нормативу - надо жрать из системы по максимуму. Поставьте манометры на вводе, станет ясно что с давлением - станет ясно, есть ли смысл восстановить элеватор или сразу ставить клапан с насосом. Элеваторная схема работает от 10, а лучше от 15 метров перепада. 10 метров водяного столба - это один кгс/см2, если по шкале манометра. Или 0,1 МПа, манометры бывают разные. Соответственно, если разница между давлениями на входе и на выходе будет 1,5 кгс/см2 и более - есть смысл поставить на место элеватор.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 19:50)  Да, узел учета - это тот, который считает Гиги. У вас, по самым грубым расчетам, должно быть 30-50 гиг в месяц расход тепла на ваше здание, это в расчетном режиме, при морозе -30 весь месяц. (Разумеется, я не знаю множества факторов, таких как высота потолков, геометрические размеры здания, требуемая температура внутри, остекление, ворота, вентиляция, конструкция стен, полов, кровли и т.д.) Чтобы его поставить, вам надо вступить в договорные отношения с ТСО (теплоснабжающей организацией) - они должны выдать вам технические условия на проектирование и установку данного узла, согласовать проект, принять монтаж и допустить в коммерческую эксплуатацию. Чтобы тепло считалось по факту, как должно быть. Пока из ваших сообщений понятно, что вы в здании - арендатор, соответственно, права у вас в этом отношении никакие, и делать что-либо с системой не можете. Я не очень разбираюсь в тонкостях, но тут возможны два варианта - 1) либо ваш аренододатель должен вам обеспечить в помещении условия для работы, и как он это сделает - его проблема; 2) либо он великодушно предоставляет этот вопрос решить вам, но тогда ... соответственно это должно тогда отразиться на арендной плате. Разберитесь в этом, в отношениях своей аренды, за что вы платите, сколько, стоит ли оно того, и тогда мы вам сможем пошагово рассказать, как улучшить условия труда своих людей и станков. Пока я вижу ситуацию так: организовать учет, потому что без учета все прочие мероприятия вам никак не окупятся. А пока учет не организован, и вы платите по нормативу - надо жрать из системы по максимуму. Поставьте манометры на вводе, станет ясно что с давлением - станет ясно, есть ли смысл восстановить элеватор или сразу ставить клапан с насосом. Элеваторная схема работает от 10, а лучше от 15 метров перепада. 10 метров водяного столба - это один кгс/см2, если по шкале манометра. Или 0,1 МПа, манометры бывают разные. Соответственно, если разница между давлениями на входе и на выходе будет 1,5 кгс/см2 и более - есть смысл поставить на место элеватор. Здание мы арендуем по очень дешевой цене. Поэтому все пляски с отоплением наши. Счетчик гигов стоит на входе в здание. и температура на входе по счетчику 110 на выходе 20-35, обьем воды за час проходит из данных счетчика 1500-2500 литров. Давление очень большое на входе так как у нас лопнула труба за считанные секунды мы приобрели бассейн и напор просто оглашенный. в месяц по счетчику получается от 80гк и у нас не прямой договр с теплоснабжающей компанией а через посредника. Мы подключены к ним напрямую еще есть ньюанс. если в начале открыть отопление чтобы цех прогрелся а потом закрыть. То потом очень медленно запускается отопление и то только при максимум открытой затворе
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 17:13
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(pollop @ 14.10.2019, 17:01)  Здание мы арендуем по очень дешевой цене. Поэтому все пляски с отоплением наши. Счетчик гигов стоит на входе в здание. и температура на входе по счетчику 110 на выходе 20-35, обьем воды за час проходит из данных счетчика 1500-2500 литров. Давление очень большое на входе так как у нас лопнула труба за считанные секунды мы приобрели бассейн и напор просто оглашенный.
в месяц по счетчику получается от 80гк
и у нас не прямой договр с теплоснабжающей компанией а через посредника. Мы подключены к ним напрямую
еще есть ньюанс. если в начале открыть отопление чтобы цех прогрелся а потом закрыть. То потом очень медленно запускается отопление и то только при максимум открытой затворе Счетчик есть. Хорошо. Разбираемся дальше 1) когда полностью открываете задвижки, сколько идёт объем по счетчику и какая температура при этом на выходе? 2) Оглашенный напор и считанные секунды - не показатель. Мы в том году порвали водопровод, там всего-то три кгс/см2 давление было, а бассейн получили тоже за считанные секунды, и через минуту уже река текла по улице. Поставьте манометры и дайте фактические давления на входе и выходе. 3) У вас 110 градусов на входе круглый год? Не меняется с температурой на улице?
Сообщение отредактировал Машинист - 14.10.2019, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 19:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А стен у этого здания четыре или на одну меньше?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 20:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 12.10.2019, 19:25)  Недавно знакомцы обратились с просьбой помочь переделать отопление офисных помещений на собственную котельную, за 800 м.кв. приходится отдавать 70 тыс.руб. за месяц, дорого. Хотят вложить пару миллионов, чтобы отдавать потом не по 70 тысяч в месяц, а по 50?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 14.10.2019, 20:35)  Хотят вложить пару миллионов, чтобы отдавать потом не по 70 тысяч в месяц, а по 50?  Расчетный срок окупаемости - три года.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 21:13)  Счетчик есть. Хорошо. Разбираемся дальше 1) когда полностью открываете задвижки, сколько идёт объем по счетчику и какая температура при этом на выходе? 2) Оглашенный напор и считанные секунды - не показатель. Мы в том году порвали водопровод, там всего-то три кгс/см2 давление было, а бассейн получили тоже за считанные секунды, и через минуту уже река текла по улице. Поставьте манометры и дайте фактические давления на входе и выходе. 3) У вас 110 градусов на входе круглый год? Не меняется с температурой на улице? На входе меняется от 80-120 помойму. а на выходе болше 35 не было. Манометры сегодня установят.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019, 7:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Есть еще один немаловажный момент. Почем гигакаллория? Если тысячи три, то лучше от этого здания избавляться.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
1982
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 21:13)  Счетчик есть. Хорошо. Разбираемся дальше 1) когда полностью открываете задвижки, сколько идёт объем по счетчику и какая температура при этом на выходе? 2) Оглашенный напор и считанные секунды - не показатель. Мы в том году порвали водопровод, там всего-то три кгс/см2 давление было, а бассейн получили тоже за считанные секунды, и через минуту уже река текла по улице. Поставьте манометры и дайте фактические давления на входе и выходе. 3) У вас 110 градусов на входе круглый год? Не меняется с температурой на улице? Сейчас установили манометры но тец у нас пока не качает в полноте на входе 0,4 на выходе 0,2 мпа
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2019, 10:44
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(pollop @ 15.10.2019, 10:33)  Сейчас установили манометры но тец у нас пока не качает в полноте на входе 0,4 на выходе 0,2 мпа Хороший перепад. При таком перепаде у вас через прямой кусок трубы, установленный вместо элеватора, должно пролетать со свистом кубометров пятнадцать-двадцать в час. Что сейчас по факту? В каком положении задвижки? Сколько идёт по счетчику и какие температуры на входе/выходе?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
[quote name='Машинист' date='15.10.2019, 14:44' post='1466996'] Хороший перепад. При таком перепаде у вас через прямой кусок трубы, установленный вместо элеватора, должно пролетать со свистом кубометров пятнадцать-двадцать в час. Что сейчас по факту? В каком положении задвижки? Сколько идёт по счетчику и какие температуры на входе/выходе? [/quot Задвижки сильно прикрыты. У кого мы запитаны балуются с отоплением у них автобаза. но вчера температура на входе была 60 на выходе 10 но у нас и погода вчера была +18. И у нас как будто каждый день запуск отопления. Кубатуру не засекал.
Мои данные еще могут быть не верны из за того что отопление пока не постоянное. Мы привязаны к автобазе. А они экономят. и не включают его
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019, 9:58
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Однако, на манометрах 4 килограмма на входе и два на выходе. Поищите в тепловом узле штуковину вот такого вида
поставьте её на место, перед этим не забудьте убедиться, что в ней есть сопло, и откройте задвижки полностью. А пока все это делается, нарисуйте схему, каким образом вы привязаны к автобазе, интересует точка врезки, диаметры, длины, арматура, место установки узла учета. Можете фотографировать, если объект не покрыт государственной тайной.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 13:58)  Однако, на манометрах 4 килограмма на входе и два на выходе. Поищите в тепловом узле штуковину вот такого вида
поставьте её на место, перед этим не забудьте убедиться, что в ней есть сопло, и откройте задвижки полностью. А пока все это делается, нарисуйте схему, каким образом вы привязаны к автобазе, интересует точка врезки, диаметры, длины, арматура, место установки узла учета. Можете фотографировать, если объект не покрыт государственной тайной. Они идут же по номерам? вот к нам подходит 1 и второй номер какой лучше поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019, 17:07
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Посовещавшись, решили, что лучше даже третий. Очень не нравится, что нет картины происходящего при полностью открытых задвижках. Непонятно, жива ли система вообще, там может быть забито намертво где-нибудь в узких местах, что не потянет никакой элеватор.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019, 18:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Если стоят гладкотрубные регистры больИх диаметров, то с номером лучше не мельчить, будет низкий коэффициент смешения и с неравномерностью проблему не решите. Трёшка - самое оно. Третий номер - моя слабость))
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.10.2019, 18:23
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 13:58)  Однако, на манометрах 4 килограмма на входе и два на выходе. Поищите в тепловом узле штуковину вот такого вида
поставьте её на место, перед этим не забудьте убедиться, что в ней есть сопло, и откройте задвижки полностью. А пока все это делается, нарисуйте схему, каким образом вы привязаны к автобазе, интересует точка врезки, диаметры, длины, арматура, место установки узла учета. Можете фотографировать, если объект не покрыт государственной тайной. Я снял видео подключения обьем большой не загружается на сайт. https://mega.nz/#!XVQHUKQT!QkiFsHEm...KH48uBI-1zlTZcU
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Второе видео регистров в помещении https://mega.nz/#!OBgUCKqZ!tu2xNU-G...b6htssmTXvJ_d74Цитата(HeatServ @ 16.10.2019, 22:23)  Если стоят гладкотрубные регистры больИх диаметров, то с номером лучше не мельчить, будет низкий коэффициент смешения и с неравномерностью проблему не решите. Трёшка - самое оно. Третий номер - моя слабость)) Третий номер по установочному размеру к нам не встает.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019, 7:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(pollop @ 17.10.2019, 7:19)  Второе видео регистров в помещении https://mega.nz/#!OBgUCKqZ!tu2xNU-G...b6htssmTXvJ_d74Третий номер по установочному размеру к нам не встает. Не так переварить. Хотя, найти б/у двушку, сопло на миллиметров 8 и посмотреть что получится. Дешевле.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
День добрый. Установили элеватор с соплом 8мм и сегодня запустили систему. Как то странно но давление на манометрах с разницей в одно деление. Так должно быть с элеватором? или что то неправильно?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019, 15:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(pollop @ 23.10.2019, 13:08)  День добрый. Установили элеватор с соплом 8мм и сегодня запустили систему. Как то странно но давление на манометрах с разницей в одно деление. Так должно быть с элеватором? или что то неправильно? Если это в системе, то так и должно быть, там гидравлические потери исчисляются в метрах водяного столба. Обычно 0,8-1,5 метра.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.10.2019, 15:47
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(HeatServ @ 23.10.2019, 19:47)  Если это в системе, то так и должно быть, там гидравлические потери исчисляются в метрах водяного столба. Обычно 0,8-1,5 метра. то есть 4 атмосферы на подаче и 3,9 на обратке это нормально. У нас трубы еле теплые. Пошли другим методом. Закрыли обратку в сгон подключили шланг и пустили на улицу и сразу по зданию побежало тепло. когда обратку опять открыли все вернулось на круги своя еле тепло. и спуска обратки за заслонкой в магистраль тэц давление такое же. Может насос поставить. Такое ощущение что вода еле двигается.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019, 17:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(pollop @ 23.10.2019, 16:34)  то есть 4 атмосферы на подаче и 3,9 на обратке это нормально. У нас трубы еле теплые. Пошли другим методом. Закрыли обратку в сгон подключили шланг и пустили на улицу и сразу по зданию побежало тепло. когда обратку опять открыли все вернулось на круги своя еле тепло. и спуска обратки за заслонкой в магистраль тэц давление такое же. Может насос поставить. Такое ощущение что вода еле двигается. Ничего не понял, а на вводе какой перепад? Перепад это разность давлений между подающим и обратным трубопроводом.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2019, 23:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
При элеваторе так и должно быть: до элеватора перепад исходный из сети, в вашем случае это килограмма два. После элеватора на системе отопления перепад маленький совсем, метр-два. В килограммах это одна-две десятых. У вас в системе затык где-то, или арматура недооткрыта, или у задвижки щеки упали, или засрано капитально. Открывайте обратку на пролив, как вы делаете, и попробуйте на звук пройти послушать по системе, где шум будет - там и ищите. И что стало с обраткой? В предыдущих сообщениях у вас было 0,2 МПа в обратке. Откуда нарисовалось 3,9 атмосферы? Вас соседи давят? Вам или специалист на месте нужен, или в реальном времени цифры сюда давайте - давления, температуры, расходы. Иначе не понять ничего.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.10.2019, 23:53
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147896

|
Цитата(Машинист @ 24.10.2019, 3:51)  При элеваторе так и должно быть: до элеватора перепад исходный из сети, в вашем случае это килограмма два. После элеватора на системе отопления перепад маленький совсем, метр-два. В килограммах это одна-две десятых. У вас в системе затык где-то, или арматура недооткрыта, или у задвижки щеки упали, или засрано капитально. Открывайте обратку на пролив, как вы делаете, и попробуйте на звук пройти послушать по системе, где шум будет - там и ищите. И что стало с обраткой? В предыдущих сообщениях у вас было 0,2 МПа в обратке. Откуда нарисовалось 3,9 атмосферы? Вас соседи давят? Вам или специалист на месте нужен, или в реальном времени цифры сюда давайте - давления, температуры, расходы. Иначе не понять ничего. Сейчас давление на входе 4 на выходе 3,8. Температура на входе 65 на выходе 47. расход воды 1,87 м3 в час. Пошел говорить с соседом он говорит. Не знаю всем дали так стало. От них запитываются еще несколько организаций. Хотя на их офисное здание перепад 2 очка
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019, 14:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(pollop @ 24.10.2019, 14:03)  Сейчас давление на входе 4 на выходе 3,8. Температура на входе 65 на выходе 47. расход воды 1,87 м3 в час. Это означает, что элеватор там работать не будет. Элеватору для работы метров хоть десять перепада нужно, а у Вас два. Узнайте вообще про гидравлический режим в ЭСО.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2019, 18:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12282
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(pollop @ 24.10.2019, 14:05)  Сейчас давление на входе 4 на выходе 3,8. Температура на входе 65 на выходе 47. расход воды 1,87 м3 в час.
Пошел говорить с соседом он говорит. Не знаю всем дали так стало. От них запитываются еще несколько организаций.
Хотя на их офисное здание перепад 2 очка Скиньте фотку узла еще раз, где у вас манометры стоят. По расходу и температуре у вас нормально все, это параметры начала отопительного сезона. На улице сейчас какая температура? И в здании вашем какая температура? возможно, потребуется сопло на миллиметр-полтора рассверлить, но пока не трогайте. И прогрев приборов еще интересует - они все равномерно еле теплые, или какие-то не работают совсем?
Сообщение отредактировал Машинист - 24.10.2019, 18:07
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)