АЛИМ
сообщение 13.10.2019, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016



Добрый день форумчане Кто нибудь может помочь мне в сложившей ситуации Будка для скважинного насоса мощностью 3 квт Установлено счетчик прямого включения меркурий 230 АМ2 10-100 А рядом частотник Fuji Electric FRN 0013 C2S-4E Первый раз когда включали насос через 20 минут сгорело плата на счетчике После установил на входе к ЧП фильтр заменил счетчик на новый повторилась тоже самое .сгорел второй счетчик Думал может меркурий виноват и установил счетчик энергомеру, тоже самое Заземлено вес металлический корпус к гильзу скважину Без ЧП никак потому что это такой проект Как найти выход?
Заранее спасибо и извинение за грамматику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Можете установить, что именно сгорело (фото)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2019, 17:12
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37) *
что именно сгорело


Цитата(АЛИМ @ 13.10.2019, 14:54) *
сгорело плата


wink.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 17:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что, целиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.10.2019, 19:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Судя по всему, не просто целиком, а синим пламенем... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2019, 20:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так поставьте фильтр к самому счетчику- он ведь горит, а не двигло насоса с ЧП. Да и сами померьте, может и без вашего ЧП там высокочастотной составляющей много лишней, из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 20:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40928
Совместимость ПЧ и электросчетчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 13.10.2019, 20:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37) *
Можете установить, что именно сгорело (фото)?


Горят там резисторы в цепи емкостного делителя выпрямителя источника питания.. Китайщина! В смысле - так схемотехника источника питания сделана!

Опередил Котловой! Спс!

Сообщение отредактировал По самые по... - 13.10.2019, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 20:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2019, 20:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 20:31) *
Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.

Потому собственно и написал, что 13-15 кгц кондер в 0.5мкф не преграда совсем, и преграда только для 50 гц, потому для таких частот он не "гасящий" совсем. Ну и еще и 0.5 и 1 вт резисторы там в блоке странны по величине, даже в светодиодных лампах 2вт резисторы нормальные людя ставят на лампочках 9-18 Вт. Ну как им не гореть с их мощностью в 0.5 Вт в устройстве с потребляемой мощностью выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 21:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Можно попробовать что-нибудь в этом роде:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija...tika/ems-filtry
Только должно быть железное заземление частотника и фильтра, короткоми и толстыми проводниками.
http://vectorgroup.ru/products/filters

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.10.2019, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 13.10.2019, 22:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 21:36) *
Можно попробовать что-нибудь в этом роде:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija...tika/ems-filtry

Ценники ну просто конские!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 22:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2019, 23:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 22:53) *
Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.

А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.10.2019, 23:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(инж323 @ 13.10.2019, 23:28) *
А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.

Магнитики? Что за магнитики?
Если фильтр установить на клеммы напряжения счётчика, то есть опасение, что они внесут фазовый сдвиг, и это внесёт погрешность в измерение активной/реактивной мощностей. Да и поставщик эл. энергии не одобрит всякие довески перед счётчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.10.2019, 0:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 23:37) *
Магнитики? Что за магнитики?
.

типа этого на проводе с юсб
http://go.mail.ru/redir?src=37386a&via...sLmfi-tBwAPDyKu
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.10.2019, 6:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Это совсем не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.10.2019, 9:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛИМ
сообщение 14.10.2019, 10:08
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016



Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.10.2019, 11:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



по вашему замена счетчика и установка фильтров это не эксперимент ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 14.10.2019, 11:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(АЛИМ @ 14.10.2019, 10:08) *
Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так


Фотки сбросьте: общий вид, потроха шкафа, где-что установлено, как подключено. Чем больше подробностей - тем лучше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛИМ
сообщение 14.10.2019, 16:59
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016



Вот как выглядит

фильтр для ЧП
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20191014_084715.jpg ( 13,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20191014_085457.jpg ( 17,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 14.10.2019, 20:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



АЛИМ! Ты русский язык понимаешь? Я просил фотки всего шкафа, и подключения! Как выглядит горелый счетчик и фильтр, я и без твоих фотографий знаю.
Я ничем не могу тебе помочь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.10.2019, 21:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(manjey73 @ 14.10.2019, 10:33) *
Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...

а если тока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.10.2019, 21:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



понял, тт не поможет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных