> Струйная вентиляция паркинга
cpt
сообщение 29.10.2019, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Делаю расчёт расходов струйной вентиляции паркинга по СП 300.1325800.2017

Получил требуемый расход струйной вентиляции 288100 м.куб/ч

И столкнулся со следующей проблемой при подборе вентиляторов. По величине итоговой тяги вентилятора Fр 50Н и скорости vxmin=0,8 м/с по приложению И мне чтобы продуть весь паркинг достаточно одного ряда вентиляторов Ln=50 м притом что длина паркинга максимум 40 метров, а расстояние от вентилятора до дымоприёмного устройства 30-35 метров. Вот только вентиляторы с таким напором имеют расход порядка 9000 м.куб/ч и мне надо сделать ряд 32 вентилятора что бы набрать нужный расход хоть и достаточно по расчёту 3-4 вентиляторов.

Это нормальна ситуация для таких систем? Есть варианты вентиляторов с расходами по 90-120 тысяч с тягой по 1000 Па, но там уже диаметр вентилятор слишком большой.

Как быть в таких ситуация? Ставить вентиляторы группами в проездах или с равным шагом b? Или может есть модели вентиляторов с большими расходами и малой высотой?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2019, 7:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
А почему не рассматриваете традиционный вариант дымоудаления?
Там и расходы более адекватные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 31.10.2019, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Расходы самих систем дымоудаления и компенсации те же, это именно расход струйных вентиляторов.

Проблема в зонах проезда высотой 2.7 метра без коммуникаций при высоте паркинга 2.7 метра. Со струйной вентиляцией можно уйти от этой проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных