Цитата
был старый привод Danfoss AMB-162
На объекте 2 привода AMB-162. Работают следующим образом:
- даешь 5В - привод поворачивается на 30-35%
- после даешь 7В - привод становится на 45-50%
- после даешь 2В - привод становится на 35-40%
- даешь 0 или 10В - привод уходит в крайнее положение.
В общем, "не докручивает" до заданного положения ~1/3 от заданного, кроме крайних положений.
Данфосс в плане приводной техники вообще расстраивает. Есть проблемы с АМЕ 655 (вот так они работают при постоянном задании
https://www.youtube.com/watch?v=DpPAbdgJn4A).
АМЕ 438, которые только от переменки работают и без ручного управления.
Уж лучше ЕСБЕ, покуда на белимо нет денег.