Цитата(manjey73 @ 23.12.2019, 15:12)

Так ПИДы есть вроде для ПР, берите и ставьте каскадом

Ну это понятно... )) Подумал мож макрос какой специальный есть для этих случаев... ))
Цитата(LordN @ 23.12.2019, 15:14)

нужны два пид-регулятора последовательно, первый по ошибке уставка-помещение делает уставку для канала второму.
в первом неплохо с какой-то периодичностью сбрасывать значение в еепром и при сбое-старте после недолгого простоя загружать в первый регулятор.
что-то почти готовое есть в конструкторском проекте сегнетикса. но там кажетс все закрыто и пользовать только с пикселем.
Спасибо за полезный совет по сброске в еепром.