> Каскадный ПИД регулятор, температура в помещении - температура в воздуховоде
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.12.2019, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Ещё раз всем здрасте.

Контроллер ПР200. Требуется управлять температурой в помещении за счёт температуры воздуха в приточке. В крайний раз пользовал каскадное регулирование на контроллере Regin, он конфигурируемый - с ним никаких проблем. А тут возникла необходимость написать каскадный регулятор ручками в FBD. Знаю, что Космос440о в своём контроллере применил каскадный ПИД, а вот для ПР200 нет ли случайно у кого готового макроса или полезной ссылки?

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.12.2019, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
manjey73
сообщение 23.12.2019, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Так ПИДы есть вроде для ПР, берите и ставьте каскадом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.12.2019, 15:14
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужны два пид-регулятора последовательно, первый по ошибке уставка-помещение делает уставку для канала второму.
в первом неплохо с какой-то периодичностью сбрасывать значение в еепром и при сбое-старте после недолгого простоя загружать в первый регулятор.
что-то почти готовое есть в конструкторском проекте сегнетикса. но там кажетс все закрыто и пользовать только с пикселем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.12.2019, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 23.12.2019, 15:12) *
Так ПИДы есть вроде для ПР, берите и ставьте каскадом smile.gif

Ну это понятно... )) Подумал мож макрос какой специальный есть для этих случаев... ))

Цитата(LordN @ 23.12.2019, 15:14) *
нужны два пид-регулятора последовательно, первый по ошибке уставка-помещение делает уставку для канала второму.
в первом неплохо с какой-то периодичностью сбрасывать значение в еепром и при сбое-старте после недолгого простоя загружать в первый регулятор.
что-то почти готовое есть в конструкторском проекте сегнетикса. но там кажетс все закрыто и пользовать только с пикселем.

Спасибо за полезный совет по сброске в еепром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 23.12.2019, 21:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Можно попроще.
Программно ограничить сигнал управления на регулятор, если параметр и так идет в нужную сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.12.2019, 7:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



или тупо корректировать уставку - если превышение на 2 градуса, на 2 градуса понижать. Многие так делают, и ничего, как-то работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.12.2019, 8:24
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(kosmos440o @ 24.12.2019, 11:37) *
или тупо корректировать уставку - если превышение на 2 градуса, на 2 градуса понижать. Многие так делают, и ничего, как-то работает.

это тот же регулятор, только П
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274