Добрый день всем! Может у кого-то есть практический опыт по проектированию воздушников на надземной теплосети. Не замерзнет ли вода в трубе-ответвлении от воздушника по примеру схемы, приведенной на приложенном чертеже? Можно ли остатки воды удалить полностью? Кран установлен в проекте из удобства эксплуатации на высоте 1,5м от земли и чтобы не устраивать стационарную площадку для обслуживания. Спасибо за ваши ответы!
Прикрепленные файлы
__1.png ( 28,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 39)
|
|
27.12.2019, 12:52
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Замерзнет. Тут только до отметки выхода трубопровода из котельной можно опуститься, заизолировав совместно с трассой воздушник. Ниже труба должна быть уже пустая. Поэтому, либо площадка, либо управление краном снижение, с земли.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 12:46)  Добрый день всем! Может у кого-то есть практический опыт по проектированию воздушников на надземной теплосети. Не замерзнет ли вода в трубе-ответвлении от воздушника по примеру схемы, приведенной на приложенном чертеже? Можно ли остатки воды удалить полностью? Кран установлен в проекте из удобства эксплуатации на высоте 1,5м от земли и чтобы не устраивать стационарную площадку для обслуживания. Спасибо за ваши ответы!  Уберите эту качергу которая идет вниз и оставьте просто кран на трубе. НЕ каждый день туда лазить же. А иначе замерзнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 13:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Машинист @ 27.12.2019, 12:52)  Замерзнет. Тут только до отметки выхода трубопровода из котельной можно опуститься, заизолировав совместно с трассой воздушник. Ниже труба должна быть уже пустая. Поэтому, либо площадка, либо управление краном снижение, с земли. или зайти в котельную и поставить его там
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Цитата(ivan-l-ing @ 27.12.2019, 13:42)  или зайти в котельную и поставить его там не, такого варианта уже нету
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Сейчас широко используются саморегулирующиеся греющие кабели. От котельной недалеко, цена копеечная, срок службы большой.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Цитата(zeman @ 27.12.2019, 16:26)  Сейчас широко используются саморегулирующиеся греющие кабели. От котельной недалеко, цена копеечная, срок службы большой. не знала про такие. Хорошее предложение! спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2019, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 16:45)  не знала про такие. Хорошее предложение! спасибо! Вот когда чудаки (м) забудут это кабель включить, или он сгорит, или ..., вот тогда Вы будете икать и удивляться, кто ж это Вас так вспоминает. Послушайте Машиниста, раз уж в котельную зайти полдюймовой трубкой ну никак нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 16:45)  не знала про такие. Хорошее предложение! спасибо! Плохое предложение. Лучше сделать небольшую площадку над трубами и поставить кран непосредственно на трубе. Все эти греющие кабели обязательно забудут включить в самый мороз... и обязательно замёрзнет даже при кратковременном отключении электричества.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2019, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Маша, не слушайте этих ретроградов. Ставьте задачу разработчику АС, это его забота сделать так, чтобы не забыли включить и чтобы лампочка аварии загорелась, если вдруг кабель "сгорит".
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2019, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(zeman @ 29.12.2019, 19:04)  Маша, не слушайте этих ретроградов. Ставьте задачу разработчику АС, это его забота сделать так, чтобы не забыли включить и чтобы лампочка аварии загорелась, если вдруг кабель "сгорит". Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев😁👍
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2019, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Замерзнет обязательно. Но это не самое страшное. Хуже всего, что замерзший лед порвет тупиковый участок трубопровода воздушника. А когда чуть потеплеет - то туда пойдет вода и для ликвидации уже нужно будет останавливать теплосеть. Насчет ретроградов - если у эксплуатации нет опыта работы со спутниками, то заморозят обязательно. В нашей отрасли достаточно труб с обогревом, персонал бдит и то периодически случается.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2019, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(zeman @ 29.12.2019, 19:04)  если вдруг кабель "сгорит". То указанный узел замерзнет, с лампочкой, с СМС - оповещением, очень быстро замерзнет, и ни кто не успеет ничего с ним сделать. Генерал, видимо забыл, как по эстафете передается информация. 1. Оператор позвонит диспетчеру; 2. Диспетчер (а на дворе ночь и Новый год, мороз -25, как обычно) попытается найти кого-нибудь; 3. Нашедшийся, припол.., прибыв на место доложит диспетчеру, что греющему кабелю кирдык; 4. Диспетчер скажет: - Вах! Надо срочно заменить! 5. Пока суть да дело, полдюймовой трубке тоже придет кирдык.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2020, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Цитата(dmchehow @ 29.12.2019, 19:09)  Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев Цитата(Twonk @ 29.12.2019, 20:11)  Замерзнет обязательно. Но это не самое страшное. Хуже всего, что замерзший лед порвет тупиковый участок трубопровода воздушника. А когда чуть потеплеет - то туда пойдет вода и для ликвидации уже нужно будет останавливать теплосеть. Цитата(Галиев @ 29.12.2019, 20:14)  То указанный узел замерзнет, с лампочкой, с СМС - оповещением, очень быстро замерзнет, и ни кто не успеет ничего с ним сделать. Генерал, видимо забыл, как по эстафете передается информация. Какая животрепещущая тема, а казалось мне такой простой А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха???
Сообщение отредактировал Maria999u - 9.1.2020, 15:58
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2020, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Maria999u @ 9.1.2020, 15:57)  А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха??? Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(zeman @ 9.1.2020, 16:25)  Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей? Нет. При заполнении сети воздух будет выходить из автоматического воздухоотводчика примерно 5016 часов. А потом он забьется букашками и перестанет работать, в лучшем случае будет травить воду.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2020, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Maria999u @ 9.1.2020, 15:57)  А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха??? а вы такой знаете с Т рабочей реальной до 150?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 488
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло.
Сообщение отредактировал azmt - 10.1.2020, 13:18
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(zeman @ 9.1.2020, 16:25)  Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей? Кстати. А почему нельзя применить приставную, носимую алюминиевую лестницу?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(azmt @ 10.1.2020, 13:18)  Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло. Посмотрите, на какой высоте будет расположена запорная арматура для управления удалением воздуха, включая Вашу перемычку?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 488
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Не понял в чем сложность. Делается почти как по чертежу в сообщении №1, но будет два крана и две врезки. На высоте доступной для обслуживания.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Если будет 2 одинаковых опуска с прямой и с обратки, и свободные концы соединить для циркуляции, а уже с соединения сделать спускник, тогда не замерзнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(azmt @ 10.1.2020, 18:17)  Не понял в чем сложность. Делается почти как по чертежу в сообщении №1, но будет два крана и две врезки. На высоте доступной для обслуживания. и при этом на высоте недоступной для несанкционированного доступа.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 488
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 19:31)  Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть. Нет, в ту же трубу. Байпас наверное было правильно написать
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 20:31)  Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть. Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи. Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока
Сообщение отредактировал Twonk - 10.1.2020, 19:02
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 19:02)  Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.
Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока Верное решение, арматуру на спуск воздуха врезать перед кранами на опусках, что бы можно было перекрыв трубу организовать сброс с верхних точек.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 19:02)  Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.
Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока если вариант "междусобойчика", то красным обозначенное пройдет. Если пойдет официально обозначенным в чертеже, то РТН и Экспертизу не пройдет. Кран красный уберете, то потянет.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(azmt @ 10.1.2020, 18:41)  Нет, в ту же трубу. Байпас наверное было правильно написать  Неверное решение. Сделав петлю (Нестерова) ниже трубопровода собственно теплотрассы, такая "сопля" повиснет до отметки 1.600, вода в ней остынет и замерзнет. Так как естественной циркуляции в ней не будет, "мешок" в нижней точке. Нарисуйте сперва эту трубу и сами поймете. Цитата(инж323 @ 10.1.2020, 19:12)  если вариант "междусобойчика", то красным обозначенное пройдет. Если пойдет официально обозначенным в чертеже, то РТН и Экспертизу не пройдет. Кран красный уберете, то потянет. Ну, может кран нарисовать меньшего диаметра, например на пол дюйма, глядишь и прокатит. А то на наших сетях при надземном исполнении этого добра висит немеряно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 19:16)  Ну, может кран нарисовать меньшего диаметра, например на пол дюйма, глядишь и прокатит. А то на наших сетях при надземном исполнении этого добра висит немеряно. не имеет даже значения аметр- прямой запрет же. А вот насчет "мешка" согласен.- ящик с краном черным четко на низе самой основной трубы будет, что б эта труба до спускника в основную ТИ ТС была замотана.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Так до низу основной трубы четыре с половиной метра!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 19:33)  Так до низу основной трубы четыре с половиной метра! там и ящик с краном воздушным. А на осмотр сети не два чела идут с лестницей на плече, а таки авто и кран там на отм. 4 метра будет четко недоступен посторонним и не замерзнет будучи замотанным в ТИ самой трубы теплосети. правда какой то странным случай отметок сети и этого странного опуска на 4 метра. А чего не идти на 1.0-2.0 метра и местами подниматься к 6.0 метрам для организации прохода\проезда через саму ТС? тогда и про ящик с краном станет более внятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Но протянуть воздушник спутником по трассе аж два метра и за теплой стеной сделать выпуск с крана нельзя от слова "никак"!
Сообщение отредактировал Галиев - 10.1.2020, 19:54
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 19:54)  Но протянуть воздушник спутником по трассе аж два метра и за теплой стеной сделать выпуск с крана нельзя от слова "никак"! тут похоже в границах балансовых дело. За стеной - генерация, а до стены ТСО. может в этом тема? а так чисто инженерно согласен, проще за стену вывести и до неё идти в ТИ основной трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2020, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(Галиев @ 10.1.2020, 21:04)  Верное решение, арматуру на спуск воздуха врезать перед кранами на опусках, что бы можно было перекрыв трубу организовать сброс с верхних точек. И так можно воздух выпустить, как сейчас на эскизе. Например из прямой выпускаем, закрыв воздушник обратки и открыв дренаж перемычки и воздушник на прямой. А арматуры на одну меньше, чем если два воздушника делать. И все равно, персонал нужно учить, чтобы эти сопли-петли зимой проверяли на проходимость
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2020, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4304
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 22:24)  И так можно воздух выпустить, как сейчас на эскизе. Например из прямой выпускаем, закрыв воздушник обратки и открыв дренаж перемычки и воздушник на прямой. А арматуры на одну меньше, чем если два воздушника делать. И все равно, персонал нужно учить, чтобы эти сопли-петли зимой проверяли на проходимость Согласен, так действительно проще. Вот только обходчиков ТС нужно стажировать "за руку".
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2020, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33593
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Twonk @ 10.1.2020, 22:24)  И так можно воздух выпустить, как сейчас на эскизе. Например из прямой выпускаем, закрыв воздушник обратки и открыв дренаж перемычки и воздушник на прямой. А арматуры на одну меньше, чем если два воздушника делать. И все равно, персонал нужно учить, чтобы эти сопли-петли зимой проверяли на проходимость именно кран на "дренаж перемычки" делает её ненормативной- нет крана и не станет нарушения, но тогда и нет перемычки меж Т1 и Т2 и для создания некой циркуляции её нет.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.1.2020, 13:04
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2020, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(Maria999u @ 9.1.2020, 16:57)  Какая животрепещущая тема, а казалось мне такой простой А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха??? Сделать врезку в теплосеть и греющий контур в одной тепловой изоляции с этой "кочергой" А внизу можно стационарный пост с отопительным прибором для удобства обслуживания.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2020, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Цитата(инж323 @ 11.1.2020, 13:04)  именно кран на "дренаж перемычки" делает её ненормативной- нет крана и не станет нарушения, но тогда и нет перемычки меж Т1 и Т2 и для создания некой циркуляции её нет. Это всё не то, чтобы ненормативно, а просто глупо. Даже в Багдаде понимают, что если в байпасе будет циркуляция, в нём не будет воздуха, а если в байпасе не будет циркуляции, в нём будет лёд. Вообще эксплуатировать тепловые сети при температурах ниже +8 - глупая затея)))
|
|
|
|
|
|