> Ach550 управление по Modbus
kosmos440o
сообщение 12.2.2020, 1:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста адрес уставки давления ЧП. Что-то пролистал пару раз, ничего не понял.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.2.2020, 1:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
m3F
сообщение 12.2.2020, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если настройки корректные то: 40003 (можно еще через внутреннюю уставку 44011, но я не рекомендую).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.2.2020, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Спасибо. Я буду пытаться запускать по дискретному входу DI4, а частоту пихать по сети. Получится? Наладчики что-то сомневаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 14.2.2020, 9:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 14.2.2020, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(m3F @ 14.2.2020, 9:35) *
Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).


Это ОЗУ должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2020, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(m3F @ 14.2.2020, 9:35) *
Вроде пуск/стоп нельзя настроить на DI4, только DI1, DI6.
Запускать по DI, а задавать частоту/скорость по шине можно (адрес 40002).

На DI1 уже посадили защиту до меня (делаю модернизацию). Вроде как параметром 1608 можно установить деактивацию на DI4. А вот будет ли привод запускаться после снятия деактивации, это вопрос. Если нет, тогда придётся менять местами подключенное к DI1 и DI4.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2020, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.3.2020, 13:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Эти бараны из АББ перепутали в протоколе Modbus 3 и 4 группу, Input Registers и Holding Registers. Настройку ПИДов не вывели. Зато наколбасили каких-то профилей, в которых всё по разному. Если была задача усложнить жизнь наладчикам, то она выполнена. Ну блин что за блин...

Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.3.2020, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных