Цитата(adid0seg @ 21.7.2020, 10:18)

А почему частотник может падать в ошибку 13 при не работающем двигателе ?
Цитата(adid0seg @ 21.7.2020, 9:17)

, один частотник за ночь не включался т.к срабатывает по температуре , но все равно упал в ошибку
А почему Вы думаете что не включался?
Мало ли что ему контроллер приточки делал.
Может там автосброс есть
Цитата
Он наверно всегда работает, ток посмотрите у остановленного. Так бывает, когда управление по 0-10В. Возможно еще раскручивает потоком воздуха.
29 ошибка с блокировкой. как впрочем и 13
Если он уже стоит по 29 то пока не сбросится ошибка он не работет.
Но ваш вариант тоже хороший.
Теоретически могли сконфигугрировать один из входов как
Цитата
[3] Coast and reset inv. (Выбег
и сброс, инв.)
И при аварии контроллер пытался перезапустить ЧП со сбросом аварии
Сообщение отредактировал yozik - 21.7.2020, 12:04