> Danfoss VLT Micro Drive, ошибки после перезагрузки
adid0seg
сообщение 20.7.2020, 10:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2020
Пользователь №: 379661



Добрый день , искал в интернете по поводу данной проблемы к сожалению ничего толкового не удалось найти. Единственная надежда , что , кто-то здесь сможет подсказать , как дальше жить )
Собственно есть такие игрушки , на 2х вылезает постоянно ошибка AL13 , на другом AL29 , после перезагрузки какое то время работают , потом опять падают. Стоят они на системе вентиляции , если эта информация конечно играет роль. Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет по данной проблеме. Спасибо!

Сообщение отредактировал adid0seg - 20.7.2020, 10:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eo8_1Tlsh1I.jpg ( 826,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  T794hl_XuCE.jpg ( 672,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
yozik
сообщение 20.7.2020, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(adid0seg @ 20.7.2020, 10:55) *
Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет по данной проблеме.

В качестве благодарности, мне бы очень хотелось, что бы вы отвесили СЕБЕ щелбанов.
Как наказание за нежелание читать инструкции.
вот например
Тот который AL29
Цитата
29 Перегрев силовой платы X X X Радиатором достигнута температура отключения.

Ему просто жарко. Так что на лицо проблемы с вентиляцией частотника

У второго AL13
Цитата
13 Перегрузка по току X X X Превышен предел пикового тока инвертора.

Двигатель (приточка) почему то жрет больше чем надо.
Наверно что-то с расходами не так?
Но можно попробовать увеличить время разгона\торможения (возможно вы слишком быстро хотите стартануть)
рекомендую от 30сек и выше..
Цитата
3-41 Ramp 1 Ramp up Time
(Изменение скорости 1, время
разгона)
3-42 Ramp 1 Ramp Down Time
(Изменение скорости 1, время
замедления)


Сообщение отредактировал yozik - 20.7.2020, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.7.2020, 11:54
Сообщение #3





Guest Forum






AL29 перегрев силовой платы
AL13 перегрузка по току
............
Проверить токи, настройки, если сами не умеете -найти наладчика.
.......
Знающий коды ошибок сам посмотрит, так что ищите наладчика.

Сообщение отредактировал Runner B - 20.7.2020, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adid0seg
сообщение 20.7.2020, 12:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2020
Пользователь №: 379661



Спасибо большое за ответы! Буду пробовать разобраться. Извиняюсь за свою невнимательность !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adid0seg
сообщение 21.7.2020, 9:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2020
Пользователь №: 379661



Цитата(yozik @ 20.7.2020, 11:51) *
В качестве благодарности, мне бы очень хотелось, что бы вы отвесили СЕБЕ щелбанов.
Как наказание за нежелание читать инструкции.
вот например
Тот который AL29

Ему просто жарко. Так что на лицо проблемы с вентиляцией частотника

У второго AL13

Двигатель (приточка) почему то жрет больше чем надо.
Наверно что-то с расходами не так?
Но можно попробовать увеличить время разгона\торможения (возможно вы слишком быстро хотите стартануть)
рекомендую от 30сек и выше..
с ошибкой 29 вопрос решился , не работал вентилятор , а по поводу 13 , поменял значения но все так же вылетает , один частотник за ночь не включался т.к срабатывает по температуре , но все равно упал в ошибку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.7.2020, 10:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Сделайте останов выбегом, без торможения. Иногда перегрузка бывает при торможении, если большая инерционная масса рабочего колеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 21.7.2020, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(adid0seg @ 21.7.2020, 9:17) *
а по поводу 13 , поменял значения но все так же вылетает ,

1. Смотрите какой ток показывает частотник при старте, работе сравните с током частотника (максимальным) с током двигателя с шильдика.
2. не помогло 30 поставте 60 (если смотреть на ток при пуске, то будет видно как влияет этот параметр на ток)
Цитата(Kotlovoy @ 21.7.2020, 10:03) *
Сделайте останов выбегом, без торможения.

Там по умолчанию выбег. Если никто не менял.
Цитата
1-80 Function at Stop (Функция
при останове)
*[0] Coast (Останов выбегом)

1-73 Flying Start (Запуск с
хода)
*[0] Disabled (Запрещено)

1-72 Start Function (Функция
запуска)
*[2] Coast/delay time (Выбег/
время задерж.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adid0seg
сообщение 21.7.2020, 10:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.7.2020
Пользователь №: 379661



А почему частотник может падать в ошибку 13 при не работающем двигателе ?

Сообщение отредактировал adid0seg - 21.7.2020, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 21.7.2020, 10:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Чиста хочет он так... Не? mad.gif

P.S. Опоздал... Стар чукча стал, совсем плохой... Молодой, отнако, не лучше был.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.7.2020, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.7.2020, 11:57
Сообщение #10





Guest Forum






Он наверно всегда работает, ток посмотрите у остановленного. Так бывает, когда управление по 0-10В. Возможно еще раскручивает потоком воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 21.7.2020, 11:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(adid0seg @ 21.7.2020, 10:18) *
А почему частотник может падать в ошибку 13 при не работающем двигателе ?

Цитата(adid0seg @ 21.7.2020, 9:17) *
, один частотник за ночь не включался т.к срабатывает по температуре , но все равно упал в ошибку

А почему Вы думаете что не включался?
Мало ли что ему контроллер приточки делал.
Может там автосброс есть
Цитата
Он наверно всегда работает, ток посмотрите у остановленного. Так бывает, когда управление по 0-10В. Возможно еще раскручивает потоком воздуха.

29 ошибка с блокировкой. как впрочем и 13
Если он уже стоит по 29 то пока не сбросится ошибка он не работет.
Но ваш вариант тоже хороший.
Теоретически могли сконфигугрировать один из входов как
Цитата
[3] Coast and reset inv. (Выбег
и сброс, инв.)

И при аварии контроллер пытался перезапустить ЧП со сбросом аварии

Сообщение отредактировал yozik - 21.7.2020, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных