> Формула объёма отходящих дымовых газов
Павел М
сообщение 14.2.2007, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Здравствуйте!
Не подскажет кто формулу объёма отходящих дымовых газов котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
Гость_evharitsky_*
сообщение 14.2.2007, 20:52
Сообщение #2





Guest Forum






В качестве примера предлагаю Вашему вниманию кусочек моего диплома biggrin.gif
ЗЫ: для жидкого топлива расчёт осуществляется так же, как для угля (по элементарному составу).

Не забываем про размер 47кБ

Сообщение отредактировал MMM - 15.2.2007, 9:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Diplom.pdf ( 46,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1744
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 15.2.2007, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Спасибо.
Эта формула мне нужна для расчёта вентиляции для обогрева газовыми излучателями. Только некоторые спецы мне говорят, что в формуле должна учитываться температура отходящих газов.
Т.е. конечную формулу * (273+Тг)/273.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evharitsky_*
сообщение 15.2.2007, 9:52
Сообщение #4





Guest Forum






Совершенно верно!
Но при расчётах обычно используются "нормальные куб.м" (куб.нм), т.е. при нормальных условиях. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2007, 11:05
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(evharitsky @ Feb 15 2007, 09:52 )
обычно используются "нормальные куб.м" (куб.нм), т.е. при нормальных условиях.  biggrin.gif

Это смотря при каких расчётах - когда используются "нормальные кубы" (при 0*С), когда - "стандартные" (для природного газа - при 20*С), обычно тоже называемые "нормальными" wink.gif, а когда и "фактические"...
Кстати, "нормальные условия" есть разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 15.2.2007, 12:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Ну так по какой же конечной формуле формуле считать объём отходящих газов?
Такая подойдёт?:

Vг = Вг * (10,7+(1,05-1)*8,56) * ((273+Тг)/273)

Вг - расход газа, м3/ч.
10,7 - теоретич. объём отходящих газов
1,05 - коэф. избытка воздуха
8,56 - кол-во воздуха при А=1
Тг - температура отходящих газов, С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2007, 13:53
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Павел М @ Feb 15 2007, 12:15 )
Ну так по какой же конечной формуле формуле считать объём отходящих газов?
Такая подойдёт?:

Vг = Вг * (10,7+(1,05-1)*8,56) * ((273+Тг)/273)

Вг - расход газа, м3/ч.
10,7 - теоретич. объём отходящих газов
1,05 - коэф. избытка воздуха
8,56 - кол-во воздуха при А=1
Тг - температура отходящих газов, С

Если считать, что природный газ состоит из одного лишь метана, то при его сгорании из трёх молекул исходных компонентов (одна метана и две кислорода) получается так же три молекулы газов (одна СО2 и две Н2О).
Тогда, если расход природного газа брать приведённым к атмосферному давлению и 20*С, то, может быть, так:
Vух = Вг *[1+9,52*А*(Tвозд+273)/(Tг+273)] * (Тух+273)/(20+273) ? blink.gif
Но это ещё и от влажностей природного газа и воздуха зависит... :wacko:
И всё-таки, наиболее вероятная погрешность вычислений по моей формуле будет в пределах 10% bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evharitsky_*
сообщение 15.2.2007, 15:16
Сообщение #8





Guest Forum






Множитель (273+T)/273 нужен для расчёта реального объёма газа при температуре, отличающейся от "нормальной" (при этом допускается, что газ - идеальный).
Про нормальные условия:
Свободная энциклопедия WIKIPEDIA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 15.2.2007, 15:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Пояснения хорошие, спасибо.
Но для того, чтобы эту формулу поставить в проект, необходимо указать откуда она взялась.
из какого документа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2007, 14:12
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Павел М @ Feb 15 2007, 15:57 )
из какого документа?

"Научные" формулы можно поискать где-нибудь здесь:
Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод).
Но в таких формулах обычно игнорируются различия в температуре природного газа, дутьевого воздуха, уходящих газов... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 16.2.2007, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Вот и весь вопрос- то заключается в том, что если учитывать Тг, то вентиляция нужна мощнее. Можно конечно учитывать и заложить больше кратность, но а есть ли смысл в этом лишних затрат на монтаж и оборудование. Да и вообще лишний воздух - зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2007, 21:57
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Павел М @ Feb 16 2007, 16:53 )
если учитывать Тг,

Вы имеете ввиду температуру уходящих газов? Можно и не учитывать, если Вы курсовик считаете. wink.gif
Цитата
то вентиляция нужна мощнее.

Как с уходящими газами связана вентиляция - установка "по-чёрному" топится что-ли ? sad.gif
Или в расчёте кратности воздухообмена фигурирует расход уходящих газов ? unsure.gif
А уходящие газы от излучателей покидают помещение, наверное, уже с не очень высокой температурой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 16.2.2007, 23:12
Сообщение #13


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Какие ИК-излучатели имеются в виду - если "темные", то дымовые газы у них отводятся в атмосферу и на воздухообмен не влияют; если "светлые", то продукты сгорания попадают в помещение, соответственно производительность системы вентиляции должна быть расчитана с учетом их ассимиляции.
По поводу объема продуктов сгорания и температуры уходящих газов, ее надо смотреть в паспорте оборудования.
Чье оборудование применено в проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 19.2.2007, 8:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



это проект - не курсовик.
Излучатели "светлые" "Соляроникс".
Температура уходящих газов - в паспорте нет.
С что значит производительность системы вентиляции должна быть расчитана с учетом их ассимиляции?
Подскажите формулу, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 19.2.2007, 11:36
Сообщение #15


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Для условий Украины согласно ДБН "Газоснабжение" в помещениях с установленными "светлыми" ИК-излучателями необходимо обеспечить 3-кратный воздухообмен (!). В Австрии, например, необходимо 30 м3/ч воздухообмена на 1 кВт установленной мощности излучателей.
Вентиляцию необходимо расчитывать на ПДК СО2 и NО2. Вытяжка из верхней зоны, приток в нижнюю. Формулы для расчета, думаю, приводит не надо. Их можно найти в любом учебнике либо справочнике по вентиляции.
В случае применения "темных" излучателей, воздухообмен зависит от назначения помещения и от вида производства в нем. Обычно хватает обеспечить воздухообмен за счет естественной инфильтрации воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 22.2.2007, 8:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



30 м3/ч воздухообмена на 1 кВт - это насколько мне известно устаревшие нормы. А ведь есть ещё европейские нормы (EN "Подача и вывод воздуха") 2001г., где требуется 10 м3/час на 1 кВт мощности.
Я понимаю, что вентиляцию необходимо расчитывать на ПДК СО2 и NО2, но вопрос заключается в том, что - учитывать ли температуру отходящих газов (см. формулу выше) или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 22.2.2007, 12:33
Сообщение #17


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Вентиляция считается на избыток теплоты в помещении, избыток влаги и ПДК загрязняющих веществ. В вашем случае определяющим является ПДК СO2 и NO, их выход должен быть в паспортных данных, нет - так обратитесь к поставщику либо производителю, данные которые они дадут будут точнее расчета.
По поводу температуры - подставлять надо температуру уходящих газов.
"Лишним" полученный воздухообмен не будет, он будет требуемым. В случае применения "светлых" излучателей это и является одной из проблем, не говоря уже о более вредном излучении для человека, по сравнению с "темными".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 22.2.2007, 12:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Более-менее понятно.
Спасибо всем за ответы и предложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 24.2.2007, 23:33
Сообщение #19


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Проверил данные по Австрии, таки да, вы, Павел, оказались правы - 10 кубов воздуха на 1 кВт установленной мощности. Написал по памяти, не проверив.
По поводу больших затрат на вентиляцию, то часто при установке "светлых" излучателей применяют рекуперацию тепла отходящих от них дымовых газов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 26.2.2007, 8:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



А по-подробнее про это (рекуперацию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 26.2.2007, 12:56
Сообщение #21


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



К сожалению не могу найти документ на русском. Так что прикладываю на всякий случай на чешком. Взял информацию с сайта фирмы Kotrbaty (http://www.kotrbaty.cz/), есть страница на русском их представителей http://www.aeroterm.ua/, но там я перевода не нашел, так что лучше с ними на прямую связаться.

Приложенный файл 182 кБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Svetle_zarice.pdf ( 181,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 26.2.2007, 13:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Спасибо.
На первый взгляд что-то не очень понятно.
Я так понял Вы занимаетесь проектированием лучистых систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 26.2.2007, 14:20
Сообщение #23


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Занимался этим в прошлом году, сотрудничал со словацкой компанией ADRIAN. Причем проектировал лишь системы с "темными" излучателями, т.к. эта фирма большой противник "светлых" и их не применяет.
В этом году перешел в другую фирму и работаю больше по теплоснабжению и котельным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел М
сообщение 26.2.2007, 15:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 7.12.2006
Пользователь №: 5086



Мы занимаемся "светлыми" и "тёмными" излучателями "Мега Шванк".
Если есть желание пообщаться обращайтесь.
E-mail: pavelmsch@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_St_Patrick_*
сообщение 11.6.2009, 12:10
Сообщение #25





Guest Forum






Дымовые газы - газы образующиеся при сгорании угла.
Мне необходимо среднее значение теплоемкости таких газов!
Где можно посмотреть? Может быть есть ссылка или что то в этом роде, где можно узнать. Но желательнее, конечно,
узнать саму цифру!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.6.2009, 13:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(St_Patrick @ 11.6.2009, 12:10) [snapback]398687[/snapback]
Дымовые газы - газы образующиеся при сгорании угла.
Мне необходимо среднее значение теплоемкости таких газов!
Где можно посмотреть? Может быть есть ссылка или что то в этом роде, где можно узнать. Но желательнее, конечно,
узнать саму цифру!


Данные по различным углям из книги Равич, Эффективность использования топлива, 1977

Прикрепленный файл  теплоемкость_дг_при_сжиг_углей.djvu ( 19,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368


Сообщение отредактировал ruben - 11.6.2009, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 22.7.2024, 16:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



какая средняя плотность дымовых газов при сжигании
1. "солякри"
2. бурого угля
3. газа?

мне нормальные кубики в час посчитать нужно, а кроме скорости потока ничего нет

Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.7.2024, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2024, 17:14
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ka3ax @ 22.7.2024, 16:21) *
кроме скорости потока ничего нет

Даже температуры? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных