> Приложение Б ГОСТ Р 53300, Что за зверь?
89RUS
сообщение 2.9.2020, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381224



Добрый день, коллеги!
С недавнего времени вышло в свет изменение №1 к ГОСТ 53300, которое изменило подход к проведению приемо-сдаточных и периодических испытаний.
В частности п. 3.2 и табл. 1. Ранее фактические расходы воздуха, удаляемые ПДВ "сверялись" с данными паспортов на вент.системы.
Сейчас же с данными, определяемыми по приложению Б.
Методика, изложенная в приложении Б называется "Расчетное определение значений [u]требуемого расхода воздуха", но она при это не учитывает какие либо параметры помещения/здания, где установлена система. Т.е. по сути это методика не для расчета необходимых параметров установки для каждого помещения, а расчет производительности той или иной системы исходя из ее конструктивных особенностей, установленного оборудования и т.д., независимо от параметров и нагрузки в помещениях, в которых она установлена.
При этом изначально (в том числе при проектировании) для определения основных параметров систем, есть Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130, которые как раз таки учитывают параметры помещения, нагрузку и т.д.

В итоге, мы как обслуживающая организация чуть запутались.
Допустим на объекте есть паспорта на вент.системы дымоудаления с указанными расходами воздуха, которые естественно не будут сильно отличаться от проектных данных, которые в свою очередь определялись по методическим рекомендациям ВНИИПО.
При этом 1 раз в два года (в соот. с требованиями ГОСТ 53300) мы должны произвести на объекте периодические испытания, в т.ч. не менее чем в 30% установок проверить фактические расходы воздуха по методике приложения Б. При этом полученные значения методик приложения Б ГОСТ и методических рекомендаций ВНИИПО будут отличаться.
Исходя из всего, возникают вопросы:
- как с этим дальше жить и работать?smile.gif ну или все таки в соот. с какими данными "сверять" фактические расходы воздуха вентсистем дымоудаления?
- нужны ли на данный момент паспорта на системы противодымной вентиляции с точки зрения нормативных документов по пожарной безопасности? О необходимости паспортизации вскользь говорит п. 4.1 и не более того.
За любую консультативную помощь будем благодарны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 39)
Kasper
сообщение 2.9.2020, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Хороший вопрос подняли. Сам еще не вникал в изменения ГОСТа, но уже знакомый знакомых консультировался что там за новый ГОСТ. Им ИПЛ сказали (но это со слов монтажной организации, думаю что они не правильно поняли ИПЛ), выполнить расчеты.

Я посмотрел изменения, там конечно ВНИИПО опять навалило формул без четких объяснений, но вся суть сводится к тому, что нужно пересчитать расход воздуха полученный при температуре замеров на температуру проектную. И вот тут у меня тоже вопрос: теперь в проекте нужно указывать температуру дымогазовоздушной смеси для того, чтобы была возможность выполнить пересчет?

По пересчету давления пока не вникал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(89RUS @ 2.9.2020, 11:19) *
Добрый день, коллеги!
С недавнего времени вышло в свет изменение №1 к ГОСТ 53300, которое изменило подход к проведению приемо-сдаточных и периодических испытаний.
В частности п. 3.2 и табл. 1. Ранее фактические расходы воздуха, удаляемые ПДВ "сверялись" с данными паспортов на вент.системы.
Сейчас же с данными, определяемыми по приложению Б.
Методика, изложенная в приложении Б называется "Расчетное определение значений требуемого расхода воздуха", но она при это не учитывает какие либо параметры помещения/здания, где установлена система. Т.е. по сути это методика не для расчета необходимых параметров установки для каждого помещения, а расчет производительности той или иной системы исходя из ее конструктивных особенностей, установленного оборудования и т.д., независимо от параметров и нагрузки в помещениях, в которых она установлена.
При этом изначально (в том числе при проектировании) для определения основных параметров систем, есть Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130, которые как раз таки учитывают параметры помещения, нагрузку и т.д.

В итоге, мы как обслуживающая организация чуть запутались.
Допустим на объекте есть паспорта на вент.системы дымоудаления с указанными расходами воздуха, которые естественно не будут сильно отличаться от проектных данных, которые в свою очередь определялись по методическим рекомендациям ВНИИПО.
При этом 1 раз в два года (в соот. с требованиями ГОСТ 53300) мы должны произвести на объекте периодические испытания, в т.ч. не менее чем в 30% установок проверить фактические расходы воздуха по методике приложения Б. При этом полученные значения методик приложения Б ГОСТ и методических рекомендаций ВНИИПО будут отличаться.
Исходя из всего, возникают вопросы:
- как с этим дальше жить и работать?smile.gif ну или все таки в соот. с какими данными "сверять" фактические расходы воздуха вентсистем дымоудаления?
- нужны ли на данный момент паспорта на системы противодымной вентиляции с точки зрения нормативных документов по пожарной безопасности? О необходимости паспортизации вскользь говорит п. 4.1 и не более того.
За любую консультативную помощь будем благодарны!

1. Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку от разработчиков документа - речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:
Цитата
Б.1 Расход воздуха определяют расчетом для наиболее удаленного от вентилятора дымоприемного устройства испытуемой системы вытяжной противодымной вентиляции при фактической температуре в защищаемом помещении (коридоре) в момент проведения испытаний.

Т.е. корректно д.б. указано "требуемого при наладке расхода воздуха".

2. По паспортам - ГОСТ 53300 не отменяет указаний ГОСТ 34060-2017:
Цитата
13 Наладка систем противодымной вентиляции
13.9 Результаты наладки оформляют в форме протокола в соответствии с разделом 17.

17.3 При индивидуальном испытании систем вентиляции и кондиционирования воздуха по результатам выполненных работ составляют паспорт (не менее двух экземпляров) в соответствии с приложением А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
89RUS
сообщение 3.9.2020, 14:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381224



Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 12:15) *
1. Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку от разработчиков документа - речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:

Т.е. корректно д.б. указано "требуемого при наладке расхода воздуха".

2. По паспортам - ГОСТ 53300 не отменяет указаний ГОСТ 34060-2017:

Я в целом согласен с Вами. НО!
п. 3.6 ГОСТ Р 53300 достаточно четко регламентирует, что периодические испытания систем (1 раз в 2 года) должны проводиться по показателям табл. 1, которая собственно и отправляет нас к приложению Б. Т.е. как не назови данный расчет, суть в том, что мы должны его провести на уже существующую систему, и только по нему проверять соответствие систем ПДУ...
При этом данный расчет абсолютно не привязан к размерам помещения, нагрузке в нем. Т.е. мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.
Существующая система смонтированная в соот. с проектом, прошедшим экспертизу. Зачем в процессе эксплуатации подвергать сомнениям ее "изначальные" характеристики, в т.ч. по объемам удаляемого воздуха?? И что будет если к примеру она будет не соот. расчету приложения Б ГОСТ Р 53300, но при этом будет соот. МР ВНИИПО??

Сообщение отредактировал 89RUS - 3.9.2020, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 3.9.2020, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Методика пересчета
Прикрепленный файл  Методика.pdf ( 1000,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740

Пример из проектной документации
Прикрепленный файл  Пример_расчета_автостоянка.doc ( 584 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(89RUS @ 3.9.2020, 14:16) *
Я в целом согласен с Вами. НО!
п. 3.6 ГОСТ Р 53300 достаточно четко регламентирует, что периодические испытания систем (1 раз в 2 года) должны проводиться по показателям табл. 1, которая собственно и отправляет нас к приложению Б. Т.е. как не назови данный расчет, суть в том, что мы должны его провести на уже существующую систему, и только по нему проверять соответствие систем ПДУ...
При этом данный расчет абсолютно не привязан к размерам помещения, нагрузке в нем. Т.е. мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.
Существующая система смонтированная в соот. с проектом, прошедшим экспертизу. Зачем в процессе эксплуатации подвергать сомнениям ее "изначальные" характеристики, в т.ч. по объемам удаляемого воздуха?? И что будет если к примеру она будет не соот. расчету приложения Б ГОСТ Р 53300, но при этом будет соот. МР ВНИИПО??

Ваша формулировка вопроса свидетельствует о Вашем непонимании, что испытания проводятся в целях достижения проектных значений по расходу СПДВ.
Кроме указанного Вами п. 3.6 есть ещё п. 3.1:
Цитата
3.1 Испытуемые системы противодымной вентиляции должны обеспечивать проектные режимы совместного действия в заданной последовательности и требуемом сочетании при достижении нормированных по [1] основных показателей назначения.

[1] это СП 7, именно ему должны соответствовать проектные решения и расчёты проектировщиков.
Есть ещё в Прилож. А ГОСТа таблицы 2 и 3, которые не оставляют никакого сомнения, что проводится сравнение проектных показателей с фактическими (при испытаниях).
Расчёт по прилож. Б и не д.б. привязан к геометрии помещения и пож. нагрузке в нём - никому в здравом уме не придёт в голову перепоручить расчёт ДУ из помещения наладчикам, для этого есть проект, прошедший Экспертизу, и авторы этого проекта. Поэтому ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 11:15) *
... речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:
.

Согласно Вашей логике и периодические испытания не нужны, раз всё изначально было распрекрасно. wink.gif

Для существующей системы Заказчик периодических испытаний (владелец здания/УК) должен обеспечить Вас всеми необходимыми исходными документами. У владельца/УК должны храниться проект и/или исполнительная документация, выполненная после монтажа систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.9.2020, 17:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(89RUS @ 3.9.2020, 14:16) *
мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.


Расчет для эксплуатационников действительно не нужен. Вместо того, чтобы в методических рекомендациях по расчету сделать указание о необходимости для многоэтажных зданий давать второе значение расхода вытяжной системы - для нормальных условий, почему-то потребовали от наладчиков делать сложные расчеты, слабо увязанные с проектными расчетами.

А дело-то выеденного яйца не стоит. Проектировщик исключает из сопротивления сети гравитационную составляющую (вызывающую естественное выдавливание дыма), зависящую от перепада высот забора и выпуска перемещаемой среды и разности температур дыма и воздуха, и наложением кривой скорректированного сопротивления сети на характеристику вентилятора определяет уменьшение проектного расхода системы в нормальных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 26.11.2020, 7:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Цитата(OlegG @ 3.9.2020, 20:35) *
Методика пересчета
Прикрепленный файл  Методика.pdf ( 1000,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740

Пример из проектной документации
Прикрепленный файл  Пример_расчета_автостоянка.doc ( 584 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556

В проекте методички в формуле 1 и формуле Б.1 ГОСТа разные знаки у плотностей воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 26.11.2020, 8:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Как я понимаю, разница с проектным значением расхода воздуха через клапан получается не более 1% (в большинстве простых систем небольшой высоты). При допустимой погрешности измерения 15% смысл расчета для таких систем непонятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 29.11.2020, 10:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



Как вообще этим ГОСТом пользоваться? 1. Оформление результатов по форме протокола в приложении А. В протоколе из приложения А ПРОЕКТНЫЕ!!! значения. 2. в пункте Б.4 приложения Б ссылка на какое то мифическое приложение А1. Это что? Там опечатка, сям опечатка. Может и в формулах опечатки есть?

Сообщение отредактировал ML-1210 - 29.11.2020, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 29.11.2020, 15:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



Да уж, вся путаница из-за слова проектный. Т.е. есть проектный расход продуктов горения (при пожаре), есть (но как бы и нет пока его) проектный расход воздуха (при испытаниях), проектный расход продуктов горения надо пересчитать по приложению Б в проектный расход воздуха. Измеренные показатели при испытании, т.е. фактические сравнивать с проектным расходом воздуха, который получен расчетом по приложению Б из проектного расхода продуктов горения. Вроде так? Т.е. если в проекте уже есть проектный расход воздуха, то ничего и не надо пересчитывать wink.gif

Сообщение отредактировал ML-1210 - 29.11.2020, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 30.11.2020, 15:00
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



запутался совсем. просто надо теперь пересчитывать расход воздуха на вентиляторе в расход воздуха на дальнем клапане. т.е. невязки 15 уже не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 1.12.2020, 7:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Считаю уже неделю. Слова остались только матерные. Мне все понятно. Монтажники должны сделать проверочный аэродинамический расчет сети с холодным воздухом. Сначала они должны найти проектировщиков, и взять у них расчеты. Быстренько научится считать аэродинамику. Быстренько все пересчитать еще раз. А если расчеты не сойдутся (например вентилятор взят с запасом), то нужно переделать проект или заменить вентилятор. А если монтажники не смогут, пожарники систему не примут. Они уже предупредили. Елки-палки. Все понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 2.12.2020, 6:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Закончил считать по приложению Б. Нашел еще одну критическую ошибку. В расчете не учитываются подсосы через неплотности воздуховодов. Учитываются только закрытые клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 2.12.2020, 13:55
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



В формулах Б.5 и Б.7 приложения Б количество закрывающихся скобок не равно количеству скобок открывающихся http://docs.cntd.ru/document/1200071862 Количества скобок должны быть равны, этому еще в третьем классе учат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 5.5.2021, 16:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Кто осилил расчет?
Не понимаю почему при расчетных потерях давления 400Па по ВНИИПО, когда пересчитываю по ГОСТ становится 509Па. А по функции f так вообще 842Па (см. вложение).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.PNG ( 90,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 4.6.2021, 20:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Цитата(Proektiro @ 5.5.2021, 16:05) *
Кто осилил расчет?
Не понимаю почему при расчетных потерях давления 400Па по ВНИИПО, когда пересчитываю по ГОСТ становится 509Па. А по функции f так вообще 842Па (см. вложение).



Боже, ответьте кто-нибудь, иначе я с ума сойду!!!
У меня тот же самый вопрос!!!

И еще - в формуле Б.1 ГОСТ "ра-рsm", в проекте Методики "psm-pa". Или это завязано на знаке величины h? Но вроде четко сказано "разность уровней ... входного устройства вентилятора и открытого дымоприемного..." Т.е. в обычоном случае со знаком "+". Скажите, почему в Вашем расчете "минус" 49?

Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 4.6.2021, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ultimateedition
сообщение 10.3.2022, 11:38
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста , как определяется "Аэродинамическая характеристика вентилятора (функция f)"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 5.7.2022, 16:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Предлагаю свой вариант оформления данного расчета.
Все в соответствии с "Методикой оценки фактических параметров противодымной защиты зданий".
Только с выводами надо подумать еще.

Сообщение отредактировал MBAV - 5.7.2022, 16:20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vae999
сообщение 14.10.2022, 12:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2022
Пользователь №: 405453



У нас другая проблема!
Посчитать посчитали, протокол оформили.
Но при испытаниях получается, что расход ближе к проектному, а не к расчетному.
15 % не идет.
Уже друг за другом проверили. Кто с этим сталкивался, в чем может быть ошибка? Расчетный расход существенно ниже проектного (он же фактический).
Сейчас считаю следующий объект и такая же история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2022, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vae999 @ 14.10.2022, 12:37) *
в чем может быть ошибка? Расчетный расход существенно ниже проектного (он же фактический).

Как можно попытаться найти ошибку, не видя расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DarkMrT
сообщение 20.2.2023, 18:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33332



Попытаюсь немного поднять тему данной методики, для обсуждения.
Предлагаю вам обратить внимание на формулы из методики (5) и (7) они же (Б5) и (Б7) из ГОСТ.
В примере расчета из методики при определении Psn вычитают потери давления участка от вентилятора до ближайшего закрытого клапана из Psa.
Затем, в формуле (7) для следующих участков, если в систем есть дополнительные закрытые клапаны, то уже при определении Psi мы вычитаем потери давления на дополнительном участке из Psn.
По крайней мере, я так понял логику данной методики. Надеюсь, что меня поправят, т.к. сейчас делаю расчет для 19-этажного здания и у меня получилось, что примерно на 9 этаже разрежения с отрицательным знаком, т.е. воздух начнет инфильтрироваться из самой шахты, при рабочем вентиляторе дымоудаления?
У вас есть опыт применения данной методики для зданий большим числом этажей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bancog
сообщение 14.5.2024, 18:15
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151495



Уважаемые составители "прекрасного" приложения Б (изм. 1 ГОСТ Р 53300-2009). Объясните мне тупому, почему нельзя просто переводить объемный расход расход продуктов горения удаляемого из коридора L = Gsm / pпг х 3600 (при этом Gsm и рпг это взятые из расчета проектировщиков массовый расход кг/с и плотность кг/м3 продуктов горения удаляемых из коридоров), в объемный расход воздуха для испытаний L = Gsm / pа х 3600 (где pa это плотность воздуха кг/м3при температуре окружающей среды на испытаниях). Пример расчета прилагаю, прошу подключиться людям морально пострадавшим от изм 1 biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2024_05_14_20_51_55_02_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg ( 469,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bancog
сообщение 14.5.2024, 19:14
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151495



Цитата(bancog @ 14.5.2024, 19:15) *
Уважаемые составители "прекрасного" приложения Б (изм. 1 ГОСТ Р 53300-2009). Объясните мне тупому, почему нельзя просто переводить объемный расход расход продуктов горения удаляемого из коридора L = Gsm / pпг х 3600 (при этом Gsm и рпг это взятые из расчета проектировщиков массовый расход кг/с и плотность кг/м3 продуктов горения удаляемых из коридоров), в объемный расход воздуха для испытаний L = Gsm / pа х 3600 (где pa это плотность воздуха кг/м3при температуре окружающей среды на испытаниях). Пример расчета прилагаю, прошу подключиться людям морально пострадавшим от изм 1 biggrin.gif

Ведь по сути, нам необходимо удалить определенный (постоянный) массовый расход газа из коридора Gsm, при разной плотности этого газа в момент пожара и в момент испытаний (pпг=0,82 м3/ч - при пожаре, pa=1,18 при испытаниях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 15.5.2024, 11:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(bancog @ 14.5.2024, 19:14) *
нам необходимо удалить определенный (постоянный) массовый расход газа из коридора Gsm, при разной плотности этого газа в момент пожара и в момент испытаний (pпг=0,82 м3/ч - при пожаре, pa=1,18 при испытаниях).

А дальше надо сделать еще один шаг в рассуждениях и чувство морально пострадавшего исчезнет. Разность плотности перемещаемой среды в нормальных условиях и при пожаре сказывается на практическом исчезновении во время наладки гравитационного поддавливания, которое учитывается при расчете на режим пожара. Исчезновение этого перепада приводит к смещению рабочей точки влево.

В приложении Б это несложное обстоятельство попытались учесть навороченным расчетным методом, который должны осуществлять наладчики. На мой взгляд все можно решать проще и на проектном уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bancog
сообщение 15.5.2024, 12:43
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151495



При том условии, что даже в данной теме разработчики Приложения Б, не с могли ответить на конкретные вопросы, а предпочли "загаситься", в формулах присутствуют элементарные мататические ошибки, да еще и выпустили корявую "Методика оценки фактических параметров противодымной зашиты зданий и сооружений при проведении государственного надзора", в которой, как писалось ранее перепутаны местами psm и pа, получилось, что пусконаладчики и представители ИПЛ дружно бойкотируют данное Приложение Б (в том числе и я) и считают расход на клапане только учитывая плотность газовой среды. При гостовском коридоре +-15% на расход воздуха на клапане считаю это единственным верным методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 15.5.2024, 16:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(bancog @ 15.5.2024, 12:43) *
пусконаладчики и представители ИПЛ дружно бойкотируют данное Приложение Б (в том числе и я) и считают расход на клапане только учитывая плотность газовой среды.

Хорошо, что Вы осознаете свой грешок. Но все можно решать упрощенно (пренебрегая влиянием температуры на коэффициент трения), не греховничая. Эквидистантно прибавляете к характеристике константу отсутствия гравитационного поддавливания или её же также отнимаете от характеристики вентилятора и получаете рабочую точку при ПНР. Такой подход, зашитый в программу подбора вентилятора позволяет получать мгновенно результат для обоснования результатов своих замеров без нарушения законов физики. Но использование такого подхода имеет практический смысл только для систем ПДВ с одним вытяжным вентилятором.

Методологически ошибочные расчеты приточно-вытяжных систем ПДВ коридоров (с вытяжным и приточным вентиляторами) заставляют всех строителей заниматься самообманом, употребляя такие несуществующие понятия как дисбаланс "объемного расхода" и "зависимость" объемного расхода вентилятора от температуры перемещаемой среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knf63
сообщение 17.5.2024, 21:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2023
Пользователь №: 420428



Вставлю свои 5 копеек в данное обсуждение. Данный вопрос поднимал на мастер классе в С-Петербурге 18.04.24. Проводил его Колчев Б.Б. Так вот- проект указанной методики для надзорных органов, бродящий на просторах интернета, так и не стала нормативным документам. А вот формула Б1 из ГОСТ Р имеет опечатку в отличии от формулы 1 из проекта методики. Официальны список (перечень) опечаток обещают выпустить. И если тупо в примере из указанной методики поменять местами значения как в ГОСТ то у меня объемный расход все же больше получается чем в расчетный при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2024, 0:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2024, 11:57) *
А дальше надо сделать еще один шаг в рассуждениях и чувство морально пострадавшего исчезнет. Разность плотности перемещаемой среды в нормальных условиях и при пожаре сказывается на практическом исчезновении во время наладки гравитационного поддавливания, которое учитывается при расчете на режим пожара. Исчезновение этого перепада приводит к смещению рабочей точки влево.

В приложении Б это несложное обстоятельство попытались учесть навороченным расчетным методом, который должны осуществлять наладчики. На мой взгляд все можно решать проще и на проектном уровне.

Вы чуть чуть не досказали. После выделенного текста товарищ инспектор сдвигает фуражку чуть ниже и молвит " Ребят, ну вот что вы мне не налаженную систему показываете, ну видите же что расход у вас совсем иной и он ниже на 25-35 % и давайте исправляйте как то ситуацию, я вам такое не подпишу". И тут выходит методика, по которой можно пояснить и нормативно доказать, что на испытаниях на холодную так и должно быть, но.. но методики ранее не было и любые расчеты и пояснения не влияли на позицию инспектора и вели к перекосам в методике сдачи. Еще и фуражку на клапан ДУ можно прислонять- мол если не упадет, то там нормальный перепад на клапане и правильная скорость. И много еще чего из подобного.
А при наладке.. ну что в цистерне горячего дыма привозить на объект что ли? Спецом авто какое поджечь или мешок с опилками облив керосином?
Есть ныне документ и вполне прозрачный и нормативный.
А насчет решать в проекте указывая Р и Ж вента при холодных испытаниях - давно уже писал, но это ж на форуме, а не директивой.
Кстати поначалу тоже считал, что еще и само изменение плотности перемещаемой среды вентом вносит несколько большую составляющую, но таки все же сам дельта Р еств.

Цитата(Knf63 @ 17.5.2024, 21:45) *
И если тупо в примере из указанной методики поменять местами значения как в ГОСТ то у меня объемный расход все же больше получается чем в расчетный при пожаре.

Больше, не меньше- значит дыма удалиться больше и больше времени на эвакуацию людям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knf63
сообщение 18.5.2024, 8:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2023
Пользователь №: 420428



Цитата

Больше в нашем случае не всегда лучше - Сильно больше может повлиять на превышение допустимого отрицательного материального дисбаланса, да и по ГОСТ 53300 пункт "4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%". А раз так - то диапазон от -15% до +15% от расчетной величины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 10:03
Сообщение #31


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Здравствуйте, совсем плохо с пониманием как у нас все работает.

Хороший текст от Максима Иваненко.

Текст, хорош вывод не сделан. Вывод один если правильно посчитано по ВНИИПО, перепад на двери не может быть меньше -300 Па только больше, если меньше, значит ошибка проектировщика, не правильно работает вентилятор, некачественный монтаж.

Было же отлично, никто не включал противодымную вентиляцию. Кому-то приспичило. На домах ПИКа, дурдом. Где не запустят, избыточное давление. Держится, только реновация, не включают. Кому это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 10:59
Сообщение #32


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Системы противодымной вентиляции. Массовый или объемный баланс? Ставим точку. Максим Иваненко

Исправил ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2024, 12:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032




Цитата
Больше в нашем случае не всегда лучше - Сильно больше может повлиять на превышение допустимого отрицательного материального дисбаланса, да и по ГОСТ 53300 пункт "4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%". А раз так - то диапазон от -15% до +15% от расчетной величины.

Эти невязки для случая работы системы с дымом, а не с холодным воздухом.

Вот основная масса недопонимания как раз и идет от "привязки" этой методы и вообще случая испытаний на холодную для восприятия положения работы систем с дымом.

Некоторые венты вообще не работают без нагрузки- двиглы горят, но это не означает, что двиглы будут гореть при работе с нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 12:45
Сообщение #34


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(инж323 @ 18.5.2024, 12:25) *
Эти невязки для случая работы системы с дымом, а не с холодным воздухом.

Вот основная масса недопонимания как раз и идет от "привязки" этой методы и вообще случая испытаний на холодную для восприятия положения работы систем с дымом.

Некоторые венты вообще не работают без нагрузки- двиглы горят, но это не означает, что двиглы будут гореть при работе с нагрузкой.


https://youtu.be/OGsHshpYkiU?si=ob2KCUfkhsG5MS8d

инж323, к чему Вы это написали. Был спор с Максимом Иваненко по вопросу вентиляторов. Оказалось я ошибался, привожу доказательство правоты Максима и моего неправильного понимания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3343.jpeg ( 208,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2024, 13:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Таратыркин @ 18.5.2024, 12:45) *
инж323, к чему Вы это написали.

А вы где увидели привязку моего сообщения к вашему спору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 19.5.2024, 9:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(NOVIK_N @ 3.9.2020, 17:18) *
Расчет для эксплуатационников действительно не нужен. Вместо того, чтобы в методических рекомендациях по расчету сделать указание о необходимости для многоэтажных зданий давать второе значение расхода вытяжной системы - для нормальных условий, почему-то потребовали от наладчиков делать сложные расчеты, слабо увязанные с проектными расчетами.

А дело-то выеденного яйца не стоит. ...


Во-о-о-т! Вот!!! Глас вопиющего в пустыне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.5.2024, 0:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(l-nikolaev @ 19.5.2024, 9:39) *
Во-о-о-т! Вот!!! Глас вопиющего в пустыне.


Пустыне? Зацепило. Решил все-таки разобраться в методике расчета Приложения Б.

1 1 Крайне неудобно и неточно определять расход используемым в Приложении графо-аналитическим методом. В программах подбора вентиляторов характеристики вентиляторов аппроксимируются полиномами и пересечение с параболой сопротивления дает быстрый и точный результат.

2 2 Формулы Б.1 и Б.3 это переливание из пустого в порожнее. Зачем в них приплетать естественное поддавливание? Достаточно порознь оперировать давлением вентилятора при 20 о С и естественным поддавливанием при той же температуре.

3 3 Если пренебречь разницей коэффициента трения при пожаре и при ПНР, то дальше все решается быстро в программе подбора вентилятора.

См. вложенный лист техподбора вентилятора. Второй файл лишний - дубликат.

Далее, встает вопрос о правильности расчета вытяжки из коридора для приточно-вытяжной системы вентиляции. Т.к. официальные методики рекомендуют считать производительность вытяжки, как будто забор дыма происходит из атмосферы, для проверки достоверности характеристики вытяжного вентилятора при измерении его производительности следует приточный вентилятор выключить и в коридор нижнего этажа организовать подачу наружного воздуха через двери выходной группы.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.5.2024, 0:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Учет_естественного_поддавливания.JPG ( 73,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  Учет_естественного_поддавливания.JPG ( 73,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Геннадич
сообщение 20.4.2025, 5:37
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2023
Пользователь №: 422469



Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2024, 11:57) *
А дальше надо сделать еще один шаг в рассуждениях и чувство морально пострадавшего исчезнет. Разность плотности перемещаемой среды в нормальных условиях и при пожаре сказывается на практическом исчезновении во время наладки гравитационного поддавливания, которое учитывается при расчете на режим пожара. Исчезновение этого перепада приводит к смещению рабочей точки влево.

В приложении Б это несложное обстоятельство попытались учесть навороченным расчетным методом, который должны осуществлять наладчики. На мой взгляд все можно решать проще и на проектном уровне.

Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики.
Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.4.2025, 0:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Антон Геннадич @ 20.4.2025, 5:37) *
Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики. Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.

Они крайние. А надо было написать в СП 7, что это должны делать проектировщики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 23.5.2025, 15:55
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



Цитата(Антон Геннадич @ 20.4.2025, 5:37) *
Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики.
Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.


Те кто проводит испытания
ГОСТ Р 53300-2009 6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.

пункт 3.2 Перечень показателей, контролируемых при приемо-сдаточных испытаниях систем противодымной вентиляции,
представлен в таблице 1.
1 Фактические расходы воздуха, Количественная оценка Согласно расчетным значениям по приложению Б
удаляемого системами вытяжной
противодымной вентиляции через
дымоприемные устройства
непосредственно из помещений


в приложении Б есть такой параметр как
Та - температура воздуха в помещениях и в вытяжном вентиляционном канале при проведении приемо-сдаточных
и периодических испытаний, К;

ТО есть ГОСТ говорит кто проводит испытания и проверяет параметры указанные в пункте 3.2 так же по окончанию составляет протокол испытаний.


Откуда проектировщик знает при какой температуре проводиться испытания.

Получается нагрузили тех кто проводит испытания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 18:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных