Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблемы с электроприводом Regada, Проблемы с датчиком положения
vedriganov.serge...
сообщение 1.10.2020, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2019
Пользователь №: 358385



Доброго всем дня!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif
История: Были приобретены эл. приводы Regada ST 0.1 498.0-0QEQB/08 и установлены на питательных линиях котлов. В ходе пусконаладки, во время работы привода, с датчика положения появляется значение 4мА (0% открытия, т.е. закрыт), хотя клапан открыт на 3%, после этого регулирование прекращается, т.е. происходит постепенно переполнение котла, потом через какое то время значение восстанавливается. При таком режиме работы, работа в автоматическом режиме подпитки не возможна. Кстати еще шестеренка передающая положение привода на датчик выглядит потрепаной даже с завода, вся в лахмотьях, при том что есть привод который еще не работал, а шестерня вся в лахмотьях.

Попытки решения проблемы: писали рекламацию на шестеренку, думали что из за шестерни происходит проскальзывание (наладчик тоже об этом говорит, но поймать этот момент трудно), в ответе сказано, что при обработке шестерни на станке, ошметки остаются на шестерни и не влияют на работу.

Помогите решить данную проблему если кто сталкивался, в чем причина, может быть с датчиком? helpsmilie.gif helpsmilie.gif

1-4 фото, шестерня не работавшего привода.
https://ibb.co/P91FRZv
https://ibb.co/x3WbtB1
https://ibb.co/4mQVY1w
https://ibb.co/f0KBt8r

5-6 фото неисправно работающего привода.
https://ibb.co/rv6qpwk
https://ibb.co/Kr1W0z2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ogorsv
сообщение 1.10.2020, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

1. Думаю, пластик - это специально ослабленное место для сокращения срока службы. Не помню точно, какие были шестерни ранее на этих приводах, но не вижу сложностей со стороны производителя сделать её металлической, как и сделаны сопряжённые детали

2. Если нет возможности сделать шестерню (найти металлический узел), нужно облегчить работу существующего узла
Для этого:
- обеспечить плавность хода существующего редуктора - смазать оси, проверить, нет ли перекосов по плоскостям шестерён, выдержаны ли одинаковые зазоры по всей окружности между пластиковой и металлической шестернями.
НО! Из четвёртого фото, похоже, что параллельности нет между пластиковой и металлической шестернями (ось наклонена вниз). Поэтому и "жрёт" пластик. И форма пластиковой тоже об этом говорит - присмотритесь
- обеспечить неподвижность пластиковой шестерни на оси потенциометра. Она может проскальзывать. Один из вариантов - сквозное отверстие через ось. Или глухое с резьбой и винт
- для пластиковых шестерёнок есть свои смазки

Я бы действовал по ситуации.
Есть свои ребята с руками - попробовать перебрать/допилисть/настроить.
Нет - рекламация, звонки, письма - не реагируют, тогда независимая экспертиза и по всем каналам дать информацию о продавце - как они решают гарантийные, в общем, вопросы.

Люди из отрасли форумы читают, реклама продаванам будет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.10.2020, 17:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мы изношенные шестеренки на тридэ принтере заказываем, бывает, приходится менять размеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 1.10.2020, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



vedriganov, напишите тип регулятора уровня. Завязываться на обратную связь по положению клапана, искоренили такое в прошлом веке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 1.10.2020, 20:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(vedriganov.sergei @ 1.10.2020, 12:34) *
[size=5][size=4]Доброго всем дня!!!

Это может быть плохой контакт в потенциометре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.10.2020, 21:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Замерьте размеры, потом поищите по таким магазинам или закажите изготовление
https://cnc-tehnologi.ru/rejki-i-shesterni-...1-5/pm27027-1-5

Так-то видно, что Г, слишком толстые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vedriganov.serge...
сообщение 2.10.2020, 7:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.4.2019
Пользователь №: 358385



Цитата(Neowise @ 1.10.2020, 21:50) *
Это может быть плохой контакт в потенциометре.


Попробуем измерить сигнал с датчика положения 4...20 мА, во время полного хода в ручном режиме. Если будет скакать, то однозначно дело в электронике.
Как будет результат напишем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 2.10.2020, 21:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



1.Посмотрите, можно ли отрегулировать взаимно-параллельное положение осей
2. Контакт, конечно, проверить нужно
3. Согласен с коллегой, что нет необходимости использовать этот сигнал для регулирования
Трёхпозицонный ПИД-регулятор (открыть-ноль-закрыть)
Плюс в блоке конечных выключателей два путевых и два сигнальных выключателя
Этого достаточно для программного регулятора уровня, хотя у вас, конечно, может быть экзотика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных