> Задвижка с электроприводом или контроль положения открыто/закрыто, разъяснения СП 5.13130.2009
ASEZ
сообщение 13.11.2020, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.4.2019
Пользователь №: 359306



Добрый день!

СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").

Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
BTS
сообщение 13.11.2020, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ASEZ @ 13.11.2020, 10:21) *
Добрый день!

СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").

Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?

Электрозадвижки, или шаровые клапаны/поворотные затворы с электроприводом нужны а)на обводной линии водомерного уза б) на сухотрубных системах ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.11.2020, 16:08
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(BTS @ 13.11.2020, 15:22) *
[/color]
Электрозадвижки, или шаровые клапаны/поворотные затворы с электроприводом нужны а)на обводной линии водомерного уза б) на сухотрубных системах ВПВ.

в) при диаметре арматуры 400 мм и более нужен привод (не ручной).

СП31.13330.2012
п.13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASEZ
сообщение 14.11.2020, 6:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.4.2019
Пользователь №: 359306



Цитата(ViC @ 13.11.2020, 23:08) *
в) при диаметре арматуры 400 мм и более нужен привод (не ручной).

СП31.13330.2012
п.13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом.


Ситуация такая:
1. Изначально они были.
2. При экспертизе эксперт выдал замечание их убрать:
- СП 31.13330 распространяется на случаи "при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения поселений и городских округов."
- в СП 5.13130 нет прямого указания на необходимость именно электроприводов. Вроде как получается, что до узла управления всегда должна быть вода под давлением, необходимым для срабатывания УУ.

Соответственно вопрос: экспертиза экспертизой, но как может отреагировать пожарный и на что он будет ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2020, 12:26
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(ASEZ @ 14.11.2020, 6:12) *
Ситуация такая:
1. Изначально они были.
2. При экспертизе эксперт выдал замечание их убрать:
- СП 31.13330 распространяется на случаи "при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения поселений и городских округов."
- в СП 5.13130 нет прямого указания на необходимость именно электроприводов. Вроде как получается, что до узла управления всегда должна быть вода под давлением, необходимым для срабатывания УУ.

Соответственно вопрос: экспертиза экспертизой, но как может отреагировать пожарный и на что он будет ссылаться?

А вы что конкретно проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASEZ
сообщение 16.11.2020, 12:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.4.2019
Пользователь №: 359306



Был проект воздухозаполненной АУП. Питание от наружного водопровода. В помещении АУП - повысительные насосы, УУ, арматура с контролем положения "открыто-закрыто".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 16.11.2020, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Электропривод только на байпас водосчётчика (поскольку по алгоритму при пожаре открывается), остальные - с контролем положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных