Добрый день!
СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").
Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?