Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Задвижка с электроприводом или контроль положения открыто/закрыто
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ASEZ
Добрый день!

СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").

Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?
BTS
Цитата(ASEZ @ 13.11.2020, 10:21) *
Добрый день!

СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").

Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?

Электрозадвижки, или шаровые клапаны/поворотные затворы с электроприводом нужны а)на обводной линии водомерного уза б) на сухотрубных системах ВПВ.
ViC
Цитата(BTS @ 13.11.2020, 15:22) *
[/color]
Электрозадвижки, или шаровые клапаны/поворотные затворы с электроприводом нужны а)на обводной линии водомерного уза б) на сухотрубных системах ВПВ.

в) при диаметре арматуры 400 мм и более нужен привод (не ручной).

СП31.13330.2012
п.13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом.
ASEZ
Цитата(ViC @ 13.11.2020, 23:08) *
в) при диаметре арматуры 400 мм и более нужен привод (не ручной).

СП31.13330.2012
п.13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом.


Ситуация такая:
1. Изначально они были.
2. При экспертизе эксперт выдал замечание их убрать:
- СП 31.13330 распространяется на случаи "при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения поселений и городских округов."
- в СП 5.13130 нет прямого указания на необходимость именно электроприводов. Вроде как получается, что до узла управления всегда должна быть вода под давлением, необходимым для срабатывания УУ.

Соответственно вопрос: экспертиза экспертизой, но как может отреагировать пожарный и на что он будет ссылаться?
ViC
Цитата(ASEZ @ 14.11.2020, 6:12) *
Ситуация такая:
1. Изначально они были.
2. При экспертизе эксперт выдал замечание их убрать:
- СП 31.13330 распространяется на случаи "при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения поселений и городских округов."
- в СП 5.13130 нет прямого указания на необходимость именно электроприводов. Вроде как получается, что до узла управления всегда должна быть вода под давлением, необходимым для срабатывания УУ.

Соответственно вопрос: экспертиза экспертизой, но как может отреагировать пожарный и на что он будет ссылаться?

А вы что конкретно проектируете?
ASEZ
Был проект воздухозаполненной АУП. Питание от наружного водопровода. В помещении АУП - повысительные насосы, УУ, арматура с контролем положения "открыто-закрыто".
and
Электропривод только на байпас водосчётчика (поскольку по алгоритму при пожаре открывается), остальные - с контролем положения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.