> Подключения к внутренних блоков к мультисплит.
cpt
сообщение 28.11.2020, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Здравствуйте. В первый раз делаю фреоновую систему и не могу разобраться с указаниями по проектированию
Расстояние от точки 1 до точки 2 26 метров. Общая длина всех труб 200 метров. Количество внутренних блоков 4.
Прикрепленный файл  C2.JPG ( 35,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

Прикрепленный файл  Паспорт.JPG ( 148,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Вопросы

Согласно паспорта допускается подключение к 36 наружному блоку 4 внутренних блоков по схеме 9+9+9+18
На наружном блоке 3 выхода к выходу А подключаю 18 блок, к выходу В подключаю через рефнет 9+9, к выходу С подключаю последнюю 9-ку?
Можно ли разместить рефнет в точке 3? Магистраль до рефнета принимать 1/4 и 1/2 как для внутреннего блока 18?

В паспорте
"Максимальная длина трубопровода до одного внутреннего блока" это просто длина жидкостной ли газовой линии от наружного до внутреннего блока тогда "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону" для двух труб это длина жидкостной + газовой линии от внутреннего до наружного блока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
SSA
сообщение 28.11.2020, 18:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(cpt @ 28.11.2020, 14:19) *
Здравствуйте. В первый раз делаю фреоновую систему и не могу разобраться с указаниями по проектированию
Расстояние от точки 1 до точки 2 26 метров. Общая длина всех труб 200 метров. Количество внутренних блоков 4.

В паспорте
"Максимальная длина трубопровода до одного внутреннего блока" это просто длина жидкостной ли газовой линии от наружного до внутреннего блока тогда "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону" для двух труб это длина жидкостной + газовой линии от внутреннего до наружного блока?

Максимальная длина трубопровода до одного внутреннего блока не должна превышать 30 м, при этом, сумма всех этих длин не должна быть больше 60 м.
В Вашем варианте мультисплит на трассах 200 м - вообще не вариант.
Рассматривайте мультизональную систему.

Сообщение отредактировал SSA - 28.11.2020, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 30.11.2020, 0:18
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(cpt @ 28.11.2020, 12:19) *
Здравствуйте. В первый раз делаю фреоновую систему и не могу разобраться с указаниями по проектированию
Расстояние от точки 1 до точки 2 26 метров. Общая длина всех труб 200 метров. Количество внутренних блоков 4.

В паспорте
"Максимальная длина трубопровода до одного внутреннего блока" это просто длина жидкостной ли газовой линии от наружного до внутреннего блока тогда "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону" для двух труб это длина жидкостной + газовой линии от внутреннего до наружного блока?


Как Вы 200метров насчитали? Газовые и жидкостные линии отдельно считали?

В любом случае (100 метров) и более смотрите в сторону VRF.

И на потерях, в трассах хладагента экономию получите.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 30.11.2020, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.11.2020, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А как же пошить из одной шкуры 10 шапок? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 30.11.2020, 17:38
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 30.11.2020, 10:54) *
А как же пошить из одной шкуры 10 шапок? rolleyes.gif


10 шапок? - нет проблем!

Только получаются эти шапки совсем слабо греющие/охлаждающие. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 5:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В таблице сумма длин жидкостной и газовой трассы.
1 здание
Прикрепленный файл  Сл1.JPG ( 33,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Сл1_трассы.JPG ( 22,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

В таблице сумма длин жидкостной и газовой трассы.
2
Прикрепленный файл  Тб1.JPG ( 24,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Тб1_трассы.JPG ( 21,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Цели прям выкроить нет, цель сделать правильно и работоспособно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 5:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я понял что "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону, метров" это сумма длин жидкостной и газовой линии до одного внутреннего блока, а "Максимальная длина трубопровода до
одного внутреннего блока, метров" это длина одной линии жидкости или газа до одного внутреннего блока.

А понимать следует как сумма длин всех линий жидкости и газа до всех внутренних блоков и максимальная сумма длин жидкости и газа до одного блока?

тогда для первого здания

блок 1.1(18) нужен наружный блок 28(длина трасс 60 метров) (хотя можно попробовать и 21 с длиной трассы 45 метров)
блок 1.2(24) нужен наружник блок 42 (длина трасс 75 метров) (хотя можно попробовать и 28 с длиной трассы 60 метров)
блок 1.3(9) нужен наружник блок 28
блок 1.4(9)+блок 2.2(9)+блок 2.3(9) нужен наружник блок 42 (длина трасс 75 метров)
блок 2.1(9) нужен наружный блок 28(длина трасс 60 метров)

а для второго здания

1(9)+4(9) наружный блок 28
2(9)+5(9) наружный блок 28
3(9) наружный блок 21
?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 1.12.2020, 9:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(cpt @ 1.12.2020, 6:32) *
Я понял что "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону, метров" это сумма длин жидкостной и газовой линии до одного внутреннего блока

А слова "в одну сторону" вам о чём-нибудь говорят? И как у вас вместе сочетается выделенное красным?

Сообщение отредактировал keaton - 1.12.2020, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 9:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну вот SSA говорит что 60 метров это сумма всех труб в системе. Поэтому я и запутался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Тогда для 1 здания
1.1 (18)+1.2(9)+1.3(9)+1.4(9) = наружный блок 42 (максимальная длина трасс 75 метров) длина до дальнего блока 32 метра правда (Сильно это на работоспособности скажется? Можно так сделать?)
2.1 (24)+ 2.2(9)+2.3(9)= наружный блок 42 (или даже 36 т.к блоки 24 блок на южном фасаде, а 9 на северном фасаде и максимумы не совпадут, а если и совпадут на часок то не страшно)

здание 2
1(9)+2(9)+3(9)+4(9)+5(9) =наружный блок 42 по мощности хватает и трассы продавливает

всё верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.12.2020, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(cpt @ 1.12.2020, 11:40) *
Ну вот SSA говорит что 60 метров это сумма всех труб в системе. Поэтому я и запутался.

Может быть, я неправильно сформулировал, чтоб было понято однозначно.
30 м - максимальное расстояние от наружного блока до любого внутреннего. При этом сумма всех расстояний от наружного блока до каждого внутреннего не должна превышать 60 м.
Определяется не по сумме длин двух труб, а по расстоянию между блоками по длине трассы.

Цитата(cpt @ 1.12.2020, 11:40) *
Ну вот SSA говорит что 60 метров это сумма всех труб в системе. Поэтому я и запутался.

Может быть, я неправильно сформулировал, чтоб было понято однозначно.
30 м - максимальное расстояние от наружного блока до любого внутреннего. При этом сумма всех расстояний от наружного блока до каждого внутреннего не должна превышать 60 м.
Определяется не по сумме длин двух труб, а по расстоянию между блоками по длине трассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 10:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Т.е грубо сумма всех подающих или обратных линий не должна превышать 60 метров?

Ушел пересчитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.12.2020, 10:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



1 здание
Прикрепленный файл  Здание_1.JPG ( 49,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

2 здание
Прикрепленный файл  Здание_2.JPG ( 31,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 1.12.2020, 13:32
Сообщение #14





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(cpt @ 1.12.2020, 10:19) *
Т.е грубо сумма всех подающих или обратных линий не должна превышать 60 метров?

Ушел пересчитывать.


Вы учтите что на этих 60 метрах потеряете большой процент холодопроизводительности.
В зависимости от прокладки трассы до нескольких десятков процентов холода потери могут составить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.12.2020, 13:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



7 блоков, 34 кВт. Нормальная мультизона.
Да, дороже, но и надёжнее и стоимость эксплуатации ниже, срок жизни дольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.12.2020, 4:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А по поводу подключения 4-5 внутренних блоков к одному наружному если у него всего три выхода как делается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 2.12.2020, 17:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(cpt @ 2.12.2020, 3:45) *
А по поводу подключения 4-5 внутренних блоков к одному наружному если у него всего три выхода как делается?

никак, ставте наружку с 4-5 группами портов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.12.2020, 6:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(kossn93 @ 2.12.2020, 21:50) *
никак, ставте наружку с 4-5 группами портов.

В первом сообщении дана картинка с портами без привязки к размеру блока, тогда получается что если по пасопрту к наружно му блоку цепляются 5 внутренних то у него и количество выходов для них соответствующее, а картинка из паспорта типа общая рассказывающая принцип?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 3.12.2020, 11:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(cpt @ 3.12.2020, 5:08) *
В первом сообщении дана картинка с портами без привязки к размеру блока, тогда получается что если по пасопрту к наружно му блоку цепляются 5 внутренних то у него и количество выходов для них соответствующее, а картинка из паспорта типа общая рассказывающая принцип?

подбор происходит по таблицам от производителя, где вы смотрите сколько и каких у вас внутренних блоков, и на какой наружке сколько квт будет выдавать каждый внутренний блок. Тот что вас устроит тот и выбераете, а из приведенной выше картинки ничего не понятно, так как там только обобщенная информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.12.2020, 12:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(cpt @ 1.12.2020, 11:57) *
Тогда для 1 здания
1.1 (18)+1.2(9)+1.3(9)+1.4(9) = наружный блок 42 (максимальная длина трасс 75 метров) длина до дальнего блока 32 метра правда (Сильно это на работоспособности скажется? Можно так сделать?)
2.1 (24)+ 2.2(9)+2.3(9)= наружный блок 42 (или даже 36 т.к блоки 24 блок на южном фасаде, а 9 на северном фасаде и максимумы не совпадут, а если и совпадут на часок то не страшно)

здание 2
1(9)+2(9)+3(9)+4(9)+5(9) =наружный блок 42 по мощности хватает и трассы продавливает

всё верно?


Я бы не был таким оптимистичным.
1.1 - суммарные индексы внутренних блоков = 45, а наружного = 42.
Здание 2 - аналогично.
Уже с максимальной тепловой нагрузкой "попадаете". Это без учета того, что кетайцы могли завысить характеристики.
И + падение производительности на длинной трассе.
+ неплохо было бы посмотреть, какие блоки по производительности к какому порту наружки можно подсоединить.

P.S. Лично мне все равно, что вы там напроектируете. В конце концов, на ошибках учатся. Правда, кто-то на своих, а кто-то - на чужих. это несколько разные вещи.

Сообщение отредактировал SSA - 3.12.2020, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.12.2020, 13:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Жилье.
У меня в зданиях сумма расчётных максимумов по помещения 24 кВт, а расчётный максимум здания 20 кВт. Чисто номинально запас в 4 кВт есть. И к одному наружному блоку подключаю максимально не совпадающие по нагрузкам помещения.
Расчёт делал без учета солнцезащитных устройств. Если хотя бы шторы добавят нагрузка еще больше снизится.

По инструкции большие блоки к порту А маленькие к В С и далее.

Самая дальняя линии у самого маленького блока по факту.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных