> Нужен ли резерв при отоплении квартиры фанкойлами
Inokentiy
сообщение 3.12.2020, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Добрый день.
Интересует вопрос о резервировании фанкойлов системы отопления в пределах одной квартиры и нормируется ли это?

В многоквартирном жилом доме принята система отопления и кондиционирования при помощи 4-х трубных фанкойлов, так для однокомнатной квартиры предусмотрено 2 фанкойла- один на кухне, второй в жилой комнате.

Согласно п. 7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:
- резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов) (насосы предусмотрены);
- не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.

5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях.

Правильно ли будет учитывать всю квартиру как единое помещение при возможности поддержания температуры в обоих помещениях +15°С при открытой двери между ними, при выходе из строя одного из агрегатов?
Или же предусматривать "холодный" резерв электроконвекторов?

Поделитесь своим мнением, или ссылками на необходимую литературу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
cpt
сообщение 3.12.2020, 9:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если ставите фанкойлы не из расчёта теплопотери=мощность на 3 скорости, а теплопотери=мощность на 1 скорости (потому что на 3 уже шумит) то выход одного фанкойла из строя будет не критичен и можно будет дотянуть до того как отремонтируют сломавшийся.

И вопрос для остальных.
Внутрипольный конвектор с вентилятором попадает по п 7.2.7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных