Inokentiy
Добрый день.
Интересует вопрос о резервировании фанкойлов системы отопления в пределах одной квартиры и нормируется ли это?

В многоквартирном жилом доме принята система отопления и кондиционирования при помощи 4-х трубных фанкойлов, так для однокомнатной квартиры предусмотрено 2 фанкойла- один на кухне, второй в жилой комнате.

Согласно п. 7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:
- резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов) (насосы предусмотрены);
- не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.

5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях.

Правильно ли будет учитывать всю квартиру как единое помещение при возможности поддержания температуры в обоих помещениях +15°С при открытой двери между ними, при выходе из строя одного из агрегатов?
Или же предусматривать "холодный" резерв электроконвекторов?

Поделитесь своим мнением, или ссылками на необходимую литературу.
cpt
Если ставите фанкойлы не из расчёта теплопотери=мощность на 3 скорости, а теплопотери=мощность на 1 скорости (потому что на 3 уже шумит) то выход одного фанкойла из строя будет не критичен и можно будет дотянуть до того как отремонтируют сломавшийся.

И вопрос для остальных.
Внутрипольный конвектор с вентилятором попадает по п 7.2.7?