Здравствуйте! Есть инструкции МВД и ведомственные нормы проектирования для таких зданий. И, как Вы верно указали, есть соответствующий СП.
Цитата
- что по шуму: хватит ли одного общего шумоглушителя на магистральный воздуховод или нужны шумоглушители маленькие на всех ответвлениях в камеры?
- на каждом ответвлении.
Цитата
- в каких камерах можно обойтись естественной вентиляцией? Я планирую принять в камерах до 2х мест - приток через окно, вытяжка в канал в стене. Но опять же - зимой не замерзнут ли там ребята?
- дышать там хреново. Чем лучше будет вентиляция - тем лучше для людей. Если им будет дуть - найдут выход, заткнут тряпками. Летом, при отсутствии ветра, там может быть жарко и душно.
Цитата
- в каждой камере туалет, как с ним быть? его воздухообмен в воздухообмен минимальный на 1 человека по СП 247.1325800.2016 уже заложен?
- никогда не стесняйтесь делать воздухообмен больше. При определенных событиях, камеры могут быть переполнены. А "минимальный воздухообмен" - это как МРОТ, вроде он есть, но прожить на него невозможно.
Цитата
- воздуховоды между этажами в шахтах располагать, а по этажу в потолке, правильно я понимаю?
- верно. "У потолка", наверно, Вы имели ввиду?
Учитывайте ширину коридора, после расстановки возлуховодов, с учетом фланцев, она не должна быть меньше нормативной.
Цитата
- в каких все-таки случаях необходимо предусматривать противодымную вентиляцию? В СП 247.1325800.2016 написано довольно неоднозначно (я понимаю, что все СП довольно неоднозначны, но все-таки...)
- интересный вопрос. Наверно, только из коридоров.
Цитата
Их, очевидно, нужно закрепить и оградить металлическими пластинами с прорезями для воздуха. Не устроят ли осужденные там тайники?...
- Охранники - люди опытные, знают, где устраивают тайники. Так что, думаю, это их вопрос, не ломайте нам ним голову.
Цитата
И еще, для комнаты осужденных с нервным срывом отопление должно быть полностью скрытым - это как вообще решить? Нишу в стене выдалбливать и ее утеплять как-то дополнительно, чтобы улицу не отапливать? Или теплый пол заливать? а если прорвет его?
- теплый пол был бы хорошим решением, если бы его теплоотдачи хватило бы на погашение теплопотерь.
Цитата
Регулирующую арматуру по камерам не расположить, как настраивать систему - не ясно.
- рассчитать правильно гидравлику так, чтобы можно было обойтись без арматуры. В проекте прописать на всех листах, чтобы делали строго по проекту. Второй вариант. Раньше трубы в нужных местах пережимали, создавая искусственное сопротивление. В моем старом доме так сделано.
Цитата
Я собираюсь принять двухтрубную систему с нижней разводкой, но там подвал только под одной частью здания, как решать вопрос со второй частью, где разводки нет - вопрос.
- тянуть магистрали по полу 1 этажа. Не забыть, что от магистралей тоже идет теплоотдача - количество секций в этих помещений, соответственно, уменьшить.
Цитата
- в ТЗ сказано: При необходимости, предусмотреть систему кондиционирования воздуха в помещениях с избыточными тепловыделениями. По хорошему - мне надо рассчитать тепловыделения в каждой камере, солнечную радиацию и прочие радости жизни и в каких-то помещениях сделать "хорошо"? Или в камерах жирно будет кондиционирование, можно ограничиться расчетом кабинетов административного персонала?
- обсудите этот вопрос ПИСЬМЕННО с заказчиком. Чтобы Вам не делать лишнюю работу. Я думаю, кондиционеры могут быть не только в административной части, но и в некоторых VIP-камерах.