> Установка компенсаторов на полиэтиленовом водопроводе, Замечание экспертизы
Alexis38
сообщение 12.1.2021, 7:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2017
Пользователь №: 321988



Добрый день!
Пришло замечание экспертизы об отсутствии решений по выполнению требований п.п. 11.16 СП 31.13330.2012:

11.16* Компенсаторы следует предусматривать:
- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта.

Водопровод прокладывается в поселке подземно из труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 160. Нужно ли в таком случае устанавливать компенсаторы и если нет, то как грамотно отписаться от экспертизы? blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
nagger
сообщение 12.1.2021, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



"Для компенсации... укладка трубопровода "змейкой".
Почитай про прокладку ПЭ труб. И немаловажно, что думает-хочет иксперт. И может быть, вопрос вовсе не в компенсации, а в упорах/опорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem9977
сообщение 12.1.2021, 11:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.7.2019
Пользователь №: 363232



Сначала почитайте расширение трубы с учетом защемления ее грунтом, может и во все не придется ставить компенсатор.
И соответственно показать расчет эксперту, должен отстать)

Сообщение отредактировал artem9977 - 12.1.2021, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.1.2021, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Alexis38 @ 12.1.2021, 7:28) *
Водопровод прокладывается в поселке подземно из труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 160. Нужно ли в таком случае устанавливать компенсаторы и если нет, то как грамотно отписаться от экспертизы? blink.gif blink.gif

п. 5.3 СП 399.1325800.2018

Цитата(nagger @ 12.1.2021, 10:53) *
"Для компенсации... укладка трубопровода "змейкой".
Почитай про прокладку ПЭ труб. И немаловажно, что думает-хочет иксперт. И может быть, вопрос вовсе не в компенсации, а в упорах/опорах.

Для ф160 "змейка" не прокатит)).

СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.1.2021, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aminopower @ 12.1.2021, 15:43) *
СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6.

"На опорах при надземной прокладке".
Инторнеты на заборах пишут, что для ХВС компенсация не нужна.

Сообщение отредактировал nagger - 12.1.2021, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2021, 8:51
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexis38 @ 12.1.2021, 8:28) *
Добрый день!
Пришло замечание экспертизы об отсутствии решений по выполнению требований п.п. 11.16 СП 31.13330.2012:

11.16* Компенсаторы следует предусматривать:
- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта.

Водопровод прокладывается в поселке подземно из труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 160. Нужно ли в таком случае устанавливать компенсаторы и если нет, то как грамотно отписаться от экспертизы? blink.gif blink.gif

Не нужно.
5.7.2 Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется. При прокладке в каналах следует проводить расчет на компенсацию удлинения в соответствии с разделом 3.7.
http://docs.cntd.ru/document/1200007490
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.1.2021, 23:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2021, 8:51) *
Не нужно.
5.7.2 Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется. При прокладке в каналах следует проводить расчет на компенсацию удлинения в соответствии с разделом 3.7.
http://docs.cntd.ru/document/1200007490

Это расходится с упомянутым в постах выше сп, кажется. Поэтому, см. упомянутый выше сп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2021, 14:24
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 20.1.2021, 0:18) *
Это расходится с упомянутым в постах выше сп, кажется. Поэтому, см. упомянутый выше сп.

Оба СП действующие. Выбор за Вами. smile.gif
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
- надёжнее. Временем проверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 20.1.2021, 21:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



СП 40-102-2000 не надежнее, это безнадежно устаревший документ..
Надёжнее по факту применения. Построено по нему много и без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных