> Транзит ДУ через категорийные помещения
Dr.Wing
сообщение 3.2.2021, 19:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Здравствуйте! Прошу консультацию касаемо приложения "В" СП7. Есть трехэтажное отдельно стоящее здание ресторана. Цокольный этаж весь состоит из производственных и складских помещений категорий В4 и Д. Приложение "В" СП7 запрещает прокладку систем, обслуживающих коридор непроизводственного здания, через производственные и складские помещения категорий А-Г. Вопрос: попадают ли коридоры производственного этажа общественного здания под этот пункт, или всё здание должно быть производственным, чтобы можно было его коридоры обслуживать транзитами через категорийные помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 3.2.2021, 20:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7:
Цитата
6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 3.2.2021, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Спасибо! А касаемо общеобменной вентиляции? Обслуживаемый производственный коридор общественного здания запрещает тянуть транзит через категорийные кладовки и производственные помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2021, 21:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dr.Wing @ 3.2.2021, 20:49) *
Спасибо! А касаемо общеобменной вентиляции? Обслуживаемый производственный коридор общественного здания запрещает тянуть транзит через категорийные кладовки и производственные помещения?

Нужно читать в нормах то, что написано, без личных фантазий! bestbook.gif
В нормах, в т.ч в прилож. В, нет понятия "производственный коридор". Там указано "коридор производственного здания".
По ст. 32 № 123-ФЗ и по СП 118 здание ресторана является общественным зданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных