> Расчёт потерь давления через коллектор, как правильнее посчитать
ovstud
сообщение 10.2.2021, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2018
Пользователь №: 351354



Добрый день!

После гидрострелки имеется отдельный контур напольного отопления. Для этого контура напольного отопления требуется определить потери давления для подбора насоса. Для определения суммарных потерь давления в контуре мне нужно сложить:
1) потерю в самой неблагоприятной (имеющей бОльшие потери, чем все остальные) петле напольного отопления;
2) потерю в коллекторе с ротаметрами;
3) трубах подающей и обратной воды;
4) клапане 3-х ходовом смесительном.

А вопрос у меня возник, как правильно посчитать именно потери через коллектор с ротаметрами?
Производители коллекторов с ротаметрами (или с балансировочными вентилями) пишут для них Kvs, например, 1,1м3/ч. Этот Kvs относится именно к ротаметру? Правильно ли в таком случае считать, что потери в коллекторе равны потерям в ротаметре самой нагруженной петли напольного отопления? К примеру, расход в петле 140 кг/ч, Kvs ротаметра 1,1 м3/ч, значит, потери давления ( Р=(G/Kvs)^2 ) через ротаметр составят 1640Па (0,164м) и эти же 0,164м есть как раз потери коллектора? Похоже на реальность или потери давления через коллектор считаются иначе?
Просто есть ещё какой-то мифический КМС коллектора равный 40, но хотелось бы посчитать точнее, поэтому пытаюсь определить через Kvs.

Заранее всем спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Lordmagistr
сообщение 16.2.2021, 17:24
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2014
Пользователь №: 227815



Добрый день!

Т.к. производители указывают только KVs ротаметров (на подаче) и термостатических вентилей (на обратке) - нам ничего другого не остается. И на том им спасибо.

Сопротивлением самого коллектора пренебрегаем.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных