> Шлюз Modbus, Midea
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



https://lessar.com/catalog/aksessuari/akses...ler-lz-modbus2/

Шлюз стоит каких то не реальных денег (под 200К), дороже чем само оборудование, которым необходимо управлять (сплит-полупром). Существуют поделки-подделки, никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



https://knx24.com/amp/catalog/goods/23228/?newParamName=1

Такой вот не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Вроде оно самое...

Прикрепленный файл  intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 23.2.2021, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 599
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 16:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(vovganmgk @ 23.2.2021, 14:32) *
раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет

Вы имеете в виду, что можно напрямую без шлюза обращаться к оборудованию? Протоколы вряд ли есть в открытом доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.2.2021, 20:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Никто не знает где можно скачать мануал на фирменный шлюз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 23.2.2021, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Инструкция_VRF_системы_кондиционирования_Electrolux__Шлюз_Modbus_HCPC_H2M1C.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  i_Modkit_Mapping_Table_20150925_EN_final.xlsx ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.2.2021, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.2.2021, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Его ценник такой из-за того, что он поддерживает до 64-х устройств, возможно есть на меньшее количество и стоить будет дешевле.

Похожая фигня есть на какой-то Самсунг там тоже ценник зависит от количества подключаемых устройств.

Intesis тоже нифига не дешевые, сталкивался под Mitsubishi и откровенное говно, показывают минимум и дают возможность включать/выключать и это все, на что они способны.

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.2.2021, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 24.2.2021, 17:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.2.2021, 10:53) *
Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit.

да, считывал:
Inlet temperature (TI)
Blow out temperature (TO)

одна - температура воздуха помещения, вторая - температура подаваемого воздуха, вроде так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.2.2021, 10:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Intesis на один unit можно купить за 20-25К.

Пол дня со словарём сидел, так и не смог понять(перевести) как работает регистр 23(22), то ли он считывает температуру, то ли записывает, то ли и то и другое, в общем твоя моя не понимать... Позвал жену на помощь (она работает репетитором в центре по обучению детей и взрослых английскому языку), в отдельности все слова понятны, а вот вместе не понятно ничего, от слова совсем. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.2.2021, 23:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Так напишите предложение, которое непонятно тут, вдруг кто подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.2.2021, 12:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



• AC unit external temperature reference (R/W)
(register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address):
This register allows us to provide an external temperature’s sensor from the Modbus
side. Midea indoor unit does not allow on devices like MD-AC-MBS-1 to provide
directly temperature to be used as a reference of the control loop of the AC indoor
unit. In order to overcome this limitation and enable the usage of an external
temperature sensor (i.e. from Modbus side), MD-AC-MBS-1 applies the following
mechanism (only if “external temperature’s reference” is being used):
o After a couple of values have been entered in the “AC unit external
temperature’s reference” (register 22/23) and “AC unit temperature set point”
(register 4/5), MD-AC-MBS-1 is going to estimate the temperature chosen
implied (e.g. if a “temperature setpoint (register 4/5)” of 22ºC, and an
“external temperature reference (register 22/23)” of 20ºC are entered, MD-
AC-MBS-1 will assume that the user is demanding a +2ºC increase in
temperature).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.2.2021, 12:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов не совсем понял, так как пользовался онлайн переводчиком. Это что-то вроде элталонной температуры.
По типу как возможность установить резистор на клеммы кондея и зафиксировать температуру, чтобы нельзя было менять с пульта, только через Modbus записью в регистр.

Но тут как-то и с другими регистрами корелируется....
з.ы. тут больше тех перевод конечно требуется.

Подмена внешнего датчика температуры, смотрите схемы, есть ли там возможность установки внешнего датчика и для чего он нужен.

Сообщение отредактировал manjey73 - 26.2.2021, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 26.2.2021, 14:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Судя по всему позволяет использовать "внешний датчик", но только не в виде резистора , а установки регистра register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address в нужную темпреатуру модбас командой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 26.2.2021, 14:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Судя по документации, у мидеа есть выбор , по какой температуре (точнее датчику) работать - по внутреннему либо по внешнему. Но при использовании шлюза есть ограничение на использование внешнего датчика по модбасу. Для обхода этого ограничения шлюз сам высчитывает, какое надо дать задание , чтобы кондер вышел на нужную уставку.
Получается, если вы используете внешний датчик температуры для контроля температуры в помещении, то реальная уставка , посылаемая в кондей, вычисляется по формуле:
SAC = Su – ( Tu – T AC )
SAC - setpoint value currently applied to the indoor unit
Su - setpoint value written at Modbus side (register 4/5)
Tu - external temperature reference written at Modbus side (register 22/23)
TAC - ambient temperature that the indoor unit is using as the reference of
its own control loop (register 5/6)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.2.2021, 16:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Описание функции на 14 странице, несколько абзацев с примерами.

Как я понял, что с помощью данного регистра можно транслировать показания датчика подключенного к ПЛК по modbus в кондей, но это не точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2021, 16:54
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это что-то типа наружной температуры для каскадного/(по графику) управления уставкой внутренней температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 16.3.2021, 14:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.2.2021, 12:08) *
• AC unit external temperature reference (R/W)
(register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address):
...

там сказано что после того как будет задана уставка температуры в register 4/5 он будет корректировать температуру следующим образом: показания с register 22/23 минус уставка.

если задана уставка 22 град и пришли показания с register 22/23 20 градусов то он поймет это как требование пользователя поднять температуру на 2 градуса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.6.2022, 23:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.6.2022, 8:30
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 3:54) *
Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?

нужно писать свой протокол.
сегнетикс - это только что-то типа си на с2010, смш4 матрикс и т.д.
как все это на овенах делается я не в курсе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 8:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов написать драйвер для RapidScada версии 6 (сейчас в Beta версии), там встроенный OPC UA сервер есть.

з.ы. с удовольствием бы взялся, но тут есть проблемы с работой, жить на что-то нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 9:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Я пока для общего развития интересуюсь, но ближайшее время будет потребность подключить кассетный блок к контроллеру, поэтому рассматриваю разные варианты. Готовый шлюз стоит 20К, так же есть варианты подключения к плате внутреннего блока посредством разъёма CN21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 9:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов вопрос стоимости разработки и договоренности. Если делать на заказ то не дешево будет, если делать с прицелом в разряде платности решения и в свободное время то цена может быть копейки.
Я к сожалению сейчас под танком, так бы взялся в качестве хобби, но пока увы...
з.ы. если что, писал драйвера за копейки чисто для развития системы и платные делал по смешной цене в районе 1-3 тысяч.
Данная тема мне интересна в принципе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.6.2022, 10:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 0:54) *
Нашел протокол шины XYE

https://codeberg.org/xye/xye

Кто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?

На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 13:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 14.6.2022, 10:31) *
На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла.

В сегнетиксовском лоджике точно есть блок побайтного пакета, в овене наверное тоже должен быть. Один раз уже сталкивались, нужно было китайским ПЧ управлять включением, требовалось записывать бит в нужный регистр.

Уже что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.6.2022, 13:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов бит в нужный регистр это видимо про Modbus. У вас им не пахнет, независимо Овен или не Овен.... В вашем случае написание свободного протокола через интерфейс, а это полноценный ПЛК, а не программируемые реле или Сигнетикс с его FBD...

В вашем случае 20К дешевле, чем тратить деньги и время на ПЛК + написание кода....

Сообщение отредактировал manjey73 - 14.6.2022, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2022, 21:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.6.2022, 9:22
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.6.2022, 1:20) *
А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel?

нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.6.2022, 10:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 15.6.2022, 9:22) *
нет.

А есть вообще хоть какой-нибудь вариант запихнуть протокол-XYE в Овен ПР. Новая среда кстати поддерживает язык ST. FBD может есть какие-нибудь возможности побитной передачи данных? Так бы красота была посадить XYE на второй порт ПР200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.6.2022, 13:21
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это надо саппорт овена трясти, но скорей всего они скажут что нет.
можно разобравшись с камнем и схемой написать свою оболочку с нужными возможностями, но это совсем другая задача.
средствами фбд драйвер протокола не написать, это факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 15.6.2022, 15:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов про Овен ПР забудьте, он с Modbus не умеет работать групповыми запросами, а вы про битовые операции другого протокола...
Да и цену посмотрите на него, еще раз вам говорю, другого пути нет, или шлюз который вы нашли, или сделать шлюз самостоятельно на RapidScada 6 на каком то микроПК (ремарка, нужен проц с архитектурой ARM v7 или v8) Что-нибудь из одноплатников Orange Pi.

з.ы. хотите сделаю вам, но от вас удаленный доступ к железке, чтобы я мог туда заливать программу. ну и делать буду по ночам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.6.2022, 16:14
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 15.6.2022, 15:30) *
Сергей А. Ефремов про Овен ПР забудьте, он с Modbus не умеет работать групповыми запросами, а вы про битовые операции другого протокола...
Да и цену посмотрите на него, еще раз вам говорю, другого пути нет, или шлюз который вы нашли, или сделать шлюз самостоятельно на RapidScada 6 на каком то микроПК (ремарка, нужен проц с архитектурой ARM v7 или v8) Что-нибудь из одноплатников Orange Pi.

з.ы. хотите сделаю вам, но от вас удаленный доступ к железке, чтобы я мог туда заливать программу. ну и делать буду по ночам...

Предложение хорошее, заказчик раздуплиться, по деньгам договоримся, можно будет попробовать. Там предполагается использовать блок в качестве ККБ и сигналы на включение должны приходить по модбас с контроллера приточки (ПР200), сам же ПР200 будет прицеплен к Orange PI для удаленного программирования. Не знаю как все это увязать в одно целое... С шлюзом все понятно, он и в Африке шлюз, там даже отдельный порт не надо, а вот как сюда пристегнуть скаду - это вопрос, слабо представляю. Там нужен будет переходник usb RS485 что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 15.6.2022, 17:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов драйвер для вас будет бесплатным, главное доступ организуйте. То есть на Orange Pi установить сборку Armbian без графики, установить SSH и дать мне доступ.
Если будет важно, у меня статический IP, так что IT-шники могут прописать в разрешенные, чтобы другие не лазили. В USB воткнуть преобразователь USB-RS485 и правильно подключить к блоку.

з.ы. ПР200 должен быть слейвом в данном случае, чтобы система читая переменные ПР200 видела сигналы от него и далее управляла. (потребуется модуль автоуправления для RapidScada,ценник можете посмотреть на сайте разраба)
ПР200 так же должен быть подключен к USB микроПК, дальше проблем нет, настраиваете виртуальный COM порт и натравливаете ОЛ на это порт, все.

Scada на самом Orange Pi будет, она же шлюз из вашего протокола внутренних блоков в OPC UA сервер будет.

Покажу потом все... з.ы. Ваша Scada должна уметь либо OPC UA клиент, либо MQTT чтобы забирать данные

Сообщение отредактировал manjey73 - 15.6.2022, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.6.2022, 18:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Просто уточнить, получается надо два usb-rs485, один для ПР, второй для ХУЕ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.6.2022, 9:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов да, в конечном итоге нужно будет два USB-RS485
1. Так как ПР в данном случае будет слейвом, он по своей программе будет выдавать в сетевые переменные команды. Scada должна читать ПР постоянно в цикле, чтобы отслеживать результаты программы ПР и будет мастером.
2. XYE это другой протокол, отличный от Modbus и если посадить все на один интерфейс могут происходить коллизии. Хотя возможно и на одном интерфейсе попробовать, тут главное, чтобы второй протокол был не похож на Modbus совсем. Объясню, предположим адрес ПР имеет номер 16 и запрос к XYE к какому-то из устройств сделает запрос, похожий на Modbus, ПР или другое устройство выдаст ответ из протокола Modbus типа - "Неправильная команда" и т.д.

0xAA - хотя если учитывать, что первым байтом в XYE этот, то просто не назначайте Modbus устройству такой адрес и может взлететь и на одном интерфейсе... Надо пробовать. Тут главное чтобы ПР, являясь слейвом не сбрасывал команды без указания мастера...

на одном интерфейсе скорость, четность, битность устройств должны полностью совпадать. Хотя в 6-й версии можно написать свою реализацию и менять эти параметры на лету, но это честно геморрой...

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.6.2022, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bud78
сообщение 22.8.2022, 20:23
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2022
Пользователь №: 408112



Есть задача управлять блоками кондиционирования Hisense через их шлюз https://hisenseair.ru/1334/ Про него писали выше и прикрепляли таблицу. До этого был опыт работы через шлюз Intesis, там все просто. Есть таблица с адресами и конкретные значения, которые мы можем читать и передавать. А вот с этим шлюзом все выгляди сложнее на первый взгляд.

К примеру, есть вот такой момент. Если я передам на адрес 40081 значение 2, то какой из вариантов Swing выберется на кондиционере?

Прикрепленный файл  i_Modkit_Mapping_Table_20150925_EN_final_2022_08_22_7_PM_48_57.png ( 186,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.8.2022, 11:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Bud78 @ 22.8.2022, 20:23) *
Есть задача управлять блоками кондиционирования Hisense через их шлюз https://hisenseair.ru/1334/ Про него писали выше и прикрепляли таблицу. До этого был опыт работы через шлюз Intesis, там все просто. Есть таблица с адресами и конкретные значения, которые мы можем читать и передавать. А вот с этим шлюзом все выгляди сложнее на первый взгляд.

К примеру, есть вот такой момент. Если я передам на адрес 40081 значение 2, то какой из вариантов Swing выберется на кондиционере?

Прикрепленный файл  i_Modkit_Mapping_Table_20150925_EN_final_2022_08_22_7_PM_48_57.png ( 186,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65

Вангую, что 010b

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.6.2022, 10:45) *
А есть вообще хоть какой-нибудь вариант запихнуть протокол-XYE в Овен ПР. Новая среда кстати поддерживает язык ST. FBD может есть какие-нибудь возможности побитной передачи данных? Так бы красота была посадить XYE на второй порт ПР200.

Тоже ХУЕ в задачах, шлюзы едут. Как успехи, как управляется? Протокол оправдывает своё название?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bud78
сообщение 23.8.2022, 15:40
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2022
Пользователь №: 408112



Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:27) *
Вангую, что 010b


Для того что бы выбрать другие варианты, что нужно отправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.8.2022, 19:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Bud78 @ 23.8.2022, 15:40) *
Для того что бы выбрать другие варианты, что нужно отправить?

А нет, наверно так - 0-й бит это автоматический свинг, если там 1. А следующие 3 бита описаны в 4-х ячейках таблицы. То есть они просто сэкономили высоту таблицы, не сделав описание по человечески для тупых. Поэтому скорей всего при записи 2 будет значение 001b = 0010. Но лучше задаться вопросом, что будет, если отправить в этот регистр например значение 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 23.8.2022, 23:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



биты 1,2,3 это битовая маска от 0 до 6 = сегменты 1 = 7. То есть так понимаю 0 бит должен быть в 0 а 1,2,3 число от 0 до 6

То есть берем число 0 - 6 делаем << 1 (сдвиг на бит влево) и пишем.

Если отправить в этот регистр 0 то получится 1 сегмент (не знаю, что это означает)

Получается для ручного управления надо отправлять 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Предположу, что можно выставить предпочитаемый ручной режим и только изменением 0 бита переключаться между Авто и выбранным режимом. Вполне даже логичное решение...
Сегмент, это скорее всего амплитуда движения шторки...

Сообщение отредактировал manjey73 - 23.8.2022, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.8.2022, 7:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:27) *
Вангую, что 010b


Тоже ХУЕ в задачах, шлюзы едут. Как успехи, как управляется? Протокол оправдывает своё название?

Объект, под который необходим XYE будет в конце сентября, пока что собрал макет у нас в офисе (малинка, USB хаб с переходниками USB-RS485, плата кондиционера с XYE, контроллер ПР200). В данный момент делаю удаленное подключение для manjey73, но пока в войне за не проброс соединения айтишники выигрывают 1:0, е...ут в глаза и не краснеют. Думаю как решить альтернативным способом. Мелкий хакер на днях приедет с женой из деревни, всё сделает, куплю ещё один Keenetic, подключим его к офисному Keenetic по вайфай, так как от офисного Keenetic админские пароли знает только админ, а вчера он мне сказал, что из-за циски сделать это невозможно, 3 часа сидел с ноутбуком, так и не победил, хрен знает каких дров он поел перед этим, почему у него не получилось.

https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/36...0%B5%D1%80-SSTP

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 24.8.2022, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.8.2022, 9:10
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов объясните этим ..... я же написал, у меня дома реальный статический IP адрес, я за него плачу таньге, они могут его добавить в разрешенные для проброса портов а не пробрасывать всем и вся... Неужели в Кинетике нет белых IP адресов ???? Про Циску простите вообще молчу smile.gif


Если в войне не выиграете, могу у себя поднять l2tp сервер и сделаю инструкцию что установить на ваш микрокомп, чтобы соединение в обратную сторону произошло... Займусь этим в ближайшее время. Возможно так будет проще...

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.8.2022, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.8.2022, 10:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 24.8.2022, 9:10) *
Сергей А. Ефремов объясните этим ..... я же написал, у меня дома реальный статический IP адрес, я за него плачу таньге, они могут его добавить в разрешенные для проброса портов а не пробрасывать всем и вся... Неужели в Кинетике нет белых IP адресов ???? Про Циску простите вообще молчу smile.gif


Если в войне не выиграете, могу у себя поднять l2tp сервер и сделаю инструкцию что установить на ваш микрокомп, чтобы соединение в обратную сторону произошло... Займусь этим в ближайшее время. Возможно так будет проще...


Циска не пускает пинг в облако Keenetic, у нас все манипуляции с циской решаются только через московский IT отдел, а это ещё согласований на неделю. Нам до этого несколько дней согласовывали резолюцию на проброс через офисный роутер, потом неделю ждали местного айтишника, а сейчас ещё несколько дней придётся согласовывать разблокировку пинга на кинетическое облако.

Просто так добавить в белый список частный IP адрес вообще без вариантов. Либо как вы говорите, можно например подключиться по тимвуверу и вы настроите проброс малинки на ваш сервер, либо уже пинг поднимут в циске, тогда подключу в офисе свой KEENETIC, чтобы ни от кого не зависеть, только интернет брать от офисного вайфая, чтобы дополнительно 4G не покупать, но в любом случает без заморочек не получится. ))

Прикрепленный файл  photo_5201700034410822692_y.jpg ( 106,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  photo_5201700034410822691_y.jpg ( 115,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


В общем так всё это выглядит: плата внутреннего блока, плата внешнего блока, малинка, хаб, плк, переходнички.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.8.2022, 11:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов надеюсь все-таки OrangePi а не малинка... Займусь тогда сейчас сервером. Думаю просто на чем его сделать... На Микротике у меня какая-то проблема, по крайней мере когда я телефоном пытался подключаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.8.2022, 11:21
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 24.8.2022, 11:04) *
Сергей А. Ефремов надеюсь все-таки OrangePi а не малинка... Займусь тогда сейчас сервером. Думаю просто на чем его сделать... На Микротике у меня какая-то проблема, по крайней мере когда я телефоном пытался подключаться...

OrangePI конечно же, опечатался, и туда попросил накатили Linux Armbian под ваш проект и поставили заранее VirtualHere, чтобы вы могли подключаться к ПР с вашего компа, заливать сетевые настройки для Modbus.

В принципе не горит, можно попробовать сначала пинг разблочить, тогда ваш комп будет в одной локальной сети с апельсинкой, и если необходимо админские права в роутере для настройки самой сети под ваши задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.8.2022, 8:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



А кто-нибудь знает где у XYE D+ D- ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2022, 9:14
Сообщение #48


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это Х и У, но где +, а где минус - хз
и вообще, надо смотреть схемотехнику, т.к. есть не нулевая вероятность, что шина хуе - это 232й
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 29.8.2022, 10:16
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Система управления с компьютера на базе протокола Modbus с доступом к
терминалу A2 B2 E методом RTU или TCP для подключения шлюза Modbus.
Ознакомьтесь со схемой подключения шлюза Modbus к централизованной
системе кондиционирования воздуха ниже:
Подключение с помощью Modbus TCP:
Примечание: X Y E – порт и K1 K2 E – порт подключаются вместе для доступа
к A1 B1 E - порту.

из доки по шлюзу одному из
и из другой доки

A1 B1 E – порт: подключение к X Y E – портам внутреннего блока и K1 K2 E – портам наружного
блока.
A2 B2 E – порт: подключение к клеммному порту с последовательным выводом данных

Так что X это А а Y это B предположительно

Сообщение отредактировал manjey73 - 29.8.2022, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.8.2022, 14:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Кинетик надо с сим-картой, весчь для начальной пусконаладки. Попробую на неделе скорей всего. Тоже у объектового админа IP-адреса запросил, сутки без ответа. Представляю, что будет, когда VPN попрошу. Ляжет в больницу, наверное)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.8.2022, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.8.2022, 13:37
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:27) *
Тоже ХУЕ в задачах, шлюзы едут. Как успехи, как управляется? Протокол оправдывает своё название?

Прикрепленный файл  photo_5219858997224522132_y.jpg ( 118,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  photo_5219858997224522133_y.jpg ( 109,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Уже есть первые успехи, получается включать/выключать кондиционер по по шине XYE.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.8.2022, 15:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 29.8.2022, 14:25) *
Кинетик надо с сим-картой, весчь для начальной пусконаладки. Попробую на неделе скорей всего. Тоже у объектового админа IP-адреса запросил, сутки без ответа. Представляю, что будет, когда VPN попрошу. Ляжет в больницу, наверное)))

Кинетик кстати можно коннектить просто к WiFi, не обязательно 4G, самый простенький Кинетик старт можно купить за два рубля.

Ты когда прислал мульку с Кинетик, то сначала ничего не получилось, на тот момент надо было пробросить виртуальный USB, а сейчас вроде пошла тема с VPN SSTP, запустили удалённый мониторинг чиллеров - вообще очень удобно, правда есть затык, через андройд не хочет работать, а почему всю голову сломали уже, VPN соединение создаётся, прогружается авторизация в меню контроллера и на этом всё, дальше всё повисает, через винду летает.

Из инструкции на контроллер:
3.8 Встроенный веб-интерфейс
Встроенный веб-интерфейс контроллера MicroTech™ позволяет отслеживать работу агрегата по локальной сети. В зависимости от
конфигурации сети IP-адрес MicroTech™ может быть статическим или может выдаваться DHCP-сервером.
Используя обычный веб-браузер, с обычного ПК можно зайти на контроллер агрегата, введя его IP-адрес или имя узла, которые
отображаются на странице About Chiller (Об агрегате), доступной без ввода пароля.
При подключении будет выдан запрос на ввод имени пользователя и пароля. Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, введите учетные данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.8.2022, 19:38
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 30.8.2022, 15:41) *
Кинетик кстати можно коннектить просто к WiFi, не обязательно 4G, самый простенький Кинетик старт можно купить за два рубля.

Ты когда прислал мульку с Кинетик, то сначала ничего не получилось, на тот момент надо было пробросить виртуальный USB, а сейчас вроде пошла тема с VPN SSTP, запустили удалённый мониторинг чиллеров - вообще очень удобно, правда есть затык, через андройд не хочет работать, а почему всю голову сломали уже, VPN соединение создаётся, прогружается авторизация в меню контроллера и на этом всё, дальше всё повисает, через винду летает.

Из инструкции на контроллер:
3.8 Встроенный веб-интерфейс
Встроенный веб-интерфейс контроллера MicroTech™ позволяет отслеживать работу агрегата по локальной сети. В зависимости от
конфигурации сети IP-адрес MicroTech™ может быть статическим или может выдаваться DHCP-сервером.
Используя обычный веб-браузер, с обычного ПК можно зайти на контроллер агрегата, введя его IP-адрес или имя узла, которые
отображаются на странице About Chiller (Об агрегате), доступной без ввода пароля.
При подключении будет выдан запрос на ввод имени пользователя и пароля. Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, введите учетные данные

щас с браузерами андроидными затык, там накидали безопасностей, попробуйте браузер UC turbo.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.8.2022, 19:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2022_09_01_00_45_15_75_b5a5c5cb02ca09c784c5d88160e2ec24.jpg ( 348,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.9.2022, 14:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 30.8.2022, 14:37) *
Прикрепленный файл  photo_5219858997224522132_y.jpg ( 118,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  photo_5219858997224522133_y.jpg ( 109,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Уже есть первые успехи, получается включать/выключать кондиционер по по шине XYE.

Скорость в байтах можно по этой шине как-то определить? Например, через настройки UART в Разберри. Надо мост по Еthernet настроить для этого протокола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.9.2022, 15:02
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o скорость 4800 режим 8-N-1

Ставите пакет socat, вот моя заметка, в вашем случае надо b4800
https://krdburan.blogspot.com/2022/08/blog-post.html

Вместо /dev/mydev/Com1 ваш порт, у меня просто правила настроены, чтобы симлинки делать...

На данный момент AF-X так сейчас и опрашивается... Единственное, что мне не нравится, при выключении и включении снова он забывает скорость вентилятора и выставляет ее Low. Я пока не включаю его на обогрев или охлаждение, так как Сергей только платы подключил и при отсутствии компрессора он впадает в ошибку, требуется перезагрузка. Пока его только в режим Fan включаю.


Цитата
2022-09-04 15:01:00 Соединение с 172.XX.X.XX:4000

2022-09-04 15:01:00 Сеанс связи с устройством [2] AF-X
Отправка (16): AA C0 0F 3F 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 3F F4 55
Приём (32/32): AA C0 80 3F 0F 00 31 10 00 00 FF D0 00 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 55
OK

Получено за 385 мс


Если вы еще объясните, что за температуры такие T1, T2A, T2B и T3 буду признателен. По таблице из ссылки на реверсинжиниринг протокола указано
in 0.5 °C - 0x30 но в исходниках кода непонятное скалирование (Т -40)/2

Непонятно, что это за температуры вообще и как их обрабатывать... ???

Сообщение отредактировал manjey73 - 4.9.2022, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.9.2022, 20:42
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 4.9.2022, 16:02) *
kosmos440o скорость 4800 режим 8-N-1

Если вы еще объясните, что за температуры такие T1, T2A, T2B и T3 буду признателен. По таблице из ссылки на реверсинжиниринг протокола указано
in 0.5 °C - 0x30 но в исходниках кода непонятное скалирование (Т -40)/2

Непонятно, что это за температуры вообще и как их обрабатывать... ???

Ок, спасибо, попробую 4800. Пока свою температуру не пробовал, в мануале написано что диапазон 16-26 градусов, посмотрим.
Кондиционерщики вообще любят извращнуться в протоколах. У вас может быть в фаренгейтах Тф-40/2 более менее логично, хотя криво.
Для балушки писал, там сдвиг влево три раза и в последний бит запись жалюзи. Для электролюкса тупо таблица фиг догадаешься.

У меня ещё прикол, что автоматическая нумерация внутренних блоков. Придётся по работающей школе и детсаду ходить с умным лицом.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.9.2022, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.9.2022, 22:03
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o автоматическая нумерация вроде внешним блоком делается, в принципе можно драйвером все 64 адреса опросить и потом те, которые найдет включать и выключать...

Меня больше интересует что это за температуры такие. В том документе указано диапазон 16-32 градуса

Если байты данных температур это Фаренгейты, то возможно люди подгоняли, Так то (Фаренгейт — 32) : 1,8 = Цельсий а там по коду (T - 40)/2

Тогда вероятно это близко, почти... Но все равно, значение 238 получается (238 - 32) / 1,8 = 114,44 - температура чего это в Цельсиях ?

Связанна с фреоном ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 5.9.2022, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.9.2022, 23:40
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



(238-48)/2=95. (95-32)/1.8=35 Подгонка))) Но в чем глубокая сермяжная правда вот этого всего вот цирка от производителя? Продажа шлюзов?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.9.2022, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.9.2022, 10:48
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



почему вдруг 48 ? или вы про ... типа * 0.5 (то же что и разделить на 2 и потом отнять 48 (0x30) но как то тогда и формула неправильная...
(T*0.5)-0x30 против (T - те же 48)/2

238*0.5-48 = 71
(238-48)/2 = 95 (при этом в коде там 40 в десятичном виде)

А должно быть если из F в C (238-32)/1.8 = 114,4 smile.gif
Чудесная разница.... Это может быть температура фреона в данных параметрах ? например головное устройство эти данные передает, а внутренние блоки дают нули ? Хотя нет, вроде AFX по одному из параметров дает значение какое-то, сейчас гляну

T1 = 204 -- (204-32)/1.8=95,55 С - если в градусах. При этом кроме плат на столе нет ничего, откуда эта температура ? smile.gif
Ну там где 255 это превышает 238 и судя по коду надо обнулить, типа нет ничего...

Сообщение отредактировал manjey73 - 6.9.2022, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_2022_09_06_105050432.png ( 3,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.9.2022, 13:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Кое-что по температурам

Температура в помещении T1
Температура на выходе испарителя T2A
Температура средней части испарителя T2B
Температура труб-да конденсатора T3

В чем измеряется хз....

Драйвер создан, но так как тестировался на адаптере AF-X то скорее всего там мало что интересного. Желателен конечно Кондиционер с нативным протоколом для тестов.
Если кто организует доступ через Ethernet-RS485 будет очень полезно...

Сообщение отредактировал manjey73 - 13.9.2022, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.9.2022, 9:45
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



У меня кондюки TCL, поддержка (никакая) пишет, что скорость по XYE 9600. Тоже не получается пока запустить ихние шлюзы Modbus - XYE, наверно буду делать удалёнку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.9.2022, 14:09
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



На Dantex видел что скорость может быть от 600 до 4800 но 9600 не видел еще.

Есть под руками преобразователь интерфейса с настройкой скорости? Могу как вариант тоже сделать логин и пароль на свой VPN для роутера и пощупать ваш TCL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 14.9.2022, 15:51
Сообщение #63


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(kosmos440o @ 5.9.2022, 20:42) *
Кондиционерщики вообще любят извращнуться


До сих пор с содроганием вспоминаю установку с 4 трёхголовыми компрессорами большой мощности, где рандомная часть уставок была в градусах цельсия, а часть в градусах фаренгейта, причём без указания единиц измерения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.9.2022, 14:46
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 14.9.2022, 9:45) *
У меня кондюки TCL, поддержка (никакая) пишет, что скорость по XYE 9600. Тоже не получается пока запустить ихние шлюзы Modbus - XYE, наверно буду делать удалёнку.

XYE - проприетарный протокол, вообще странно, что поддержка вам отвечает. У них какой-то собственный шлюз или вы заказали отдельно у стороннего производителя? И вроде как XYE - это интерфейс завода Midea, а не TCL, но это не точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.9.2022, 16:38
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Возможно когда речь идет о скорости интерфейса, производитель говорит о скорости наружу шлюза (например Modbus), а не внутри на шине XEY...

з.ы. TCL сам мало что делает. У меня дома например кондей Хюндай, а управляется пультом от TCL smile.gif потроха вообще могут иметь одну и ту же плату.... Сейчас это не показатель вообще.

Сообщение отредактировал manjey73 - 20.9.2022, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.9.2022, 10:13
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Хотя вот есть мидеевский шлюз, там упоминается 600 и 4800 бод скорость передачи данных.

2-2. Описание архитектуры системы
Она поддерживает два типа наружных блоков при скорости обмена данными 600 и 4800 Бод. (Для получения
подробных сведений обратитесь в службу технической поддержки). Адреса наружных/внутренних блоков
повторяться не должны.
1) При скорости работы 600 Бод можно подключить до 64 внутренних и 4 наружных блоков.
2) При скорости работы наружного блока 4800 Бод можно подключить до 60 внутренних (адреса в диапазоне
4-63) и 4 наружных блоков.


Прикрепленный файл  Modbus_Gateway_KCB_13_IOM_DK22_03.06.15.pdf ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.9.2022, 8:33
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Я уже подключил через шлюз TCL. Сам он работает неплохо, но есть жёсткие глюки, ошибки в доках, и чото путает между собой кондюки по управлению. Сделан на STM32.
Есть задумка сделать типа такого на базе нашего ES2, только нормальный))) Включить туда можно и ваши наработки. Поиграться пока не получится сейчас, пока трахтибидохался с этии кондюками, уже другие объекты подгорать начали.

Сам шлюз лежит в шкафу на дне, это коробочка вообще без креплений (оказалась 220 вольт), под шкафом расположены преобразователи CAN в 485. Проект пришлось из-за отсутствия докуентации менять по месту, поэтому немного страшновато сделал.
Коммутатор импортозамещённый OSNOVO оказался только с одним портом под 10 Мбит (или там чото с MDI/MDIX нахимичили), поэтому с переносом ХУЕ over Ethernet тоже не получилось пока поиграться

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.9.2022, 8:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG20220921004044.jpg ( 513,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  IMG20220921171605.jpg ( 384,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  IMG20220917010247.jpg ( 268,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.10.2022, 9:26
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  Снимок_экрана__55_.png ( 127,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.10.2022, 19:27
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



SCADA напрямую работает с протоколом XYE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.10.2022, 22:03
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



делал manjey73
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.4.2023, 17:52
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



http://monitoring.daichi-service.ru/

пароль/логин - testxye

Смонтирован реальный кондиционер на складе, кому интересно - можно поуправлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.4.2023, 19:18
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2023, 17:52) *
http://monitoring.daichi-service.ru/

пароль/логин - testxye

Смонтирован реальный кондиционер на складе, кому интересно - можно поуправлять.

Нормально. Визуализацию бы, чтоб слюни уже потекли))) Это тоже с межблочки читается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.4.2023, 21:44
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Читается с внутреннего блока, при нажатии на любой параметр открывается график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.4.2023, 22:14
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o тут "хуже" smile.gif один шлюз читает непосредственно кондиционер, при этом настроен как OPC UA server и под данным логином и паролем уже внешняя Scada получает данные и может управлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 11.4.2023, 9:03
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Обалдеть сложности и золотые шлюзы. У LG кондеи с встроенным WiFi по той же цене что и у конкурентов(без WiFi) и приложение для смартфонов работающее через облако, в котором все что нужно есть + энергомониторинг. Уже 2 года пользуюсь, все отлично работает, дома все пульты с разряженными батарейками лежат. Я думаю при желании можно по Http в свою SCADA затянуть, надо закинуть ради интереса запрос в саппорт.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 11.4.2023, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.4.2023, 9:12
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Se_Sib @ 11.4.2023, 9:03) *
Обалдеть сложности и золотые шлюзы. У LG кондеи с встроенным WiFi по той же цене что и у конкурентов(без WiFi) и приложение для смартфонов работающее через облако, в котором все что нужно есть + энергомониторинг. Уже 2 года пользуюсь, все отлично работает, дома все пульты с разряженными батарейками лежат. Я думаю при желании можно по Http в свою SCADA затянуть, надо закинуть ради интереса запрос в саппорт.

Прикрепленный файл  1_2_4_merged__4_.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53


В перспективе возможно будет что-то на подобии такого, а может и не будет, но технически хоть "завтра".

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.4.2023, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.4.2023, 9:28
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 10.4.2023, 22:14) *
kosmos440o тут "хуже" smile.gif один шлюз читает непосредственно кондиционер, при этом настроен как OPC UA server и под данным логином и паролем уже внешняя Scada получает данные и может управлять.

Андрей имеет в виду, что в данном конкретном случае один шлюз читает непосредственно кондиционер, а вообще к одному шлюзу можно вероятно подключить неограниченное количество блоков, через usb-hub на каждый порт навесить столько блоков, сколько сами блоки позволяют выставить на них адресов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.4.2023, 14:21
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Se_Sib вы хоть бы не путали бытовуху с полупромом или даже с прецезионниками. Или вы думаете, что ваш LG можно засунуть в приточку?

кстати если на объект завезут таки Хайер канальники, тоже попробую испытать. Не стал рисковать и заказали шлюзы в Modbus для управления и мониторинга, но по описанию самих шлюзов очень уж похоже на тот же протокол.

Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2023, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 11.4.2023, 20:02
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2023, 21:44) *
Читается с внутреннего блока, при нажатии на любой параметр открывается график.

Чото только за одни сутки график

Цитата(manjey73 @ 11.4.2023, 14:21) *
Se_Sib вы хоть бы не путали бытовуху с полупромом или даже с прецезионниками. Или вы думаете, что ваш LG можно засунуть в приточку?

кстати если на объект завезут таки Хайер канальники, тоже попробую испытать. Не стал рисковать и заказали шлюзы в Modbus для управления и мониторинга, но по описанию самих шлюзов очень уж похоже на тот же протокол.

Видать потихоньку стали поворачиваться другими частями тела к потребителям и инженерам. Протокол становится популярным.
Есть даже такая песня
https://www.youtube.com/watch?v=cBHeaJ_gt0M
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.4.2023, 23:02
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o это ограничение бесплатного графика. Графики Про платный модуль, может открывать период за месяц, несколько каналов, экспортировать данные в csv (Excel), в pdf.

Можно еще настроить на Grafana отображение, но для 6-й версии еще не портировано. Либо самостоятельно через БД InfluxDB (точно видел варианты) или PostgreSQL

На счет песни, ядро системы бесплатное с открытыми исходниками БЕЗ ограничений на количество каналов, в отличии от 32/64 тега. Modbus master в комплекте, еще кучка драйверов в комплекте, в том числе и OPC UA клиент, OPC DA, экпорт в БД и т.д.

Клиенты WEB без ограничений а не 2-3 а далее плати.
Из Минусов - рисовать мнемосхемы полностью самому, но будет перерабатываться, правда явно не быстро.

з.ы. на Linux я даже в SNMP смог отдать данные, просто формулами в Scada и скриптами, но только чтение. То есть можно в Zabbix или еще куда прицепить мониторинг.

Протокол Midea закрытый, результат реверс инжиниринга вообще-то. ссылку где-то выше давал.

Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2023, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.4.2023, 10:25
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 11.4.2023, 20:02) *

Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.4.2023, 12:01
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Когда-то делал мнемосхему для показухи заказчику. Размер этой мнемосхемы 430 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пример_мнемосхемы.jpg ( 178,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.4.2023, 6:08
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.4.2023, 10:25) *
Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! ))))

Да, я всегда эту мелодию припеваю, когда работаю с этим протоколом.

У меня одна система VRV при подключении кабеля прослушки выдала С0 - неустранимая ошибка протокола. После перезагрузки именно питания всех блоков, ошибка сбрасывается. Потом через пару дней система опять встаёт в ошибку. Китайцы включают режим "не слышу вопроса". Не в курсе, что может быть за ошибка и как с ней бороться? Думаю, может резисторы последовательно подключить, Ом на 10-50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.4.2023, 9:49
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(kosmos440o @ 13.4.2023, 6:08) *
Да, я всегда эту мелодию припеваю, когда работаю с этим протоколом.

У меня одна система VRV при подключении кабеля прослушки выдала С0 - неустранимая ошибка протокола. После перезагрузки именно питания всех блоков, ошибка сбрасывается. Потом через пару дней система опять встаёт в ошибку. Китайцы включают режим "не слышу вопроса". Не в курсе, что может быть за ошибка и как с ней бороться? Думаю, может резисторы последовательно подключить, Ом на 10-50.

А что такое кабель прослушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.4.2023, 10:10
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов да просто можно компьютер установить и через RS485 порт подключиться на линию и слушать всю линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.4.2023, 11:46
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 13.4.2023, 10:10) *
Сергей А. Ефремов да просто можно компьютер установить и через RS485 порт подключиться на линию и слушать всю линию.

Просто у VRF несколько линий связи, PQE, XYE, d1-d2, может ещё какие-то порты-линии есть...

Что именно из этого подключается к кабелю прослушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.4.2023, 19:14
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.4.2023, 11:46) *
Просто у VRF несколько линий связи, PQE, XYE, d1-d2, может ещё какие-то порты-линии есть...

Что именно из этого подключается к кабелю прослушки?

Это производитель TCL, у него межблочка шина CAN, больше никаких линий связи нету. Прослушка для диспетчеризации подключается на эту шину. Дальше зачем-то идёт преобразование в ХУЕ-485. Возможно, ХУЕ идёт и по CAN-интерфейсу межблочки, а дальше тупо меняется физический уровень. Сейчас 9 систем в работе, со всеми связь нормальная. Но одна система, самая маленькая причём,. постоянно вылетает в ошибку "С0" - "неустранимая ошибка CAN". Все внутренние блоки начинают индицировать эту ошибку. Помогает сбросить эту ошибку только перезагрузка питания на общем автомате питания системы. Ошибка возникает раз в несколько дней. Читал, что в автомобильном CAN тоже часто встречается эта ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.4.2023, 21:48
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.4.2023, 10:25) *
Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! ))))

Вот модбас ваще легко:
https://www.youtube.com/watch?v=XXVMdjyhKig
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.4.2023, 8:37
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o судя по логам, что вы присылали на xye там не очень то похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.6.2023, 11:01
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  photo1685699480__5_.jpeg ( 124,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  photo1685699480__3_.jpeg ( 136,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  photo1685699480__4_.jpeg ( 129,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  photo1685699480.jpeg ( 125,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  photo1685699480__1_.jpeg ( 118,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  photo1685699480__2_.jpeg ( 135,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27



https://monitoring.daichi-service.ru/Login

логин 108054
пароль 4eYhrE


Такой вот объект реализовали недавно, по XYE посредством адаптеров AF-X осуществляется ротация двух кондиционеров в серверной.

В оригинале контроллер jethome , просто переклеили наклейку для антуража.

Настраивал софт и писал логику manjey73 , прога умеет отправлять сообщения в Телеграм, подключать резервный кондиционер, отправлять данные на сервер и всё такое прочее.

Работает через VPN посредством мегафоновской симки с тарифом, который предполагает разовую оплату навсегда, то есть один раз заплатил за сим карту и забыл.

Подключено два датчика, один основной модбасный с дисплеем, другой резервный по 1-wire.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.6.2023, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.6.2023, 11:55
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Упс, а мне казалось, что JetHome размерами поменьше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.6.2023, 21:51
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.6.2023, 11:01) *
Прикрепленный файл  photo1685699480__5_.jpeg ( 124,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  photo1685699480__3_.jpeg ( 136,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  photo1685699480__4_.jpeg ( 129,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  photo1685699480.jpeg ( 125,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  photo1685699480__1_.jpeg ( 118,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  photo1685699480__2_.jpeg ( 135,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27



https://monitoring.daichi-service.ru/Login

логин 108054
пароль 4eYhrE


Такой вот объект реализовали недавно, по XYE посредством адаптеров AF-X осуществляется ротация двух кондиционеров в серверной.

В оригинале контроллер jethome , просто переклеили наклейку для антуража.

Настраивал софт и писал логику manjey73 , прога умеет отправлять сообщения в Телеграм, подключать резервный кондиционер, отправлять данные на сервер и всё такое прочее.

Работает через VPN посредством мегафоновской симки с тарифом, который предполагает разовую оплату навсегда, то есть один раз заплатил за сим карту и забыл.

Подключено два датчика, один основной модбасный с дисплеем, другой резервный по 1-wire.

А ХУЕ какой там? 485-й? со скольки блоков можно инфу снять максимально? Протокол, который на гитхабе выложен?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.6.2023, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 1.7.2023, 14:13
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o да, драйвер написан на основе протокола, который выложен на гитхабе для XYE на RS485 (ссылку где-то выше выкладывали)
А сколько там по адресации возможно, столько и можно снять. На адрес там один байт. Но насколько знаю, не больше 64 машин могут быть на одной линии, а так не знаю в реальности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.7.2023, 23:40
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3103
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Мы в этом году ещё корпус большой по кондиционированию делаем, но китайцы сдулись со шлюзом, типа проблемы с процессорами laugh.gif Если у китайцев проблемы с процессорами, тогда у нас чо? laugh.gif

Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.7.2023, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 12:21
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Какая-то проблема с этим объектом... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1626683 , не получается разобраться до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 18.10.2023, 8:14
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



/

Сообщение отредактировал djaval - 18.10.2023, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.10.2023, 8:32
Сообщение #97


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11028
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 16:21) *
Какая-то проблема с этим объектом... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1626683 , не получается разобраться до конца.

вот тут ответ
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626755
и здесь
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626764
ответу следует верить безоговорчно
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.12.2023, 13:42
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 18.10.2023, 8:32) *
вот тут ответ
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626755
и здесь
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626764
ответу следует верить безоговорчно
rolleyes.gif

апнул тему, никак мы с этим объектом не разделаемся до сих пор )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.7.2024, 10:31
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Инверторный кондиционер работает в качестве ККБ, подключен в приточку

http://jaws.kentatsu.keenetic.pro

admin/scada

не хулиганьте только с настройками, а то придётся пароль сменить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.7.2024, 12:21
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2171
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов Ну вот это зря такие вещи выкладывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных