> Совмещенный В2 с В1
selbultekov
сообщение 22.3.2021, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Добрый день.
Дали спроектировать В2, читаю СП 10. Но помогает несильно.

Вопрос 1:
Нужно ли устанавливать в помещениях подвала ПК? (просто в примере, который есть у меня они стоят, а смысл их целесообразности я не понимаю, дом жилой).
В сп пишут: Размещение ПК на чердаках, в технических этажах, в техподпольях и подвальных этажах следует предусматривать при условии обращения и/или хранения в указанных помещениях горючих веществ и материалов (Г1-Г4)

Вопрос 2: как спроектировать ПВП совместно с хоз-питьевым или раздельно?
Требуемый напор >50 м.
Просто есть два ввода в здание. В моей голове: трубопроводы от одного ввода пошли на В2, от другого на повысительные хоз-питьевые насосы в ИТП.

Вопрос 3: Однако, что делать с резервированием? В сп пишут, что необходимо резервировать вводы В2.
Тогда вопросы из этого вытекающие, вода к потребителям в квартиры подаваться не будет, при пожаре или как это работает?

Объясните на пальцах/желудях как вообще что. Можно с примерами unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2021, 14:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(selbultekov @ 22.3.2021, 13:57) *
Добрый день.
Дали спроектировать В2, читаю СП 10. Но помогает несильно.

Вопрос 1:
Нужно ли устанавливать в помещениях подвала ПК? (просто в примере, который есть у меня они стоят, а смысл их целесообразности я не понимаю, дом жилой).
В сп пишут: Размещение ПК на чердаках, в технических этажах, в техподпольях и подвальных этажах следует предусматривать при условии обращения и/или хранения в указанных помещениях горючих веществ и материалов (Г1-Г4)

Вопрос 2: как спроектировать ПВП совместно с хоз-питьевым или раздельно?
Требуемый напор >50 м.
Просто есть два ввода в здание. В моей голове: трубопроводы от одного ввода пошли на В2, от другого на повысительные хоз-питьевые насосы в ИТП.

Вопрос 3: Однако, что делать с резервированием? В сп пишут, что необходимо резервировать вводы В2.
Тогда вопросы из этого вытекающие, вода к потребителям в квартиры подаваться не будет, при пожаре или как это работает?

Объясните на пальцах/желудях как вообще что. Можно с примерами unsure.gif

1. Если в подвале пластмассовые трубы - нужны ПК.
2. Совместно и поквартирые регуляторы. Если больше 12 пк - оба ввода нужны.
3. Оба ввода на одну совмещённую сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 22.3.2021, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



ВНИИПО №3482эп-13-4-4 от 30.06.2017:...
Также сообщаю. что в соответствии с примечаниями п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. Таким образом, при наличии на техническом этаже коммуникаций только из армированных полипропиленовых труб с негорючей изоляцией для ХВС и ГВС устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2021, 11:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(трое пожарников @ 22.3.2021, 15:56) *
ВНИИПО №3482эп-13-4-4 от 30.06.2017:...
Также сообщаю. что в соответствии с примечаниями п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. Таким образом, при наличии на техническом этаже коммуникаций только из армированных полипропиленовых труб с негорючей изоляцией для ХВС и ГВС устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется.

А канализация только из чугунных труб rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных