> Режимно-наладочные испытания паровых котлов, Периодичность испытаний
pwd2021
сообщение 22.4.2021, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2021
Пользователь №: 387221



Всем доброго времени суток. Какова периодичность режимной наладки паровых котлов?
В одном источнике написано 5 лет в другом 3 года. Какие все таки изменения вступили в силу с 1 января 2021 года? И стоит ли производить наладку, если есть режимные карты 2018 года?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 22.4.2021, 16:58
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pwd2021 @ 22.4.2021, 16:37) *
Всем доброго времени суток. Какова периодичность режимной наладки паровых котлов?
В одном источнике написано 5 лет в другом 3 года.

В каком источнике? unsure.gif

Посмотрите, например, ПТЭ ТЭ. bestbook.gif


"5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pwd2021
сообщение 23.4.2021, 9:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2021
Пользователь №: 387221



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
312. Эксплуатационные испытания (режимная наладка) котла для определения устойчивых, оптимальных и безопасных режимов его работы в установленных проектом и технической документацией организации-изготовителя пределах минимально и максимально допустимых параметров и диапазонов нагрузки с составлением режимной карты и корректировкой (при необходимости) производственной инструкции по эксплуатации должны проводиться: при вводе котла в эксплуатацию в объеме пусконаладочных работ; после внесения изменений в его конструкцию; при переводе котла на другой вид или марку топлива; в случаях отклонения параметров работы котла от заданных значений (для выяснения и устранения причин), а также периодически не реже 1 раза в 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.4.2021, 9:48
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Всё правильно.
Между ПТЭ ТЭ и ФНиП нет противоречий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.4.2021, 10:19
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pwd2021 @ 22.4.2021, 16:37) *
стоит ли производить наладку, если есть режимные карты 2018 года?

Если эти режимные карты составлены для работы на угле, то можно подождать пару лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pwd2021
сообщение 23.4.2021, 15:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2021
Пользователь №: 387221



Цитата(tiptop @ 23.4.2021, 10:19) *
Если эти режимные карты составлены для работы на угле, то можно подождать пару лет.

На природном газе. Прихожу к выводу что лучше провести РНИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.4.2021, 16:38
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pwd2021 @ 23.4.2021, 15:21) *
На природном газе. Прихожу к выводу что лучше провести РНИ.

Конечно! clap.gif

Ростехнадзор следит за соблюдением ПТЭ ТЭ. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 26.4.2021, 13:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(tiptop @ 23.4.2021, 10:48) *
Всё правильно.
Между ПТЭ ТЭ и ФНиП нет противоречий.


Противоречий нет, а проблемы в восприятии есть rolleyes.gif , т.к. эти два документа читают два разных отдела в Ростехнадзоре. В плоть до того что инспектор читающий ФНиП ОРПД говорит, что не знает что такое тепловая сеть, у него в правилах только трубопроводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных