Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020

Сообщение отредактировал vk-шник - 21.6.2021, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Aerl
сообщение 21.6.2021, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vk-шник @ 21.6.2021, 9:11) *
Добрый день! По какому принципу определяется диаметр выходного отверстия пожарного ствола 13 16 19 таблица 7.3 СП 10.13130.2020


по требуемой высоте компактной части струи и минимальному расходу в соответствии с табл. 7.1 или 7.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk-шник
сообщение 23.6.2021, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392915



Цитата(Aerl @ 21.6.2021, 13:26) *
по требуемой высоте компактной части струи и минимальному расходу в соответствии с табл. 7.1 или 7.2


Для примера: высота компактной части струи 6 метров; расход по таблице 7.1 - 1 струя 2,5 л/с; пожарный запорный кран DN 50; длина рукава 20 метров. По таблице 7.3 СП 10 теперь нужно определить напор у диктующего пожарного крана, как определить диаметр выходного отверстия пожарного ствола? 16 (расход 2,6 л/с, напор 10,0 метров) или 19 (расход 3,4 л/с, напор 10,4 метра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшники
сообщение 23.6.2021, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.9.2020
Пользователь №: 381589



Что же вы батенька в институте то делали. Это же азы специальности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk-шник
сообщение 24.6.2021, 6:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392915



Цитата(ВКшники @ 23.6.2021, 17:29) *
Что же вы батенька в институте то делали. Это же азы специальности.


В университете тоже конкретных ответов не давали, а только нотации читали и от вопросов уходили. Задала конкретный вопрос, хотелось бы получить конкретный ответ. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2021, 9:29
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(vk-шник @ 23.6.2021, 15:34) *
Для примера: высота компактной части струи 6 метров; расход по таблице 7.1 - 1 струя 2,5 л/с; пожарный запорный кран DN 50; длина рукава 20 метров. По таблице 7.3 СП 10 теперь нужно определить напор у диктующего пожарного крана, как определить диаметр выходного отверстия пожарного ствола? 16 (расход 2,6 л/с, напор 10,0 метров) или 19 (расход 3,4 л/с, напор 10,4 метра)

Дак у вас вроде всё уже сказано. Требуемый расход - 2,5 л/с. Зачем же вам ствол с расходом 3,4 л/с?
Подходят 16 и 13. 13 - если у вас напора достаточно. Я обычно 13 беру, когда с напором всё в порядке - компактная часть повыше

И, кстати, 0,104 МПа - это не 10,4 м в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk-шник
сообщение 24.6.2021, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.6.2021
Пользователь №: 392915



Цитата(Ferdipendoz @ 24.6.2021, 10:29) *
Дак у вас вроде всё уже сказано. Требуемый расход - 2,5 л/с. Зачем же вам ствол с расходом 3,4 л/с?
Подходят 16 и 13. 13 - если у вас напора достаточно. Я обычно 13 беру, когда с напором всё в порядке - компактная часть повыше

И, кстати, 0,104 МПа - это не 10,4 м в.ст.


Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2021, 12:27
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(vk-шник @ 24.6.2021, 14:16) *
Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.

Ну раз у них эти величины равны, то вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.6.2021, 12:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vk-шник @ 24.6.2021, 12:16) *
Что значит 0,104 Мпа - это не 10,4 м в.ст, смотрю приложение СП 30,13330,2020 таблица Ж.3, там в метрах напор соответственно, 1 МПа = 10 атм = 100 м.вод.ст.


Это значит что ускорение свободного падения на планете Земля не равно 10м/с2 ))).
P = p*g*h
где p - я имею ввиду плотность воды;
Но не переживайте, как минимум я тоже грешу тем что почти всегда перевожу 1МПа как 10м.вод.ст.

Сообщение отредактировал Aerl - 24.6.2021, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2021, 13:00
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 24.6.2021, 14:49) *
Это значит что ускорение свободного падения на планете Земля не равно 10м/с2 ))).
P = p*g*h
где p - я имею ввиду плотность воды;
Но не переживайте, как минимум я тоже грешу тем что почти всегда перевожу 1МПа как 10м.вод.ст.

Я для себя при прикидках всегда тоже так перевожу. Но в документации уже пишу цифры уточнённые, 0,1 МПа=10,2 м в.ст.
От ГГЭ замечания даже были, второпях не пересчитали, 1 МПа взяли за 100 м. Пришлось исправлять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных