Здравствуйте.
Двухэтажный дом.
Схема отопления следующая: (прошу прощения за детские рисунки, запорная арматура не указана)
Прикрепленный файл  1_вараинт.jpg ( 302,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

На первом этаже холодно, так как батареи нагреваются не сильно (после нескольких комнат второго этажа).
Можно ли изменить схему на такую:
Прикрепленный файл  2_вариант.jpg ( 336,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Вентиль будет закрыт на определенный угол, чтобы была циркуляция по второму этажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
tiptop
сообщение 26.7.2021, 21:09
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(SerAl @ 26.7.2021, 20:54) *
Вентиль будет закрыт на определенный угол, чтобы была циркуляция по второму этажу.

Вентиль, конечно же, может пригодиться как запорный Орган. Но лучше в эту ветвь вставить явный дроссель: что-нибудь типа 11б18бк (трёхходовой кран под манометр).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerAl
сообщение 26.7.2021, 21:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.7.2021
Пользователь №: 394316



Хотел поставить такой кран
Прикрепленный файл  pp_sharovyj_kran.jpg ( 28,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Труба 32, ПП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2021, 21:35
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я не знаю, какие устройства используют с полипропиленом. Нужно, чтобы в чём-то было отверстие диаметром буквально 4 мм. И лучше, чтобы это было легкодоступно для прочистки...

Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2021, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerAl
сообщение 29.7.2021, 11:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.7.2021
Пользователь №: 394316



На подающую трубу радиаторов 1 этажа нужно сделать отверстие 4 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2021, 11:42
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(SerAl @ 29.7.2021, 11:30) *
На подающую трубу радиаторов 1 этажа нужно сделать отверстие 4 мм?

Лучше в обратной - там температура ниже (меньше вероятность кавитации). Мне кажется, можно или шар в кране просверлить, или в полуоткрытом положении выточить надфилем выемки на краях канала в шаре.

Выемки "наглухо" никогда не забьются: можно кран повернуть туда-сюда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2021, 12:39
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Можно просто дроссельную диафрагму вставить между какими-нибудь "фланцами" типа "американки".

Ещё, наверное, можно поставить косой фильтр и плотно набить его "мочалкой" из нержавейки для мытья посуды...


Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2021, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 29.7.2021, 14:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(SerAl @ 26.7.2021, 20:54) *
На первом этаже холодно, так как батареи нагреваются не сильно (после нескольких комнат второго этажа).
Можно ли изменить схему на такую:
Вентиль будет закрыт на определенный угол, чтобы была циркуляция по второму этажу.

Насос трехскоростной? На какой скорости работает?
Простой шаровый кран ставить не рекомендую - он не для этих целей. Нужно что-то такое https://prom.ua/Balansirovochnyj-ventil-ruchnoj.html, оно как раз для балансировки предназначено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerAl
сообщение 29.7.2021, 18:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.7.2021
Пользователь №: 394316



Насос на второй скорости из трёх работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных