Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет отопления при отсутствии механической приточной вентиляции.
Gogogoro
сообщение 8.8.2021, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234816



Я не так часто занимаюсь капитальными ремонтами и столкнулся с проблемой. Капитальный ремонт производится в здании школы, но не предусмотрена система механической приточной вентиляции в классы. Есть существующая естественная вытяжная система. Наиболее распространённый случай с таким раскладом теплопотерь - многоквартирные жилые дома. Для жилых домов воздухообмен не так значителен, но для классов и прочих помещений кратность воздухообмена в среднем 1,5-2 крат, а объем помещений заметно больше. Также перепад температур для данной местности значительный - dt=55 гр. Выходит, что составляющая теплопотерь на подогрев уходящего воздуха почти в 2-3 раза выше трансмиссионных потерь. Делали другой проект школы с приточной вентиляцией, там соотношение отопление/вентиляция примерно 1:2. Нагрузка нагрева приточного воздуха примерно в 2 раза выше отопления. Но это приточная вентиляция... Как действовать в таких случаях? Количество секций радиаторов выходит очень значительным. На данный момент там ситуация стандартная (наверное), в классах везде стоят конвекторы дополнительно и местами вентиляция заглушена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Alex.Baranhuk
сообщение 11.9.2021, 17:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2021
Пользователь №: 395885



Цитата(Gogogoro @ 8.8.2021, 15:21) *
Я не так часто занимаюсь капитальными ремонтами и столкнулся с проблемой. Капитальный ремонт производится в здании школы, но не предусмотрена система механической приточной вентиляции в классы. Есть существующая естественная вытяжная система. Наиболее распространённый случай с таким раскладом теплопотерь - многоквартирные жилые дома. Для жилых домов воздухообмен не так значителен, но для классов и прочих помещений кратность воздухообмена в среднем 1,5-2 крат, а объем помещений заметно больше. Также перепад температур для данной местности значительный - dt=55 гр. Выходит, что составляющая теплопотерь на подогрев уходящего воздуха почти в 2-3 раза выше трансмиссионных потерь. Делали другой проект школы с приточной вентиляцией, там соотношение отопление/вентиляция примерно 1:2. Нагрузка нагрева приточного воздуха примерно в 2 раза выше отопления. Но это приточная вентиляция... Как действовать в таких случаях? Количество секций радиаторов выходит очень значительным. На данный момент там ситуация стандартная (наверное), в классах везде стоят конвекторы дополнительно и местами вентиляция заглушена.


Очень распространенная проблема кап.ремонта с приведением систем отопления к современным нормам без приведения к современным требованиям всего здания целиком.
Сам сталкиваюсь с этим при капитальном ремонте и реконструкции старого фонда. В однотрубных системах, зачастую, ну просто физически невозможно повесить энергозатраты на нагрев нормируемого кол-ва воздуха.
Школы я не делал, но офисные и арендуемые помещения на 1-х этажах жилых зданий никогда не смогут получать столько воздуха, сколько требуется. Везде идет превышение максимальной длины отопительного прибора. По факту вся ПД, которую мы выпускаем идет с ошибками. Проверяющие это понимают и не задают лишних вопросов.

А кап.ремонт это по сути приведение системы к изначальным проектным характеристикам с возможной модернизацией. Так что можно просто сохранить номинал существующих отопительных приборов. Правда если от вас требуют расчет теплопотерь и гидравлику, то нужно обсуждать этот вопрос с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных