> Расчет общественной бани, Количество тепла и объем баков
yfray
сообщение 8.9.2021, 11:49
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Прошу проверить порядок цифр и на какую нагрузку праильнее подбирать котлы среднечасовой расход или максимальный часовой расход ГВ?.
Баня на 40 чел в час, 100 чел. в сутки.
Расчеты делал по Сергееву/Тугай
Расход на ГВС
qhrс = 5.0 м3/час – часовой расход холодной воды
qhrh = 6.0 м3/час – часовой расход горячей воды

Согласно этим расходам предусматриваю две емкости по 2,5 м3 для холодной воды и две емкости по 3,0 м3 для горячей воды?

Расход тепла , кВт, на приготовление горячей воды:
Средний часовой расход горячей воды qTh= (100 х 100/1000 х 6 часов) = 1,7 м3/час.
в течении среднего часа:
QTh = 1.16 х 1,7 х (60 – 5) = 109 кВт.
в течении максимального часа:
Qhrh = 1.16 х 6.0 х (60 – 5) = 383 кВт.

На какую нагрузку ОВшнику подбирать котлы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  23.JPG ( 38,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  24.JPG ( 34,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2021, 10:13
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 8.9.2021, 11:49) *
Прошу проверить порядок цифр и на какую нагрузку праильнее подбирать котлы среднечасовой расход или максимальный часовой расход ГВ?.
Баня на 40 чел в час, 100 чел. в сутки.
Расчеты делал по Сергееву/Тугай
Расход на ГВС
qhrс = 5.0 м3/час – часовой расход холодной воды
qhrh = 6.0 м3/час – часовой расход горячей воды

Согласно этим расходам предусматриваю две емкости по 2,5 м3 для холодной воды и две емкости по 3,0 м3 для горячей воды?

Расход тепла , кВт, на приготовление горячей воды:
Средний часовой расход горячей воды qTh= (100 х 100/1000 х 6 часов) = 1,7 м3/час.
в течении среднего часа:
QTh = 1.16 х 1,7 х (60 – 5) = 109 кВт.
в течении максимального часа:
Qhrh = 1.16 х 6.0 х (60 – 5) = 383 кВт.

На какую нагрузку ОВшнику подбирать котлы?
383 кВт естественно
Про бани уже несколько тем есть. Поищите. Там и ссылки на литературу есть.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
https://docs.cntd.ru/document/1200003257
https://www.rmnt.ru/docs/cat_recomendations/25964.htm
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 10.9.2021, 14:45
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спасибо! То-есть котельная мощностью на 0,4 МВт для бани на 40 чел./час нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2021, 14:58
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 10.9.2021, 14:45) *
Спасибо! То-есть котельная мощностью на 0,4 МВт для бани на 40 чел./час нормально?

Я арифметику не проверял, но похоже на правду. Посмотрите типовые проекты - в сети есть.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293800/4293800968.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 10.9.2021, 15:11
Сообщение #5


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спасибо! Я когда считал все это просматривал. Кто может подсказать реально или нет - 0,4 МВт на баню.

Сообщение отредактировал yfray - 10.9.2021, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных