На каком контроллере сделать замену диффреле для насоса? |
|
|
|
5.10.2021, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205

|
Здравствуйте. Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице. Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
5.10.2021, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Нет. Там ещё и второй, релейный выход можно использовать для защиты по сухому ходу.
|
|
|
|
|
5.10.2021, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Kliver @ 5.10.2021, 17:51)  Здравствуйте. Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице. Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть? VC1 Elstars может поддерживать давление, срабатывать на резерв при нехватке или уходить в аварию, плюс ещё подпитку по нижнему датчику делает, плюс управляет температурой подачи отопления и ГВС воды или электро (ШИМ), плюс поддерживает обратку, плюс ночное снижение/увеличение температуры подачи. https://www.elstars.ru/products/24898388
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.10.2021, 21:04
|
|
|
|
|
5.10.2021, 21:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205

|
Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю.
|
|
|
|
|
6.10.2021, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 1:32)  Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю. да практически любой программируемый контроллер с необходимыми входами и выходами
|
|
|
|
|
6.10.2021, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205

|
Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше?
|
|
|
|
|
6.10.2021, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
А чем вас 2ТРМ1 не устраивает всё-таки? Может, и другим полезно об этом узнать? Просто я за десяток лет на десятке объектов применял его в том или ином виде, когда по тем или иным причинам приходилось обходиться без ПЛК. Либо для поддержания перепада давления посредством ПЧ, либо для контроля работы насосов для САУ-У. И вроде за истекший период особых проблем не было, за исключением выхода их из строя пару раз, вероятнее всего из-за скачков напряжения.
|
|
|
|
|
7.10.2021, 4:52
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 1:32)  Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю. На самом деле - зачем Вам еще больше вариантов? Из бОльшего количества сложнее выбирать... Посмотрите Метаконы от КонтрАвт, Минитермы от МЗТА
|
|
|
|
|
8.10.2021, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 23:19)  Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше? MCX 08M2 это как раз свободно программируемый, PCM CP это тупо MCX 08M2 с залитой прошивкой, от сюда можно сделать вывод.....
|
|
|
|
|
11.10.2021, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205

|
MCX 08M2 свободно программируемый как раз не рассматривается. Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций.
|
|
|
|
|
11.10.2021, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Kliver @ 11.10.2021, 10:13)  Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций. Delta DT3 вроде как может смещать уставку по аналоговому входу 1 вход 1 датчик (нагнетание насоса) 2. датчик всас насоса (смещение уставки первого датчика) В принципе нужный вам эффект будет. Можно еще поискать контроллеры с таким же принципом (смещение уставки) ПС частотники тоже многие так могут.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|