Здравствуйте.
Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице.
Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть?
Kotlovoy
5.10.2021, 20:14
Нет. Там ещё и второй, релейный выход можно использовать для защиты по сухому ходу.
kosmos440o
5.10.2021, 21:03
Цитата(Kliver @ 5.10.2021, 17:51)

Здравствуйте.
Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице.
Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть?
VC1 Elstars может поддерживать давление, срабатывать на резерв при нехватке или уходить в аварию, плюс ещё подпитку по нижнему датчику делает, плюс управляет температурой подачи отопления и ГВС воды или электро (ШИМ), плюс поддерживает обратку, плюс ночное снижение/увеличение температуры подачи.
https://www.elstars.ru/products/24898388
Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю.
vovganmgk
6.10.2021, 15:38
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 1:32)

Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю.
да практически любой программируемый контроллер с необходимыми входами и выходами
Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше?
Kotlovoy
6.10.2021, 20:04
А чем вас 2ТРМ1 не устраивает всё-таки? Может, и другим полезно об этом узнать? Просто я за десяток лет на десятке объектов применял его в том или ином виде, когда по тем или иным причинам приходилось обходиться без ПЛК. Либо для поддержания перепада давления посредством ПЧ, либо для контроля работы насосов для САУ-У. И вроде за истекший период особых проблем не было, за исключением выхода их из строя пару раз, вероятнее всего из-за скачков напряжения.
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 1:32)

Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю.
На самом деле - зачем Вам еще больше вариантов? Из бОльшего количества сложнее выбирать...
Посмотрите Метаконы от КонтрАвт, Минитермы от МЗТА
vovganmgk
8.10.2021, 17:02
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 23:19)

Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше?
MCX 08M2 это как раз свободно программируемый, PCM CP это тупо MCX 08M2 с залитой прошивкой, от сюда можно сделать вывод.....
MCX 08M2 свободно программируемый как раз не рассматривается. Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций.
Цитата(Kliver @ 11.10.2021, 10:13)

Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций.
Delta DT3 вроде как может смещать уставку по аналоговому входу
1 вход 1 датчик (нагнетание насоса)
2. датчик всас насоса (смещение уставки первого датчика)
В принципе нужный вам эффект будет.
Можно еще поискать контроллеры с таким же принципом (смещение уставки)
ПС частотники тоже многие так могут.