Похожий вопрос. В п.7 Таблица 7.1 СП 10.13130.2020 написано, что общежития коридорного типа (Ф1.2) до 10эт. - 1х2,5 л/с. В п.1 Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в жилых зданиях Ф1.2 - при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно - 1 х2,5 л/с. Но! Относится ли гостиница (Ф1.2) к п.7 ? Или не относится? В одном из пунктов разработчики СП приравнивают гостиницы общежития, а вдругом не приравнивают. Вопрос стоит и однозначного ответа нет, т.к. ранее, в СП 2009 было четко сказано "Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2 "при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м включ" - 1х2,5. Теперь, по новому СП 2020, получается что гостиницы до 12 этажей ВПВ не нужно?
|