> Вентиляция в помещении с баком запаса воды, Вентиляция в помещении с баком запаса воды
Demsss
сообщение 20.1.2022, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Всем привет! Такая ситуация, делаю котельную и так сложилось, что бак запаса воды подпиточной пришлось вынести в отдельное помещение. Вот смотрю на него, сижу и думаю, что делать с вентиляцией в этом помещении. Котельная блочно-модульная. Кроме стального бака запаса подпиточной воды в помещении ничего нет, ну разве что радиатор для отопления и светильник. В нормах ни где найти не смог нужна ли вентиляция и какая. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт.
Понятно, что можно на шару сделать однократный воздухообмен и отдать все на откуп экспертизе, но хочется в вопросе разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
cpt
сообщение 20.1.2022, 16:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если норм нет я бы подошел с точки зрения ассимиляции.
1. Проверяем по перегреву в летний период задаваясь необходимостью работы персонала и оборудования.
2. Проверяем по выделениям вредности вдруг у вас там выделение фенолформальдегида или еще какой дряни от оборудования или конструкций.
3. Проверяем на влагоизбытки.
Если нашлось какое несоответствие делаем вентиляцию в нужном объеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 20.1.2022, 16:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Да вот в том и дело, что ничего нет, не влаги, не вредности, не персонала. (когда персонал приходит, открываются ворота, размером с бак). По сути помещение сделали замером под бак и чтобы к нему можно было подойти, фланцы подтянуть по надобности и датчики уровня поставить и все. Даже арматуры практически нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.1.2022, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тогда просто для проветривания можно дефлектор на кровлю поставить на 1-2 крата. Чтобы там не воняло и плесень какая-нибудь не завелась. Нагрузку не забыть на отопление добавить. И предусмотреть клапан изнутри, чтобы если что, зимой в морозы например, вытяжку можно было закрыть.
Или можно решетки с клапаном в стене сделать, чтобы кровлю не дырявить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 21.1.2022, 7:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



ну вот и я к этому же пришел. Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных