	 |  Разморозило приточку , что с насосом? |  |  |  
	
		|  | 
				  26.1.2022, 18:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Замёрзла приточка, порвало калачи. Единственное не понятно что случилось с насосом, кто-нибудь сталкивался с таким явлением?  IMG_20220126_105811.jpg  ( 1,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 65 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				   26.1.2022, 18:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 602
 Регистрация: 25.1.2009
 Пользователь №: 28132
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2022, 21:50)  кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Тоже разморозился. У него же мокрый ротор. Вот и выдавило крышку. Было у меня такое
				Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 26.1.2022, 19:02   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2022, 20:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Возможно пропадало электричество. Уже несколько лет проектирую с пропилен-гликолем
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2022, 22:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Хитрый Лис @ 26.1.2022, 18:57)  Тоже разморозился. У него же мокрый ротор. Вот и выдавило крышку.Было у меня такое
 Насос в помещении находится, получается это возможно только если он переохлаждённую воду по контуру гонял.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 6:24 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				раздавило давлением. насос оказался между двумя пробками одна из которых быстро растущий лёд - гидроудар, высокое давление и т.д.изучайте схему см.узла и устраняйте пробки иначе при каждой заморозке будете еще и насосы менять.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Как такое возможно?
 Теплоносителя не было в системе?
 
 Крышку выдавило льдом, а не напором.
 
 Трёхходовой открыт на 100%, калорифер разорвало только низ, верх остался не тронутым, из этого следует, что через верхние калачи происходил проток и гидроудара как такового не было. Да и если резко закрыть кран после насоса ничего подобного не происходит, просто насос начинает работать на закрытую заслонку и все.
 
 В голове такое не укладывается.
 
 Напор 8 метров - это ни о чем с точки зрения гидравлической нагрузки  на трубы и корпус насоса.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   27.1.2022, 8:44 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 27.1.2022, 6:24)  быстро растущий лёд - гидроудар Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 8:42)  через верхние калачи происходил проток и гидроудара как такового не было Не поленитесь, прочитайте о том, что такое гидроудар.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 9:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Ну я согласен с тем, что крышку выдавило льдом, но напором - это исключено. Во-первых при разморозке проток встаёт не одномоментно, а по мере роста или падения давления в теплообменнике и скорее порвет теплообменник, чем насос, да и поток теплоносителя вообще не даёт теплообменнику замёрзнуть.
 Такое возможно если трёхходовой был закрыт, и одновременно с этим была перекрыта подача теплоносителя.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 602
 Регистрация: 25.1.2009
 Пользователь №: 28132
 
 
 
  
 | 
				Вот фото моего насоса с другой стороны. Пострадал ещё и корпус.  Может это конечно и гидроудар разнес его в разные стороны.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 10:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Хитрый Лис @ 27.1.2022, 10:28)  Вот фото моего насоса с другой стороны. Пострадал ещё и корпус. Может это конечно и гидроудар разнес его в разные стороны.
 Это лёд, по-другому механика процесса просто не бьётся. Пуск на закрытую заслонку такого эффекта не даёт, даже если резко закрыть кран такого не происходит, не те давления, не тот насос. Напор 8 метров - это ни о чём, хоть как его стрессуй крышка не треснет ни при каких обстоятельствах, только лёд, когда в результате расширения давление может достигать сотню атмосфер и более.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 10:58 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44846
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 26.1.2022, 20:58)  Возможно пропадало электричество. Уже несколько лет проектирую с пропилен-гликолем Также только с десять лет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 11:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Если бы не было электричества, то насос находится в теплом помещении, разорвало бы только  теплообменник. Лёд - теплоизолятор, очень странно если бы все замёрзло до такой степени, что насос получил такие повреждения, а трубы до и после насоса при этом никак не пострадали.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 11:37 |  
		| 
 Двойных полосок злой фанат!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3631
 Регистрация: 8.12.2006
 Из: СПб
 Пользователь №: 5099
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 11:21)  Если бы не было электричества, то насос находится в теплом помещении, разорвало бы только  теплообменник. Лёд - теплоизолятор, очень странно если бы все замёрзло до такой степени, что насос получил такие повреждения, а трубы до и после насоса при этом никак не пострадали.   Ну мож венткамера отапливалась только самой приточкой и как приточка встала, темпа в ней опустилась ниже нуля.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ashihara @ 27.1.2022, 11:37)  Ну мож венткамера отапливалась только самой приточкой и как приточка встала, темпа в ней опустилась ниже нуля. Приточка находится в производственном цеху, там температура  ниже +20С не падала...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1368
 Регистрация: 28.6.2005
 Из: Estonia
 Пользователь №: 918
 
 
 
  
 | 
				Возможно насос находился в зоне хорошего сквозняка с отрицательной температурой. Подобное может замораживать даже трубы малых диаметров при работающем отоплении.Пример из практики : подвал , угловое помещение занятое под сарай. Владелец , для того чтобы не замёрз его мешок картошки , разизолировал участочек подводки подачи стояка DN 20. Стоячёк проходил к углу рядом с оконцем , в котором было надбито стекло и от туда сильно сквозило как раз на этот участок. При морозах где то -15 градусов поступила заявка что угловой стояк не работает . Итог: пришлось  сварочным трансформатором разогревать этот участок трубы поскольку замёрз. Ну и стеклить окошечко и восстанавливать изоляцию трубы.Обратная труба заизолированная не замёрзла хотя и проходила рядом .И заметьте , в подвале общая температура воздуха была около 10 градусов
 
 Сообщение отредактировал svoroponov - 27.1.2022, 12:28
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 13:09 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 16:04)  Приточка находится в производственном цеху, там температура  ниже +20С не падала... чтобы не гадать - покажите принципиальную схему см.узла и обвязки со всей запоркой и обр. клапанами
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 14:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 27.1.2022, 13:09)  чтобы не гадать - покажите принципиальную схему см.узла и обвязки со всей запоркой и обр. клапанами Стандартный узел, только насос и трёхходовой стоит не на обратке, а на подаче. Параллельно узла присутствует байпас с обратным клапаном и термостатической головкой с выносным термобаллоном на обратку, когда насос выключен и трёхходовой перекрыт теплоноситель поступает по байпасу, а проток дозируется термоголовкой. Если даже предположить, что у насоса "коротнуло" вход на выход через байпас, это будет означать лишь то, что насос был просто выключен и ничего более, кроме того, что расход через насос должен был осуществить его дополнительную защиту от замораживания.  Откуда лёд в насосе? Версия того, что насос разорвало напором мне абсолютно не кажется правдоподобной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 14:18 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 14:16)  Стандартный узел, только насос и трёхходовой стоит не на обратке, а на подаче. Там есть, куда расширяться воде?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 14:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(svoroponov @ 27.1.2022, 12:14)  Возможно насос находился в зоне хорошего сквозняка с отрицательной температурой. Подобное может замораживать даже трубы малых диаметров при работающем отоплении.Пример из практики : подвал , угловое помещение занятое под сарай. Владелец , для того чтобы не замёрз его мешок картошки , разизолировал участочек подводки подачи стояка DN 20. Стоячёк проходил к углу рядом с оконцем , в котором было надбито стекло и от туда сильно сквозило как раз на этот участок. При морозах где то -15 градусов поступила заявка что угловой стояк не работает . Итог: пришлось  сварочным трансформатором разогревать этот участок трубы поскольку замёрз. Ну и стеклить окошечко и восстанавливать изоляцию трубы.Обратная труба заизолированная не замёрзла хотя и проходила рядом .И заметьте , в подвале общая температура воздуха была около 10 градусов
 Чтобы насос заморозило извне, там тёплый угол рядом с трубами отопления, такое ну вообще очень мало вероятно, почти совсем не вероятно. Скорее всего насос просто гонял переохлаждённую воду по контуру до тех пор пока внутри него самого не наморозило и не распёрло корпус. Цитата(tiptop @ 27.1.2022, 14:18)  Там есть, куда расширяться воде? В котельную... Вода из теплового пункта приходит. Хоть резко-ударно, хоть плавно-нарастающе насос с напором 8 метров не порвёт даже медную трубку теплообменника, не говоря про корпус самого насоса.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 14:48 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44846
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				На фото не очень видно - трубы пластиковые?Если да, то что с ними?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2022, 22:46)  Насос в помещении находится, получается это возможно только если он переохлаждённую воду по контуру гонял. а есть заказная от калорифера? Сколь там потери в калорифере при расчетных условиях? Мне на одном объекте доставшемся по наследству фирмач так насчитал калориферы, что при общей завышенной обратке термостат срабатывал из за переохлаждения в крайних трубках. Обратка завышена, а приточку защита от заморозки вырубает. Сейчас то вы уже по потрогаете \замерите неравномерность Т по всей площади калорифера, потому и только через таблицу подбора в заказной или новый просчет этого калорифера на расчетные параметры- как пить дать скорость по крайним трубкам низкая и общие потери давления малые. Проверьте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vano @ 27.1.2022, 14:48)  На фото не очень видно - трубы пластиковые?Если да, то что с ними?
 Трубы пластиковые с оцинкованными сгонами в местах соединений, чтобы можно было подогреть резьбу на случай, если возникнет потребность демонтажа или пресборки узла. Ничего собственно, кроме насоса и теплообменника, больше не пострадало.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 15:52 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Хитрый Лис @ 27.1.2022, 14:28)  Вот фото моего насоса с другой стороны. Пострадал ещё и корпус. Может это конечно и гидроудар разнес его в разные стороны.
 этот явно разморозило, а нынешний возможно просто раздавило высоким давлением. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 18:16)  Стандартный узел, только насос и трёхходовой стоит не на обратке, а на подаче.
 .
 ну вот вам и ответ. насос оказался заперт между т/о и запоркой. КЗР закрыт, о.к. закрыт. в т/о начинает расти ледяная пробка и первым бьёт по самому слабому месту - насосу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 15:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 27.1.2022, 15:04)  а есть заказная от калорифера? Сколь там потери в калорифере при расчетных условиях?Мне на одном объекте доставшемся по наследству фирмач так насчитал калориферы, что при общей завышенной обратке термостат срабатывал из за переохлаждения в крайних трубках. Обратка завышена, а приточку защита от заморозки вырубает. Сейчас то вы уже по потрогаете \замерите неравномерность Т по всей площади калорифера, потому и только через таблицу подбора в заказной или новый просчет этого калорифера на расчетные параметры- как пить дать скорость по крайним трубкам низкая и общие потери давления малые. Проверьте.
 Ни каких проблем до этого не было, абсолютно все калачи на теплообменнике были тёплыми, как в стоянке, так и во время работы, фильтры чистые, ни пылинки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 16:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 15:55)  Ни каких проблем до этого не было, абсолютно все калачи на теплообменнике были тёплыми, как в стоянке, так и во время работы, фильтры чистые, ни пылинки. Отлично.Этот пункт возможных можно снять тогда с повестки.  Но причина все равно есть какая то, просто так же не заморозится само. А ни отлючений электры, ни морганий светом не было или никто не сдаст инфу такую? а капилярки нет что ли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 27.1.2022, 15:52)  этот явно разморозило, а нынешний возможно просто раздавило высоким давлением. Высоким, это каким? Чтоб так раскрыло, это должно прилететь 30-50 bar как минимум, у такого насоса при всём желании таких мощей нет, даже в очень бодром моменте он не способен развить такое давление, даже близко.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 16:13 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 20:06)  Высоким, это каким? Чтоб так раскрыло, это должно прилететь 30-50 bar как минимум, у такого насоса при всём желании таких мощей нет, даже в очень бодром моменте он не способен развить такое давление, даже близко. подключите насос длинными трубами между двумя пробками и одну из них начинайте замораживать. насос включать не нужно. так понятнее?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				25/8 - 180 ватт на максималке
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2022, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1368
 Регистрация: 28.6.2005
 Из: Estonia
 Пользователь №: 918
 
 
 
  
 | 
				.....Скорее всего насос просто гонял переохлаждённую воду по контуру до тех пор пока внутри него самого не наморозило и не распёрло корпус....В  ,,мокром,,  насосе обмотка разогревается до 70 градусов\
 Этот насос стоял и его заморозило, лрпнул корпус. Вопрос - откуда проник холод. Чтобы так насос повредить надо не один час  и температуру явно не 1-2 градуса меньше ноля. А вот на счёт головки обмотки - такое возможно только если разрушилась гильза из нержавейки ,в которой вращается ротор .Возможно при демонтаже насоса его уронили на эту часть на пол и она просто лопнула.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 