> Твердотельное реле PANASONIC взорвалось, Помогите найти причину выхода из строя ТТР
Андрей Ермолайки...
сообщение 5.3.2022, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2022
Пользователь №: 402471



Всем добрый день!
Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
На объекте вышел из строя блок автоматики системы управления отоплением и ГВС.

Прикрепленный файл  Фото_1.jpg ( 136,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
- твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
- соседнее реле №3 раздулось и его корпус треснул в верхней части.

Прикрепленный файл  Фото_2.jpg ( 77,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  Фото_3.jpg ( 81,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит), центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.

Прикрепленный файл  Фото_4.jpg ( 99,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.

Прикрепленный файл  Фото_5.jpg ( 403,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96 А, мощность 201 Вт.
На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5 А.
Система проработала 2 года без замечаний.
Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
time_Z
сообщение 5.3.2022, 16:22
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 28
Регистрация: 3.3.2022
Пользователь №: 402414



Ответ надо искать на объекте. Перекос фаз, отсутствие 0, межфазное и тп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 5.3.2022, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Че уж там электрон не пролез жирный попался smile.gif
Твердотелки не любят перегруз, это обычные мех реле держат 300-500% а твердотелки номинал дай бог да еще без радиатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.3.2022, 18:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://totalkip.ru/articles/sposoby_zaschi...a_iz_stroya_ttr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.3.2022, 22:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Не стоит насос подключать к таким реле, и вообще к реле, надо через контактор. Это реле точно не должно его выдерживать. Но в этом конкретном случае также может быть проблема в другом - скачок напряжения, неисправность питания 12 вольт в контроллере и т.п, что ускорило наступление нынешней геополитической обстановки..

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.3.2022, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 5.3.2022, 22:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(Андрей Ермолайкин @ 5.3.2022, 14:03) *
В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96 А, мощность 201 Вт.

А какой диагноз по этой самой нагрузке и кабелям к ним? Возможно и ответ там найдётся?
Два года же вертелось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.3.2022, 14:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, износ подшипников за два года - возрастание тока потребления насосом - перегрев ТТР - прогар платы - "взрыв" реле.
Где-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных