Добрый день.
Ситуация такая. РВК просит обосновать установку задвижки на городском водопроводе между двумя проектируемыми врезками. Два отвода идут кольцом до проектируемого участка, на каждом полукольце установлены пожарные гидранты. На словах понятно, что разделительная задвижка нужна для возможности обеспечения водой объекта в случае пожара и ремонтных работ на участке городского водопровода (установка ПГ на гор. водопроводе невозможна).
Но как это обосновать нормативными документами со ссылками? Помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
nagger
сообщение 27.4.2022, 22:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Trezvyi_santexnik @ 27.4.2022, 16:55) *
Два отвода идут кольцом

Извини, но отвод выглядит как-то так: https://duckduckgo.com/?q=%D0%BE%D1%82%D0%B...s&ia=images

Цитата(Trezvyi_santexnik @ 27.4.2022, 16:55) *
как это обосновать нормативными документами со ссылками?

Нормы не для любого дурака написаны. Если только, наверное, тем что "разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 28.4.2022, 9:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Можно конечно попробовать конечно
СП 30.13330.2020
8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам
наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети
водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в
здание при аварии на одном из участков сети.

Но вы проектируете не только здание с вводами, а сначала наружную сеть с ПГ. И задвижка между вводам и здание должны стоять уже у вас на вашей сети, а не в точке подключения к РВК.

В СП8.13130.2020
8.6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки по СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных
гидрантов.

аналогично же

11.10 СП31.13330.2021
Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки
должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не
более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не
допускающим перерыва в водоснабжении.

И скорее всего РВК прав - если суммарно на участке РЧВ и вашей сети отключается не более 5 гидрантов при ремонте, то и задвижка на сети РВК не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.5.2022, 11:25
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 28.4.2022, 9:33) *
И скорее всего РВК прав - если суммарно на участке РЧВ и вашей сети отключается не более 5 гидрантов при ремонте, то и задвижка на сети РВК не нужна.

И все пожарные краны в здании..
Тогда нет смысла в двух вводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных